NEWS
[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
-
Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
Der von mir erzeugte Wert:
Und der Wert in SA:
js-controller 3.2.6
SA: 0.4.8 -
@hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
troubleshoot section gelesen ?
Ist das ein Gesamtwert was da rein kommt ?Issue 9 My calculations are incorrect
cumulativeReading-Reset
Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
Stop SA
Go to tab objects
Enter expert mode
Change the cumulatedReading
Exit expert mode
Ensure the start values are set correctly
Start SA
Ensure the start values are set correctly
SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStartVerify these values in state raw object :
valueAtDeviceReset": xxx
"valueAtDeviceInit": xxx -
@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Change the cumulatedReading
Ich soll also hier den richtigen Wert eintragen?
Habe ich das richtig verstanden? -
Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
auf 3128.4 verändert.
Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben. -
@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Stop SA
Go to tab objects
Enter expert mode
Change the cumulatedReading
Exit expert mode
Ensure the start values are set correctly
Start SA -
@crunchip
Schon klar, sonst könnte ich den Wert ja gar nicht ändern.
Der Wert wird ja auch geändert. Doch sobald ich SA starte wird der wieder überschrieben.
Der Wert ab Tagesbeginn stand noch auf 62xx. Denn hatte ich wie folgt geändert:
Bringt trotzdem nichts. Wert wieder überschrieben sobald man SA startet.
-
Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?
-
@hg6806
Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.Gruß Willi
-
@willi-wunder
Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe
currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131
-
@hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem
-
@hg6806
den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin
Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.Gruß Willi
-
@willi-wunder
Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
Es sieht jetzt so aus:
-
@hg6806
Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman. -
@hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
-
@hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
ansonsten,Edit:
Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt- SA stoppen
- neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
- cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
- in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
valueAtDeviceReset
valueAtDeviceInit
cumulativeValue - SA starten
- aktuellen Startwert für heute eintragen
-
-
@crunchip
Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten) -
@willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
der initialisiert sich doch von alleine
-
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
d
Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
-
Moin!
Tageswechsel war ok.
Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.