  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
104 Posts 15 Posters 21.1k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
    Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

    H Offline
    H Offline
    hansman2002
    wrote on last edited by hansman2002
    #29

    @homoran

    Hi.

    Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

    KSEM:
    KSEM_IP.jpg

    modbus:

    modbus_Einstellungen.png
    modbus_holdingregister.png

    Was soll ich tun?

    HomoranH 2 Replies Last reply
    0
    • H hansman2002

      @homoran

      Hi.

      Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

      KSEM:
      KSEM_IP.jpg

      modbus:

      modbus_Einstellungen.png
      modbus_holdingregister.png

      Was soll ich tun?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #30

      @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Was soll ich tun?

      Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      H 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Was soll ich tun?

        Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!

        H Offline
        H Offline
        hansman2002
        wrote on last edited by
        #31

        @homoran

        OK. Sorry.

        1 Reply Last reply
        0
        • H hansman2002

          @homoran

          Hi.

          Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

          KSEM:
          KSEM_IP.jpg

          modbus:

          modbus_Einstellungen.png
          modbus_holdingregister.png

          Was soll ich tun?

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #32

          @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          Bekomme es mit diesen Einstellungen

          fang mal mit nur einem Register an!

          Register 0 geht imho nicht.
          Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.

          ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          H 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            Bekomme es mit diesen Einstellungen

            fang mal mit nur einem Register an!

            Register 0 geht imho nicht.
            Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.

            ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.

            H Offline
            H Offline
            hansman2002
            wrote on last edited by hansman2002
            #33

            @homoran
            OK. So?
            modbus_holdingregister2.png

            Ergebnis:
            modbus.errorlog.png

            Klappt nicht.
            Hm.

            Update: Jetzt klappt's Danke!!!

            1 Reply Last reply
            0
            • Uli977U Uli977

              @thomas1982

              Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.

              T Offline
              T Offline
              Thomas1982
              wrote on last edited by
              #34

              @uli977

              Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
              ee946f00-3882-4772-8be2-62c45f49d1fd-grafik.png

              Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
              5e0249a2-1e29-4b82-a72a-32096c46068f-grafik.png

              66b44ad9-e419-4b9a-b6ea-294c8eabe728-grafik.png

              Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
              6cd27409-bbaa-4815-a98b-d71f7ca69ad4-grafik.png

              Woran kann dies wohl liegen?

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • T Thomas1982

                @uli977

                Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                ee946f00-3882-4772-8be2-62c45f49d1fd-grafik.png

                Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                5e0249a2-1e29-4b82-a72a-32096c46068f-grafik.png

                66b44ad9-e419-4b9a-b6ea-294c8eabe728-grafik.png

                Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                6cd27409-bbaa-4815-a98b-d71f7ca69ad4-grafik.png

                Woran kann dies wohl liegen?

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #35

                @thomas1982 viele Fragen!

                was macht dein Alias?
                wieso 2x register 2?
                was gibt der Modbusadapter an?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @thomas1982 viele Fragen!

                  was macht dein Alias?
                  wieso 2x register 2?
                  was gibt der Modbusadapter an?

                  T Offline
                  T Offline
                  Thomas1982
                  wrote on last edited by
                  #36

                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  @thomas1982 viele Fragen!

                  was macht dein Alias?
                  wieso 2x register 2?
                  was gibt der Modbusadapter an?

                  Hi @Homoran ,

                  Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                  4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

                  Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • T Thomas1982

                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    @thomas1982 viele Fragen!

                    was macht dein Alias?
                    wieso 2x register 2?
                    was gibt der Modbusadapter an?

                    Hi @Homoran ,

                    Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                    4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

                    Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #37

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                    und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                    nur ein Faktor? (100)

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                    wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                      und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                      nur ein Faktor? (100)

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                      wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                      T Offline
                      T Offline
                      Thomas1982
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                      und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                      nur ein Faktor? (100)

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                      wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                      Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • T Thomas1982

                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                        und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                        nur ein Faktor? (100)

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                        wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                        Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #39

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                        auch keine Augen :eyes: ?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                          auch keine Augen :eyes: ?

                          T Offline
                          T Offline
                          Thomas1982
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                          auch keine Augen :eyes: ?

                          Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • T Thomas1982

                            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                            auch keine Augen :eyes: ?

                            Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #41

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                            klar!

                            aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                            dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                              klar!

                              aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                              dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                              T Offline
                              T Offline
                              Thomas1982
                              wrote on last edited by
                              #42

                              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                              klar!

                              aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                              dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                              f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                              es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • T Thomas1982

                                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                klar!

                                aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                                dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                                f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                                es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #43

                                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                Aber wie kann das sein?

                                weil du den nicht eingetragen hast!?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  Aber wie kann das sein?

                                  weil du den nicht eingetragen hast!?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  Thomas1982
                                  wrote on last edited by Thomas1982
                                  #44

                                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  Aber wie kann das sein?

                                  weil du den nicht eingetragen hast!?

                                  wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Thomas1982

                                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    Aber wie kann das sein?

                                    weil du den nicht eingetragen hast!?

                                    wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by Homoran
                                    #45

                                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    wo muss der rein

                                    Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                                    sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                                    EDIT:
                                    Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      wo muss der rein

                                      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                                      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                                      EDIT:
                                      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Thomas1982
                                      wrote on last edited by Thomas1982
                                      #46

                                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      wo muss der rein

                                      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                                      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                                      EDIT:
                                      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                                      c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                                      ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Thomas1982

                                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        wo muss der rein

                                        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                                        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                                        EDIT:
                                        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                                        c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                                        ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #47

                                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                                        was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                                        der Rest ist Dreisatz.

                                        Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                                        Alles krumme kann nicht sein.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                                          was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                                          der Rest ist Dreisatz.

                                          Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                                          Alles krumme kann nicht sein.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Thomas1982
                                          wrote on last edited by
                                          #48

                                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          EVU Zähler

                                          Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                                          bahnuhrB H 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          633

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen