Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
104 Posts 15 Posters 19.6k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    wo muss der rein

    Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

    sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

    EDIT:
    Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

    T Offline
    T Offline
    Thomas1982
    wrote on last edited by Thomas1982
    #46

    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    wo muss der rein

    Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

    sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

    EDIT:
    Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

    c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

    ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • T Thomas1982

      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      wo muss der rein

      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

      EDIT:
      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

      c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

      ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #47

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

      was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
      der Rest ist Dreisatz.

      Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
      Alles krumme kann nicht sein.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

        was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
        der Rest ist Dreisatz.

        Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
        Alles krumme kann nicht sein.

        T Offline
        T Offline
        Thomas1982
        wrote on last edited by
        #48

        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        EVU Zähler

        Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

        bahnuhrB H 2 Replies Last reply
        0
        • T Thomas1982

          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          EVU Zähler

          Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #49

          @thomas1982

          Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
          Vielleicht geht auch sourceanalytix.


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          T 1 Reply Last reply
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @thomas1982

            Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
            Vielleicht geht auch sourceanalytix.

            T Offline
            T Offline
            Thomas1982
            wrote on last edited by
            #50

            @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            sourceanalytix.

            Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

            bahnuhrB 1 Reply Last reply
            0
            • T Thomas1982

              @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              sourceanalytix.

              Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #51

              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              sourceanalytix.

              Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

              Nein, auf beta umstellen
              Installieren
              und wieder auf stable stellen.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Reply Last reply
              0
              • T Thomas1982

                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                EVU Zähler

                Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                H Offline
                H Offline
                Hank 0
                wrote on last edited by
                #52

                @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                  Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                  H Offline
                  H Offline
                  Hank 0
                  wrote on last edited by Hank 0
                  #53

                  Falsch zitiert...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                    Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                    H Offline
                    H Offline
                    Hank 0
                    wrote on last edited by Hank 0
                    #54

                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                    Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                    Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                    Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • H Hank 0

                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                      Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                      Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #55

                      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                      warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      nur 69 W Verbrauch angezeigt

                      bekommst.

                      was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      H 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                        warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        nur 69 W Verbrauch angezeigt

                        bekommst.

                        was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                        H Offline
                        H Offline
                        Hank 0
                        wrote on last edited by Hank 0
                        #56

                        @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                        de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                        b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • H Hank 0

                          @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                          de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                          b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #57

                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          Folgendes

                          was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                          passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?

                          und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          H 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Folgendes

                            was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                            passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?

                            und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?

                            H Offline
                            H Offline
                            Hank 0
                            wrote on last edited by
                            #58

                            @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.

                            Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Hank 0

                              @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.

                              Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #59

                              @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              ist das nicht int16?

                              nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                ist das nicht int16?

                                nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed

                                H Offline
                                H Offline
                                Hank 0
                                wrote on last edited by
                                #60

                                @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • H Hank 0

                                  @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #61

                                  @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  macht keinen Unterschied.

                                  spätestens wenn du einspeist

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    macht keinen Unterschied.

                                    spätestens wenn du einspeist

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hank 0
                                    wrote on last edited by Hank 0
                                    #62

                                    @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.

                                    So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                    dbc87a62-37dc-46f5-a858-2ca01f5e08e0-image.png

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Hank 0

                                      @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.

                                      So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                      dbc87a62-37dc-46f5-a858-2ca01f5e08e0-image.png

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #63

                                      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird

                                      nein, dann hast du das falsche Register!

                                      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                                      de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                                      b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                                      lies die letzte Spalte

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird

                                        nein, dann hast du das falsche Register!

                                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                                        de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                                        b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                                        lies die letzte Spalte

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hank 0
                                        wrote on last edited by
                                        #64

                                        @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Hank 0

                                          @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #65

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/

                                          das sind die Obis Kennzahlen für Stromzähler
                                          1.4.0 und 2.4.0, je nachdem ob Positive oder negative Werte vorliegen.

                                          kann also icht nur positiv sein, deswegen auch signed!

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          694

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe