NEWS
Adapter "smartmeter"
-
-
Hat jemand bereits zwei Optoköpfe an einem Raspberry zum laufen bekommen oder geht das nicht? Konnte über die Suche leider nichts finden. Möchte gerne meinen Strom und Fernwärme Zähler auslesen.
-
@kevink123
Hi, ich denke das wird funktionieren. Du musst aber für jeden Zähler eine Instanz des Adapters installieren. -
@kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub
-
@apollon77 danke für den Tipp. Was mir gerade einfällt. Ist der Adapter für Fernwärme Geräte ausgelegt oder ist es egal ob es Wasser/Wärme/Strom ist?
Habe diesen Fernwärme Zähler https://www.landisgyr.de/product/ultraheat-t330/ welcher basierend auf DIN EN 62056-21 eine optische Schnittstelle anbietet. Finde leider nicht direkt was zum genutzten Protokoll der Schnittstelle. Genannte DIN wird nur mit Strom Zählern in Verbindung gebracht. Also stelle ich mir die Frage ob es überhaupt möglich ist Daten abzuholen?!
-
@kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
-
Hallo,
ich habe seit Gestern / Heute ein Problem: Der Smartmeter Adapter schreibt mir das Log voll. Er will States in nicht existierende Objekte schreiben. Ich habe kein Update manuell angestoßen. Kann ich hier etwas machen außer den Adapter auf "Error" für das Loglevel zu stellen?
Hier was im Log steht:
smartmeter.0 2021-02-22 08:48:40.790 warn (3432) State "smartmeter.0.1-0:41_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions smartmeter.0 2021-02-22 08:48:40.789 warn (3432) State "smartmeter.0.1-0:21_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions smartmeter.0 2021-02-22 08:48:40.787 warn (3432) State "smartmeter.0.1-0:15_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions smartmeter.0 2021-02-22 08:48:40.786 warn (3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions smartmeter.0 2021-02-22 08:48:40.782 warn (3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
Screenshots der Objekte des Adapters:
Braucht ihr sonst noch was?
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Logdatei vom Pi hier hin bekomme... -
@janv Naja ... hast Du die aktuellste Version des smartmeter Adapters auf dem relevanten Host installiert? Wenn nein -> UPDATE!
-
@apollon77
Ohh Gott, danke! Anscheinend muss man bei einer Master/Slave installation auch mal auf den Slave wechseln um Updates zu machen. Ich dachte das kann ich alles vom Master aus machen. Danke. Update installiert, geht. Danke! -
@janv naja Kannst Du ... der Admin läuft auf dem master. Aber an sich kannst Du auf Master und Slaves verschiedene Adapterversionen installiert haben ...
-
@apollon77
Das Problem mit dem Update auf dem falschen PI hatte ich auch.
Nun läuft es wieder problemlos.Mein Zähler ist ein EasyMeterQ3AA1174 V10.04
-
Hab vor ein paar Tagen den Smartmeter Adapter installiert und einen IR Lesekopf über USB an den Raspi4 angeschlossen. Nach der korrekten Konfiguration der Schnittstelle zum eHZ (rtfm) hat es auf Anhieb funktioniert und lese nun meinen E-Zähler (eHZ Gen. P) in ioBroker ein.
Bin begeistert!
Vielen Dank für die tolle Arbeit am ioBroker und am Adapter und das Forum für die vielen Tipps.
Macht weiter so! -
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob der Adapter auch mit einem Sagemcom T210-D Smartmeter funktioniert??
Hier gibt es Kundenschnittstelle.
Zur Entschlüsselung der verschlüsselten Daten wird ein GUEK (Global Unicast Encryption Key) benötigt (wird vom Stromlieferant bereitgestellt).
Nach Entschlüsselung erhält man ein entschlüsseltes PDU (Procotol Data Unit).
Z.B: (aus der Kundendoku)
0F800000040C07E001040117222300FFC4000223090C07E00104
0117222300FFC40009060100010800FF06000020B002020F0016
1E09060100020800FF0600000C6902020F00161E090601000107
00FF060000000002020F00161B09060100020700FF0600000000
02020F00161B09060100200700FF1208F902020FFF1623090601
00340700FF1208FD02020FFF162309060100480700FF1208FA02
020FFF1623090601001F0700FF12000002020FFE1621090601003
30700FF12000002020FFE162109060100470700FF12000002020
FFE1621090601000D0700FF1003E802020FFD16FF090C3137383
2313030303131303707E001040117222300FFC400 als Timestamp (2016-01-04 23.34:35)
0100010800FF als Kennziffer (1.0.1.8.0.255)
000020B0 als aktueller Wert (8368)
FF als Skalierung (-1)
23 als Einheit (35)
313738323130303031313037 als Zählernummer (178210001107)Als Kommunikationsprotokoll wird DLMS/COSEM angegeben.
Security: Security Suite 0, alle Daten sind verschlüsselt, Global Unicast Encryption Key -
@james4711 Aktuell nein, DLMS bzw generell auch verschlüsselte protokolle sind noch nicht unterstützt. Bitte im GitHub ein Issue anlegen und mir ggf Rohdaten und einen decryption key oder so per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de) senden und auf das angelegte GitHub issue verweisen. Für kommenden lange Winterabende
-
@apollon77 Danke für den Hinweis. Issue ist erstellt, Info gesendet. Hoffe es geht sich noch vorm nächsten Winter aus. Gibt es derzeit Alternativen??
-
@james4711 ggf volkszähler?
-
@apollon77 Schau ich mir an .. aber direkt im iobroker wärs natürlich besser ...
-
@wurmi said in Adapter "smartmeter":
ENDLICH xD
Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:?,063030300D0A\r\n
Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.Meine letzten Versuchen waren folgende:
Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
Im log finde ich leider nur folgendes:
smartmeter.0 2021-03-22 21:11:35.641 warn (1411) No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2021-03-22 21:11:35.639 info (1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2021-03-22 21:11:10.603 warn (1411) No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2021-03-22 21:11:10.601 info (1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2021-03-22 21:11:10.119 info (1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
-
Problem sollte ja gelöst sein:
-
habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?