      … da brate mir doch einer einen Storch. Jetzt hatte ich schon x Neustartversuche des Adapters hinter mir bevor ich den Post hier getippt hatte.
      Danach versuche ich es nochmal und plötzlich ist der Adapter wieder grün!?
      Naja, evtl. gibts ja trotzdem einen Hinweis dazu?
      Grüße 🖖

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @Pedder007 last edited by

        @pedder007 Der Fehler tritt auf, wenn keine ems-esp devices gefunden werden. Ist bei Dir die ems-esp firmware instabil ? (reboots?)

        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @tp1de last edited by Pedder007

          Danke für Deine Rückmeldung @tp1de. Grundsätzliche Instabilität habe ich bisher nicht feststellen können. Ich glaube es gab da irgendwann schonmal ne‘n kurzen Aussetzer, aber nicht wie gestern, den ganzen Tag.
          Die Firmware sollte stabil sein, da ich die ganz am Anfang, auf Hinweis von proddy auf Git, mal auf die 3.5.0 gezogen hatte.
          Seit gestern Abend läufts nun auch wieder völlig stabil.
          Parallel fand ja gestern auch der GoLive der Bosch SingleKey Authentification statt, aber das kann damit ja eigentlich nichts zu tun haben, da es hier ja ‚nur‘ um den Connect ioBroker zu BBQKEES geht.
          Aber evtl. hat der BBQKEES dadurch ja einen Schluckauf bekommen!?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tp1de @Pedder007 last edited by

            @pedder007 Die Bosch Änderungen haben ja mit dem ems-esp gateway nichts zu tun. Ich würde dir aber raten auf die letzte Produktiv-Version 3.5.1 upzudaten. (Auch die ist ja schon etwas älter ..). Ich selber benutze 3.6.0dev-9

            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pedder007
              Pedder007 @tp1de last edited by Pedder007

              @tp1de okay danke! Werde ich dann machen wenn ich wieder Zuhause bin. Ich muss da wohl mal besser die Updates ‚monitoren‘.
              Ist nicht ganz einfach das immer alles, für das gesamte SmartHome, im Blick zu behalten, wenn man ansonsten ja noch 1000 Tasks im Leben hat 😉

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @Pedder007 last edited by

                @pedder007 Ja die ems-esp Entwicklung ist sehr dynamisch.
                Durch die Funktionserweiterungen und neue Sprachen der letzten 2-3 Monate ist die 4 MB Version des ESP32 an Speichergrenzen gekommen und zum Teil instabil geworden. (Free Application < 2 kB).

                Es gab viele Diskussionen dazu im GitHub und unterschiedliche Ansätze, wie damit in Zukunft umzugehen ist. Ich habe mich für einen speziellen Loader von MichaelDvP entschieden und teste gerade eine 16 MB Version des ESP32. Mal sehen, was die beiden Entwickler als Lösung favorisieren.

                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • G
                  gjo @tp1de last edited by

                  @tp1de hi,
                  wie weit bist du mit der Umstellung von ioBroker auf Homeassistant? Ich fahre auch parallel beide Systeme ... und nur um die wärmebedarfsgerechte Heizungssteuerung zu haben. Du meintest zwardas wäre recht einfach selber umzubauen ... hoffe da aber auf ein Input von dir 😉

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer

                    Hallo in die Runde!

                    Ich bin auf diesen vielversprechenden Adapter gestoßen, mit dem ich hoffentlich die Leistungsdaten meiner Wärmepunpe auslesen kann.

                    Leider scheitere ich schon ganz am Anfang, ich hoffe jemand kann mir sagen was ich falsch mache.

                    • Ich habe eine Buderus Wärmepumpe WLW196 mit "IP Inside". An der Inneneinheit die "EMS-plus Bedieneinheit Logamatic HMC300".
                    • Ich habe in der MyDevice App ein privates PW vergeben.
                    • In der Anlage kann ich Login-Daten anzeigen lassen (Login-Name:718xxxxxx und Passwort: XxXx-Xxxx-Xxxx-xxxx).
                    • Adapter-Version: v1.29.0
                    • Die in der Anlage angezeigte SW version ist "04.08"

                    ...was muss ich nun wie im Adapter konfigurieren?

                    • Haken bei "EMS-ESP aktiv" gesetzt
                    • IP: die lokale IP der Wärmepumpe
                    • ems Zugriffstoken: Das passwort, dass in der Wärempumpe angezeigt wird im Format XxXx-Xxxx-Xxxx-xxxx (??)
                    • Muss ich den Haken bei KM200 auch aktiv setzen (obwohl ich kein KM200 habe..?) und wenn ja, welche Passwörter unter Gateway-Passwort (auch das o.g.?) und privates Passwort (das in der MyDevice App vergebene?).

                    So habe ich das ganze schon probiert, ich bekomme im Objektbaum aber fast keine Objekte angezeigt (außer hc control active = false und ems:esp.api = V3)

                    Benötige ich schon gleich am anfang eine laufende Influx SQL datenbank oder wird die erst für die ganzen logging Funktionen benötigt?

                    Edit: Kaum macht mans richtig... Sorry fürs nerven. ich hatte einen Tippfehler im token...

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tp1de @kaffeschluerfer last edited by tp1de

                      @kaffeschluerfer Irgendwie scheint es schwierig zu sein den Unterschied EMS-ESP bzw. KM200 zu verstehen.
                      EMS-ESP ist ein separates Gateway (Hardware) von BBQKees zum Lesen des EMS-Busses (Telegrammstruktur in HEX). Wenn nicht vorhanden bitte deaktivieren.

                      Für KM200 ( Bosch API) bitte privates Passwort mit der MyDevice App und das Gatewaypasswort verwenden. Das hat mit dem Token für EMS-ESP nichts zu tun.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        satzgafatz last edited by

                        Hallo,
                        @tp1

                        ist es mit dem Adapter (gerne unter Zuhilfenahme der EMS-Hardware) möglich einer Buderus WP (WLW196i) die Überschussleistung der PV (Kostal) zu übermitteln?

                        In welchem Datenpunkt wäre diese zu übermitteln?

                        Buderus malt hier eine schöne Welt zur Überschussverwendung, ABER das geht nur mit Fronius-WR / Leistungsmessern.

                        Viele Grüße
                        satzgafatz

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tp1de @satzgafatz last edited by

                          @satzgafatz die WLW196i ist ja SG ready. Normalerweise kann fast jeder Wechselrichter über einen Digitalausgang eine PV Überschuß-Meldung weiterreichen. Was die WP damit macht, musst du lesen. Ansonsten sollte das Ein-/Ausschalten der Wärmepumpe bzw. der Heizkreise über km200 möglich sein.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer

                            @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                            Irgendwie scheint es schwierig zu sein den Unterschied EMS-ESP bzw. KM200 zu verstehen.

                            ja, sorry. Ich war verwirrt, weil KM200 ja auch ein separates Produkt ist um ältere Anlagen Internetfähig zu machen. Nichts für ungut, jetzt funktioniert es ja. Vielen Dank für den Adapter!!

                            @satzgafatz Habe dasselbe Setup (WLW196 und Kostal WR). Vor einigen Jahren hatte ich es mir mal angesehen, aber nicht weiter verfolgt. Wenn ich mich richtig erinnere, kann (muss?) es HW-mäßig gelöst werden über einen digitalen Ausgang im Wechselrichter. Im Installateur-Menü kann man Einstellen, ab welchem Überschuss das Signal gesetzt werden soll. In der WP gibt es einen Eingang, für den man im Installateur-Menü einstellen kann, was die WP tun soll (z.B. Warmwasser-Temp erhöhen).

                            ...Cool wäre es aber schon, wenn man dies per IObroker dynamisch machen könnte. Gute Idee, werde mich bei Gelegenheit mal damit ausseinander setzen. Man könnte - achtung Halbwissen - z.B. über dhwCircuits.dhw1.singleChargeSetpoint arbeiten (?). Es gibt sicherlich noch andere (vielleicht heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint?) oder bessere Möglichkeiten, um das Anlaufen der WP zu provozieren.

                            Viele Objekte sind für mich nicht ganz selbstklärend - muss ich erstmal alle richtig verstehen. Auf die Gefahr gesteinigt zu werden: Gibt es vllt. irgendwo eine Referenz (aus der API??) durch die man mehr über die Datenpunkte erfahren kann?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Titanflex last edited by

                              Hallo zusammen,

                              Hat jemand eine Übersicht, welche Datenpunkte für was ist ?

                              Manche Werte werden in meinen Augen auch doppelt abgefragt und verwirren mich ein wenig

                              Grüße

                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @Titanflex last edited by

                                @titanflex Das kommt darauf an was du abfragst.
                                Der EMS Adapter fragt grundsätzlich alle Datenpunkte ab die aus der Hardware kommen. Je nach eingesetzten Geräten kann das mehr oder weniger umfangreich sein. Also beispielsweise kommen Daten aus der Heizungsregelung, aus dem Thermostaten, usw. Wenn du dann noch Wärmetauscher oder Solar dran hängen hast kommen auch von dort entsprechende Daten.
                                Du kanns auch auf dem Gateway die Daten teilweise schon reduzieren.
                                Am ehesten siehst du die angezeigten Werte wenn du auf der Weboberfläche des ESP Adapters unter Einstellungen-Anpassungen dein Gerät auswählst. Dort ist fast alles im Klartext hinterlegt und dort kannst du auch die Daten abwählen die du nicht benötigst.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Titanflex @Chaot last edited by

                                  @chaot

                                  Ich wüsste nicht das ich auf die Buderus Heizung via Weboberfläche zugreifen kann

                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @Titanflex last edited by

                                    @titanflex Du greifst doch die Daten mit dem EMS/ESP Gateway ab oder geht der Buderus direkt in den ioBroker?
                                    https://github.com/emsesp/EMS-ESP32
                                    Ich dachte der Adapter taugt nur für den Gateway auf dem ESP32. Wenn der direkt den ioBroker ansprechen kann dann habe ich das wohl überlesen. In dem Fall kann ich dir leider nicht weiterhelfen.

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Titanflex @Chaot last edited by

                                      @chaot

                                      Ich greife über den EMS-ESP Adapter mit KM200 drauf zu.

                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Titanflex last edited by

                                        @titanflex Mit KM200 Protokoll kannst du mal schauen ob hier ein paar Informationen versteckt sind:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/3519/adapter-für-buderus-km200-und-eventuell-auch-anderen-kmxxx?_=1681367142238
                                        Da wurde recht viel über einzelne Datenwerte diskutiert.

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tp1de @Chaot last edited by

                                          @chaot @Titanflex Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wo das Problem liegt. Die km200 State-Namen sind doch eigentlich selbsterklärend und die Verwendung wird dann im Anwenderhandbuch des Thermostates (Benutzer) ausreichend erklärt.

                                          Welche States sind denn unklar?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @tp1de last edited by

                                            @tp1de So, habe dann mal das Update auf dem BBQKees auf 5.3.1 durchgeführt. Ich sehe allerdings keinen Unterschied zu vorher. Ich meine auch das sich an den Datenpunkten nichts geändert hat (206 bei einer Bosch CS 7800i LW (Geothermie) mit zweitem Fußboden-Heizkreis per Mischer und einem Funk-Raumthermostat).
                                            'Brauchen' tue ich davon bisher nur so ca. 25, worüber ich dann z. B. mal die Raum-Solltemperatur-Vorgaben reduziere, wenn die Sonne voll auf dem Haus steht und die Heizung aber, da Außenfühler auf der Nordseite, nicht von alleine herunterregelt. Mit der Nachtabsenkung hebt die Heizung das dann wieder auf.
                                            Allerdings fallen einem so Dinge auf, das z. B. die eine (Fußboden-) Heizkreispumpe immer weiterläuft, auch wenn die Heizung aus ist, oder auch, dass man in den Datenpunkten keine Eingabemöglichkeit für Urlaub/Abwesenheit findet, welche es aber im Heizungsmenue und auch in der Bosch App gibt.
                                            Aber da hilft wahrscheinlich nur weiteres 'Jugend forscht', was erst wild wird, wenn dann in ein paar Monaten noch die PV kommt .... 😉

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            845
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            58
                                            733
                                            153387
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo