NEWS
Kostal Smartmeter per modbus auslesen
-
Vielen lieben Dank!
Mein Problem ist aktuell, dass ich den Tagesertrag meiner beiden WR nicht korrekt ausgewertet bekomme. Mir fehlt nämlich die Info wieviel kWh in die Batterie geflossen ist.
Meine Rechnung müsste nämlich wie folgt lauten:
Tagesertrag WR1 + Tagesertrag WR2 + Einspeisung W1 in BYD Batterie. Nur der WR1 ist nämlich mit der BYD verbunden. Alle Geräte hängen zudem am KSME.
Hast du hier nochmal einen Tipp für mich?
Im Kostal Solarportal bekomme ich die korrekten Werte angezeigt.
-
Ich habe keinen Speicher bzw. nur einen mit vier Rädern, aber schau mal ob Sourceanalytics dir da helfen kann.
-
@uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?
-
Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
-
Moin,
ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...
-
@hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren -
Hi.
Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
KSEM:
modbus:
Was soll ich tun?
-
@hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Was soll ich tun?
Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
-
OK. Sorry.
-
@hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Bekomme es mit diesen Einstellungen
fang mal mit nur einem Register an!
Register 0 geht imho nicht.
Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
-
-
Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
Woran kann dies wohl liegen?
-
@thomas1982 viele Fragen!
was macht dein Alias?
wieso 2x register 2?
was gibt der Modbusadapter an? -
@homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@thomas1982 viele Fragen!
was macht dein Alias?
wieso 2x register 2?
was gibt der Modbusadapter an?Hi @Homoran ,
Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
-
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
nur ein Faktor? (100)@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
-
@homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
nur ein Faktor? (100)@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
-
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
auch keine Augen ?
-
@homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
auch keine Augen ?
Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
-
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
klar!
aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
-
@homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
klar!
aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?