Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Offline
    E Offline
    easymeter
    wrote on last edited by
    #490

    jetzt hats geklappt!

    Ich weis zwar nicht direkt worann es lag aber der x,te Versuch war erfolgreich Version 0.5.9 läuft.

    Schaut mal. Die Daten schreiben sich in die Objekte.

    Wie läuft das mit der aktualisierung der Daten? Bisher stehen diese fest.
    2624_ergebnis.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      apollon77
      wrote on last edited by
      #491

      Du definierst das Abfrageintervall in Sekunden in der Adapter-Konfig. In deinen früheren Logs hatte ich 300s=5min gesehen. Also sollte es alle 5 Minuten aktualisiert sein. Siehst DU im Log. Wieviele der Werte sich wirklich ändern hängt vom Zähler ab. Einer Mindestens 🙂

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Reply Last reply
      0
      • E Offline
        E Offline
        easymeter
        wrote on last edited by
        #492

        Hallo Apollon,

        zu Deiner Frage/Aufgabe von vorhin:

        mit "Seriell nur lesen" kommt fogender LOG
        2624_log.txt

        1 Reply Last reply
        0
        • E Offline
          E Offline
          easymeter
          wrote on last edited by
          #493

          Daten kommen und werden auch (recht selten) aktualisiert. Zudem taucht häufig beiligende Fehlermeldung auf (Bidirektionale Kommunikation)
          2624_log.txt

          1 Reply Last reply
          0
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            apollon77
            wrote on last edited by
            #494

            @RappiRN:

            Super! Damit kannst du dann den AS1440 in die Kompatibilitätsliste als kompatibel aufnehmen. `

            Und was noch cooler ist: Bekomme heute genau so einen Zähler :-))

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Reply Last reply
            0
            • R Offline
              R Offline
              RappiRN
              Most Active
              wrote on last edited by
              #495

              Dann viel Spaß beim Auswerten der Daten, der Adapter läuft einwandfrei, ganz selten kommt ein Fehler mit Adapterneustart!

              Enrico

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                dippi
                wrote on last edited by
                #496

                Hallo zusammen

                eine Frage ich hab von Homematic Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas und den Auslesekopf Homematic Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, und einen ehz zuhause der wohl die Daten per SML vorne raus gibt.

                Wie ich gelesen hab kann Homematic das ich auf einem PI am laufen hab die Daten nicht auslesen.

                Gibt es eine Möglichkeit die Daten in IoBroker zu bekommen ?

                Beide Geräte zusammen oder nur den Auslesekopf zu benutzen ?

                Gruß

                Dippi
                2772_z_hlersensor1.png
                2772_z_hlersensor2.png

                1 Reply Last reply
                0
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  apollon77
                  wrote on last edited by
                  #497

                  Also mit einem ir-Lesekopf den du per USB an den iobroker Rechner anschließen kannst funktioniert. Dafür wäre dann der Adapter. Die hm Sendeeinheit brauchst du da nicht. Der ir-Lesekopf mit dem es auf jeden Fall geht ist der vom Udo aus dem vzlogger/volkszähler Projekt. Hab den l mi gerade leider nicht da, aber Google hilft. Oder hat der von elv USB Anschluss?

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    dippi
                    wrote on last edited by
                    #498

                    Alles klar dann besorg ich mir so einen, der von ELV hat so einen RJ11 Stecker dran.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      wrote on last edited by
                      #499

                      Hier noch der Link: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf ... waren glaube ich 25 EUR plus Versand.

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • DutchmanD Online
                        DutchmanD Online
                        Dutchman
                        Developer Most Active Administrators
                        wrote on last edited by
                        #500

                        Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen ?

                        Infrarot usw benutze ich nur bei nicht digitalen Messgeräten

                        –-----------------------

                        Send from mobile device

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #501

                          @Dutchman:

                          Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
                          Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.

                          Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.

                          Gruß

                          Rainer

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • DutchmanD Online
                            DutchmanD Online
                            Dutchman
                            Developer Most Active Administrators
                            wrote on last edited by
                            #502

                            @Homoran:

                            @Dutchman:

                            Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
                            Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.

                            Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.

                            Gruß

                            Rainer `

                            Welche typen habt ihr den (firma/marke).

                            Hier in holland haben sie auch gesagt nein, dan habben wir hersteller usw ermittelt und rausgefunden das es eine schnitstellen fuer smartmeter gibt.

                            Dafuer ein USB geret gebaut der alle NL (das sind 8 unterschiedliche) auslesen kan.

                            Am smartmeter hier ist ein RJ25 anschluss mit 4 draethen, das signl setzten wir hiermit um:

                            https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel

                            vielleicht geht das auch in DE und koennen wir die logik uebernehmen ?

                            ~Dutch

                            PS: diese tabellen von herstellern wird sowieso unterstuetzt:

                            
                            Merk:	Model:	Type:	Uitvoering P1 poort:	DSMR versie:	Seriële instellingen:	P1 telegram header:
                            Iskra	ME 382	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                            Iskra	MT 382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                            Kaifa	E0003	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins?	4?	115200 8N1?	/KFM5
                            Kaifa	E0025	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4	115200 8N1	/KFM5
                            Kaifa	MA105	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                            Kaifa	MA105C	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                            Kaifa	MA304	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                            Kaifa	MA304C	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                            Kamstrup	162	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                            Kamstrup	351	3-fase (ext. stroom spoelen)	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                            Kamstrup	382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                            Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                            Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 7E1	/XMX5LG
                            Landis + Gyr	E350 (ZCF110)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 8N1	/XMX5LG
                            Landis + Gyr	E350 (ZFF100)	3-fase (3-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                            Landis + Gyr	E350 (ZMF100)	1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                            
                            
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              wrote on last edited by
                              #503

                              Das sollte auch bei uns möglich sein. Ich habe einen Hager Zähler. Den Adapter habe ich selber gebaut und lese die hintere ir Schnittstelle aus.

                              A200

                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                apollon77
                                wrote on last edited by
                                #504

                                @Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.

                                Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?

                                Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?

                                Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.

                                Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...

                                http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal

                                Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem 😉

                                @a200: Eigener Adapter? Schonmal den Smartmeter-Adapter versucht?

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • DutchmanD Online
                                  DutchmanD Online
                                  Dutchman
                                  Developer Most Active Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #505

                                  @apollon77:

                                  @Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.

                                  Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?

                                  Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?

                                  Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.

                                  Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...

                                  http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal

                                  Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem 😉 `

                                  Hi Apollon,

                                  Sehr schon dan haeng ich mich da mal dran und schaun was wir hinbekommen koennen.

                                  Ich habe selber noch nicht so ein smart teil zuhause aber schliesse dieses wochend-ende mal ne Pi bij meinen kumpel an dan kan ich probieren.

                                  Soweit ich weist pusht der SmartMeter alle x sekunden die werte, es gibt da 2 verschienen versionen die entweder 0 oder 1 impulse kennen.

                                  Dafuer mussen ich aber mal durch die NL communities hin oder dan hier halt verschiedene testen.

                                  Die logic ist unter anderen in Domoticz integriert, auf dem Pi kan man z.b. mit diesem Python script die daten auslesen (den NL text uerbsetze ich spaeter mal0:

                                  # DSMR P1 uitlezen
                                  # (c) 10-2012 - GJ - gratis te kopieren en te plakken
                                  versie = "1.0"
                                  import sys
                                  import serial
                                  
                                  ##############################################################################
                                  #Main program
                                  ##############################################################################
                                  print ("DSMR P1 uitlezen",  versie)
                                  print ("Control-C om te stoppen")
                                  print ("Pas eventueel de waarde ser.port aan in het python script")
                                  
                                  #Set COM port config
                                  ser = serial.Serial()
                                  ser.baudrate = 9600
                                  ser.bytesize=serial.SEVENBITS
                                  ser.parity=serial.PARITY_EVEN
                                  ser.stopbits=serial.STOPBITS_ONE
                                  ser.xonxoff=0
                                  ser.rtscts=0
                                  ser.timeout=20
                                  ser.port="/dev/ttyUSB0"
                                  
                                  #Open COM port
                                  try:
                                      ser.open()
                                  except:
                                      sys.exit ("Fout bij het openen van %s. Aaaaarch."  % ser.name)
                                  
                                  #Initialize
                                  #p1_teller is mijn tellertje voor van 0 tot 20 te tellen
                                  p1_teller=0
                                  
                                  while p1_teller < 20:
                                      p1_line=''
                                  #Read 1 line van de seriele poort
                                      try:
                                          p1_raw = ser.readline()
                                      except:
                                          sys.exit ("Seriele poort %s kan niet gelezen worden. Aaaaaaaaarch." % ser.name )
                                      p1_str=str(p1_raw)
                                      p1_line=p1_str.strip()
                                  # als je alles wil zien moet je de volgende line uncommenten
                                      print (p1_line)
                                      p1_teller = p1_teller +1
                                  
                                  #Close port and show status
                                  try:
                                      ser.close()
                                  except:
                                      sys.exit ("Oops %s. Programma afgebroken. Kon de seriele poort niet sluiten." % ser.name )
                                  
                                  

                                  Es gibt da aber auch noch andere varianten und habe schon bessere infos gefunden.

                                  Muss jetzt erstmal par stunden schufften fuer ein par groschen und dan suchen wir weiter :mrgreen:

                                  http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/

                                  ~Dutch

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    wrote on last edited by
                                    #506

                                    Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert 😉

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • DutchmanD Online
                                      DutchmanD Online
                                      Dutchman
                                      Developer Most Active Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #507

                                      @apollon77:

                                      Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert 😉 `

                                      I am in and thanks !

                                      –-----------------------

                                      Send from mobile device

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #508

                                        Hab doch etwas Zeit gefunden …

                                        Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.

                                        Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.

                                        Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.

                                        Achja: Checksumme wird nicht geprüft. 🙂

                                        So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log

                                        Ingo

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • DutchmanD Online
                                          DutchmanD Online
                                          Dutchman
                                          Developer Most Active Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #509

                                          @apollon77:

                                          Hab doch etwas Zeit gefunden …

                                          Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.

                                          Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.

                                          Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.

                                          Achja: Checksumme wird nicht geprüft. 🙂

                                          So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log

                                          Ingo `

                                          Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen

                                          ~Dutch

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          527

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe