Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K klassisch

    @ljsven Kommen die Werte über die obige Schnittstelle richtig an?
    Falls ja, dann ist das Ziel erreicht.
    Es gibt viele verschiedene Zähler und eine Vielzahl von Konfigurationen durch die Meßstellenbetreiber.
    Wenn ich mir die Beschriftung auf dem Bild ansehe, würde ich behaupten. die Info Schnittstelle sei vorne.
    Aber am Ende hat aber das Experiment recht. Und wenn Du die Werte oben korrekt abgreifen kannst, dann ist das bei Deinem Zähler und Deinem Betreiber halt so. Hauptsache es funktioniert.

    L Offline
    L Offline
    LJSven
    wrote on last edited by
    #2645

    @klassisch Ja, die Werte kommen richtig an.

    K 1 Reply Last reply
    1
    • L LJSven

      @klassisch Ja, die Werte kommen richtig an.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      wrote on last edited by
      #2646

      @ljsven Prima! Seltsames Verhalten. Vielleicht hilt diese Info einem anderen Nutzer dieses Meters.

      1 Reply Last reply
      0
      • L LJSven

        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

        @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":

        Hallo zusammen,

        ich habe eine PV Anlage bekommen und in der Zusammenhang auch einen neuen Zähler. Nach einigen Test habe ich irgendwo gelesen, dass der Lesekopf oben angebracht werden muss. Da bekomme ich jetzt auch Werte. Ist das bei anderen auch so? Über die Schnittstelle vorne bekomme ich nichts rein.

        Der Zähler ist ein eBZ DD3!

        B0AD1265-ED4A-49BA-8151-0AB6D8FB0D35.jpeg

        bitte ausreichend Infos liefern

        Ich will nur wissen, ob es richtig ist, dass die Werte von oben (wie es auf dem Bild installiert ist) auszulesen sind, und wofür die Schnittstelle vorn ist. Die geht bei mir nicht.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #2647

        @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":

        Ich will nur wissen, ob es richtig ist, dass die Werte von oben (wie es auf dem Bild installiert ist) auszulesen sind, und wofür die Schnittstelle vorn ist. Die geht bei mir nicht.

        was steht denn in der Anleitung von deinem Netzbetreiber?
        Ich habe diesen Zähler nicht.

        @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":

        Der Zähler ist ein eBZ DD3!

        und von welchem Hersteller?

        bitte due notwendigen Informationen zur Verfügung stellen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • K klassisch

          @ljsven Kommen die Werte über die obige Schnittstelle richtig an?
          Falls ja, dann ist das Ziel erreicht.
          Es gibt viele verschiedene Zähler und eine Vielzahl von Konfigurationen durch die Meßstellenbetreiber.
          Wenn ich mir die Beschriftung auf dem Bild ansehe, würde ich behaupten. die Info Schnittstelle sei vorne.
          Aber am Ende hat aber das Experiment recht. Und wenn Du die Werte oben korrekt abgreifen kannst, dann ist das bei Deinem Zähler und Deinem Betreiber halt so. Hauptsache es funktioniert.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #2648

          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

          Wenn ich mir die Beschriftung auf dem Bild ansehe, würde ich behaupten. die Info Schnittstelle sei vorne.
          Aber am Ende hat aber das Experiment recht. Und wenn Du die Werte oben korrekt abgreifen kannst, dann ist das bei Deinem Zähler und Deinem Betreiber halt so.

          hier im Forum wurde ein solcher Zähler beschrieben, dessen Schnittstlle oben sein soll.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          1
          • N Offline
            N Offline
            novregen
            wrote on last edited by
            #2649

            Hallo,

            ich lese meinen Stromzähler mit einem Weidmann Lesekopf aus und bekomme über Smartmeter auch zuverlässig den Zählerstand.

            Mein Frage gibt es auch irgendwie die Möglichkeit einen Momentanwert in Watt auszulesen ?

            In den Objekten gibt es zwar drei Einträge mit Momentanwert Wartungseingang T1 / T2 / T3 aber damit kann ich nichts anfangen bzw. wurden diese Datenpunkte auch schon ewig nicht aktualisiert.

            Wahrscheinlich geht hier nicht mehr, aber vielleicht hat ja noch jemand von euch einen Tipp oder ihr könnt einfach nur bestätigen das es so ist. Danke

            K 1 Reply Last reply
            0
            • N novregen

              Hallo,

              ich lese meinen Stromzähler mit einem Weidmann Lesekopf aus und bekomme über Smartmeter auch zuverlässig den Zählerstand.

              Mein Frage gibt es auch irgendwie die Möglichkeit einen Momentanwert in Watt auszulesen ?

              In den Objekten gibt es zwar drei Einträge mit Momentanwert Wartungseingang T1 / T2 / T3 aber damit kann ich nichts anfangen bzw. wurden diese Datenpunkte auch schon ewig nicht aktualisiert.

              Wahrscheinlich geht hier nicht mehr, aber vielleicht hat ja noch jemand von euch einen Tipp oder ihr könnt einfach nur bestätigen das es so ist. Danke

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #2650

              @novregen sagte in Adapter "smartmeter":

              ich lese meinen Stromzähler mit einem Weidmann Lesekopf aus und bekomme über Smartmeter auch zuverlässig den Zählerstand.

              Das klingt schon mal gut. Verbindung steht und funmtioniert

              Mein Frage gibt es auch irgendwie die Möglichkeit einen Momentanwert in Watt auszulesen ?

              Bei einer "modernen Meßeinrichtung" mit optischer Info-Schnittstelle sollte laut FNN Lastenheft der Momentanwert der Leistung zur Verfügung gestellt werden wenn die PIN eingegeben ist udn die Info Schnittstelle freigeschaltet ist.

              Handelt es sich hier um eine intelligente Meßeinrichtung oder ist es ein anderer Zähler?
              Ist die Pin eingegeben und alles laut Anleitung freigeschaltet?

              In den Objekten gibt es zwar drei Einträge mit Momentanwert Wartungseingang T1 / T2 / T3 aber damit kann ich nichts anfangen bzw. wurden diese Datenpunkte auch schon ewig nicht aktualisiert.

              Der Wartungseintrag ist irgendetwas anderes. Für mich scheint der nutzlos

              Die Momentanleistung kommt bei mir in einem Register bzw. Datenpunkt, der so heißt:

              smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
              
              N 1 Reply Last reply
              0
              • K klassisch

                @novregen sagte in Adapter "smartmeter":

                ich lese meinen Stromzähler mit einem Weidmann Lesekopf aus und bekomme über Smartmeter auch zuverlässig den Zählerstand.

                Das klingt schon mal gut. Verbindung steht und funmtioniert

                Mein Frage gibt es auch irgendwie die Möglichkeit einen Momentanwert in Watt auszulesen ?

                Bei einer "modernen Meßeinrichtung" mit optischer Info-Schnittstelle sollte laut FNN Lastenheft der Momentanwert der Leistung zur Verfügung gestellt werden wenn die PIN eingegeben ist udn die Info Schnittstelle freigeschaltet ist.

                Handelt es sich hier um eine intelligente Meßeinrichtung oder ist es ein anderer Zähler?
                Ist die Pin eingegeben und alles laut Anleitung freigeschaltet?

                In den Objekten gibt es zwar drei Einträge mit Momentanwert Wartungseingang T1 / T2 / T3 aber damit kann ich nichts anfangen bzw. wurden diese Datenpunkte auch schon ewig nicht aktualisiert.

                Der Wartungseintrag ist irgendetwas anderes. Für mich scheint der nutzlos

                Die Momentanleistung kommt bei mir in einem Register bzw. Datenpunkt, der so heißt:

                smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
                
                N Offline
                N Offline
                novregen
                wrote on last edited by novregen
                #2651

                @klassisch

                Den Datenpunkt habe ich definitiv nicht.

                Wahrscheinlich gibt es der Zähler nicht her ? Ist ein LOGARE X Smart Metering Drehstromzähler aus 2015 vom Netzbetreiber Avacon. Einen Pin habe ich seinerzeit nicht eingegeben.

                K 1 Reply Last reply
                0
                • N novregen

                  @klassisch

                  Den Datenpunkt habe ich definitiv nicht.

                  Wahrscheinlich gibt es der Zähler nicht her ? Ist ein LOGARE X Smart Metering Drehstromzähler aus 2015 vom Netzbetreiber Avacon. Einen Pin habe ich seinerzeit nicht eingegeben.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by klassisch
                  #2652

                  @novregen In 2015 wurde wohl noch an dem FNN Lastenheft zur modernen Meßeinrichtung Lastenheft gearbeitet. Das laientaugliche Dokument "FNN-Basiszähler Moderne Messeinrichtung - Fragen und Antworten" stammt von 2017.
                  Ein user aus dem KNX-Forum hat dennoch von seinem Betreiber auf Nachfrage eine PIN bekommen und konnte die Momentanleistung auslesen.
                  Ein Anfrage beim Betreiber könnte also helfen, muß es aber nicht. Was da gesendet wird, kann der Netzbetreiber bestimmen udn limitieren. Und eine moderne Meßeinrichtung ist erst ab 2032 Pflicht.
                  Und wenn der Jahresverbrauch > 6000kWh oder eine große Erzeugerleistung vorliegt, dann gibt es statt der "modernen Meßeinrichtung" das "intelligente Meßsystem" mit Smartmeter Gateway und die Info Schnittstelle scheint nicht mehr garantiert zu sein. Die Daten gehen dann alle 15 Minuten zum Netzbetreiber, wo man sie abholen kann. Lokal gibt es dann noch eine Schnittstelle für das PTB/BMI Programm "Trudi". Also schön unter 6000kWh bleiben.
                  Der o.g. Thread endet derzeit auch mit der Mitteilung, daß es beim Logarex Zähler zur Alterung dr optischen Schnittstelle kam - ähnlich wie dies hier von Chinesischen Zählern berichtet wird.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mauseb
                    wrote on last edited by
                    #2653

                    Hallo zusammen,

                    bin gerade am verzweifeln mit dem Smartmeter und einen Weidmann USB IR Schreib/Lesekopf. (FTDI FT232R / FT230x)
                    Bekomme den Adapter nicht grün, mit den Testprogramm unter Windows komme ich Daten von Stromzähler.

                    Was ich herausgefunden habe, ist der Stromzähler nur in diesen Obis Format die Daten ausgibt.
                    300 7E1 bidirektional
                    Aber wo gebe ich das Aufforderungskommando und den 2 Befehl ein in Smartmeter 🤔 ein?
                    Könnt ihr mir das helfen

                    *** *OBIS (ASCII Format) OBIS ist ein sofort lesbares Datenformat.

                    Die meisten Zähler mit OBIS Protokoll senden bidirektional. Das Standard Aufforderungskommando ist:

                    (in Hex: 2F3F210D0A) Innerhalb von 2 Sekunden muss dieser Befehl folgen:

                    (in Hex: 063030300D0A)***

                    danke schon mal vorab

                    apollon77A 1 Reply Last reply
                    0
                    • M mauseb

                      Hallo zusammen,

                      bin gerade am verzweifeln mit dem Smartmeter und einen Weidmann USB IR Schreib/Lesekopf. (FTDI FT232R / FT230x)
                      Bekomme den Adapter nicht grün, mit den Testprogramm unter Windows komme ich Daten von Stromzähler.

                      Was ich herausgefunden habe, ist der Stromzähler nur in diesen Obis Format die Daten ausgibt.
                      300 7E1 bidirektional
                      Aber wo gebe ich das Aufforderungskommando und den 2 Befehl ein in Smartmeter 🤔 ein?
                      Könnt ihr mir das helfen

                      *** *OBIS (ASCII Format) OBIS ist ein sofort lesbares Datenformat.

                      Die meisten Zähler mit OBIS Protokoll senden bidirektional. Das Standard Aufforderungskommando ist:

                      (in Hex: 2F3F210D0A) Innerhalb von 2 Sekunden muss dieser Befehl folgen:

                      (in Hex: 063030300D0A)***

                      danke schon mal vorab

                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      wrote on last edited by
                      #2654

                      @mauseb waren das Auszüge aus der Anleitung vom Zähler oder wie? Das ganze klingt nach D0 Protokoll. Also mal frische instanz und einfach nur als Protokoll d0. Dann mal versuchen. Maximal wenn das nicht direkt geht noch das 7e1 bei den seriellen Einstellungen setzen (Finger weg von der baud rate).

                      Wenn das nicht tut dann mit diesen Einstellungen (und bitte Screenshot davon) mal das loglevel der Instanz auf debug Stellen und log anschauen. Was kommt denn rein?

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @mauseb waren das Auszüge aus der Anleitung vom Zähler oder wie? Das ganze klingt nach D0 Protokoll. Also mal frische instanz und einfach nur als Protokoll d0. Dann mal versuchen. Maximal wenn das nicht direkt geht noch das 7e1 bei den seriellen Einstellungen setzen (Finger weg von der baud rate).

                        Wenn das nicht tut dann mit diesen Einstellungen (und bitte Screenshot davon) mal das loglevel der Instanz auf debug Stellen und log anschauen. Was kommt denn rein?

                        M Offline
                        M Offline
                        mauseb
                        wrote on last edited by
                        #2655

                        @apollon77
                        danke dir....🤗 🤗
                        eine neue Instanz , DO und die Baudrate auf 300 dann ging es.

                        apollon77A 1 Reply Last reply
                        0
                        • M mauseb

                          @apollon77
                          danke dir....🤗 🤗
                          eine neue Instanz , DO und die Baudrate auf 300 dann ging es.

                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          apollon77
                          wrote on last edited by
                          #2656

                          @mauseb manchmal einfach die defaults versuchen ;-))

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          amg_666A 1 Reply Last reply
                          0
                          • apollon77A apollon77

                            @mauseb manchmal einfach die defaults versuchen ;-))

                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            wrote on last edited by
                            #2657

                            Stark:
                            @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
                            @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"

                            Ich liebe dieses Forum 🙂 🙂

                            iobroker auf proxmox container

                            M 1 Reply Last reply
                            1
                            • amg_666A amg_666

                              Stark:
                              @apollon77 sagt "finger weg von der baud rate" und
                              @mauseb antwortet "Baudrate auf 300 dann ging es"

                              Ich liebe dieses Forum 🙂 🙂

                              M Offline
                              M Offline
                              mauseb
                              wrote on last edited by
                              #2658

                              @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte 🙂

                              amg_666A apollon77A 2 Replies Last reply
                              0
                              • M mauseb

                                @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte 🙂

                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                wrote on last edited by
                                #2659

                                @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":

                                mit leeren Feld ging es nicht,

                                Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...

                                iobroker auf proxmox container

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • amg_666A amg_666

                                  @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":

                                  mit leeren Feld ging es nicht,

                                  Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #2660

                                  @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":

                                  mit leeren Feld ging es nicht,

                                  Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...

                                  nein soll sie nicht, weil....

                                  mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
                                  trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  amg_666A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    @mauseb sagte in Adapter "smartmeter":

                                    mit leeren Feld ging es nicht,

                                    Die Baudrate ist die Übertragungsrate, die darf nicht leer sein. Mich wundert, dass sie es war, die sollte eigentlich vorbelegt gewesen sein...

                                    nein soll sie nicht, weil....

                                    mit leerem Feld wird 300 für die Aushandlung der späteten Geschwindigkeit genutzt. Später kann sie dann deutlich höher sein.
                                    trägst du jedoch die 300 ein, bleibt es dauerhaft dabei.

                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    wrote on last edited by
                                    #2661

                                    @homoran OK, wieder was gelernt...
                                    Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...

                                    iobroker auf proxmox container

                                    apollon77A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M mauseb

                                      @amg_666 ja schon komisch, aber mit leeren Feld ging es nicht, dann die 300 reingeschrieben und es klappte 🙂

                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      apollon77
                                      wrote on last edited by
                                      #2662

                                      @mauseb also an sich gelten bei leeren Feldern gewisse Standards je nach gewähltem Protokoll und bei d0 sind das 300 Baus für die initiale Aushandlung. Jetzt ist die frage
                                      In welches Feld du es eingetragen hast… aber naja Hauptsache es tut.

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • amg_666A amg_666

                                        @homoran OK, wieder was gelernt...
                                        Bei mir stehen 9600 drin, kann sein, dass ich die damals eingetragen hatte, ist lange her...

                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #2663

                                        @amg_666 dann ist es ggf eine konfig die nur ließt weil der Zähler von sich aus sendet.

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        FanatikzF 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @amg_666 dann ist es ggf eine konfig die nur ließt weil der Zähler von sich aus sendet.

                                          FanatikzF Offline
                                          FanatikzF Offline
                                          Fanatikz
                                          wrote on last edited by
                                          #2664

                                          @apollon77 Hi, ich hab hier einen Landis + Gyr in der Unterverteilung den ich gerne auslesen möchte. Da ich zu dem Zähler kaum was brauchbares finde, erst mal die Frage ob der überhaupt funktionieren wird.

                                          Hier noch Info zu Startsequenz etc. Wie sollte das am Adapter dann konfiguriert werden?

                                          Der Zähler erwartet die Initialsequenz mit 300bd, 7E1

                                          /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF)
                                          Antwort vom Zähler:

                                          LGZ5ZMF100AC.M13
                                          Die 5 in LGZ5ZMF zeigt, das eine Baudrate von max. 9600bd unterstützt wird.

                                          Startsequenz für 300bd:

                                          000 (hex: 06 30 30 30) (plus CR LF)

                                          Quelle:
                                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_zmf120?s[]=landis&s[]=gyr

                                          apollon77A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          583

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe