Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":

    Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen

    ääähm

    @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

    Hichi USB

    sollte kein Tasmota haben

    T Offline
    T Offline
    TT-Tom
    schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
    #3589

    @homoran

    jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    NSPanel Script Wiki
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

    NSPanel Adapter Wiki
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T TT-Tom

      @homoran

      jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

      F Offline
      F Offline
      final
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3590

      Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
      Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

      Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F final

        Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
        Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

        Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3591

        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

        Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

        Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

        @k3flo
        bei welchem Netzbetreiber bist du?
        hast du von dem Informationen bekommen?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        k3floK 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

          Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

          Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

          @k3flo
          bei welchem Netzbetreiber bist du?
          hast du von dem Informationen bekommen?

          k3floK Offline
          k3floK Offline
          k3flo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3592

          @homoran
          Ich bin bei der OVAG (Hessen).
          Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
          Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
          Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • k3floK k3flo

            @homoran
            Ich bin bei der OVAG (Hessen).
            Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
            Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
            Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

            F Offline
            F Offline
            final
            schrieb am zuletzt editiert von final
            #3593

            hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

            smartmeter_adapter_settings.png

            smartmeter_adapter_objekte.png

            k3floK 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F final

              hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

              smartmeter_adapter_settings.png

              smartmeter_adapter_objekte.png

              k3floK Offline
              k3floK Offline
              k3flo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3594

              @final Danke, werde ich nachher testen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • k3floK k3flo

                @homoran
                Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3595

                @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                  Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                  die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                  @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                  dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                  Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                  es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                  Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                  F Offline
                  F Offline
                  final
                  schrieb am zuletzt editiert von final
                  #3596

                  Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                  In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                  Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                  ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • F final

                    Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                    In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                    Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                    ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3597

                    @final sagte in Adapter "smartmeter":

                    In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                    ja!

                    @final sagte in Adapter "smartmeter":

                    also Phase L1-L3 etc.

                    nein.

                    ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                    mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                    Aber zum x-ten Mal:

                    Das ist nicht dein Problem!

                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                    @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S silgri

                      Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                      Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                      F Offline
                      F Offline
                      final
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3598

                      @silgri said in Adapter "smartmeter":

                      Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                      Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                      Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                      Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @final sagte in Adapter "smartmeter":

                        In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                        ja!

                        @final sagte in Adapter "smartmeter":

                        also Phase L1-L3 etc.

                        nein.

                        ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                        mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                        Aber zum x-ten Mal:

                        Das ist nicht dein Problem!

                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3599

                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                        Das ist nicht dein Problem!

                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
                        

                        Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          Kilian 1
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #3600

                          As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                          I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                          However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                          By the way:
                          In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                          “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                          “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                          

                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                          Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                          Would be really grateful for help.

                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • K Kilian 1

                            As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                            I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                            However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                            By the way:
                            In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                            “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                            “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                            

                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                            Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                            Would be really grateful for help.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3601

                            @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                            The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Kilian 1

                              As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                              I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                              However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                              By the way:
                              In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                              “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                              “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                              

                              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                              Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                              Would be really grateful for help.

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3602

                              @kilian-1
                              Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Samson71S Samson71

                                @kilian-1
                                Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?

                                K Offline
                                K Offline
                                Kilian 1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3603

                                @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • K Kilian 1

                                  @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                  Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3604

                                  @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                  Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kilian 1

                                    @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                    Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kilian 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3605

                                    @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                    Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                    Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?

                                    So nebenbei:
                                    Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:

                                    “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                    “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”

                                    Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.

                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kilian 1

                                      @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                      Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                      Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?

                                      So nebenbei:
                                      Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:

                                      “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                      “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”

                                      Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3606

                                      @kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.

                                      Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
                                      Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kilian 1

                                        @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                        Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                        Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?

                                        So nebenbei:
                                        Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:

                                        “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                        “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”

                                        Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3607

                                        @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                        Der ioBroker Adapter liest die "Rohdaten", welche aus der IR Info-Schnittstelle der Zähler kommen. Er kann nur empfangen, was der Zähler sendet. Es können IR Leseköpfe per USB oder auch ein TCP Konverter ausgelesen werden, wobei diese Teile dann keine eigene Konvertierungen etc vornehmen dürfen, wie es vielleicht bei einem Tasmota-Gerät oder einem BitShaker der Fall ist.

                                        Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                        Wenn ich das recht verstanden habe, kann man mit dem Truckie Stick und einem dazu passenden IR Lesekopf einen Wechselrichter regeln ohne dazu ein größeres System wie z.B ioBroker zu benötigen. Ein solcher Lesekopf kann anscheinend ein "bitShake" sein, der aber die Daten schon umformt.
                                        Dazu ist der smartmeter Adapter aber nicht kompatibel.

                                        Zu Fragen zum MQTT Adapter am besten einen eigenen Thread aufmachen mit MQTT im Titel.
                                        Wenn ich mich recht erinnere, hantiert der youtuber "der Kanal" sowohl mit Truckie als auch mit ioBroker. So als letzte Möglichkeit Hilfe zu bekommen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          steinchen
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3608

                                          Hallo an alle,
                                          ich habe 2 identische Leseköpfe mit 2 Smartmeterinstanzen und 2 gleichen Zählern.
                                          ging bis vor 3 Tagen auch gut.
                                          nun bekomme ich in einer Instanz immer

                                          Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x40 for Choice!:
                                          

                                          Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
                                          mit cat seh ich aber daten.
                                          mir gehen echt die Ideen aus.
                                          vg Dirk

                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          753

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe