Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @felixnb sagte:

    dann wir kein Wert in der UI angezeigt

    Das kann nicht sein.

    setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
    

    muss den Wert in den Datenpunkt schreiben (evtl. mit Warnung).
    Trigger mal den DP und logge den Wert:

    setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
    on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
       log(dp.state.val);
    });
    
    F Offline
    F Offline
    felixnb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @paul53

    Trigger mal den DP und logge den Wert:

    Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

    (22206) script.js.common.ColorConversion:
    
    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F felixnb

      @paul53

      Trigger mal den DP und logge den Wert:

      Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

      (22206) script.js.common.ColorConversion:
      
      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @felixnb sagte:

      Im Log steht auch kein Wert:

      Auch nicht im Tab "Log" ? Dann starte mal ioBroker neu, denn da ist was faul.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @felixnb sagte:

        Im Log steht auch kein Wert:

        Auch nicht im Tab "Log" ? Dann starte mal ioBroker neu, denn da ist was faul.

        F Offline
        F Offline
        felixnb
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @paul53

        Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

        setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
        
        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F felixnb

          @paul53

          Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

          setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #11

          @felixnb sagte:

          Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

          Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @felixnb sagte:

            Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

            Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.

            F Offline
            F Offline
            felixnb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @paul53

            Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.

            Also das hier ausgeführt:

               setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
               on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                   log(dp.state.val);
               });
            
            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F felixnb

              @paul53

              Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.

              Also das hier ausgeführt:

                 setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
                 on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                     log(dp.state.val);
                 });
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @felixnb
              Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @felixnb
                Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?

                F Offline
                F Offline
                felixnb
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @paul53

                Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe

                @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                @paul53

                Trigger mal den DP und logge den Wert:

                Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

                (22206) script.js.common.ColorConversion:
                
                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F felixnb

                  @paul53

                  Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe

                  @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                  @paul53

                  Trigger mal den DP und logge den Wert:

                  Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

                  (22206) script.js.common.ColorConversion:
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #15

                  @felixnb
                  Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).

                     setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
                     on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                         log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
                     });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @felixnb
                    Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).

                       setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
                       on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                           log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
                       });
                    
                    F Offline
                    F Offline
                    felixnb
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @paul53

                    Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:

                    (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
                    

                    Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.

                    Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F felixnb

                      @paul53

                      Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:

                      (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
                      

                      Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.

                      Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @felixnb sagte:

                      Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                      Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @felixnb sagte:

                        Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                        Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.

                        F Offline
                        F Offline
                        felixnb
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                        Objekteigenschaften

                        {
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1609163390261,
                          "common": {
                            "name": "LED HSV Setzen",
                            "type": "mixed",
                            "role": "value",
                            "unit": "",
                            "max": "",
                            "min": "",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "update": true
                          },
                          "native": {
                            "dpt": "DPT232.600",
                            "address": "1/0/0",
                            "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": "",
                            "objRef": "O-67_R-118",
                            "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                            "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                            "objectSize": ""
                          },
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                            "state": 1636
                          },
                          "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                          "type": "state"
                        }
                        
                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F felixnb

                          @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                          Objekteigenschaften

                          {
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1609163390261,
                            "common": {
                              "name": "LED HSV Setzen",
                              "type": "mixed",
                              "role": "value",
                              "unit": "",
                              "max": "",
                              "min": "",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "update": true
                            },
                            "native": {
                              "dpt": "DPT232.600",
                              "address": "1/0/0",
                              "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-67_R-118",
                              "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                              "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                              "objectSize": ""
                            },
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                              "state": 1636
                            },
                            "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                            "type": "state"
                          }
                          
                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #19

                          @felixnb
                          Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                          Der Adapter ist "schlampig" programmiert.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @felixnb
                            Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                            Der Adapter ist "schlampig" programmiert.

                            F Offline
                            F Offline
                            felixnb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @paul53

                            Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.

                            --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! :)

                            @paul53:

                            Der Adapter ist "schlampig" programmiert.

                            --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde :laughing:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @felixnb

                              Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.

                              Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.

                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              843

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe