NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
Hallo Zusammen, erstmal danke für diesen tollen Adapter.
Ich nutze ihn mit einer Bosch Compress 7001i Wärmepumpe und einer Bosch Vent 5000C Lüftungsanlage (= HRV) mit den integrierten Gateways ("KM200")Ich hätte zwei Fragen an Nutzer mit ähnlicher Hardware.
- Kann man aus den vorhandenen Datenpunkten eine Leistung in kW oder einen Vebrauch in kWh generieren? Ich sehe zwar einen Tages/Jahresverbrauch aber keinen Momentanverbrauch...
- Die Lüftungsanlage läuft gewöhnlich in einem Wochenprogramm. Ich kann jetzt über km200:ventilation.operationModes.manual.fanSetpoint eine Stufe vorgeben. Danach steht die Lüftung aber dauerhaft auf manuellem Modus. Ich finde keine Möglichkeit wieder in den Automatikmodus zu schalten.
Die beiden Größen km200:ventilation.operationModes.activeMode oder km200:ventilation.operationModes.enabledModes sind leider nicht beschreibbar.
In der App gibt es dafür die Umstellungsbutton zwischen manuell und automatisch....Vielleicht nutzt ja jmd. ähnliche HW und kann mir einen Tip geben. Danke...
P.S. Wenn das Thema hier falsch ist bitte löschen/verschieben. -
@davids said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Kann man aus den vorhandenen Datenpunkten eine Leistung in kW oder einen Vebrauch in kWh generieren? Ich sehe zwar einen Tages/Jahresverbrauch aber keinen Momentanverbrauch...
Hi, einen Momentanverbrauch habe ich bei der 7800iLW auch nicht. Das mache ich über einen Shelly3EM.
Den Tagesverbrauch ermittele ich immer um 23:58h per Script und Differenzberechnung 'aktueller Gesamtverbrauch - Vortag-Gesamtverbrauch = Tagesverbrauch' und schreibe das dann weg.
Ich stehe da aber auch noch ziemlich am Anfang bei den vielen Datenpunkten und richtig wird auch erst (steuerungsseitig) ein Schuh draus werden, wenn dann irgendwann noch die PV in Betrieb geht -
@pedder007 Danke für den ersten Hinweis ... hab ich auch befürchtet, dass es hier keine Möglichkeit gibt es einfach auszulesen. Dann werde ich mir wohl auch mal einen Shelly bestellen.
Ich hatte noch überlegt den Wert der momentanen Leistung in % mit einem max. Wert (z.B. 3500 Watt) zu multiplizieren... Aber vermutlich zu unpräzise.Ich habe eine PV Anlage von SMA mit HomeManager. Ich werde mal sehen, dass ich bei Überschuss gesteuert über den HomeManager den Sollwert für die Raumtemperatur um 1,5 Grad anhebe und evtl. die Wasserwunschtemperatur anhebe...
-
Hallo zusammen und @tp1de, seit heute verbindet sich der EMS-ESP Adapter plötzlich nicht mehr mit meinem BBQKEES.
Im Log lese ich u. A. folgendes:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:72:29) at async Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:44:17) at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:99:49)
´´´
Da ich aktuell nicht Zuhause bin, habe ich natürlich auch keine Updates angestoßen. Die Meldung hört sich für mich allerdings so, als wäre da plötzlich irgendwas nicht mehr zur Node Version kompatibel.
Hat da jemand eine Idee dazu?Info sagt mir aktuell:
Node.js
v16.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.15.0)
Ich nutze den Adapter in der Version: 1.26Das der BBQKEES noch läuft, kann ich immerhin soweit sehen, da ich bis zum Login seiner Web-Oberfläche komme. Mehr leider nicht, da ich das PW aktuell hier auch nicht dabei habe. Das Ganze lief aber nun schon einigen Wochen ohne Probleme.
-
… da brate mir doch einer einen Storch. Jetzt hatte ich schon x Neustartversuche des Adapters hinter mir bevor ich den Post hier getippt hatte.
Danach versuche ich es nochmal und plötzlich ist der Adapter wieder grün!?
Naja, evtl. gibts ja trotzdem einen Hinweis dazu?
Grüße -
@pedder007 Der Fehler tritt auf, wenn keine ems-esp devices gefunden werden. Ist bei Dir die ems-esp firmware instabil ? (reboots?)
-
Danke für Deine Rückmeldung @tp1de. Grundsätzliche Instabilität habe ich bisher nicht feststellen können. Ich glaube es gab da irgendwann schonmal ne‘n kurzen Aussetzer, aber nicht wie gestern, den ganzen Tag.
Die Firmware sollte stabil sein, da ich die ganz am Anfang, auf Hinweis von proddy auf Git, mal auf die 3.5.0 gezogen hatte.
Seit gestern Abend läufts nun auch wieder völlig stabil.
Parallel fand ja gestern auch der GoLive der Bosch SingleKey Authentification statt, aber das kann damit ja eigentlich nichts zu tun haben, da es hier ja ‚nur‘ um den Connect ioBroker zu BBQKEES geht.
Aber evtl. hat der BBQKEES dadurch ja einen Schluckauf bekommen!? -
@pedder007 Die Bosch Änderungen haben ja mit dem ems-esp gateway nichts zu tun. Ich würde dir aber raten auf die letzte Produktiv-Version 3.5.1 upzudaten. (Auch die ist ja schon etwas älter ..). Ich selber benutze 3.6.0dev-9
-
@tp1de okay danke! Werde ich dann machen wenn ich wieder Zuhause bin. Ich muss da wohl mal besser die Updates ‚monitoren‘.
Ist nicht ganz einfach das immer alles, für das gesamte SmartHome, im Blick zu behalten, wenn man ansonsten ja noch 1000 Tasks im Leben hat -
@pedder007 Ja die ems-esp Entwicklung ist sehr dynamisch.
Durch die Funktionserweiterungen und neue Sprachen der letzten 2-3 Monate ist die 4 MB Version des ESP32 an Speichergrenzen gekommen und zum Teil instabil geworden. (Free Application < 2 kB).Es gab viele Diskussionen dazu im GitHub und unterschiedliche Ansätze, wie damit in Zukunft umzugehen ist. Ich habe mich für einen speziellen Loader von MichaelDvP entschieden und teste gerade eine 16 MB Version des ESP32. Mal sehen, was die beiden Entwickler als Lösung favorisieren.
-
@tp1de hi,
wie weit bist du mit der Umstellung von ioBroker auf Homeassistant? Ich fahre auch parallel beide Systeme ... und nur um die wärmebedarfsgerechte Heizungssteuerung zu haben. Du meintest zwardas wäre recht einfach selber umzubauen ... hoffe da aber auf ein Input von dir -
Hallo in die Runde!
Ich bin auf diesen vielversprechenden Adapter gestoßen, mit dem ich hoffentlich die Leistungsdaten meiner Wärmepunpe auslesen kann.
Leider scheitere ich schon ganz am Anfang, ich hoffe jemand kann mir sagen was ich falsch mache.Ich habe eine Buderus Wärmepumpe WLW196 mit "IP Inside". An der Inneneinheit die "EMS-plus Bedieneinheit Logamatic HMC300".Ich habe in der MyDevice App ein privates PW vergeben.In der Anlage kann ich Login-Daten anzeigen lassen (Login-Name:718xxxxxx und Passwort: XxXx-Xxxx-Xxxx-xxxx).Adapter-Version: v1.29.0Die in der Anlage angezeigte SW version ist "04.08"
...was muss ich nun wie im Adapter konfigurieren?Haken bei "EMS-ESP aktiv" gesetztIP: die lokale IP der Wärmepumpeems Zugriffstoken: Das passwort, dass in der Wärempumpe angezeigt wird im Format XxXx-Xxxx-Xxxx-xxxx (??)Muss ich den Haken bei KM200 auch aktiv setzen (obwohl ich kein KM200 habe..?) und wenn ja, welche Passwörter unter Gateway-Passwort (auch das o.g.?) und privates Passwort (das in der MyDevice App vergebene?).
So habe ich das ganze schon probiert, ich bekomme im Objektbaum aber fast keine Objekte angezeigt (außer hc control active = false und ems:esp.api = V3)Benötige ich schon gleich am anfang eine laufende Influx SQL datenbank oder wird die erst für die ganzen logging Funktionen benötigt?Edit: Kaum macht mans richtig... Sorry fürs nerven. ich hatte einen Tippfehler im token...
-
@kaffeschluerfer Irgendwie scheint es schwierig zu sein den Unterschied EMS-ESP bzw. KM200 zu verstehen.
EMS-ESP ist ein separates Gateway (Hardware) von BBQKees zum Lesen des EMS-Busses (Telegrammstruktur in HEX). Wenn nicht vorhanden bitte deaktivieren.Für KM200 ( Bosch API) bitte privates Passwort mit der MyDevice App und das Gatewaypasswort verwenden. Das hat mit dem Token für EMS-ESP nichts zu tun.
-
Hallo,
@tp1ist es mit dem Adapter (gerne unter Zuhilfenahme der EMS-Hardware) möglich einer Buderus WP (WLW196i) die Überschussleistung der PV (Kostal) zu übermitteln?
In welchem Datenpunkt wäre diese zu übermitteln?
Buderus malt hier eine schöne Welt zur Überschussverwendung, ABER das geht nur mit Fronius-WR / Leistungsmessern.
Viele Grüße
satzgafatz -
@satzgafatz die WLW196i ist ja SG ready. Normalerweise kann fast jeder Wechselrichter über einen Digitalausgang eine PV Überschuß-Meldung weiterreichen. Was die WP damit macht, musst du lesen. Ansonsten sollte das Ein-/Ausschalten der Wärmepumpe bzw. der Heizkreise über km200 möglich sein.
-
@tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Irgendwie scheint es schwierig zu sein den Unterschied EMS-ESP bzw. KM200 zu verstehen.
ja, sorry. Ich war verwirrt, weil KM200 ja auch ein separates Produkt ist um ältere Anlagen Internetfähig zu machen. Nichts für ungut, jetzt funktioniert es ja. Vielen Dank für den Adapter!!
@satzgafatz Habe dasselbe Setup (WLW196 und Kostal WR). Vor einigen Jahren hatte ich es mir mal angesehen, aber nicht weiter verfolgt. Wenn ich mich richtig erinnere, kann (muss?) es HW-mäßig gelöst werden über einen digitalen Ausgang im Wechselrichter. Im Installateur-Menü kann man Einstellen, ab welchem Überschuss das Signal gesetzt werden soll. In der WP gibt es einen Eingang, für den man im Installateur-Menü einstellen kann, was die WP tun soll (z.B. Warmwasser-Temp erhöhen).
...Cool wäre es aber schon, wenn man dies per IObroker dynamisch machen könnte. Gute Idee, werde mich bei Gelegenheit mal damit ausseinander setzen. Man könnte - achtung Halbwissen - z.B. über dhwCircuits.dhw1.singleChargeSetpoint arbeiten (?). Es gibt sicherlich noch andere (vielleicht heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint?) oder bessere Möglichkeiten, um das Anlaufen der WP zu provozieren.
Viele Objekte sind für mich nicht ganz selbstklärend - muss ich erstmal alle richtig verstehen. Auf die Gefahr gesteinigt zu werden: Gibt es vllt. irgendwo eine Referenz (aus der API??) durch die man mehr über die Datenpunkte erfahren kann?
-
Hallo zusammen,
Hat jemand eine Übersicht, welche Datenpunkte für was ist ?
Manche Werte werden in meinen Augen auch doppelt abgefragt und verwirren mich ein wenig
Grüße
-
@titanflex Das kommt darauf an was du abfragst.
Der EMS Adapter fragt grundsätzlich alle Datenpunkte ab die aus der Hardware kommen. Je nach eingesetzten Geräten kann das mehr oder weniger umfangreich sein. Also beispielsweise kommen Daten aus der Heizungsregelung, aus dem Thermostaten, usw. Wenn du dann noch Wärmetauscher oder Solar dran hängen hast kommen auch von dort entsprechende Daten.
Du kanns auch auf dem Gateway die Daten teilweise schon reduzieren.
Am ehesten siehst du die angezeigten Werte wenn du auf der Weboberfläche des ESP Adapters unter Einstellungen-Anpassungen dein Gerät auswählst. Dort ist fast alles im Klartext hinterlegt und dort kannst du auch die Daten abwählen die du nicht benötigst. -
Ich wüsste nicht das ich auf die Buderus Heizung via Weboberfläche zugreifen kann
-
@titanflex Du greifst doch die Daten mit dem EMS/ESP Gateway ab oder geht der Buderus direkt in den ioBroker?
https://github.com/emsesp/EMS-ESP32
Ich dachte der Adapter taugt nur für den Gateway auf dem ESP32. Wenn der direkt den ioBroker ansprechen kann dann habe ich das wohl überlesen. In dem Fall kann ich dir leider nicht weiterhelfen.