    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    75

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    840

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Posts 70 Posters 272.7k Views 62 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I IOBaer

    An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.

    KaMaNRWK Offline
    KaMaNRWK Offline
    KaMaNRW
    wrote on last edited by
    #609

    @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉

    crunchipC 1 Reply Last reply
    2
    • KaMaNRWK KaMaNRW

      @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉

      crunchipC Away
      crunchipC Away
      crunchip
      Forum Testing Most Active Developer
      wrote on last edited by crunchip
      #610

      @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

      weniger Fail´s habe

      bei mir sieht es ohne aktuell so aus

      RX success: 997
      RX fail: 10
      RX no answer: 577
      Frames received: 6500
      TX cnt: 5510
      

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      KaMaNRWK T 2 Replies Last reply
      0
      • crunchipC crunchip

        @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

        weniger Fail´s habe

        bei mir sieht es ohne aktuell so aus

        RX success: 997
        RX fail: 10
        RX no answer: 577
        Frames received: 6500
        TX cnt: 5510
        
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRW
        wrote on last edited by
        #611

        @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

        @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

        weniger Fail´s habe

        bei mir sieht es ohne aktuell so aus

        RX success: 997
        RX fail: 10
        RX no answer: 577
        Frames received: 6500
        TX cnt: 5510
        

        Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.

        Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!

        Ralla66R 1 Reply Last reply
        0
        • KaMaNRWK KaMaNRW

          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

          @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

          weniger Fail´s habe

          bei mir sieht es ohne aktuell so aus

          RX success: 997
          RX fail: 10
          RX no answer: 577
          Frames received: 6500
          TX cnt: 5510
          

          Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.

          Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by
          #612

          @kamanrw

          aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)

          a200A 1 Reply Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @kamanrw

            aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)

            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            wrote on last edited by
            #613

            @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
            Danke!

            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

            KaMaNRWK 1 Reply Last reply
            1
            • crunchipC crunchip

              @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

              weniger Fail´s habe

              bei mir sieht es ohne aktuell so aus

              RX success: 997
              RX fail: 10
              RX no answer: 577
              Frames received: 6500
              TX cnt: 5510
              
              T Offline
              T Offline
              timo55
              wrote on last edited by
              #614

              @crunchip
              Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
              Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.

              1 Reply Last reply
              2
              • a200A a200

                @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
                Danke!

                KaMaNRWK Offline
                KaMaNRWK Offline
                KaMaNRW
                wrote on last edited by
                #615

                @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                https://github.com/Parodontitis/misc

                Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!

                K 1 Reply Last reply
                0
                • KaMaNRWK KaMaNRW

                  @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                  https://github.com/Parodontitis/misc

                  Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!

                  K Offline
                  K Offline
                  killroy2
                  wrote on last edited by
                  #616

                  Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                  Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                  Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?

                  Statistics:
                  
                  RX success: 0
                  RX fail: 0
                  RX no answer: 0
                  Frames received: 0
                  TX cnt: 0
                  Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                  
                  N 1 Reply Last reply
                  0
                  • K killroy2

                    Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                    Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                    Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?

                    Statistics:
                    
                    RX success: 0
                    RX fail: 0
                    RX no answer: 0
                    Frames received: 0
                    TX cnt: 0
                    Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                    
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    wrote on last edited by
                    #617

                    @killroy2

                    TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                    Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                    Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                    Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                    Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?

                    Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...

                    Viel Erfolg!

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • N netfriend

                      @killroy2

                      TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                      Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                      Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                      Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                      Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?

                      Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...

                      Viel Erfolg!

                      K Offline
                      K Offline
                      killroy2
                      wrote on last edited by
                      #618

                      @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.

                      Ralla66R 1 Reply Last reply
                      0
                      • K killroy2

                        @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #619

                        @killroy2

                        Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @killroy2

                          Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?

                          K Offline
                          K Offline
                          killroy2
                          wrote on last edited by
                          #620

                          @ralla66 ja

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #621

                            Wenn es die aktuelle Version ist wird die nach Sonnenuntergang es auch gar nicht versuchen.
                            Eventuell einfach Geduld und morgen Abend noch mal schauen.

                            Ich hab am Wochenende 2 weitere Wechselrichter in Betrieb genommen und es hatte gedauert bis die sich stabil gemeldet haben.

                            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #622

                              @killroy2

                              So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
                              Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
                              Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .

                              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • haselchenH haselchen

                                @killroy2

                                So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
                                Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
                                Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .

                                K Offline
                                K Offline
                                killroy2
                                wrote on last edited by
                                #623

                                Danke für die Hinweise, ich hab das
                                disable night communication
                                raus genommen, und schon geht
                                TX cnt: 12
                                hoch. Dann wirds morgen möglicherweise schon funktionieren. Wer weiss was heute tagsüber falsch war, geändert habe ich eingentlich nichts.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • D da_ba_bw

                                  Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.

                                  Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?

                                  IMG_20221112_114657.jpg
                                  1669021614228-img_20221121_092654.jpg

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Blatzi
                                  wrote on last edited by
                                  #624

                                  @da_ba_bw

                                  Hallo, Ich wäre an einem Set interessiert. Braucht aber nicht aufgebaut sein. Ich habe das bereits laufen in fliegender Verdrahtung. Aber die Komponenten könnte ich trotzdem gebrauchen. Also nicht aufgebaut und ohne Software wäre super.
                                  (wäre mir gerade beim ESP32 am liebsten, dann kann ich den ohne weiteres für andere Dinge wieder verwenden.

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Blatzi

                                    @da_ba_bw

                                    Hallo, Ich wäre an einem Set interessiert. Braucht aber nicht aufgebaut sein. Ich habe das bereits laufen in fliegender Verdrahtung. Aber die Komponenten könnte ich trotzdem gebrauchen. Also nicht aufgebaut und ohne Software wäre super.
                                    (wäre mir gerade beim ESP32 am liebsten, dann kann ich den ohne weiteres für andere Dinge wieder verwenden.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Blatzi
                                    wrote on last edited by
                                    #625

                                    @blatzi
                                    Mein Hoymiles ist nicht unter den Modulen sonder unter dem Dach installiert. Ich habe mir nun kleine Spannungswandler bestellt, die Können Spannungen von 0-50V nach 3,3V wandeln. Ich hätte vor, den Ahoy dann direkt über die Module zu versorgen. Was denkt Ihr? oder könnte das beim morgendlichen, langsamen Spannungsaufbau zu Problemen führen?

                                    BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      L4rs
                                      wrote on last edited by
                                      #626

                                      Moin in die Runde, gestern sind die beiden Module (D1mini & NRF+) geliefert worden und heute bin ich hier auf die schönen Adapter-Platinen gestoßen. Bevor ich jetzt selber noch eine Bestellung anstoße die kurze Frage in die Runde, ob jemand noch 1-3 Platinen rumliegen hat, die er abgeben würde?

                                      Viele Grüße aus dem Hamburger Speckgürtel,
                                      Lars

                                      N 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L L4rs

                                        Moin in die Runde, gestern sind die beiden Module (D1mini & NRF+) geliefert worden und heute bin ich hier auf die schönen Adapter-Platinen gestoßen. Bevor ich jetzt selber noch eine Bestellung anstoße die kurze Frage in die Runde, ob jemand noch 1-3 Platinen rumliegen hat, die er abgeben würde?

                                        Viele Grüße aus dem Hamburger Speckgürtel,
                                        Lars

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        wrote on last edited by
                                        #627

                                        @l4rs Hallo, ja ich habe noch genau 3 Stück von der Version 1.4 übrig. Wenn Du Interesse hast, schreib mir kurz ne PM.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Blatzi

                                          @blatzi
                                          Mein Hoymiles ist nicht unter den Modulen sonder unter dem Dach installiert. Ich habe mir nun kleine Spannungswandler bestellt, die Können Spannungen von 0-50V nach 3,3V wandeln. Ich hätte vor, den Ahoy dann direkt über die Module zu versorgen. Was denkt Ihr? oder könnte das beim morgendlichen, langsamen Spannungsaufbau zu Problemen führen?

                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #628

                                          @blatzi Bei dem Hoymiles sind dann doch auch 230V. Geh doch da mit drauf und Netzteil, halte ich für besser und sicherer als etwas zu einem der Solarmodule parallel zu schalten.
                                          Ggf musst du die eine Steckdose bauen mit einer Betteri BC01 Buchse auf der einen und einem BC01 Stecker auf der anderen Seite. Ich vermute aber zu hast da auch anders 230V hingelegt.

                                          Ansonsten können 10m Abstand auch ok sein, also eine Etage tiefer, das muss nicht in unmittelbarer Nähe der Wechselrichter sein, nur der Empfang muss ok sein (nicht gut, ok muss er sein).

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          211

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe