Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
391 Posts 48 Posters 112.7k Views 44 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • WinniW Winni

    @pdbjjens Hallo, habe mal erst von github und dann über den link (https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git) installiert. Es bleibt aber immer bei der Version 0.7.

    P Offline
    P Offline
    pdbjjens
    wrote on last edited by
    #252

    @winni
    Ja, das ist korrekt so, ich habe noch kein neues Release gemacht; es bleibt daher bei v0.7.0. Wenn Du aber von GitHub direkt (Benutzerdefiniert) installierst, müsstest Du auf der Konfigurationsseite "Multicast Einstellungen" eine neue Auswahlbox "Eigene Netzwerk-Schnittstellen IPs" eine Liste der verfügbaren IPs Deines Hosts finden, wovon Du alle oder eine auswählen kannst.

    WinniW 1 Reply Last reply
    0
    • P pdbjjens

      @winni
      Ja, das ist korrekt so, ich habe noch kein neues Release gemacht; es bleibt daher bei v0.7.0. Wenn Du aber von GitHub direkt (Benutzerdefiniert) installierst, müsstest Du auf der Konfigurationsseite "Multicast Einstellungen" eine neue Auswahlbox "Eigene Netzwerk-Schnittstellen IPs" eine Liste der verfügbaren IPs Deines Hosts finden, wovon Du alle oder eine auswählen kannst.

      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      wrote on last edited by
      #253

      @pdbjjens danke für deine Antwort, so habe ich es gemacht, schau:
      2023_07_08_15.08.35.jpg
      Ich sehe aber keinen Unterschied zu vorher.
      2023_07_08_15.13.54.jpg
      Oder habe ich Tomaten auf den Augen 😉

      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

      T 1 Reply Last reply
      0
      • WinniW Winni

        @pdbjjens danke für deine Antwort, so habe ich es gemacht, schau:
        2023_07_08_15.08.35.jpg
        Ich sehe aber keinen Unterschied zu vorher.
        2023_07_08_15.13.54.jpg
        Oder habe ich Tomaten auf den Augen 😉

        T Do not disturb
        T Do not disturb
        ticaki
        wrote on last edited by ticaki
        #254

        @winni
        ich installiere ihn mit dieser Angabe:

        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
        

        und das hat jetzt 4 mal funktioniert(hab vorher getestet und meine eigene Version gehabt)

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        WinniW 1 Reply Last reply
        1
        • T ticaki

          @winni
          ich installiere ihn mit dieser Angabe:

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
          

          und das hat jetzt 4 mal funktioniert(hab vorher getestet und meine eigene Version gehabt)

          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          wrote on last edited by Winni
          #255

          @ticaki Ok, so hats funktioniert, danke 😀

          Edit: Schaut gut aus, läuft :+1:

          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

          P 1 Reply Last reply
          0
          • WinniW Winni

            @ticaki Ok, so hats funktioniert, danke 😀

            Edit: Schaut gut aus, läuft :+1:

            P Offline
            P Offline
            pdbjjens
            wrote on last edited by
            #256

            @winni
            Ooops, hab den falschen Github link oben gepostet, der von @ticaki ist richtig. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde meinen Post oben korrigieren.

            WinniW 1 Reply Last reply
            0
            • P pdbjjens

              @winni
              Ooops, hab den falschen Github link oben gepostet, der von @ticaki ist richtig. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde meinen Post oben korrigieren.

              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              wrote on last edited by
              #257

              @pdbjjens Kein Problem, der Adapter läuft gut. Danke für deine Arbeit :+1:

              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

              1 Reply Last reply
              0
              • P pdbjjens

                Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen Fehlerbehebungen und einer funktionalen Erweiterung bzgl. der Auswahlmöglichkeit eines bestimmten Netzwerks auf das auf Multicasts des SHM oder SMA-EM gelauscht werden soll (anstelle auf alle vorhandenen). Diese Auswahlmöglichkeit wurde immer mal wieder nachgefragt, da sich beim Verbinden mit allen Netzwerken oft unerwartete Fehler ergaben - insbesondere in Docker-Umgebungen.

                Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                installieren.
                Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
                Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue IP-Auswahlfunktion auf der Config-Seite des Adapters euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.

                T Offline
                T Offline
                tuning
                wrote on last edited by
                #258

                @pdbjjens
                Danke für deine Arbeit.
                Mit dem letzten update wurde die Zeitbegrenzung eingeführt um die Systemlast kleiner zu machen.
                Die Zeiten haben einen min. Wert von 1sek. bzw 30sek.
                Da meine Bezug/Einspeisung pfeile in der vis die Daten von diesem Adapter bekommen.
                Kommen die Daten zu langsam an, überschneiden sich Pfeile in der Vis manchmal.
                Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?

                P 1 Reply Last reply
                0
                • T tuning

                  @pdbjjens
                  Danke für deine Arbeit.
                  Mit dem letzten update wurde die Zeitbegrenzung eingeführt um die Systemlast kleiner zu machen.
                  Die Zeiten haben einen min. Wert von 1sek. bzw 30sek.
                  Da meine Bezug/Einspeisung pfeile in der vis die Daten von diesem Adapter bekommen.
                  Kommen die Daten zu langsam an, überschneiden sich Pfeile in der Vis manchmal.
                  Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?

                  P Offline
                  P Offline
                  pdbjjens
                  wrote on last edited by pdbjjens
                  #259

                  @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:

                  Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?

                  Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Das sollte auch nicht nötig sein, denn genau wie früher werden die realtime Datenpunkte synchron zum selben Zeitpunkt upgedatet, nur eben im Abstand von minimal 1s (früher 200ms, 600ms oder 1s je nach Einstellung des EM oder SHM).

                  Allerdings möchte ich Dein Problem genauer verstehen.
                  Wie lange dauert denn die Überschneidung der Pfeile (bei einem Realtime-Intervall von 1s)?
                  Ich nehme an, Du nutzt die Datenpunkte pregard bzw. psurplus?
                  Weiterhin nehme ich an, dass Du ein Javascript oder Blockly verwendest um die Vis (welche?) anzusteuern.
                  Wenn Du Dein Skript hier posten magst, gibt es vielleicht Hinweise wie man die Asynchronitäten der Auslesung und Anzeige der Datenpunkte in den Griff kriegen kann.

                  Ergänzung: Durch die Mittelwertbildung während des Aktualisierungsintervalls kann es passieren, das die Werte von pregard bzw. psurplus beide > 0 sind. Da Dein Skript vermutlich auf > 0 abfragt, führt das dann zu dem von Dir bemerkten Zustand für die Dauer eines Aktualisierungsintervalls (1s).
                  Ich sehe da mehrere Lösungsmöglichkeiten:

                  • Änderung Deines Skripts, so dass eine Umschaltung der Pfeilrichtung erst erfolgt, wenn einer von beiden Werten = 0 und der andere > 0 ist.
                  • Generelle Abschaltung der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte d.h. es wird jeweils der letzte Wert des Aktualisierungsintervalls genommen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist, dass eventuelle Änderungen des Leistungswertes während des Aktualisierungsintervalls nicht berücksichtigt werden und es daher zu Ungenauigkeiten kommt, wenn man die Leistungsmesswerte z.B. zur Berechnung der Arbeit benutzen möchte.
                  • Modifikation der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte in der Weise, dass wenn pregard bzw. psurplus während eines Aktualisierungsintervalls mindestens 1-mal auf 0 geht, wird der letzte Messwert des Aktualisierungsintervalls statt des Mittelwerts genommen. So ist sichergestellt, dass am Ende des Aktualisierungsintervalls ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist dabei, dass sich dadurch Ungenauigkeiten bei der Arbeitsberechnung (s.o.) ergeben- wenn auch geringere.

                  Im Interesse einer möglichst hohen Messgenauigkeit würde ich die beiden letzten Alternativen nicht bevorzugen. Wie sehen Du und andere User hier im Forum das?

                  T T 2 Replies Last reply
                  0
                  • P pdbjjens

                    @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:

                    Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?

                    Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Das sollte auch nicht nötig sein, denn genau wie früher werden die realtime Datenpunkte synchron zum selben Zeitpunkt upgedatet, nur eben im Abstand von minimal 1s (früher 200ms, 600ms oder 1s je nach Einstellung des EM oder SHM).

                    Allerdings möchte ich Dein Problem genauer verstehen.
                    Wie lange dauert denn die Überschneidung der Pfeile (bei einem Realtime-Intervall von 1s)?
                    Ich nehme an, Du nutzt die Datenpunkte pregard bzw. psurplus?
                    Weiterhin nehme ich an, dass Du ein Javascript oder Blockly verwendest um die Vis (welche?) anzusteuern.
                    Wenn Du Dein Skript hier posten magst, gibt es vielleicht Hinweise wie man die Asynchronitäten der Auslesung und Anzeige der Datenpunkte in den Griff kriegen kann.

                    Ergänzung: Durch die Mittelwertbildung während des Aktualisierungsintervalls kann es passieren, das die Werte von pregard bzw. psurplus beide > 0 sind. Da Dein Skript vermutlich auf > 0 abfragt, führt das dann zu dem von Dir bemerkten Zustand für die Dauer eines Aktualisierungsintervalls (1s).
                    Ich sehe da mehrere Lösungsmöglichkeiten:

                    • Änderung Deines Skripts, so dass eine Umschaltung der Pfeilrichtung erst erfolgt, wenn einer von beiden Werten = 0 und der andere > 0 ist.
                    • Generelle Abschaltung der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte d.h. es wird jeweils der letzte Wert des Aktualisierungsintervalls genommen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist, dass eventuelle Änderungen des Leistungswertes während des Aktualisierungsintervalls nicht berücksichtigt werden und es daher zu Ungenauigkeiten kommt, wenn man die Leistungsmesswerte z.B. zur Berechnung der Arbeit benutzen möchte.
                    • Modifikation der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte in der Weise, dass wenn pregard bzw. psurplus während eines Aktualisierungsintervalls mindestens 1-mal auf 0 geht, wird der letzte Messwert des Aktualisierungsintervalls statt des Mittelwerts genommen. So ist sichergestellt, dass am Ende des Aktualisierungsintervalls ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist dabei, dass sich dadurch Ungenauigkeiten bei der Arbeitsberechnung (s.o.) ergeben- wenn auch geringere.

                    Im Interesse einer möglichst hohen Messgenauigkeit würde ich die beiden letzten Alternativen nicht bevorzugen. Wie sehen Du und andere User hier im Forum das?

                    T Do not disturb
                    T Do not disturb
                    ticaki
                    wrote on last edited by
                    #260

                    @pdbjjens
                    Mir ist noch nicht aufgefallen, das einer der Werte nicht null war. Hab aber auch keine Wellenpaketsteuerung an einem großen Verbraucher.

                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                    Spenden

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • T ticaki

                      @pdbjjens
                      Mir ist noch nicht aufgefallen, das einer der Werte nicht null war. Hab aber auch keine Wellenpaketsteuerung an einem großen Verbraucher.

                      P Offline
                      P Offline
                      pdbjjens
                      wrote on last edited by
                      #261

                      @ticaki
                      Mir schon, z.B. an einem Tag wie heute mit geringen Solarerträgen die auch noch häufig schwanken, kommt es vor, dass die Richtung oft (im 200 Millisekundentakt!) wechselt und durch die Mittelwertbildung pregard bzw. psurplus beide gleichzeitig >0 sind. Aber ich meine, das kann man gut in einem Skript abfangen (statt im Adapter). Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass in der VIS die Pfeilrichtung nicht so häufig wechselt.

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • P pdbjjens

                        @ticaki
                        Mir schon, z.B. an einem Tag wie heute mit geringen Solarerträgen die auch noch häufig schwanken, kommt es vor, dass die Richtung oft (im 200 Millisekundentakt!) wechselt und durch die Mittelwertbildung pregard bzw. psurplus beide gleichzeitig >0 sind. Aber ich meine, das kann man gut in einem Skript abfangen (statt im Adapter). Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass in der VIS die Pfeilrichtung nicht so häufig wechselt.

                        T Do not disturb
                        T Do not disturb
                        ticaki
                        wrote on last edited by ticaki
                        #262

                        @pdbjjens
                        Dann ist wohl mein HomeManager auf sekunde eingestellt. hab heute einen kleinen Spike drin von 1 Sekunde, aber auch da ist einer der Werte 0, mal sehen ob ich das ändern kann.

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          wrote on last edited by
                          #263

                          Ich hatte es mal in einer älteren Version, dass die Werte nicht ausgenullt wurden, wenn von regard beg furious oder umgekehrt gewechselt wurde.
                          gebaute weiß ich schwer nicht mehr (als Adapter-Version, automatisches (?) des SHM,...

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P pdbjjens

                            @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:

                            Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?

                            Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Das sollte auch nicht nötig sein, denn genau wie früher werden die realtime Datenpunkte synchron zum selben Zeitpunkt upgedatet, nur eben im Abstand von minimal 1s (früher 200ms, 600ms oder 1s je nach Einstellung des EM oder SHM).

                            Allerdings möchte ich Dein Problem genauer verstehen.
                            Wie lange dauert denn die Überschneidung der Pfeile (bei einem Realtime-Intervall von 1s)?
                            Ich nehme an, Du nutzt die Datenpunkte pregard bzw. psurplus?
                            Weiterhin nehme ich an, dass Du ein Javascript oder Blockly verwendest um die Vis (welche?) anzusteuern.
                            Wenn Du Dein Skript hier posten magst, gibt es vielleicht Hinweise wie man die Asynchronitäten der Auslesung und Anzeige der Datenpunkte in den Griff kriegen kann.

                            Ergänzung: Durch die Mittelwertbildung während des Aktualisierungsintervalls kann es passieren, das die Werte von pregard bzw. psurplus beide > 0 sind. Da Dein Skript vermutlich auf > 0 abfragt, führt das dann zu dem von Dir bemerkten Zustand für die Dauer eines Aktualisierungsintervalls (1s).
                            Ich sehe da mehrere Lösungsmöglichkeiten:

                            • Änderung Deines Skripts, so dass eine Umschaltung der Pfeilrichtung erst erfolgt, wenn einer von beiden Werten = 0 und der andere > 0 ist.
                            • Generelle Abschaltung der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte d.h. es wird jeweils der letzte Wert des Aktualisierungsintervalls genommen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist, dass eventuelle Änderungen des Leistungswertes während des Aktualisierungsintervalls nicht berücksichtigt werden und es daher zu Ungenauigkeiten kommt, wenn man die Leistungsmesswerte z.B. zur Berechnung der Arbeit benutzen möchte.
                            • Modifikation der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte in der Weise, dass wenn pregard bzw. psurplus während eines Aktualisierungsintervalls mindestens 1-mal auf 0 geht, wird der letzte Messwert des Aktualisierungsintervalls statt des Mittelwerts genommen. So ist sichergestellt, dass am Ende des Aktualisierungsintervalls ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist dabei, dass sich dadurch Ungenauigkeiten bei der Arbeitsberechnung (s.o.) ergeben- wenn auch geringere.

                            Im Interesse einer möglichst hohen Messgenauigkeit würde ich die beiden letzten Alternativen nicht bevorzugen. Wie sehen Du und andere User hier im Forum das?

                            T Offline
                            T Offline
                            tuning
                            wrote on last edited by
                            #264

                            @pdbjjens
                            Danke für deine Rückmeldung.
                            Du hast genau recht mit deinen Annahmen.
                            Ich kann den Skript ändern, dann funktioniert die Anzeige.

                            Das Problem bleibt halt, da SMA kein Lademanagment hat, welches den Spreicher nicht gleich auf 100% ladet, muss man es selber machen. (das Prognosebasierte Lademanagment funktioniert zur Zeit nicht vernünftig)
                            Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.

                            P P 2 Replies Last reply
                            0
                            • T tuning

                              @pdbjjens
                              Danke für deine Rückmeldung.
                              Du hast genau recht mit deinen Annahmen.
                              Ich kann den Skript ändern, dann funktioniert die Anzeige.

                              Das Problem bleibt halt, da SMA kein Lademanagment hat, welches den Spreicher nicht gleich auf 100% ladet, muss man es selber machen. (das Prognosebasierte Lademanagment funktioniert zur Zeit nicht vernünftig)
                              Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.

                              P Offline
                              P Offline
                              pingpong
                              wrote on last edited by
                              #265

                              Hallo, ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen für psurplus und pregard genau die Hälfte anzeigt wird, als im Sunny Portal. z.B. Sunny Portal 500W im ioBroker 250W. Vorher hat es Monate funktioniert. Ich bin mir nicht bewusst eine Änderung gemacht zu haben. Hat jemand eine Idee, was falsch läuft?

                              P P 2 Replies Last reply
                              0
                              • P pingpong

                                Hallo, ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen für psurplus und pregard genau die Hälfte anzeigt wird, als im Sunny Portal. z.B. Sunny Portal 500W im ioBroker 250W. Vorher hat es Monate funktioniert. Ich bin mir nicht bewusst eine Änderung gemacht zu haben. Hat jemand eine Idee, was falsch läuft?

                                P Offline
                                P Offline
                                pdbjjens
                                wrote on last edited by pdbjjens
                                #266

                                @pingpong
                                Welche Adapter Version ist im Einsatz? Hast Du evtl. ein Update auf v0.7.0 gemacht?

                                P 1 Reply Last reply
                                0
                                • P pingpong

                                  Hallo, ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen für psurplus und pregard genau die Hälfte anzeigt wird, als im Sunny Portal. z.B. Sunny Portal 500W im ioBroker 250W. Vorher hat es Monate funktioniert. Ich bin mir nicht bewusst eine Änderung gemacht zu haben. Hat jemand eine Idee, was falsch läuft?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pingpong
                                  wrote on last edited by
                                  #267

                                  @pingpong Heute sind die Werte wieder richtig. Sehr seltsam.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P pdbjjens

                                    @pingpong
                                    Welche Adapter Version ist im Einsatz? Hast Du evtl. ein Update auf v0.7.0 gemacht?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    pingpong
                                    wrote on last edited by
                                    #268

                                    @pdbjjens Ja, ich habe die v0.7.0. Das Update ist aber schon länger her.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T tuning

                                      @pdbjjens
                                      Danke für deine Rückmeldung.
                                      Du hast genau recht mit deinen Annahmen.
                                      Ich kann den Skript ändern, dann funktioniert die Anzeige.

                                      Das Problem bleibt halt, da SMA kein Lademanagment hat, welches den Spreicher nicht gleich auf 100% ladet, muss man es selber machen. (das Prognosebasierte Lademanagment funktioniert zur Zeit nicht vernünftig)
                                      Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      pdbjjens
                                      wrote on last edited by
                                      #269

                                      @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:

                                      Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.

                                      Ich würde gerne verstehen, warum Dir das Update Intervall von 1s nicht ausreicht.
                                      Würdest Du mir bitte in ein paar Sätzen erklären, wie Dein Lademanagement funktioniert bzw. funktionieren soll?

                                      Bisher habe ich von anderen Usern der v0.7.0 kein Feedback, dass sie mit der Mittelwertbildung und einem Update Intervall von 1s in Ihren Applikationen Schwierigkeiten hätten.
                                      Daher meine Frage in die Runde in diesem Thread: sieht jemand die Notwendigkeit, das alte Verhalten zurückzubringen? Wenn ja, warum?

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P pdbjjens

                                        @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:

                                        Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.

                                        Ich würde gerne verstehen, warum Dir das Update Intervall von 1s nicht ausreicht.
                                        Würdest Du mir bitte in ein paar Sätzen erklären, wie Dein Lademanagement funktioniert bzw. funktionieren soll?

                                        Bisher habe ich von anderen Usern der v0.7.0 kein Feedback, dass sie mit der Mittelwertbildung und einem Update Intervall von 1s in Ihren Applikationen Schwierigkeiten hätten.
                                        Daher meine Frage in die Runde in diesem Thread: sieht jemand die Notwendigkeit, das alte Verhalten zurückzubringen? Wenn ja, warum?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tuning
                                        wrote on last edited by
                                        #270

                                        @pdbjjens

                                        Na ich versuche es einmal.

                                        Der SMA Hybrid Wechselrichter hat keine Einstellung wie er die Batterie Laden soll.
                                        Also ladet der WR die Batterie mit allem was geht bis um 11:00 wo die Batterie dann bis am Abend mit 100% rumsteht.
                                        Natürlich könnte ich die Max Ladung z.B. auf 80% begrenzen, ist technisch halt keine richtige Lösung.

                                        Außerdem habe ich das Problem, bei kurzen einschalten von Verbrauchern (in meinem Fall, der getaktete Herd),
                                        wechselt er in 3 Sekundentakt zwischen Batterie Laden von PV und Entladen der Batt.
                                        Hab da auch schon mit SMA geschrieben, lt. denen ist es nicht Lebenszyklus verkürzend.
                                        Ich als Techniker sage es tut ihr nicht gut.
                                        Das nächste, ich würde im Herbst gerne die Entladeleistung begrenzen, da sonst die WP die Batterie in einer Stunde leer ist.
                                        Und für diesen Zweck muss ich die Steuerung über Modbus übernehmen und die Leistung vorgeben.
                                        Ich kann aber nur die Lade und Entladeleistung vorgeben. Aber nicht von wo die Energie kommt. (PV oder Netzbezug)
                                        Also muss ich den Wert vom Hm2.0 nehmen und damit schnell Steuern, wie es SMA auch macht.

                                        Ich hoffe ich konnte mein anliegen verständlich erklären, warum im schnelle Werte gerne hätte.
                                        Und meine Idee wäre einfach gewesen, die Begrenzung von 1sek. , einfach niedrigere Werte zuzulassen.

                                        arteckA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          pdbjjens
                                          wrote on last edited by pdbjjens
                                          #271

                                          @tuning
                                          Danke für die Erläuterungen. Ohne dass ich die Funktionsweise des Batteriemanagements der SMA Hybridwechselrichter kenne möchte ich bezweifeln, dass es Dir gelingen könnte auf Basis von ioBroker eine verbesserte Regelung zu entwickeln. ioBroker ist kein Realzeitsystem. Selbst wenn der sma-em Adapter die Datenpunkte mit der Messagerate des SHM oder EM updaten würde, also im Abstand von minimal 200ms, würde es nach meiner Einschätzung sehr schwer möglich sein, daraus Realzeit-Steuerinformationen für die Batterie abzuleiten und zur Batterie weiterzuleiten.

                                          Die Bildung von Intervallen im sma-em wurde aufgrund eines Lastproblems eingeführt.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                                          ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
                                          Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
                                          Auch meine ich, dass wenn eine Applikation mit Intervallen von 1s auf ioBroker nicht funktioniert, sollte sie auf einem dedizierten System implementiert werden. In Deinem Fall empfehle ich, mal nach speziell für das Energiemanagement ausgelegten Systemen zu schauen.
                                          Hast Du Dir schon mal https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/architecture.html angeschaut?
                                          Ergänzung: Ich bin gerade eben auf ein ioBroker Skript gestoßen, was das prognosebasierte Laden von SMA ersetzen soll. Vielleicht hilft Dir das auch.

                                          T T 2 Replies Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          506

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe