  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 119.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0

    Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.

    Bildschirmfoto 2020-12-11 um 13.04.15.jpg

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #34

    @frana120500
    Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500
      Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @frana120500
        Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.

        Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.

          Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #37

          @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768

          Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)

          Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true

          Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.38.58.jpg

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768

            Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)

            Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true

            Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.38.58.jpg

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @frana120500
            Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.

            Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.

              Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.

              Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg

              Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.

              Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.

              Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.

                Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg

                Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.

                Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.

                Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @frana120500
                Definitiv. Man braucht die wenigsten Werte tatsächlich.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Definitiv. Man braucht die wenigsten Werte tatsächlich.

                  J Offline
                  J Offline
                  JB_Mystery
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @unltdnetworx

                  Hallo,

                  auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:

                  • 41001 Betriebsart

                  • 41002 Raumtemp-Tag-HK1

                  • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1

                  • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1

                  • 41005 Raumtemp-Tag-HK2

                  • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2

                  • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2

                  • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung

                  • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt

                  • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung

                  • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt

                  • 41012 WW-Soll-Tag

                  • 41013 WW-Soll-Nacht

                  • 41014 WW-Soll-Handbetrieb

                  • 41018 Lueftung-Stufe-Tag

                  • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht

                  • 41020 Lueftung-Stufe-Party

                  • 41021 Lueftung-Stufe-Hand

                  • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1

                  • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1

                  • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2

                  • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2

                  • 41027 Restart-ISG

                  • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten

                  • 30001 Raumisttemp-HK1

                  • 30002 Raumsolltemp-HK1

                  • 30003 Raumfeuchte-HK1

                  • 30004 Raumisttemp-HK2

                  • 30005 Raumsolltemp-HK2

                  • 30006 Raumfeuchte-HK2

                  • 30007 Aussentemperatur

                  • 30008 Istwert-HK1

                  • 30009 Sollwert-HK1

                  • 30010 Istwert-HK2

                  • 30011 Sollwert-HK2

                  • 30012 Vorlauftemp

                  • 30013 Ruecklauftemp

                  • 30014 Druck-Heizkreis

                  • 30015 Volumenstrom

                  • 30016 WW-Isttemp

                  • 30017 WW-Sollttemp

                  • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl

                  • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom

                  • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl

                  • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom

                  • 30025 Taupunkttemperatur-HK1

                  • 30026 Taupunkttemperatur-HK2

                  • 30028 Heissgastemp

                  • 30029 Hochdruck

                  • 30030 Niederdruck

                  • 32001 Betriebsstatus

                  • 32002 Fehlerstatus

                  • 32003 BUS-Status

                  • 33001 WM-Heizen-Tag

                  • 33002 WM-Heizen-Summe

                  • 33003 WM-Heizen-Summe

                  • 33004 WM-WW-Tag

                  • 33005 WM-WW-Summe

                  • 33006 WM-WW-Summe

                  • 33007 WM-NE-Heizen-Summe

                  • 33008 WM-NE-Heizen-Summe

                  • 33009 WM-NE-WW-Summe

                  • 33010 WM-NE-WW-Summe

                  • 33011 WM-WRG-Tag

                  • 33012 WM-WRG-Summe

                  • 33013 WM-WRG-Summe

                  • 33022 P-Heizung-Tag

                  • 33023 P-Heizung-Summe

                  • 33024 P-Heizung-Summe

                  • 33025 P-WW-Tag

                  • 33026 P-WW-Summe

                  • 33027 P-WW-Summe

                  • 33028 Verdichter-Heizen

                  • 33029 Verdichter-Kuehlen

                  • 33030 Verdichter-WW

                  • 33031 Elektr-NE-Heizen

                  • 33032 Elektr-NE-WW

                  • 35001 SG_ready_Betriebszustand

                  • 35002 Reglerkennung

                  Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.

                  myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                  myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                  if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                  if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                  if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                  if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                  if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                  if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                  if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                  if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                  if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                  if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                  if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                  if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                  if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                  if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                  if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                      else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                  

                  Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.

                  Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.

                  Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.

                  Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.

                  frana120500F unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • J JB_Mystery

                    @unltdnetworx

                    Hallo,

                    auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:

                    • 41001 Betriebsart

                    • 41002 Raumtemp-Tag-HK1

                    • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1

                    • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1

                    • 41005 Raumtemp-Tag-HK2

                    • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2

                    • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2

                    • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung

                    • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt

                    • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung

                    • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt

                    • 41012 WW-Soll-Tag

                    • 41013 WW-Soll-Nacht

                    • 41014 WW-Soll-Handbetrieb

                    • 41018 Lueftung-Stufe-Tag

                    • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht

                    • 41020 Lueftung-Stufe-Party

                    • 41021 Lueftung-Stufe-Hand

                    • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1

                    • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1

                    • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2

                    • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2

                    • 41027 Restart-ISG

                    • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten

                    • 30001 Raumisttemp-HK1

                    • 30002 Raumsolltemp-HK1

                    • 30003 Raumfeuchte-HK1

                    • 30004 Raumisttemp-HK2

                    • 30005 Raumsolltemp-HK2

                    • 30006 Raumfeuchte-HK2

                    • 30007 Aussentemperatur

                    • 30008 Istwert-HK1

                    • 30009 Sollwert-HK1

                    • 30010 Istwert-HK2

                    • 30011 Sollwert-HK2

                    • 30012 Vorlauftemp

                    • 30013 Ruecklauftemp

                    • 30014 Druck-Heizkreis

                    • 30015 Volumenstrom

                    • 30016 WW-Isttemp

                    • 30017 WW-Sollttemp

                    • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl

                    • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom

                    • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl

                    • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom

                    • 30025 Taupunkttemperatur-HK1

                    • 30026 Taupunkttemperatur-HK2

                    • 30028 Heissgastemp

                    • 30029 Hochdruck

                    • 30030 Niederdruck

                    • 32001 Betriebsstatus

                    • 32002 Fehlerstatus

                    • 32003 BUS-Status

                    • 33001 WM-Heizen-Tag

                    • 33002 WM-Heizen-Summe

                    • 33003 WM-Heizen-Summe

                    • 33004 WM-WW-Tag

                    • 33005 WM-WW-Summe

                    • 33006 WM-WW-Summe

                    • 33007 WM-NE-Heizen-Summe

                    • 33008 WM-NE-Heizen-Summe

                    • 33009 WM-NE-WW-Summe

                    • 33010 WM-NE-WW-Summe

                    • 33011 WM-WRG-Tag

                    • 33012 WM-WRG-Summe

                    • 33013 WM-WRG-Summe

                    • 33022 P-Heizung-Tag

                    • 33023 P-Heizung-Summe

                    • 33024 P-Heizung-Summe

                    • 33025 P-WW-Tag

                    • 33026 P-WW-Summe

                    • 33027 P-WW-Summe

                    • 33028 Verdichter-Heizen

                    • 33029 Verdichter-Kuehlen

                    • 33030 Verdichter-WW

                    • 33031 Elektr-NE-Heizen

                    • 33032 Elektr-NE-WW

                    • 35001 SG_ready_Betriebszustand

                    • 35002 Reglerkennung

                    Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.

                    myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                    myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                    if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                    if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                    if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                    if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                    if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                    if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                    if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                    if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                    if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                    if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                    if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                    if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                    if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                    if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                    if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                    

                    Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.

                    Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.

                    Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.

                    Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @JB_Mystery du hast auch ein Lüftungsintegralgerät... witzig finde ich, dass dein Register 32001_Betriebsstatus bei mir ne 0 zurück liefert.

                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JB_Mystery

                      @unltdnetworx

                      Hallo,

                      auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:

                      • 41001 Betriebsart

                      • 41002 Raumtemp-Tag-HK1

                      • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1

                      • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1

                      • 41005 Raumtemp-Tag-HK2

                      • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2

                      • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2

                      • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung

                      • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt

                      • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung

                      • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt

                      • 41012 WW-Soll-Tag

                      • 41013 WW-Soll-Nacht

                      • 41014 WW-Soll-Handbetrieb

                      • 41018 Lueftung-Stufe-Tag

                      • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht

                      • 41020 Lueftung-Stufe-Party

                      • 41021 Lueftung-Stufe-Hand

                      • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1

                      • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1

                      • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2

                      • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2

                      • 41027 Restart-ISG

                      • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten

                      • 30001 Raumisttemp-HK1

                      • 30002 Raumsolltemp-HK1

                      • 30003 Raumfeuchte-HK1

                      • 30004 Raumisttemp-HK2

                      • 30005 Raumsolltemp-HK2

                      • 30006 Raumfeuchte-HK2

                      • 30007 Aussentemperatur

                      • 30008 Istwert-HK1

                      • 30009 Sollwert-HK1

                      • 30010 Istwert-HK2

                      • 30011 Sollwert-HK2

                      • 30012 Vorlauftemp

                      • 30013 Ruecklauftemp

                      • 30014 Druck-Heizkreis

                      • 30015 Volumenstrom

                      • 30016 WW-Isttemp

                      • 30017 WW-Sollttemp

                      • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl

                      • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom

                      • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl

                      • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom

                      • 30025 Taupunkttemperatur-HK1

                      • 30026 Taupunkttemperatur-HK2

                      • 30028 Heissgastemp

                      • 30029 Hochdruck

                      • 30030 Niederdruck

                      • 32001 Betriebsstatus

                      • 32002 Fehlerstatus

                      • 32003 BUS-Status

                      • 33001 WM-Heizen-Tag

                      • 33002 WM-Heizen-Summe

                      • 33003 WM-Heizen-Summe

                      • 33004 WM-WW-Tag

                      • 33005 WM-WW-Summe

                      • 33006 WM-WW-Summe

                      • 33007 WM-NE-Heizen-Summe

                      • 33008 WM-NE-Heizen-Summe

                      • 33009 WM-NE-WW-Summe

                      • 33010 WM-NE-WW-Summe

                      • 33011 WM-WRG-Tag

                      • 33012 WM-WRG-Summe

                      • 33013 WM-WRG-Summe

                      • 33022 P-Heizung-Tag

                      • 33023 P-Heizung-Summe

                      • 33024 P-Heizung-Summe

                      • 33025 P-WW-Tag

                      • 33026 P-WW-Summe

                      • 33027 P-WW-Summe

                      • 33028 Verdichter-Heizen

                      • 33029 Verdichter-Kuehlen

                      • 33030 Verdichter-WW

                      • 33031 Elektr-NE-Heizen

                      • 33032 Elektr-NE-WW

                      • 35001 SG_ready_Betriebszustand

                      • 35002 Reglerkennung

                      Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.

                      myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                      myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                      if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                      if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                      if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                      if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                      if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                      if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                      if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                      if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                      if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                      if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                      if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                      if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                      if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                      if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                      if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                          else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                      

                      Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.

                      Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.

                      Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.

                      Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @JB_Mystery
                      Danke fürs Melden. Sind bei dir die Statuswerte dann auch falsch?

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @JB_Mystery du hast auch ein Lüftungsintegralgerät... witzig finde ich, dass dein Register 32001_Betriebsstatus bei mir ne 0 zurück liefert.

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #44

                        @frana120500
                        Es gibt wohl auch neue undokumentierte Register. Es könnte also auch etwas anderes darstellen.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @JB_Mystery
                          Danke fürs Melden. Sind bei dir die Statuswerte dann auch falsch?

                          J Offline
                          J Offline
                          JB_Mystery
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @unltdnetworx
                          Nein, die passen. Siehe auch Bild.

                          @frana120500
                          Bei mir sind die Zustände richtig unter Betriebsstatus.
                          Zwischenablage01.jpg

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JB_Mystery

                            @unltdnetworx
                            Nein, die passen. Siehe auch Bild.

                            @frana120500
                            Bei mir sind die Zustände richtig unter Betriebsstatus.
                            Zwischenablage01.jpg

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @JB_Mystery tja, das ist bei mir blank. Da wird mir nix angezeigt

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @JB_Mystery tja, das ist bei mir blank. Da wird mir nix angezeigt

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.

                              Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.

                              Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.

                              Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.

                              WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                              So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.

                              unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.

                                Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.

                                Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.

                                Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.

                                WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                                So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @frana120500
                                Hast du im ISG einen Bereich Einstellungen --> Energiemanagement ?

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Hast du im ISG einen Bereich Einstellungen --> Energiemanagement ?

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @unltdnetworx jupp, schaut so aus

                                  Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

                                  unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx jupp, schaut so aus

                                    Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @frana120500
                                    Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen".

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen".

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                      #51

                                      @unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @frana120500
                                        https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
                                        Ich hoffe das ist soweit verständlich.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
                                          Ich hoffe das ist soweit verständlich.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.

                                          frana120500F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          754

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe