Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Thomas BraunT Thomas Braun

    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

    Wenn Dein Raspi nach dem Stromausfall neu gebootet hat, könnte er die USB Zuordnung geändert haben udn dann passt das nicht mehr.

    Das kann aber nur passieren, wenn man direkt auf die Gerätedatei verlinkt. Bei einem Link auf /dev/serial/by-id/GERÄTE-ID passiert das nicht.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2890

    @thomas-braun Ich bin ja Linux-Laie und muß mich dann immer wieder einlesen (ubuntuusers z.B.). Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt. Aber die aktuelle Methode des "Festnagelns" kenne ich nicht. Deshalb halte ich mich hier zurück.
    Meide selbst unter Win die USB Verbindungen und gehe, wo immer möglich, auf TCP-Server. Schon mal aus topologischen Gründen. Ausserdem könnte man dann bei Bedarf (z.B. Cloudpflicht, Kontopflicht bei Win) auch leichter auf Linux wechseln.

    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @thomas-braun Ich bin ja Linux-Laie und muß mich dann immer wieder einlesen (ubuntuusers z.B.). Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt. Aber die aktuelle Methode des "Festnagelns" kenne ich nicht. Deshalb halte ich mich hier zurück.
      Meide selbst unter Win die USB Verbindungen und gehe, wo immer möglich, auf TCP-Server. Schon mal aus topologischen Gründen. Ausserdem könnte man dann bei Bedarf (z.B. Cloudpflicht, Kontopflicht bei Win) auch leichter auf Linux wechseln.

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
      #2891

      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

      Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt.

      Die fstab (File system table) ist für Dateisysteme zuständig, nicht primär für USB-Geschichten. Es können natürlich Dateisysteme aus USB-Festplatten usw. da eingetragen werden, dann erfolgt der mount darüber. Die ganzen USB-Dinge zum Auslesen von irgendwas haben aber natürlich kein Dateisystem das man mounten müsste. Die packt man dann am besten über die by-id-Links an, da die sich nämlich gerade nicht ändern. Ganz einfach, ganz logisch.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • apollon77A apollon77

        @newan haste noch ne „alte“ digitalkamera? Handy Kameras sind teilweise zu gut inzwischen und zeigen das nimmer

        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2892

        @apollon77 Ja der Zähler sendet. Mit einer alten digicam konnte ich es sehen. Sehr schwach aber sichtbar. Dann liegt es wohl an der Kommunikation usb->lxc->ioBroker...

        Danke für eure Hilfe.

        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2893

          @newan sagte in Adapter "smartmeter":

          Sehr schwach aber sichtbar.

          dazu gibt es bereits Threads, dass die LED bestimmter Zähler relativ schnell altert und nicht mehr stark genug sendet.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NewanN Newan

            @apollon77 Ja der Zähler sendet. Mit einer alten digicam konnte ich es sehen. Sehr schwach aber sichtbar. Dann liegt es wohl an der Kommunikation usb->lxc->ioBroker...

            Danke für eure Hilfe.

            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2894

            @newan

            Wenn die LED nur schwach leuchtet, geht nix.
            Das ist schon gut erkennbar.
            Bei mir kam das Problem auch von der auf einmal zu schwach leitenden LED.

            Neu/ gut ist sie einwandfrei zu sehen.

            Der Thread von mir

            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • -cs-- -cs-

              @newan

              Wenn die LED nur schwach leuchtet, geht nix.
              Das ist schon gut erkennbar.
              Bei mir kam das Problem auch von der auf einmal zu schwach leitenden LED.

              Neu/ gut ist sie einwandfrei zu sehen.

              Der Thread von mir

              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2895

              @cs Danke fürs Feedback. Da ich eine PV Anlage bekomme wird wohl eh der Zähler getauscht.
              Ich warte dann einfach mal was der neue so zeigt. Hoffe das dauert net all zu lange.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NewanN Newan

                @cs Danke fürs Feedback. Da ich eine PV Anlage bekomme wird wohl eh der Zähler getauscht.
                Ich warte dann einfach mal was der neue so zeigt. Hoffe das dauert net all zu lange.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2896

                [/OT]

                @newan sagte in Adapter "smartmeter":

                < Hoffe das dauert net all zu lange.

                Ja und nein. Wenn sie erst in 2023 in Betrieb geht sparts Du wahrscheinlich die MWSt auf alles.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Rushmed
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #2897

                  Hallo,

                  ich habe zwei Zähler mittels zweier Smartmeter Instanzen eingebunden.
                  Der erste funktioniert wie erhofft aber aus dem Zweiten bekomm ich leider keine Leistung.
                  Es handelt sich um einen DMTZ-XC. Ich bekomme auch sehr viele Datenpunkte (389 Objekte). Hier mal ein unlesbarer Screen mit einem Teil der DPs.
                  7c15f781-ac8b-4dd5-912e-318d86e4bddb-image.png
                  Im Display des Zählers wir die Gesamtleistung als Punkt 1.25 angezeigt aber eben leider nicht übertragen.
                  Nach einiger Suche habe ich herausgefunden dass man wohl verschiedene Pull Sequenzen nutzen muss um bestimmte Werte abzufragen.
                  Leider klappt es nicht die Pull Sequenz unter D0: Kommando SignOn-Nachricht einzutragen.

                  Eine Pin gibt es für das Gerät nicht.

                  Hat jemand ne Idee?

                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rushmed

                    Hallo,

                    ich habe zwei Zähler mittels zweier Smartmeter Instanzen eingebunden.
                    Der erste funktioniert wie erhofft aber aus dem Zweiten bekomm ich leider keine Leistung.
                    Es handelt sich um einen DMTZ-XC. Ich bekomme auch sehr viele Datenpunkte (389 Objekte). Hier mal ein unlesbarer Screen mit einem Teil der DPs.
                    7c15f781-ac8b-4dd5-912e-318d86e4bddb-image.png
                    Im Display des Zählers wir die Gesamtleistung als Punkt 1.25 angezeigt aber eben leider nicht übertragen.
                    Nach einiger Suche habe ich herausgefunden dass man wohl verschiedene Pull Sequenzen nutzen muss um bestimmte Werte abzufragen.
                    Leider klappt es nicht die Pull Sequenz unter D0: Kommando SignOn-Nachricht einzutragen.

                    Eine Pin gibt es für das Gerät nicht.

                    Hat jemand ne Idee?

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2898

                    @rushmed wie hast du denn die pull Sequenz angegeben. Bzw welche muss es sein? Das erste Zeichen darfst du nicht angeben und den Zeilenumbruch zb auch nicht weil das automatisch hinzugefügt wird. 😉

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @rushmed wie hast du denn die pull Sequenz angegeben. Bzw welche muss es sein? Das erste Zeichen darfst du nicht angeben und den Zeilenumbruch zb auch nicht weil das automatisch hinzugefügt wird. 😉

                      R Offline
                      R Offline
                      Rushmed
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2899

                      @apollon77 Angeblich wird vom Zähler /4!\r\n benötigt. Also muss ich nur 4!\r eingeben? Oder muss das hex sein?

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Rushmed

                        @apollon77 Angeblich wird vom Zähler /4!\r\n benötigt. Also muss ich nur 4!\r eingeben? Oder muss das hex sein?

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                        #2900

                        @rushmed an sich nur 4 korrekt und nein nicht hex

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @rushmed an sich nur 4 korrekt und nein nicht hex

                          R Offline
                          R Offline
                          Rushmed
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2901

                          @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                          3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • R Rushmed

                            @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                            3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2902

                            @rushmed Adapter auf "debug" stellen (s. Signatur von @apollon77 und dann die relevanten Zeilen aus dem Logfile extrahieren und hier in codetags </> posten. Sonst bleiben wir blind

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Rushmed

                              @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                              3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2903

                              @rushmed warum steht Modus überschreiben auf E?

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @rushmed warum steht Modus überschreiben auf E?

                                R Offline
                                R Offline
                                Rushmed
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2904

                                @apollon77 Das habe ich so irgendwo gefunden. Ohne das E kommt garnichts an.

                                @klassisch Der Log war zu lang für den Post hier als TXT gepackt:
                                Log mit E.zip

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  Rushmed
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2905

                                  Lässt sich mit dem Log etwas anfangen?

                                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Rushmed

                                    Lässt sich mit dem Log etwas anfangen?

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2906

                                    @rushmed noch keine Zeit gefunden. Hätte aber ehrlich gern ein log ohne E

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A apollon77

                                      @rushmed noch keine Zeit gefunden. Hätte aber ehrlich gern ein log ohne E

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Rushmed
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2907

                                      @apollon77 Ok, den lass ich dir heut Abend raus.

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Rushmed

                                        @apollon77 Ok, den lass ich dir heut Abend raus.

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Rushmed
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #2908

                                        @apollon77 Log ohne E.zip

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @teletapi Das sieht doch gut aus! Du kannst ja mal schauen, ob die Energie in kWh stimmt.
                                          Dann kannst Du nochmals an den Einstellungen Deines L&G spielen (z.B. Pin = on) Ansonsten auf den neuesten Zähler warten. Kann dauern, auch die scheinen rar zu sein.

                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                          #2909

                                          @klassisch So ich habe heute einen neuen L&G E320 Zweirichtuingszähler bekommen den ich mir Privat gekauft habe. Ich wollte einfach wissen warum ich meinen verbauten E320 nicht ausgelesen bekomme.
                                          Ich hab den neuen am Schreibtisch mal angeklemmt und einen Verbraucher drangehangen und meinen D1 Mini mit dem Hitchi IR Lesekopf dran gehangen und auf Anhieb habe ich die Daten auslesen können. In dem Fall jetzt nur die Server ID lesbar in Tasmota aber auf der Konsole kommen auch die restlichen Datenfelder nur mangels Pin werden diese scheinbar in Tasmota nicht angezeigt bzw der Total Verbrauch kann nicht angezeigt werden da der Zähler noch komplett auf 0 steht..
                                          Ich habe dannn nochmal den Test mit meiner Kamera gemacht wegen dem IR Signal Licht und das ist im neuen Stromzähler deutlich heller als im Stromzähler der derzeit verbaut ist.
                                          Liegt der Fehler also eindeutig beim Zähler.

                                          IMG_7825.JPG

                                          IMG_7824.JPG

                                          IMG_7822.JPG

                                          IMG_7821.JPG

                                          Screenshot_4.jpg

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          355

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe