Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
shutter controliobrokerhomematicip wired
27 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Stoffel

    @gwenselah Mhh wäre ein Ansatzt lt. der Doku habe ich es so verstanden das dieser nicht benötigt wird:

    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.

    Ich werde mal einen sensor eintragen und den Wert auf 10 Grade setzten dann ich die Bedingung auf jedenfalls mal erfüllt.

    G Offline
    G Offline
    Gwenselah
    wrote on last edited by Gwenselah
    #4

    @stoffel
    Das ist in der Tat etwas missverständlich. Etwas weiter oben steht

    Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
    Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
    Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.

    Berichte mal, was Deine Tests ergeben haben.

    1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #5

      @gwenselah
      @Stoffel

      ich hatte jetzt auch mal wieder mit shuttercontrol gespielt und versucht meine Homematic Steuerung abzubilden.
      Dort verwende ich nur Hitzesensor und Azimut.

      Das hat erst funktioniert als ich die Temperaturdifferenz des Hitzesensors als Außentemperatur definiert habe.

      Eure Beobachtung passt also.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      1
      • HomoranH Homoran

        @gwenselah
        @Stoffel

        ich hatte jetzt auch mal wieder mit shuttercontrol gespielt und versucht meine Homematic Steuerung abzubilden.
        Dort verwende ich nur Hitzesensor und Azimut.

        Das hat erst funktioniert als ich die Temperaturdifferenz des Hitzesensors als Außentemperatur definiert habe.

        Eure Beobachtung passt also.

        S Offline
        S Offline
        Stoffel
        wrote on last edited by
        #6

        Ich berichte mal wie sich die Steuerung die nächsten Tag verhält, was interessant ist heute gab es ein Update für den Adapter:

        Helligkeitssensor, leider habe ich noch keine genaue Beschreibung dazu gefunden.

        2021-06-03 11_32_00-instances - ioBroker.png

        @Homoran : Frage hast du auch Jalousien in Verwendung? Ich habe dort hin und wieder Schwierigkeiten bzgl. der Lamellen.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S Stoffel

          Ich berichte mal wie sich die Steuerung die nächsten Tag verhält, was interessant ist heute gab es ein Update für den Adapter:

          Helligkeitssensor, leider habe ich noch keine genaue Beschreibung dazu gefunden.

          2021-06-03 11_32_00-instances - ioBroker.png

          @Homoran : Frage hast du auch Jalousien in Verwendung? Ich habe dort hin und wieder Schwierigkeiten bzgl. der Lamellen.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #7

          @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

          hast du auch Jalousien in Verwendung?

          nein, stinknormale Rollläden

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

            hast du auch Jalousien in Verwendung?

            nein, stinknormale Rollläden

            S Offline
            S Offline
            Stoffel
            wrote on last edited by
            #8

            Also ich kann nach 5 Tagen berichten dass für Rollläden und Jalousien fahren wir gewünscht, zumindest fast......

            Sonnenschutz klappt mit eintragen eines Temperatur Sensors.

            Jedoch stellen sie die Lamellen der Jalousien teils komisch. Heute Abend nach dem sie auf 0 Prozent gefahren sind gehen sie wieder 5 cm hoch. Dabei stellen sich die Lamellen nach innen. Dies könnte ich auch schon beim sonnen Schutz beobachten.

            Das tun diese auch auch teilweise beim komplett hochfahren. Jemand eine Idee woran dies liegt.

            Grüße Stoffel

            SchmakusS 1 Reply Last reply
            0
            • S Stoffel

              Also ich kann nach 5 Tagen berichten dass für Rollläden und Jalousien fahren wir gewünscht, zumindest fast......

              Sonnenschutz klappt mit eintragen eines Temperatur Sensors.

              Jedoch stellen sie die Lamellen der Jalousien teils komisch. Heute Abend nach dem sie auf 0 Prozent gefahren sind gehen sie wieder 5 cm hoch. Dabei stellen sich die Lamellen nach innen. Dies könnte ich auch schon beim sonnen Schutz beobachten.

              Das tun diese auch auch teilweise beim komplett hochfahren. Jemand eine Idee woran dies liegt.

              Grüße Stoffel

              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Developer
              wrote on last edited by
              #9

              @stoffel Wie hast du den deine Lamellen eingebunden? Homematic ist dahingehend etwas konfus, was die Lamellenverstellung angeht. Bedeutet, erst muss die Lamellenposition gesetzt werden, dann die Behanghöhe. Erst dann verstellen sich die Lamellen.

              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

              S 1 Reply Last reply
              0
              • SchmakusS Schmakus

                @stoffel Wie hast du den deine Lamellen eingebunden? Homematic ist dahingehend etwas konfus, was die Lamellenverstellung angeht. Bedeutet, erst muss die Lamellenposition gesetzt werden, dann die Behanghöhe. Erst dann verstellen sich die Lamellen.

                S Offline
                S Offline
                Stoffel
                wrote on last edited by Stoffel
                #10

                @schmakus Konnte das Thema in letzter Zeit leider nicht verfolgen daher erst jetzt meine Antwort.

                Inzwischen habe ich die Jalousien wieder direkt über die CCU3 eingebunden, jedoch beleibt das Problem bestehen.
                Ich konnte auch beobachten das die Jalousien dies immer machen, d.h. bei jedem automatischen Job fahren diese immer ein Stück wieder runter.
                Konkret morgens gehen Rollläden und Jalousien hoch bis zum Endpunkt, Rollläden verbleiben in Endstellung. Die Jalousien fahren jedoch wieder ca. 5-10 cm runter.
                Dies machen die Jalousien auch bei Beschattung und somit verstellt es die Lamellen (aber nicht immer manchmal passt es auch)

                Somit scheint das Problem nicht an der Sonnensteuerung zu liegen.

                Die Steuerung habe ich wie folgt konfiguriert:
                Beschattung:
                2021-07-05 13_20_16-HomeMatic WebUI.png

                Konfiguration CCU Jalousie
                2021-07-05 13_28_54-HomeMatic WebUI2.png

                Zeit Programm IOBroker
                2021-07-05 13_30_17-instances - ioBroker.png

                Ich komme einfach nicht dahinter warum dies passiert.
                Edit: Soeben sind Jalousien wieder falsch gefahren, anbei das Log:
                2021-07-05 14_53_59-HomeMatic WebUI.png

                Viele Grüße

                Stoffel

                A 1 Reply Last reply
                0
                • S Stoffel

                  @schmakus Konnte das Thema in letzter Zeit leider nicht verfolgen daher erst jetzt meine Antwort.

                  Inzwischen habe ich die Jalousien wieder direkt über die CCU3 eingebunden, jedoch beleibt das Problem bestehen.
                  Ich konnte auch beobachten das die Jalousien dies immer machen, d.h. bei jedem automatischen Job fahren diese immer ein Stück wieder runter.
                  Konkret morgens gehen Rollläden und Jalousien hoch bis zum Endpunkt, Rollläden verbleiben in Endstellung. Die Jalousien fahren jedoch wieder ca. 5-10 cm runter.
                  Dies machen die Jalousien auch bei Beschattung und somit verstellt es die Lamellen (aber nicht immer manchmal passt es auch)

                  Somit scheint das Problem nicht an der Sonnensteuerung zu liegen.

                  Die Steuerung habe ich wie folgt konfiguriert:
                  Beschattung:
                  2021-07-05 13_20_16-HomeMatic WebUI.png

                  Konfiguration CCU Jalousie
                  2021-07-05 13_28_54-HomeMatic WebUI2.png

                  Zeit Programm IOBroker
                  2021-07-05 13_30_17-instances - ioBroker.png

                  Ich komme einfach nicht dahinter warum dies passiert.
                  Edit: Soeben sind Jalousien wieder falsch gefahren, anbei das Log:
                  2021-07-05 14_53_59-HomeMatic WebUI.png

                  Viele Grüße

                  Stoffel

                  A Offline
                  A Offline
                  Aragon
                  wrote on last edited by
                  #11

                  Guten Tag zusammen,

                  ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.
                  Leider ohne Erfolg.
                  Hardware aqara Bewegungsmelder der auch Licht misst.
                  Wert habe ich auf 800 Eingestellt.
                  Wenn ich den Bewegungsmelder mittels Taschenlampe anstrahle, dann geht der Wert auf 1000 LUX.
                  Als Temperatur habe ich einen Datenpunkt mit dem Wert 25 angelegt. (Habe keinen Temperatursensor in meiner Testumgebung)
                  Was mach ich falsch?einstellungen.png Werte.png

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • A Aragon

                    Guten Tag zusammen,

                    ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.
                    Leider ohne Erfolg.
                    Hardware aqara Bewegungsmelder der auch Licht misst.
                    Wert habe ich auf 800 Eingestellt.
                    Wenn ich den Bewegungsmelder mittels Taschenlampe anstrahle, dann geht der Wert auf 1000 LUX.
                    Als Temperatur habe ich einen Datenpunkt mit dem Wert 25 angelegt. (Habe keinen Temperatursensor in meiner Testumgebung)
                    Was mach ich falsch?einstellungen.png Werte.png

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #12

                    @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                    ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.

                    welche?

                    • Beschattung
                    • Tag/Nacht Automatik?

                    hast du nur den Lichtsensor, dann solltest du das hier berücksichtigen!

                    @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                    Objekt-ID für die Außentemperatur:
                    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.

                    in deinem Fall dann die Einstellungen in den Block darüber eintragen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                      ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.

                      welche?

                      • Beschattung
                      • Tag/Nacht Automatik?

                      hast du nur den Lichtsensor, dann solltest du das hier berücksichtigen!

                      @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                      Objekt-ID für die Außentemperatur:
                      Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.

                      in deinem Fall dann die Einstellungen in den Block darüber eintragen

                      A Offline
                      A Offline
                      Aragon
                      wrote on last edited by
                      #13

                      @homoran vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                      Ich möchte eine Beschattung realisieren.

                      Ich habe es auch schon an meinem Haupsystem versucht, da habe ich reale Temperatursensoren und einen reinen aqara Lichtsensor. Da funktioniert es auch nicht.

                      Jetzt habe ich einen Vibrationssensor eingebunden und damit geht es auch nicht.
                      Muss ich villeicht noch an einer anderen Stelle irgendein Häckchen setzen ?

                      Werte.png einstellungen.png

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • A Aragon

                        @homoran vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                        Ich möchte eine Beschattung realisieren.

                        Ich habe es auch schon an meinem Haupsystem versucht, da habe ich reale Temperatursensoren und einen reinen aqara Lichtsensor. Da funktioniert es auch nicht.

                        Jetzt habe ich einen Vibrationssensor eingebunden und damit geht es auch nicht.
                        Muss ich villeicht noch an einer anderen Stelle irgendein Häckchen setzen ?

                        Werte.png einstellungen.png

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #14

                        @aragon
                        das ist nicht was ich schrieb!
                        also nochmal:
                        den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors einin die erste Zeile eintragen.
                        due zweite Zeile leer lassen!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @aragon
                          das ist nicht was ich schrieb!
                          also nochmal:
                          den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors einin die erste Zeile eintragen.
                          due zweite Zeile leer lassen!

                          A Offline
                          A Offline
                          Aragon
                          wrote on last edited by
                          #15

                          @homoran Das funktioniert leider auch nicht!
                          einstellungen.png

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Aragon

                            @homoran Das funktioniert leider auch nicht!
                            einstellungen.png

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #16

                            @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                            Das funktioniert leider auch nicht!

                            was genau?

                            dann bitte nochmals alles auf Start und sauber und strukturiert alle Infos!

                            EDIT:
                            Ist wohl auch nötig!
                            hast du bisher überhaupt etwas konfiguriert?
                            Die Titelleiste des Fensters ist sehr seltsam
                            Was ist das für ein Rollladen?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                              Das funktioniert leider auch nicht!

                              was genau?

                              dann bitte nochmals alles auf Start und sauber und strukturiert alle Infos!

                              EDIT:
                              Ist wohl auch nötig!
                              hast du bisher überhaupt etwas konfiguriert?
                              Die Titelleiste des Fensters ist sehr seltsam
                              Was ist das für ein Rollladen?

                              A Offline
                              A Offline
                              Aragon
                              wrote on last edited by
                              #17

                              @homoran Das sind meine Komponenten, die ich Aktuell in meiner Testumgebung nutze.
                              komponenten.png
                              Wenn ich die Zeit einstelle, wie im Bespiel, dann fährt der Rolladen zu den jeweiligen Zeiten Rauf und Runter.Zeiteinstellungen1.png
                              Das funktioniert auch in meinem Hauptsystem super, auch mit Ferienenstellungen usw. diese Adapter und einstellungen habe ich hier nicht vorgenommen.
                              Hier mal die Haupteinstellungen für den Rolladen.einstellungen1.png
                              Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.
                              Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.
                              Und wenn dieser LUX Wert dadrunter liegt, wieder Hochfährt.
                              Das tut er aber nicht, da passiert garnichts.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • A Aragon

                                @homoran Das sind meine Komponenten, die ich Aktuell in meiner Testumgebung nutze.
                                komponenten.png
                                Wenn ich die Zeit einstelle, wie im Bespiel, dann fährt der Rolladen zu den jeweiligen Zeiten Rauf und Runter.Zeiteinstellungen1.png
                                Das funktioniert auch in meinem Hauptsystem super, auch mit Ferienenstellungen usw. diese Adapter und einstellungen habe ich hier nicht vorgenommen.
                                Hier mal die Haupteinstellungen für den Rolladen.einstellungen1.png
                                Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.
                                Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.
                                Und wenn dieser LUX Wert dadrunter liegt, wieder Hochfährt.
                                Das tut er aber nicht, da passiert garnichts.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #18

                                @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.

                                so steht es auch in der Titelleiste

                                @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.

                                und wo sind jetzt die Sonnenschutzeinstellungen?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                  Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.

                                  so steht es auch in der Titelleiste

                                  @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                  Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.

                                  und wo sind jetzt die Sonnenschutzeinstellungen?

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aragon
                                  wrote on last edited by Aragon
                                  #19

                                  @homoran Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
                                  Werte.pngeinstellungen.png

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Aragon

                                    @homoran Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
                                    Werte.pngeinstellungen.png

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #20

                                    @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                    Hier die Sonnenschutzeinstellungen!

                                    du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!

                                    @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                    den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
                                    die zweite Zeile leer lassen!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                      Hier die Sonnenschutzeinstellungen!

                                      du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!

                                      @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                      den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
                                      die zweite Zeile leer lassen!

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Aragon
                                      wrote on last edited by Aragon
                                      #21

                                      @homoran
                                      Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)

                                      Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor

                                      In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.

                                      Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.

                                      Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.

                                      Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.

                                      Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?

                                      In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.

                                      Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!

                                      simatecS HomoranH 4 Replies Last reply
                                      0
                                      • A Aragon

                                        @homoran
                                        Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)

                                        Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor

                                        In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.

                                        Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.

                                        Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.

                                        Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.

                                        Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?

                                        In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.

                                        Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!

                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Developer Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #22

                                        @aragon Trage den Lichtsensor in der Config bei der außentemperatur ein.
                                        Wenn du nur einen Lichtsensor nutzt, reicht der dort aus.

                                        Grundsätzlich ist sshuttercontrol da so aufgebaut, dass du beides nutzt.
                                        Denn es kann auch an sonnigen Wintertagen den Lichtsensor auslösen und den Rollladen in den Sonnenschutz fahren, da du keinen Temperatur hast.
                                        Dies macht aber keinen Sinn, da man im Winter eher die Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzen möchte.

                                        Deshalb auch die Kombi Licht/Temp

                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Aragon

                                          @homoran
                                          Das habe ich schon ausprobiert! Das Funktioniert auch nicht! (siehe Oben)

                                          Meine Auswahl im Drop/Down Menü in den Sonnenschutzeinstellungen: Außentemperatur/Lichtsensor

                                          In der Beschreibung des Adapters steht, dass der z.B. Außentemperatursensor (in meinen Worten) der Hauptsensor ist und der Lichtsensor optional ist. Wird ein Lichtsensor eingetragen dann ist dieser UND Verknüpft mit dem Außentemperatursensor.

                                          Laut meinem Verständnis muss der Lichtsensor nicht zwangsläufig eingetragen werden.

                                          Wird der Lichtsensor eingetragen, dann muss dieser auch die Werte liefern, damit der Adapter den Rolladen steuert.

                                          Mein Verständniss: (UND) Beide liefern die Eingestellten werte.

                                          Muss der Aussentemperatursensor irgendwas mit temp (Temperatur) im Namen haben?

                                          In meinem Hauptsystem funktioniert es auch nicht, dort habe ich richtige Temperatursensoren im Innenraum und zusätzlich in der Wetterstation. Damit funktioniert es auch nicht.

                                          Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen habe ich mich hier gemeldet!

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #23

                                          @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:

                                          siehe Oben)

                                          da hast du nicht die Sollwerte für den Sonnensensor eingetragen, sondern für Temperatur
                                          und in der Titelleiste ist der Rollladen nicht spezifiziert.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          662

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe