Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

(gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R ReinWei

    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

    7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
    Gruß
    Reinhold

    J Offline
    J Offline
    jayjay
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @reinwei
    Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jayjay

      @reinwei
      Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

      R Offline
      R Offline
      ReinWei
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      

      Hast du das mal probiert ?
      Gruß
      Reinhold

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ReinWei

        @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
        Danke
        Gruß
        Reinhold

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

        Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

        und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

        Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

        dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R ReinWei

          @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

          stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
          

          Hast du das mal probiert ?
          Gruß
          Reinhold

          J Offline
          J Offline
          jayjay
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

            und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

            dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

            R Offline
            R Offline
            ReinWei
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @homoran
            Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

            Momentane Konfiguration des Adapters:

            d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

            Auszug aus dem Log:

            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
            

            Danke für nochmalige Hilfe

            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • R ReinWei

              @homoran
              Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

              Momentane Konfiguration des Adapters:

              d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

              Auszug aus dem Log:

              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
              

              Danke für nochmalige Hilfe

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

              \r\n1-0:1.8.0*

              das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
              Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

              Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                \r\n1-0:1.8.0*

                das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                R Offline
                R Offline
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                #25

                xxxxxxxxx

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  ReinWei
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @apollon77

                  Hast Du hier eine Idee?

                  Danke für Hilfe

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R ReinWei

                    @homoran
                    Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                    Momentane Konfiguration des Adapters:

                    d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                    Auszug aus dem Log:

                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                    

                    Danke für nochmalige Hilfe

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                      R Offline
                      R Offline
                      ReinWei
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                      Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R ReinWei

                        @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                        Maschine20M Offline
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @reinwei

                        Hallo ReinWei,

                        kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                        Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                        Grüße Maschine20

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Maschine20M Maschine20

                          @reinwei

                          Hallo ReinWei,

                          kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                          Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                          Grüße Maschine20

                          R Offline
                          R Offline
                          ReinWei
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @maschine20 Smartmeter Config.jpg

                          Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          599

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe