@stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
NEWS
Latest posts made by roesthod
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@schimi Gerne doch:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40072 Amps uint16be 1 1 0 level true false false false 40073 AmpsPhaseA uint16be 1 1 0 level true false false false 40074 AmpsPhaseB uint16be 1 1 0 level true false false false 40075 AmpsPhaseC int16be 1 1 0 level true false false false 40076 A_SF int16be 1 1 0 level true false false false 40084 Watts int16be 1 1 0 level true false false false 40085 W_SF int16be 1 1 0 level true false false false 40094 WattHour uint32be 2 1 0 level true false false false 40096 WH_SF int16be 1 1 0 level true false false false 40103 TmpCab int16be 1 1 0 level true false false false 40107 Tmp_SF int16be 1 1 0 level true false false false
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen. -
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now 2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client 2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client 2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts 2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected 2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client 2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client 2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected 2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053} 2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: [] 2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: [] 2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: [] 2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}] 2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} 2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252} 2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221 2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done! 2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers 2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206} 2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE 2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967} 2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393} 2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers 2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE 2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers 2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE 2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
Habt Ihr eine Idee ???
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@wendy2702
Adapter Konfig:
Register:
Debug Log:
2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error 2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state. 2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502} 2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error 2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo. 2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
und vielen Dank für die Hilfe !!!!
-
RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
@jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:
[31merror[39m: modbus.0 (5278) Socket Error [31merror[39m: modbus.0 (5278) Client in error state. [33mwarn[39m: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502} [34mdebug[39m: modbus.0 (5278) Socket closed with error [34mdebug[39m: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
kann jemand helfen?
MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
-
RE: lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@dirkhe TV's sind über LAN eingebunden...
-
RE: lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@roesthod Ich habe übrigends zwei von den LG's und beide mit dem identischen Fehlerbild...
-
RE: lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@sigi234 IP ist richtig und ich habe das System jetzt auf den aktuellen Stand gebracht.