      frana120500 @JB_Mystery last edited by

      @JB_Mystery du hast auch ein Lüftungsintegralgerät... witzig finde ich, dass dein Register 32001_Betriebsstatus bei mir ne 0 zurück liefert.

      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by

        @JB_Mystery
        Danke fürs Melden. Sind bei dir die Statuswerte dann auch falsch?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

          @frana120500
          Es gibt wohl auch neue undokumentierte Register. Es könnte also auch etwas anderes darstellen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JB_Mystery @unltdnetworx last edited by

            @unltdnetworx
            Nein, die passen. Siehe auch Bild.

            @frana120500
            Bei mir sind die Zustände richtig unter Betriebsstatus.
            Zwischenablage01.jpg

            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @JB_Mystery last edited by

              @JB_Mystery tja, das ist bei mir blank. Da wird mir nix angezeigt

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by

                Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.

                Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.

                Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.

                Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.

                WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.

                unltdnetworx A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                  @frana120500
                  Hast du im ISG einen Bereich Einstellungen --> Energiemanagement ?

                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @unltdnetworx last edited by

                    @unltdnetworx jupp, schaut so aus

                    Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

                    unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                      @frana120500
                      Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen".

                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                        @unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.

                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                          @frana120500
                          https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
                          Ich hoffe das ist soweit verständlich.

                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @unltdnetworx last edited by

                            @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.

                            frana120500 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              frana120500 @frana120500 last edited by

                              ich hab in der Mittagspause schonmal reingeguckt. Da ist ne Menge unklar für mich.

                              was genau ist denn die Variable "GrenzeAufheizen"? Das ist bei dir 50% deiner PV Peak Leistung wenn ich das richtig verstehe. Den Wert habe ich gar nicht bzw. ich müsste da 12,5 eingeben da ich ne 25 kWp Anlage habe. Was mich aber zu der Frage bringt: Wofür brauche ich das? Hab ich noch nicht kapiert.

                              Dann gibt es bei mir keine Heizstufen und SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein obwohl auf dem ISG aktiviert.

                              Ich glaub ich muss da nochmal ran.

                              unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                Wofür brauche ich das?

                                Das ist der Wert, bei dem bei mir das Überheizen beginnt. Ich habe das so gemacht, um die Förderkriterien (Kappung der Einspeisung bei 50%) einzuhalten. Du kannst natürlich jeden Wert als Zahl eintragen, mindestens aber die Heizleistung, damit du nicht wieder sofort unter die Auslösegrenze fällst und die Wärmepumpe wieder abbricht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Heizstufen

                                  Die gibt es leider nur im ISG-Adapter. Alternativ könnte man auch den Status des Verdichters prüfen, aber der kommt bei dir ja leider nicht, weil der Betriebsstatus ja kein Ergebnis auswirft. Hast du dazu schon Nachricht vom Support bekommen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein

                                    Das verstehe ich nicht ganz. In Modbus siehst du keine Einstellungen, das stimmt. Die Werte werden komfortabel in der Weboberfläche definiert. Dann muss nur das Register 44002 mit 1 gesetzt werden, dann werden die Werte erhöht. Bei 0 wieder reduziert.

                                    Du musst dann natürlich den Datenpunkt auf dein Modbusregister im Skript anpassen.

                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                      @unltdnetworx Guck mal bitte den Screenshot an. Bildschirmfoto 2020-12-14 um 17.57.09.jpg

                                      In dem deinem Blockly wo Überheizen auf "wahr" ist und der Timer von 15 Minuten los läuft, stellst du ja den "SG_Ready_Eingang1" auf "1" ... bei mir hat das Register aber die 32768, also nicht bekannt.

                                      Das meinte ich damit es kommen beim SG Ready keine Werte rein.

                                      Die Variable "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400 Watt einstellen denke ich. Wenn ich unter 1400 Watt einspeise braucht die Heizung nicht laufen.

                                      Aber so wie es aussieht, kann ich das Script so nicht nutzen, da mir ja doch ein paar Werte fehlen die meine Anlage - warum auch immer - nicht liefert. Heizstufen gibt es bei mir im ISG Adapter auch nicht.

                                      Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht ob die darauf überhaupt reagieren, mal abwarten.

                                      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                        bei mir hat das Register aber die 32768,

                                        Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                          "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400

                                          Das finde ich fast zu wenig. Also meine Wärmepumpen braucht über 2,3 kW für den Verdichter.

                                          Das einzige, was bei dir fehlt, ist der Wert fürs Einspeisen, oder?

                                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                            @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                            Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                                            Das ist ja witzig. Du hast recht, der Betriebszustand ändert sich tatsächlich von
                                            Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.43.17.jpg

                                            auf
                                            Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.46.10.jpg

                                            dauert halt ne halbe Minute bis er das registriert. Aber jetzt mal im Ernst: Das kann man doch nicht wissen, oder? 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            635
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            77924
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo