Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E edition

    @homoran Hier sind schon mal die Fehlermeldungen, wenn ich die Schnittstelle auf /dev/ttyAMA0 stelle:

    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:13:26.282	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:13:23.461	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 913
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.422	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.422	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.422	warn	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGABRT
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 112142 ms: Mark-sweep 127.2 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1388.5 / 0.1 ms (average mu = 0.103, current mu = 0.027) task scavenge might not succeed
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.420	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 110715 ms: Mark-sweep 127.3 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1394.6 / 0.1 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.106) allocation failure scavenge might not succeed
    host.ioBroker
    	2021-09-12 14:12:53.419	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.029	debug	connected set to false
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.008	debug	TO SEND 1: /?!
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.007	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.007	debug	TO SEND 2:
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.005	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:03.003	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:02.997	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:02.971	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:02.960	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:02.954	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
    smartmeter.1
    	2021-09-12 14:11:02.908	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
    
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    apollon77
    wrote on last edited by
    #2092

    @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    E 1 Reply Last reply
    0
    • apollon77A apollon77

      @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?

      E Offline
      E Offline
      edition
      wrote on last edited by
      #2093

      @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
      Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:

      smartmeter.0
      	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      

      Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.

      apollon77A HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • E edition

        @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
        Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:

        smartmeter.0
        	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
        

        Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.

        apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        wrote on last edited by
        #2094

        @edition sagte in Adapter "smartmeter":

        @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.

        Und nichts kommt im Log ... das kapier ich nicht. Sorry ich habe keine Idee mehr

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Reply Last reply
        0
        • E edition

          @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
          Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:

          smartmeter.0
          	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
          

          Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #2095

          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

          Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.

          dann wäre das die falsche Schnittstelle.
          aber s0 Impulse kommen eben nicht regelmäßig sondern in unterschiedlichen Abständen je nach Last

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • E Offline
            E Offline
            edition
            wrote on last edited by
            #2096

            Also nochmal im Ganzen:
            Mit der Enstellung:
            ttyS0.png
            Passiert das:

            0
            
            Log-Größe: 3.8 KB
            Zeit
            	
            Nachricht
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
            

            Mit der Einstellung:
            ttyAMA0.png
            Passiert das:

            52
            
            Log-Größe: 17.4 KB
            Zeit
            	
            Nachricht
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
            host.ioBroker
            	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
            smartmeter.0
            	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
            

            Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!

            edition

            G 1 Reply Last reply
            0
            • E edition

              Also nochmal im Ganzen:
              Mit der Enstellung:
              ttyS0.png
              Passiert das:

              0
              
              Log-Größe: 3.8 KB
              Zeit
              	
              Nachricht
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
              

              Mit der Einstellung:
              ttyAMA0.png
              Passiert das:

              52
              
              Log-Größe: 17.4 KB
              Zeit
              	
              Nachricht
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
              host.ioBroker
              	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
              smartmeter.0
              	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
              

              Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!

              edition

              G Offline
              G Offline
              guergen
              wrote on last edited by
              #2097

              @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?

              E 1 Reply Last reply
              0
              • G guergen

                @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?

                E Offline
                E Offline
                edition
                wrote on last edited by
                #2098

                @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
                Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
                Screenshot.png
                edition

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • E edition

                  @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
                  Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
                  Screenshot.png
                  edition

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #2099

                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                  weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll

                  wer sagt das?

                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                  Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:

                  und wie sind da die Einstellungen?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  E 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                    weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll

                    wer sagt das?

                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                    Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:

                    und wie sind da die Einstellungen?

                    E Offline
                    E Offline
                    edition
                    wrote on last edited by
                    #2100

                    @homoran Auszug aus der .cfg Datei:

                    "protocol": "d0",
                          "device": "/dev/ttyAMA0",
                          "pullseq": "2F3F210D0A",
                          "baudrate": 300,
                          "parity": "7e1",
                          "read_timeout": 10
                    

                    Hier funktioniert es nur mit AMA0!

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • E edition

                      @homoran Auszug aus der .cfg Datei:

                      "protocol": "d0",
                            "device": "/dev/ttyAMA0",
                            "pullseq": "2F3F210D0A",
                            "baudrate": 300,
                            "parity": "7e1",
                            "read_timeout": 10
                      

                      Hier funktioniert es nur mit AMA0!

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #2101

                      @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                      Hier funktioniert es nur mit AMA0!

                      sag ich doch!
                      und dann mit den Standardeinstellungen!

                      ABER:
                      Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
                      Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                        Hier funktioniert es nur mit AMA0!

                        sag ich doch!
                        und dann mit den Standardeinstellungen!

                        ABER:
                        Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
                        Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen

                        E Offline
                        E Offline
                        edition
                        wrote on last edited by edition
                        #2102

                        @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                        Was ist eigentlich die "pullseq"?

                        Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                        HomoranH C 2 Replies Last reply
                        0
                        • E edition

                          @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                          Was ist eigentlich die "pullseq"?

                          Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #2103

                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                          Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung

                          das kann aber auch an den falschen Parametern (oder doppelt belegten Schnittstelle??) liegen.

                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                          Was ist eigentlich die "pullseq"?

                          ich benutze Volkszähler nicht

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • E edition

                            @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                            Was ist eigentlich die "pullseq"?

                            Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                            C Offline
                            C Offline
                            c1olli
                            wrote on last edited by
                            #2104

                            @edition
                            Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?

                            Gruß
                            Olli

                            E 1 Reply Last reply
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":

                              In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?

                              Viel Spass 🙂

                              T Offline
                              T Offline
                              Tobi68
                              wrote on last edited by
                              #2105

                              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                              @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":

                              In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?

                              Viel Spass 🙂

                              Habe jetzt mal durch regelmäßig nach den Diagrammen schauen schon mal rausgefunden was mir in der Dämmerung die 1500/2000 Watt Werte verursacht..
                              Hätte nicht gedacht das Rolladenmotoren soviel ziehen🙄.
                              Werde mal die skripte anpassen und mehr zeitversetzt hoch und runterfahren..

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • C c1olli

                                @edition
                                Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?

                                E Offline
                                E Offline
                                edition
                                wrote on last edited by
                                #2106

                                @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                                Screenshot 2021-09-12 090052.png
                                Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
                                2314_screenshot_2018-02-17_10.55.35.png
                                Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
                                Funktioniert bei mir leider beides nicht.

                                edition

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • E edition

                                  @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                                  Screenshot 2021-09-12 090052.png
                                  Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
                                  2314_screenshot_2018-02-17_10.55.35.png
                                  Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
                                  Funktioniert bei mir leider beides nicht.

                                  edition

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #2107

                                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                  hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:

                                  exakt diese?
                                  auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?

                                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Viel weiter oben in diesem Beitrag

                                  Link wäre hilfreich gewesen 😡

                                  EDIT:

                                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC

                                  Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!

                                  Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.

                                  https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148

                                  Nicht für den Smartmeter
                                  dazu bräuchtest du den:
                                  https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  E 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                    hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:

                                    exakt diese?
                                    auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?

                                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Viel weiter oben in diesem Beitrag

                                    Link wäre hilfreich gewesen 😡

                                    EDIT:

                                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC

                                    Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!

                                    Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.

                                    https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148

                                    Nicht für den Smartmeter
                                    dazu bräuchtest du den:
                                    https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    edition
                                    wrote on last edited by
                                    #2108

                                    @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                                    Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                                    Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                                    edition

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • E edition

                                      @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                                      Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                                      Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                                      edition

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #2109

                                      @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                      muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                                      dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.

                                      Möglicherweise muss

                                      @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                      die "pullseq"

                                      doch in die unteren Einstellungen rein.
                                      und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      E 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                        muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                                        dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.

                                        Möglicherweise muss

                                        @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                        die "pullseq"

                                        doch in die unteren Einstellungen rein.
                                        und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        edition
                                        wrote on last edited by
                                        #2110

                                        @homoran Keine Ahnung!
                                        Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.

                                        edition

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E edition

                                          @homoran Keine Ahnung!
                                          Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.

                                          edition

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          guergen
                                          wrote on last edited by
                                          #2111

                                          @edition Ja, an den Wakeup hatte ich auch schon gedacht, ohne wakeup kann (soll) er ja nix senden

                                          frana120500F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          612

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe