Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 121.6k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G Offline
    G Offline
    gravis
    wrote on last edited by gravis
    #436

    Hallo zusammen,

    erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
    Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

    Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

    Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

    https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

    Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

    Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

    Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    

    Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

    Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

    Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

    Viele Grüße

    EnduranceE 1 Reply Last reply
    0
    • G gravis

      Hallo zusammen,

      erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
      Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

      Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

      Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

      https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

      Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

      Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

      Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      

      Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

      Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

      Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

      Viele Grüße

      EnduranceE Offline
      EnduranceE Offline
      Endurance
      wrote on last edited by
      #437

      Hallo zusammen

      Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
      Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
      Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
      acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

      Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
      876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

      e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

      521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
      92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

      Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
      76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

      c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

      e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

      Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
      Modbus Bedienungsanleitung.pdf

      C 1 Reply Last reply
      0
      • EnduranceE Endurance

        Hallo zusammen

        Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
        Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
        Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
        acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

        Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
        876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

        e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

        521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
        92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

        Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
        76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

        c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

        e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

        Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
        Modbus Bedienungsanleitung.pdf

        C Offline
        C Offline
        ChrisWitt
        wrote on last edited by
        #438

        @endurance

        Zitat STIEBEL Service :

        Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

        N 1 Reply Last reply
        0
        • C ChrisWitt

          @endurance

          Zitat STIEBEL Service :

          Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          wrote on last edited by
          #439

          Hallo
          Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
          Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
          Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
          nicht klar gekommen.
          Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
          Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
          Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
          auf 502 und die anderen Einstellungen.
          Der Adapter ist Grün.
          Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
          Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
          Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
          Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
          Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
          Fehler drin sind.
          Danke NetFritz
          Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

          N 1 Reply Last reply
          0
          • N NetFritz

            Hallo
            Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
            Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
            Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
            nicht klar gekommen.
            Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
            Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
            Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
            auf 502 und die anderen Einstellungen.
            Der Adapter ist Grün.
            Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
            Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
            Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
            Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
            Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
            Fehler drin sind.
            Danke NetFritz
            Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            wrote on last edited by
            #440

            @netfritz
            Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
            Gruß NetFritz

            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
            0
            • N NetFritz

              @netfritz
              Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
              Gruß NetFritz

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by
              #441

              @netfritz
              Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Reply Last reply
              0
              • unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by
                #442

                Anleitung mit Link zum Repository

                Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Reply Last reply
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  wrote on last edited by
                  #443

                  @unltdnetworx
                  Hallo
                  Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                  wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                  In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                  In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                  Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                  Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                  Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                  Gruß NetFritz

                  N 1 Reply Last reply
                  0
                  • N NetFritz

                    @unltdnetworx
                    Hallo
                    Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                    wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                    In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                    In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                    Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                    Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                    Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                    Gruß NetFritz

                    N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    wrote on last edited by
                    #444

                    @netfritz
                    Hallo
                    Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                    30507
                    30510
                    35001
                    35002
                    Da kommen alle Werte richtig an.
                    Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                    Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                    Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                    Modbus5.png
                    Gruß NetFritz

                    N 1 Reply Last reply
                    0
                    • N NetFritz

                      @netfritz
                      Hallo
                      Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                      30507
                      30510
                      35001
                      35002
                      Da kommen alle Werte richtig an.
                      Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                      Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                      Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                      Modbus5.png
                      Gruß NetFritz

                      N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      wrote on last edited by
                      #445

                      @netfritz
                      Hallo
                      Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                      Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                      Da steht
                      Installation der Software prüfen:
                      ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                      ist.
                      Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                      sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                      SYSTEM → ISG.
                      Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                      das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                      NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                      Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                      erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                      nummer 316303).
                      ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                      ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

                      Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                      Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                      Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                      Mein Eingangs Register geht ja.
                      Modbus6.png
                      Gruß NetFritz

                      Q 1 Reply Last reply
                      0
                      • N NetFritz

                        @netfritz
                        Hallo
                        Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                        Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                        Da steht
                        Installation der Software prüfen:
                        ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                        ist.
                        Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                        sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                        SYSTEM → ISG.
                        Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                        das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                        NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                        Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                        erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                        nummer 316303).
                        ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                        ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

                        Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                        Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                        Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                        Mein Eingangs Register geht ja.
                        Modbus6.png
                        Gruß NetFritz

                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        wrote on last edited by
                        #446

                        @netfritz

                        Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?

                        N 1 Reply Last reply
                        0
                        • Q Qlink

                          @netfritz

                          Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?

                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          wrote on last edited by
                          #447

                          @qlink
                          Nein ein EMI habe ich nicht.
                          Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                          Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                          Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                          Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                          gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.

                          Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                          Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                          Dann neu eingerichtet und es ging dann.

                          Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                          Zurücksetzen hilft.

                          Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?

                          Gruß NetFritz

                          N 1 Reply Last reply
                          0
                          • N NetFritz

                            @qlink
                            Nein ein EMI habe ich nicht.
                            Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                            Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                            Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                            Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                            gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.

                            Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                            Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                            Dann neu eingerichtet und es ging dann.

                            Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                            Zurücksetzen hilft.

                            Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?

                            Gruß NetFritz

                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            wrote on last edited by
                            #448

                            @netfritz
                            Hallo
                            Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
                            Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
                            Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
                            44002 SG-Ready1
                            44003 SG-Ready2
                            Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
                            Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
                            und laufen. Tut es aber nicht.

                            Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
                            Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
                            und in eine txt Datei umgeleitet.
                            Dort den Port auch nur einmal gefunden.

                            tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
                            

                            Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.

                            Was ich aber garnicht verstehe ist :
                            Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
                            und abgewartet was sich tut.
                            Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
                            und der SG Betriebszustand 2
                            Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
                            die WP abgeschaltet.
                            Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
                            Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
                            Gruß NetFritz

                            Q 1 Reply Last reply
                            0
                            • N NetFritz

                              @netfritz
                              Hallo
                              Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
                              Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
                              Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
                              44002 SG-Ready1
                              44003 SG-Ready2
                              Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
                              Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
                              und laufen. Tut es aber nicht.

                              Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
                              Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
                              und in eine txt Datei umgeleitet.
                              Dort den Port auch nur einmal gefunden.

                              tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
                              

                              Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.

                              Was ich aber garnicht verstehe ist :
                              Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
                              und abgewartet was sich tut.
                              Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
                              und der SG Betriebszustand 2
                              Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
                              die WP abgeschaltet.
                              Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
                              Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
                              Gruß NetFritz

                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              wrote on last edited by
                              #449

                              @netfritz

                              Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?

                              N 1 Reply Last reply
                              0
                              • Q Qlink

                                @netfritz

                                Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?

                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                wrote on last edited by
                                #450

                                @qlink
                                Hallo
                                Habe ein ISG-Web
                                Gruß NetFritz

                                Q 1 Reply Last reply
                                0
                                • N NetFritz

                                  @qlink
                                  Hallo
                                  Habe ein ISG-Web
                                  Gruß NetFritz

                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  wrote on last edited by
                                  #451

                                  @netfritz

                                  Dann gehts dir so wie mir.
                                  Beim ISG Web gibt es keinen SG Rdy Eingang, daher kannst du ihn auch nicht schalten.
                                  Weder per Modbus noch per ISG Adapter...

                                  Das sind zumindest die Infos die ich herausgefunden habe ...

                                  Ich regle mein Über/Unterheizen daher tatsächlich per verändern der WWSOLL und RAUMSOLL Werte.
                                  Nicht so elegant, aber klappt bisher ganz gut ...

                                  N 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    @netfritz

                                    Dann gehts dir so wie mir.
                                    Beim ISG Web gibt es keinen SG Rdy Eingang, daher kannst du ihn auch nicht schalten.
                                    Weder per Modbus noch per ISG Adapter...

                                    Das sind zumindest die Infos die ich herausgefunden habe ...

                                    Ich regle mein Über/Unterheizen daher tatsächlich per verändern der WWSOLL und RAUMSOLL Werte.
                                    Nicht so elegant, aber klappt bisher ganz gut ...

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    wrote on last edited by
                                    #452

                                    @qlink
                                    Das kann eigentlich nicht sein, habe mit dem Service von Stiebel
                                    telefoniert.
                                    Der sagte mir das es mit meinen Einstellungen gehen müsste.

                                    Bin gerade dabei ioBroker mit Modbus Adapter zu installieren.
                                    Habe den Adapter mit TCP ISG Adresse und Port 502 un Master
                                    eingestellt.
                                    Dann im Holding Register die Adressen
                                    44001 , 44002 , 44003 Unsigned 16 Bit Big Endian indicator konfiguriert.
                                    Wenn ich den Adapter starte bekomme ich sogar Fehlermeldungen.

                                    modbus.0
                                    	2024-10-31 12:31:27.408	info	Disconnected from slave 192.168.2.103
                                    modbus.0
                                    	2024-10-31 12:31:27.346	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    	2024-10-31 12:31:27.337	info	Connected to slave 192.168.2.103
                                    

                                    Warum er das ISG nicht mag keine Ahnung.
                                    Gruß NetFritz

                                    Q 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N NetFritz

                                      @qlink
                                      Das kann eigentlich nicht sein, habe mit dem Service von Stiebel
                                      telefoniert.
                                      Der sagte mir das es mit meinen Einstellungen gehen müsste.

                                      Bin gerade dabei ioBroker mit Modbus Adapter zu installieren.
                                      Habe den Adapter mit TCP ISG Adresse und Port 502 un Master
                                      eingestellt.
                                      Dann im Holding Register die Adressen
                                      44001 , 44002 , 44003 Unsigned 16 Bit Big Endian indicator konfiguriert.
                                      Wenn ich den Adapter starte bekomme ich sogar Fehlermeldungen.

                                      modbus.0
                                      	2024-10-31 12:31:27.408	info	Disconnected from slave 192.168.2.103
                                      modbus.0
                                      	2024-10-31 12:31:27.346	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      modbus.0
                                      	2024-10-31 12:31:27.337	info	Connected to slave 192.168.2.103
                                      

                                      Warum er das ISG nicht mag keine Ahnung.
                                      Gruß NetFritz

                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      wrote on last edited by
                                      #453

                                      @netfritz

                                      Hmm, ich habe ebenfalls mit dem Service von Stiebel Eltron telefoniert und bekam diese Aussage...
                                      Auf der Stiebel Homepage ist der SG Ready Eingang auch nur beim ISG Plus aufgeführt:
                                      73b72420-d97c-4ac5-8162-3366460b1d85-image.png
                                      3e6cbfb5-f492-4eb9-8ec4-b4a05d24297a-image.png
                                      Hier sind übrigens ähnliche Aussagen zu finden:

                                      https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/page13

                                      https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243273/Unterschied-Stiebel-Eltron-ISG-web-ISG-plus

                                      Wie dem auch sei, falls du eine Lösung findest wäre ich dir dankbar, denn ich habe keine gefunden ;)

                                      Beste Grüße

                                      N 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        @netfritz

                                        Hmm, ich habe ebenfalls mit dem Service von Stiebel Eltron telefoniert und bekam diese Aussage...
                                        Auf der Stiebel Homepage ist der SG Ready Eingang auch nur beim ISG Plus aufgeführt:
                                        73b72420-d97c-4ac5-8162-3366460b1d85-image.png
                                        3e6cbfb5-f492-4eb9-8ec4-b4a05d24297a-image.png
                                        Hier sind übrigens ähnliche Aussagen zu finden:

                                        https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/page13

                                        https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243273/Unterschied-Stiebel-Eltron-ISG-web-ISG-plus

                                        Wie dem auch sei, falls du eine Lösung findest wäre ich dir dankbar, denn ich habe keine gefunden ;)

                                        Beste Grüße

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        wrote on last edited by
                                        #454

                                        @qlink
                                        Ich kann das nicht Glauben das SG-Ready mit dem ISG-Web über Modbus nicht geht.

                                        Hatte mit einem Service Mitarbeiter in Holzminden am Telefon gesprochen.
                                        Ich habe ihn meine Anlage Daten beschrieben.
                                        Er sagte zu mir das es mit dem ISG-Web geht, es müssenn aber ein Paar Voraussetzungen erfüllt werden.
                                        Am ISG-Web muss unter Start Betriebsart der Programmbetrieb eingeschaltet sein. .
                                        Unter Einstellungen Energiemanagement SG Aktiviert EIN und SG-Ready Eingang auf Modbus gestellt sein.
                                        Wir haben dann noch über die Modbus Adressen gesprochen.
                                        Er sagte mir das die Modbus
                                        Adresse 4001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten auf 1
                                        Dann können 4002 und 4003 über Modbus angesteuert werden.
                                        Er fragte noch warum ich noch eine 4 den Adressen vorran gestellt habe darauf
                                        konnte ich ihn nur sagen das es bei ioBroker so ist.
                                        Warum kann ich nichts sagen.

                                        Habe jetzt mal im Modbus Adapter unter Holdin Register die Abfrage angewählt für ein Paar Register.
                                        Unter 44002 und 44003 SG-Ready 1 und 2 steht dann in den Objekten 32768.
                                        Im der Abfrage sind die beiden Register wohl nicht bekannt.
                                        in 44001 seht eine 1.
                                        und die Register 41501, 41502,41503 die gehen auch.
                                        Gruß NetFritz

                                        N 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • N NetFritz

                                          @qlink
                                          Ich kann das nicht Glauben das SG-Ready mit dem ISG-Web über Modbus nicht geht.

                                          Hatte mit einem Service Mitarbeiter in Holzminden am Telefon gesprochen.
                                          Ich habe ihn meine Anlage Daten beschrieben.
                                          Er sagte zu mir das es mit dem ISG-Web geht, es müssenn aber ein Paar Voraussetzungen erfüllt werden.
                                          Am ISG-Web muss unter Start Betriebsart der Programmbetrieb eingeschaltet sein. .
                                          Unter Einstellungen Energiemanagement SG Aktiviert EIN und SG-Ready Eingang auf Modbus gestellt sein.
                                          Wir haben dann noch über die Modbus Adressen gesprochen.
                                          Er sagte mir das die Modbus
                                          Adresse 4001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten auf 1
                                          Dann können 4002 und 4003 über Modbus angesteuert werden.
                                          Er fragte noch warum ich noch eine 4 den Adressen vorran gestellt habe darauf
                                          konnte ich ihn nur sagen das es bei ioBroker so ist.
                                          Warum kann ich nichts sagen.

                                          Habe jetzt mal im Modbus Adapter unter Holdin Register die Abfrage angewählt für ein Paar Register.
                                          Unter 44002 und 44003 SG-Ready 1 und 2 steht dann in den Objekten 32768.
                                          Im der Abfrage sind die beiden Register wohl nicht bekannt.
                                          in 44001 seht eine 1.
                                          und die Register 41501, 41502,41503 die gehen auch.
                                          Gruß NetFritz

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          wrote on last edited by
                                          #455

                                          @netfritz Hallo
                                          Habe jetzt versucht ins Holding Register zu schreiben z.B. 41502 Komfort Temp HK1
                                          Habe sie in der Weboberfläche vom ISG und dann in der Stiebel App die Werte zur Probe verstellt.
                                          Und dann im Adapter nach den Temperaturen geschaut.
                                          Der Adapter zeigte die Temperaturen richtig an.

                                          Dann habe ich die Adapter Temperatur von 41502 verstellt.
                                          Mit Node-Red injekt und iobroker out Knoten.
                                          Im Adapter kommen die Were richtig an.
                                          Im ISG und auf der App keine veränderung.
                                          Also genau das gleiche wie beim SG-Ready 1 und 2.

                                          Danach schaut es so aus das der Adapter die Holding Werte nicht ins ISG überträgt.
                                          Wer benutzt den Modbus Adapter mit dem ISG-Web und schreibt mit dem Holding Register
                                          per Modbus Adapter Werte ins ISG-Web ?

                                          Meine Daten aus der Stiebel App
                                          ISG 12.22
                                          WPM 449.9
                                          FES 502.5

                                          Gruß NetFritz

                                          N 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          757

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe