Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K kevink123

    Hat jemand bereits zwei Optoköpfe an einem Raspberry zum laufen bekommen oder geht das nicht? Konnte über die Suche leider nichts finden. Möchte gerne meinen Strom und Fernwärme Zähler auslesen.

    apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1828

    @kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    K H 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • apollon77A apollon77

      @kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub

      K Offline
      K Offline
      kevink123
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1829

      @apollon77 danke für den Tipp. Was mir gerade einfällt. Ist der Adapter für Fernwärme Geräte ausgelegt oder ist es egal ob es Wasser/Wärme/Strom ist?

      Habe diesen Fernwärme Zähler https://www.landisgyr.de/product/ultraheat-t330/ welcher basierend auf DIN EN 62056-21 eine optische Schnittstelle anbietet. Finde leider nicht direkt was zum genutzten Protokoll der Schnittstelle. Genannte DIN wird nur mit Strom Zählern in Verbindung gebracht. Also stelle ich mir die Frage ob es überhaupt möglich ist Daten abzuholen?!

      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K kevink123

        @apollon77 danke für den Tipp. Was mir gerade einfällt. Ist der Adapter für Fernwärme Geräte ausgelegt oder ist es egal ob es Wasser/Wärme/Strom ist?

        Habe diesen Fernwärme Zähler https://www.landisgyr.de/product/ultraheat-t330/ welcher basierend auf DIN EN 62056-21 eine optische Schnittstelle anbietet. Finde leider nicht direkt was zum genutzten Protokoll der Schnittstelle. Genannte DIN wird nur mit Strom Zählern in Verbindung gebracht. Also stelle ich mir die Frage ob es überhaupt möglich ist Daten abzuholen?!

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von apollon77
        #1830

        @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)

        Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • J Offline
          J Offline
          JanV
          schrieb am zuletzt editiert von Negalein
          #1831

          Hallo,

          ich habe seit Gestern / Heute ein Problem: Der Smartmeter Adapter schreibt mir das Log voll. Er will States in nicht existierende Objekte schreiben. Ich habe kein Update manuell angestoßen. Kann ich hier etwas machen außer den Adapter auf "Error" für das Loglevel zu stellen?

          Hier was im Log steht:

          smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.790	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:41_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.789	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:21_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.787	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:15_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.786	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.782	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          

          Screenshots der Objekte des Adapters:
          36e385f1-ec78-4448-a35e-d952b60d75c9-image.png

          Braucht ihr sonst noch was?
          Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Logdatei vom Pi hier hin bekomme...

          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JanV

            Hallo,

            ich habe seit Gestern / Heute ein Problem: Der Smartmeter Adapter schreibt mir das Log voll. Er will States in nicht existierende Objekte schreiben. Ich habe kein Update manuell angestoßen. Kann ich hier etwas machen außer den Adapter auf "Error" für das Loglevel zu stellen?

            Hier was im Log steht:

            smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.790	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:41_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.789	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:21_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.787	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:15_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.786	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.782	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            

            Screenshots der Objekte des Adapters:
            36e385f1-ec78-4448-a35e-d952b60d75c9-image.png

            Braucht ihr sonst noch was?
            Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Logdatei vom Pi hier hin bekomme...

            apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1832

            @janv Naja ... hast Du die aktuellste Version des smartmeter Adapters auf dem relevanten Host installiert? Wenn nein -> UPDATE!

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • apollon77A apollon77

              @janv Naja ... hast Du die aktuellste Version des smartmeter Adapters auf dem relevanten Host installiert? Wenn nein -> UPDATE!

              J Offline
              J Offline
              JanV
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1833

              @apollon77
              Ohh Gott, danke! Anscheinend muss man bei einer Master/Slave installation auch mal auf den Slave wechseln um Updates zu machen. Ich dachte das kann ich alles vom Master aus machen. Danke. Update installiert, geht. Danke!

              apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JanV

                @apollon77
                Ohh Gott, danke! Anscheinend muss man bei einer Master/Slave installation auch mal auf den Slave wechseln um Updates zu machen. Ich dachte das kann ich alles vom Master aus machen. Danke. Update installiert, geht. Danke!

                apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1834

                @janv naja Kannst Du ... der Admin läuft auf dem master. Aber an sich kannst Du auf Master und Slaves verschiedene Adapterversionen installiert haben ...

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  @janv naja Kannst Du ... der Admin läuft auf dem master. Aber an sich kannst Du auf Master und Slaves verschiedene Adapterversionen installiert haben ...

                  A Offline
                  A Offline
                  AliBabaBinLaden
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1835

                  @apollon77
                  Das Problem mit dem Update auf dem falschen PI hatte ich auch.
                  Nun läuft es wieder problemlos.

                  Mein Zähler ist ein EasyMeterQ3AA1174 V10.04

                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A AliBabaBinLaden

                    @apollon77
                    Das Problem mit dem Update auf dem falschen PI hatte ich auch.
                    Nun läuft es wieder problemlos.

                    Mein Zähler ist ein EasyMeterQ3AA1174 V10.04

                    O Offline
                    O Offline
                    Odyseus
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1836

                    Hab vor ein paar Tagen den Smartmeter Adapter installiert und einen IR Lesekopf über USB an den Raspi4 angeschlossen. Nach der korrekten Konfiguration der Schnittstelle zum eHZ (rtfm) hat es auf Anhieb funktioniert und lese nun meinen E-Zähler (eHZ Gen. P) in ioBroker ein.
                    Bin begeistert! :+1:
                    Vielen Dank für die tolle Arbeit am ioBroker und am Adapter und das Forum für die vielen Tipps.
                    Macht weiter so!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    2
                    • J Offline
                      J Offline
                      james4711
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1837

                      Hallo!

                      Kann mir jemand sagen, ob der Adapter auch mit einem Sagemcom T210-D Smartmeter funktioniert??
                      Hier gibt es Kundenschnittstelle.
                      Zur Entschlüsselung der verschlüsselten Daten wird ein GUEK (Global Unicast Encryption Key) benötigt (wird vom Stromlieferant bereitgestellt).
                      Nach Entschlüsselung erhält man ein entschlüsseltes PDU (Procotol Data Unit).
                      Z.B: (aus der Kundendoku)
                      0F800000040C07E001040117222300FFC4000223090C07E00104
                      0117222300FFC40009060100010800FF06000020B002020F0016
                      1E09060100020800FF0600000C6902020F00161E090601000107
                      00FF060000000002020F00161B09060100020700FF0600000000
                      02020F00161B09060100200700FF1208F902020FFF1623090601
                      00340700FF1208FD02020FFF162309060100480700FF1208FA02
                      020FFF1623090601001F0700FF12000002020FFE1621090601003
                      30700FF12000002020FFE162109060100470700FF12000002020
                      FFE1621090601000D0700FF1003E802020FFD16FF090C3137383
                      23130303031313037

                      07E001040117222300FFC400 als Timestamp (2016-01-04 23.34:35)
                      0100010800FF als Kennziffer (1.0.1.8.0.255)
                      000020B0 als aktueller Wert (8368)
                      FF als Skalierung (-1)
                      23 als Einheit (35)
                      313738323130303031313037 als Zählernummer (178210001107)

                      Als Kommunikationsprotokoll wird DLMS/COSEM angegeben.
                      Security: Security Suite 0, alle Daten sind verschlüsselt, Global Unicast Encryption Key

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J james4711

                        Hallo!

                        Kann mir jemand sagen, ob der Adapter auch mit einem Sagemcom T210-D Smartmeter funktioniert??
                        Hier gibt es Kundenschnittstelle.
                        Zur Entschlüsselung der verschlüsselten Daten wird ein GUEK (Global Unicast Encryption Key) benötigt (wird vom Stromlieferant bereitgestellt).
                        Nach Entschlüsselung erhält man ein entschlüsseltes PDU (Procotol Data Unit).
                        Z.B: (aus der Kundendoku)
                        0F800000040C07E001040117222300FFC4000223090C07E00104
                        0117222300FFC40009060100010800FF06000020B002020F0016
                        1E09060100020800FF0600000C6902020F00161E090601000107
                        00FF060000000002020F00161B09060100020700FF0600000000
                        02020F00161B09060100200700FF1208F902020FFF1623090601
                        00340700FF1208FD02020FFF162309060100480700FF1208FA02
                        020FFF1623090601001F0700FF12000002020FFE1621090601003
                        30700FF12000002020FFE162109060100470700FF12000002020
                        FFE1621090601000D0700FF1003E802020FFD16FF090C3137383
                        23130303031313037

                        07E001040117222300FFC400 als Timestamp (2016-01-04 23.34:35)
                        0100010800FF als Kennziffer (1.0.1.8.0.255)
                        000020B0 als aktueller Wert (8368)
                        FF als Skalierung (-1)
                        23 als Einheit (35)
                        313738323130303031313037 als Zählernummer (178210001107)

                        Als Kommunikationsprotokoll wird DLMS/COSEM angegeben.
                        Security: Security Suite 0, alle Daten sind verschlüsselt, Global Unicast Encryption Key

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1838

                        @james4711 Aktuell nein, DLMS bzw generell auch verschlüsselte protokolle sind noch nicht unterstützt. Bitte im GitHub ein Issue anlegen und mir ggf Rohdaten und einen decryption key oder so per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de) senden und auf das angelegte GitHub issue verweisen. Für kommenden lange Winterabende ;-)

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @james4711 Aktuell nein, DLMS bzw generell auch verschlüsselte protokolle sind noch nicht unterstützt. Bitte im GitHub ein Issue anlegen und mir ggf Rohdaten und einen decryption key oder so per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de) senden und auf das angelegte GitHub issue verweisen. Für kommenden lange Winterabende ;-)

                          J Offline
                          J Offline
                          james4711
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1839

                          @apollon77 Danke für den Hinweis. Issue ist erstellt, Info gesendet. Hoffe es geht sich noch vorm nächsten Winter aus. Gibt es derzeit Alternativen??

                          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J james4711

                            @apollon77 Danke für den Hinweis. Issue ist erstellt, Info gesendet. Hoffe es geht sich noch vorm nächsten Winter aus. Gibt es derzeit Alternativen??

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1840

                            @james4711 ggf volkszähler?

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @james4711 ggf volkszähler?

                              J Offline
                              J Offline
                              james4711
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1841

                              @apollon77 Schau ich mir an .. aber direkt im iobroker wärs natürlich besser ...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Wurmi

                                @apollon77

                                ENDLICH xD

                                1f4da711-3f04-48b0-bb3d-697589245f27-image.png

                                ba463eba-1a5c-422c-973e-2fa604cc6c5b-image.png

                                Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^

                                Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:

                                1536a227-1c8a-4bab-913f-324705067b42-image.png

                                cat /dev/ttyUSB0
                                echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

                                Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen :-) Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.

                                Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                                Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

                                ?,063030300D0A\r\n

                                b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

                                Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy :-)

                                Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen :-)

                                Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei :-(

                                Gruß
                                Wurmi

                                K Offline
                                K Offline
                                klee
                                schrieb am zuletzt editiert von Negalein
                                #1842

                                @wurmi said in Adapter "smartmeter":

                                @apollon77

                                ENDLICH xD

                                Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                                Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

                                ?,063030300D0A\r\n

                                b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

                                Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
                                Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
                                Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.

                                Meine letzten Versuchen waren folgende:
                                Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.

                                Bildschirmfoto 2021-03-22 um 20.29.00.png

                                Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
                                Bildschirmfoto 2021-03-22 um 21.11.18.png

                                Im log finde ich leider nur folgendes:

                                smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
                                

                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klee

                                  @wurmi said in Adapter "smartmeter":

                                  @apollon77

                                  ENDLICH xD

                                  Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                                  Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

                                  ?,063030300D0A\r\n

                                  b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

                                  Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
                                  Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
                                  Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.

                                  Meine letzten Versuchen waren folgende:
                                  Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.

                                  Bildschirmfoto 2021-03-22 um 20.29.00.png

                                  Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
                                  Bildschirmfoto 2021-03-22 um 21.11.18.png

                                  Im log finde ich leider nur folgendes:

                                  smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
                                  

                                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1843

                                  @klee

                                  Problem sollte ja gelöst sein:

                                  https://forum.iobroker.net/topic/43509/smartmeter-verbindet-sich-nicht-mit-stromzähler/6?_=1616479538857

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1844

                                    habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bishop

                                      habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1845

                                      @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.

                                      Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.

                                        Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1846

                                        @klassisch
                                        sowas z.b.
                                        tasmota_http-request.jpg

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bishop

                                          @klassisch
                                          sowas z.b.
                                          tasmota_http-request.jpg

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1847

                                          @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.

                                          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          650

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe