      Schimi @stephan last edited by

      @stephan

      Modbus screenshots von mir sind hier:

      https://forum.iobroker.net/post/756751

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stephan @Schimi last edited by

        @schimi Hallo nochmal leider zu früh gefreut bei mir läuft es eine gewisse Zeit und dann meldet er anscheinend einen komischen Wert auf jedenfalls läuft es eine unbestimmte Zeit und dann passt der Wert einfach nicht mehr überein. Hast du da eine Lösung

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Schimi @stephan last edited by

          @stephan
          keine spontane... bei mir läuft es nun über ein Jahr einwandfrei....

          Hast du die neuste Firmware auf deinem Wechselrichter?

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stephan @Schimi last edited by

            @schimi Ja die habe ich.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schimi @stephan last edited by

              @stephan
              hmm... dann bin ich gerade überfragt....

              Fragst du mehrere Register ab? Dann vielleicht die "Leseanforderungslänge" kleiner stellen... oder das Intervall erhöhen....
              Auch vielleicht ein Neustart des Wechselrichters könnte nicht schaden.... (Sicherung raus und DC abschalten für ein-zwei min)

              Gibt es dazu eine Info im Protokoll?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stephan @Schimi last edited by

                @schimi Also Protokoll sagt nichts aus. 2.PNG 1.PNG

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Schimi @stephan last edited by

                  @stephan

                  ok, bis auf den Port wo du zwei 0 vor dem 502 hast ist alles wie bei mir.... (Daran sollte es ja nicht liegen, hoffe ich)

                  Welchen Wechselrichter hast du den?
                  (Ich habe einen blueplanet 10.0 TL3 INT und blueplanet 5.0 TL3)

                  Zur Info, habe heutegesehen das für meine eine 5.57 Firmware raus ist... muss neu sein, letzte woche gab es nur eine 5.56

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stephan @Schimi last edited by

                    @schimi Powador 10.0 TL3 besitze ich habe aber gerade gesehen das ich noch V3.31 drauf habe habe versucht ein Update zu bekommen muss mich dort leider erst anmelden um ein Update zu bekommen mal schauen wie lange es dauert online kann ich ja kein Update starten oder?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schimi @stephan last edited by

                      @stephan
                      vielleicht hilft dir das (Ich habe die mal runter geladen für dich, hoffe es ist das richtige dabei)

                      blueplanet_3.0-10.0_TL3_V5.57_220503.kuf
                      powador_6.0-20.0_TL3_V3.61_180724.kuf

                      Da du aber dann einen Powador hast, kann der Fehler beim Modbus auch daran liegen... ich benutze ja einen blueplanet...

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stephan @Schimi last edited by

                        @schimi ich danke dir ich habe jetzt mal die Anfrage Zeit runtergesetzt nun läuft es bereits 2 Tage durch.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • J
                          jojo8897 @stephan last edited by

                          Hi zusammen, ich habe eine neue Anlage und auch einen neuen Wechselrichter. Einen KACO blueplanet 15.0 NX3 M2
                          Die Registeradressen haben sich hier jetzt geändert, 40144 ist jetzt 40084 z.B.
                          Ich habe alle so gemacht wie bei dem alten Wechselrichter nur anstatt 40144 habe ich 40084 eingetragen ich bekomme aber immer nur eine 0 zurück und nicht die aktuelle W-Zahl.

                          Ich weiß nicht was ich noch anders machen kann, jemand einen Tipp?
                          VG
                          Jörg

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schimi last edited by

                            Hi,

                            ich würde erstmal nur eine Adresse zum ausprobieren nutzen....

                            War da nicht irgendwanss mit +1 bei den Adressen wenn man aliase benutzt? bin mir da nicht sicher.... Ich würde einfach mal "klein" anfangen mit den oberen Adressen die z.B. nur das Model oder so auslesen... dann merkt man ob man auf dem richtigen weg ist...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              roesthod @jojo8897 last edited by wendy2702

                              @jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:

                               error: modbus.0 (5278) Socket Error
                               error: modbus.0 (5278) Client in error state.
                               warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502}
                               debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
                               debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
                              
                              

                              kann jemand helfen?

                              MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @roesthod last edited by

                                @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.

                                Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.

                                Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  roesthod @wendy2702 last edited by roesthod

                                  @wendy2702
                                  Adapter Konfig:
                                  ee14e10b-a4a0-4525-8be2-9048b09fd47b-grafik.png
                                  Register:
                                  cb5d531f-c973-4ea4-bdce-fcd4343f05b7-grafik.png

                                  Debug Log:

                                  2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
                                  2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
                                  2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
                                  2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
                                  2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
                                  2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
                                  
                                  
                                  

                                  und vielen Dank für die Hilfe !!!!

                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @roesthod last edited by

                                    @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      roesthod @apollon77 last edited by roesthod

                                      @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        roesthod @roesthod last edited by roesthod

                                        @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
                                        Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.

                                        2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
                                        2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
                                        2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
                                        2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
                                        2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
                                        2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
                                        2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
                                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
                                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
                                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
                                        2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
                                        2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
                                        2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
                                        2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
                                        2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                                        2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
                                        2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                                        2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
                                        2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
                                        2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                                        2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                                        2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                                        2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                                        2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
                                        

                                        Habt Ihr eine Idee ???

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @roesthod last edited by

                                          @roesthod Hat sich die Adresse wirklich geändert?

                                          Mal die "alte" getestet?
                                          Gibt es ein Doc das die Adressen passend zur Installierten Firmware beschreibt?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Schimi last edited by

                                            Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            542
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            18
                                            104
                                            15985
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo