      Die Stromversorgung müsste doch ausreichen und richtig sein, oder?

      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Christian Wöhrle last edited by

        @christian-wöhrle

        Abhängig von der verwendeten Platte kann es zu wenig sein. Ich würde zum Test ein stärkeres Netzteil einsetzen.

        A.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by

          @christian-wöhrle

          Und es sollte ein richtiges, stabiles Netzteil sein, kein zweckentfremdetes Handy-Ladegerät.

          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Christian Wöhrle
            Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by

            @thomas-braun
            Das hab ich dran 🙂
            @Asgothian
            welches kannst du mir empfehlen? Raspi 4b.

            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by Thomas Braun

              @christian-wöhrle

              Was hast du dran? Ein zweckentfremdetes Ladegerät?

              Ich fahre meinen Raspi4B mit dem offiziellen Netzteil.

              Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Christian Wöhrle
                Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by

                @thomas-braun

                Ich habe ein normales Netzteil dran. Kein Ladekabel.
                Ich bestelle mir das mal und hoffe dann auf Besserung. Muss aber dazu sagen dass der Pi nie aus ist. Oder kann es sein dass die Spannungsschwankung so gering ist dass der Pi kurz aus geht und die Systeme aber weiter laufen? Das wäre schon sehr komisch.

                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by Thomas Braun

                  @christian-wöhrle sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:

                  Wenn die Spannungsversorgung unstabil ist gibt es i.d.R. Einträge in den Kernelringnachrichten:

                  dmesg -T | grep -i voltage
                  
                  Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Christian Wöhrle
                    Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by

                    @thomas-braun said in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:

                    bil ist gibt es i.g.R. Einträge in den Kernelringnachrichten:

                    Was es nicht alles gibt. Schau ich später zuhause nach.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Christian Wöhrle last edited by

                      @christian-wöhrle sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:

                      @thomas-braun

                      Ich habe ein normales Netzteil dran. Kein Ladekabel.
                      Ich bestelle mir das mal und hoffe dann auf Besserung. Muss aber dazu sagen dass der Pi nie aus ist. Oder kann es sein dass die Spannungsschwankung so gering ist dass der Pi kurz aus geht und die Systeme aber weiter laufen? Das wäre schon sehr komisch.

                      So komisch ist das nicht. Bis der PI wirklich aus geht kann die Spannung deutlich weit abfallen. Bei der Platte ist das ggf. nicht so. Wenn die Platte durch Ihren Betrieb eine Lastspitze erzeugt und dann nicht genügend Strom hat dann kann es passieren das nicht sauber geschrieben wird. Das muss nicht bedeuten das das OS auch mit bekommt das das Root-FS nicht zur verfügung gestanden hat. Allerdings geht es davon aus das auf dem Dateisystem alles ok ist.

                      Es müssten im Log allerdings Warnmeldungen wegen Unterspannung auftreten. Wie die genau aussehen weiss ich aktuell aber nicht.

                      A.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by

                        @Christian-Wöhrle
                        @asgothian sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:

                        Wie die genau aussehen weiss ich aktuell aber nicht.

                        geht auch mit tac /var/log/kern.log | grep -i under

                        @Thomas-Braun cat geht auch

                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran

                          tac ist ja immer chronologisch verkehrt herum. Und wenn ich eh greppe brauch ich nicht das Dateiende zuerst sehen.
                          Deswegen würde ich immer cat bevorzugen.

                          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christian Wöhrle
                            Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by

                            @thomas-braun by the way: keine Einträge

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by

                              @thomas-braun Ich habe jetzt eventl. den Fehler gefunden. Dieser war aber nicht software- sondern hardwareseitig.
                              Ich habe mal die Temeperatur geprüft und mit über 60°C ist mir das brutal heiß vorgekommen. Ventilator ran und seit 3 oder 4 Tagen läuft der Broker ohne Probleme.
                              Ich hoffe, es bleibt so.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              429
                              Online

                              32.1k
                              Users

                              80.8k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              7
                              45
                              2746
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo