NEWS

(gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?


  • Hallo Gemeinde,
    ich möchte meinen SMA und SolarEdge über Modbus TCP IP:502 ID 126/1 abfragen was sie an Leistung produzieren.

    Gibt es dazu bereits einen Adapter oder gäbe es eine andere Möglichkeit.
    JS ist bei mir noch ein offenes Buch, selbst sehe ich da keine Chanze.

    BG

    und schon gesichtet , es gibt einen Modubs Adapter 👍

    vermutlich kann mir der das liefern, mal sehen??


  • SMA: IP:502 ID: 126
    ist dieser als Slave zu konfigurieren?
    passt diese Einstellung, der Adapter bleibt gelb?
    habs mir mehreren Einstellungen probiert, leider ist mir nicht klar, wie die korrekte Einstellung wäre.
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.30.26.png
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.02.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.10.png

    modbus.0	2021-02-13 08:51:36.088	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.087	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.086	debug	(2988) Socket closed with error
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.057	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.056	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.054	info	(2988) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:50:36.087	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.085	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.084	debug	(2988) Socket closed with error
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.047	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.045	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.044	info	(2988) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:50:34.717	info	(2988) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    modbus.0	2021-02-13 08:50:34.484	debug	(2988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.992	info	(2590) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.991	info	(2590) terminating
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.988	info	(2590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2021-02-13 08:50:15.070	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:50:15.068	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:49:40.553	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:49:39.012	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:49:15.058	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:49:15.057	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:48:53.971	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:48:19.314	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:48:15.047	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:48:15.046	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:46:15.037	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:46:15.035	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:45:15.025	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:45:15.024	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:44:57.129	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:44:47.014	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:44:15.014	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:44:15.013	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:43:15.009	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:43:15.008	info	(2590) Connected to slave
    

    das habe ich im openhab forum gefunden:

    Bridge modbus:tcp:inverter1 [ host="10.4.28.248", port=502, id=3, connectMaxTries=3] {
    
    // SMA Inverter Device Type
    	Bridge poller DevType [ start=30053, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data DevType [ readStart="30053", readValueType="int32" ]
    	   	 
      	 }
    
    // SMA Inverter Status
    	Bridge poller SMA_Status [ start=30201, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data SMA_Status [ readStart="30201", readValueType="uint32" ]
    
      	 }
    
    // SMA Inverter Grid_Contactor
    	Bridge poller Grid_Contactor [ start=30217, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data Grid_Contactor [ readStart="30217", readValueType="uint32" ]
    	    
      	 }
    
    // SMA Inverter Day Yield
    	Bridge poller Day_Yield [ start=30517, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data Day_Yield [ readStart="30517", readValueType="uint64", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
    	    
       	 }
    
    // Total Yield
    	Bridge poller Total_Yield [ start=30529, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data Total_Yield [ readStart="30529", readValueType="uint32", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
    	    
     	 }
    
    // SMA Inverter Power Section West
    	Bridge poller power_a [ start=30773, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data power_a [ readStart="30773", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    	   	 
      	 }
    
    // SMA Inverter Power Total 
    	Bridge poller Active_Power [ start=30775, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data active_power [ readStart="30775", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    	    
      	 }
    
    // SMA Inverter Power Section East
    	Bridge poller power_b [ start=30961, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    
    	    	 Thing data power_b [ readStart="30961", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    	   	 
       	 }
    
    // SMA Inverter Operation
    	Bridge poller SMA_Status_Operate [ start=40029, length=4, refresh=5000, type="holding" ] {
        
    	    	 Thing data SMA_Status_Operate [ readStart="40029", readValueType="uint32" ]
    	    
       	 }
    
    }
    

    hier die Schnittstellenbeschreibung: Link Text

    kann der Adapter mit SunSpec kommunizieren?

    3.2 SunSpec Modbus-Profil
    Das SunSpec Modbus-Profil der SunSpec Alliance beinhaltet einen umfassenden Satz an
    Messwerten und Parametern für Energieerzeugungsgeräte in PV-Anlagen. SMA hat eine Abbildung
    der speziellen Datenpunkte der unterstützten SMA Produkte auf die von der SunSpec geforderten
    Datenpunkte durchgeführt. Die unterstützten SMA Produkte sind damit konform zum SunSpec
    Modbus-Profil der zugrunde liegenden Spezifikationsversion. Das SunSpec Modbus-Profil für SMA
    Produkte beginnt ab der Registernummer 40001.
    

  • @humidor Welcher WR genau? Die Suchfunktion darf gerne benutzt werden 😊

    Allerdings solltest du gerade zu SMA hier etwas bei finden:

    https://forum.iobroker.net/search?term=sma modbus&in=titlesposts

    Hier Vielleicht etwas zu Solaredge:

    https://forum.iobroker.net/search?term=solaredge modbus&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts


  • @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
    Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
    Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
    Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.


  • @humidor STP6000

    b69019cc-8778-4a8a-9f91-e979d9bfe9e8-image.png

    1d1cb307-36c7-4993-addd-671ddd739d3e-image.png

    1b87fff6-fe36-4a12-8290-d6d1f52f1f07-image.png


  • @wendy2702 Danke!!!!
    hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?


  • @humidor Ja.


  • @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.


  • @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.

    Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?

    Wichtig ist auch noch die Firmware Version.

    Hier mal ein Beispiel

    SMA_Modbus-de-en_V25.zip


  • @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.

    Das sollte man als CSV importieren können.

    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
    3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		
    3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
    3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value		
    3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		
    3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value		
    3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		
    3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		
    3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		
    3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		
    3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		
    3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value		
    3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value		
    3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		
    3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		
    3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value		
    
    

    Hier noch ne CSV Datei:

    STP6000_register.csv


  • @wendy2702 Hi,
    ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
    Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
    Link Text
    Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)


  • @wendy2702 super Danke!!
    denke es hat funktioniert!
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.08.29.png

    bin gespannt!

    YESSSS!!!
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛


  • @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

    @wendy2702 Hi,
    ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
    Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

    Mal in das Excel im ZIP geschaut?


  • für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
    dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?


  • @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

    @wendy2702 super Danke!!
    denke es hat funktioniert!

    Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]

    SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.


  • @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

    für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
    dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?

    Ja.

    Ich habe 4x Modbus laufen 🙂


  • @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

    @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:

    @wendy2702 Hi,
    

    ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
    Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.

    Mal in das Excel im ZIP geschaut?

    ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat 😉


  • @wendy2702 perfekt!

    zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
    denke das sollte es sein Link Text

    es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
    der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.36.56.png

    ist dort die ID anders?

    SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
    

  • @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?

    Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"


Suggested Topics

1.9k
Online

36.8k
Users

42.5k
Topics

588.5k
Posts