Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Neuer Adapter] BYD HVS

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    661

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[Neuer Adapter] BYD HVS

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
352 Posts 45 Posters 113.0k Views 51 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Developer Most Active
    wrote on last edited by arteck
    #271

    @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen

    das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

    JensenJ 1 Reply Last reply
    0
    • arteckA arteck

      @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen

      das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      wrote on last edited by
      #272

      @Bulli-Bultmann
      Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.

      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

      das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

      Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
      Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.

      JensenJ 1 Reply Last reply
      0
      • JensenJ Jensen

        @Bulli-Bultmann
        Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.

        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

        das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

        Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
        Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.

        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        wrote on last edited by
        #273

        Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
        eingang.txt
        Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
        Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
        Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.

        arteckA 1 Reply Last reply
        0
        • JensenJ Jensen

          Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
          eingang.txt
          Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
          Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
          Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          wrote on last edited by arteck
          #274

          @jensen du emusst du nehmen

          https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

          40009

          Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          JensenJ 2 Replies Last reply
          1
          • arteckA arteck

            @jensen du emusst du nehmen

            https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

            40009

            Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??

            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            wrote on last edited by Jensen
            #275

            @arteck
            Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
            Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
            Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
            Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.

            Sowas erwarte ich:
            40029 Betriebsstatus:
            295 = MPP
            381 = Stopp
            1392 = Fehler
            1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
            1467 = Start
            1469 = Herunterfahren
            1480 = Warten auf EVU
            2119 = Abregelung

            1 Reply Last reply
            0
            • arteckA arteck

              @jensen du emusst du nehmen

              https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

              40009

              Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??

              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              wrote on last edited by
              #276

              @arteck
              Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
              Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
              Gruß Jens

              1 Reply Last reply
              0
              • Frank ZoellnerF Offline
                Frank ZoellnerF Offline
                Frank Zoellner
                wrote on last edited by Frank Zoellner
                #277

                Hallo,

                ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
                Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?

                Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?

                Version des Adapters ist 1.5.0

                T 1 Reply Last reply
                0
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                  Hallo,

                  ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
                  Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?

                  Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?

                  Version des Adapters ist 1.5.0

                  T Offline
                  T Offline
                  tueftler17
                  wrote on last edited by
                  #278

                  @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.

                  Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).

                  Viele Grüße

                  Frank ZoellnerF 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tueftler17

                    @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.

                    Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).

                    Viele Grüße

                    Frank ZoellnerF Offline
                    Frank ZoellnerF Offline
                    Frank Zoellner
                    wrote on last edited by Frank Zoellner
                    #279

                    @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • arteckA arteck

                      @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                      die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                      im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                      das am besten alle 15 sek senden

                      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                      

                      damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                      M Offline
                      M Offline
                      mike2712
                      wrote on last edited by
                      #280

                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                      @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                      die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                      im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                      das am besten alle 15 sek senden

                      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                      

                      damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                      Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
                      Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.

                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #281

                        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                        Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.

                        wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                        SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert

                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • arteckA arteck

                          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                          Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.

                          wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                          SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert

                          M Offline
                          M Offline
                          mike2712
                          wrote on last edited by
                          #282

                          @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                          wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                          SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert

                          Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2

                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #283

                            Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              Tobias 0
                              wrote on last edited by
                              #284

                              Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
                              Funktioniert dies?
                              Schonmal Danke

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • T Tobias 0

                                Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
                                Funktioniert dies?
                                Schonmal Danke

                                M Offline
                                M Offline
                                ManfredHi
                                wrote on last edited by
                                #285

                                @tobias-0
                                ja funktioniert auch bei LVS

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #286

                                  @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen

                                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    ManfredHi
                                    wrote on last edited by
                                    #287

                                    Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                                    Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.

                                    Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mike2712
                                      wrote on last edited by
                                      #288

                                      Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                                      Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                                      Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                                      Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                                      Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                                      dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                                      Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                                      dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6

                                      Hat jemand eine Idee oder alternative?

                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay

                                      R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • arteckA arteck

                                        @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tueftler17
                                        wrote on last edited by
                                        #289

                                        @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                                        Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.

                                        Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.

                                        @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.

                                        Viele Grüße
                                        Tueftler17

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M mike2712

                                          Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                                          Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                                          Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                                          Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                                          Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                                          dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                                          Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                                          dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6

                                          Hat jemand eine Idee oder alternative?

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          rolsch
                                          wrote on last edited by
                                          #290

                                          @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          392

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe