Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 121.6k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • frana120500F frana120500

    @jb_mystery Meine Register sehen gänzlich anders aus.

    Auf den Betriebstatus triggern bringt mir nix, da der bei mir dann nur schreibt, welcher Betriebstatus eingestellt ist. Ich müsste ein Register haben, wo ich sehe, dass der Verdichter angelaufen ist (0 oder 1; true oder false) oder ob die WW Bereitung läuft.

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    wrote on last edited by
    #273

    @frana120500
    Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
    Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Reply Last reply
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500
      Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
      Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      wrote on last edited by
      #274

      @unltdnetworx

      aaaaaahhhhhh :-) jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.

      frana120500F 1 Reply Last reply
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx

        aaaaaahhhhhh :-) jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        wrote on last edited by
        #275

        Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)

        Bildschirmfoto 2021-11-04 um 13.15.50.jpg

        Eine Idee was da falsch läuft?

        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
        0
        • frana120500F frana120500

          Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)

          Bildschirmfoto 2021-11-04 um 13.15.50.jpg

          Eine Idee was da falsch läuft?

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          wrote on last edited by unltdnetworx
          #276

          @frana120500
          Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.

          Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.

          Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Reply Last reply
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.

            Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.

            Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            wrote on last edited by
            #277

            @unltdnetworx

            Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.

            Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.

            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx

              Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.

              Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by
              #278

              @frana120500
              Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
              Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              frana120500F 1 Reply Last reply
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @frana120500
                Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
                Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                wrote on last edited by frana120500
                #279

                @unltdnetworx

                selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.

                Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.

                unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                0
                • frana120500F frana120500

                  @unltdnetworx

                  selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.

                  Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #280

                  @frana120500
                  Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                  Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                  modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus

                  Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @frana120500
                    Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                    Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                    modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus

                    Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    wrote on last edited by
                    #281

                    @unltdnetworx

                    soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause

                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx

                      soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #282

                      @frana120500
                      Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      frana120500F 1 Reply Last reply
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @frana120500
                        Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        wrote on last edited by
                        #283

                        @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

                        Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

                        Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

                        Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

                        Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

                        unltdnetworxU 2 Replies Last reply
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

                          Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

                          Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

                          Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

                          Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #284

                          @frana120500
                          Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                          Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          frana120500F 1 Reply Last reply
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.

                            Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.

                            Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.

                            Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.

                            Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #285

                            @frana120500
                            Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500
                              Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                              Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              wrote on last edited by frana120500
                              #286

                              @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                              ja, die Werte sind von Github.

                              Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                              unltdnetworxU 2 Replies Last reply
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                                ja, die Werte sind von Github.

                                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #287

                                @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen

                                Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr

                                  ja, die Werte sind von Github.

                                  Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #288

                                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                                  Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  frana120500F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend

                                    Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    wrote on last edited by
                                    #289

                                    @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                                    frana120500F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @unltdnetworx ja das kann ich mal machen

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by
                                      #290

                                      Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                                      frana120500F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        wrote on last edited by frana120500
                                        #291

                                        @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                                        Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                                        Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                                        Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                                        Tja, da guckste erstmal blöd.

                                        Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.

                                          Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                                          Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.

                                          Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.

                                          Tja, da guckste erstmal blöd.

                                          Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #292

                                          @frana120500
                                          Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          frana120500F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          386

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe