Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AlCalzoneA AlCalzone

    @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.

    E Offline
    E Offline
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #282

    @alcalzone

    Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)

    Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
    wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?

    Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.

    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Esmax666

      @alcalzone

      Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)

      Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
      wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?

      Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.

      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #283

      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

      Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
      wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?

      Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.

      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

      Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.

      Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #284

        wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
        mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
        soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
        2021-02-04 07_40_19-instances - ioBroker.jpg

        edit:
        die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.

        Carpe diem

        AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JackDanielJ JackDaniel

          wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
          mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
          soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
          2021-02-04 07_40_19-instances - ioBroker.jpg

          edit:
          die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.

          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #285

          @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          JackDanielJ E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.

            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #286

            @alcalzone
            ok wird ignoriert (kann ich gut 🙂 )

            Carpe diem

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AlCalzoneA AlCalzone

              @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.

              E Offline
              E Offline
              Esmax666
              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
              #287

              @AlCalzone

              Thema Gleich Node behalten:
              Was für ein trick meinst du genau ?

              Thema Alias:
              meinst du device management ?
              Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
              006bd0ee-2653-429e-951d-e8d8336ca16d-image.png
              Man kann die parameter hier nicht eintragen
              1cd44b02-32dc-4e00-994c-3d890faafa9f-image.png

              hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
              472fa447-50d0-4e3c-b88d-7d62402198d5-image.png

              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Esmax666

                @AlCalzone

                Thema Gleich Node behalten:
                Was für ein trick meinst du genau ?

                Thema Alias:
                meinst du device management ?
                Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
                006bd0ee-2653-429e-951d-e8d8336ca16d-image.png
                Man kann die parameter hier nicht eintragen
                1cd44b02-32dc-4e00-994c-3d890faafa9f-image.png

                hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
                472fa447-50d0-4e3c-b88d-7d62402198d5-image.png

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #288

                @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                meinst du device management ?

                Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Esmax666

                  @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?

                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #289

                  @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN

                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • arteckA arteck

                    @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN

                    E Offline
                    E Offline
                    Esmax666
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #290

                    @arteck ?? nein was ?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      schrieb am zuletzt editiert von Troya
                      #291

                      Moin,
                      mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.

                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                      

                      Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                      Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:

                      Aus dem RAW-Teil
                      "min": 1,
                      "max": 20,

                      Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.

                      Was hab ich bisher gemacht:

                      • iobroker neugestartet
                      • Node neu interviewt.
                      • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                      • Batterien raus/rein
                      • Update auf 1.8.10

                      Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.

                      Nachtrag :
                      Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️

                      AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                        meinst du device management ?

                        Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen

                        E Offline
                        E Offline
                        Esmax666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #292

                        @alcalzone

                        Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?

                        oder ändert es sich kaum?

                        Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke 🙂

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TroyaT Troya

                          Moin,
                          mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.

                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                          

                          Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                          Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:

                          Aus dem RAW-Teil
                          "min": 1,
                          "max": 20,

                          Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.

                          Was hab ich bisher gemacht:

                          • iobroker neugestartet
                          • Node neu interviewt.
                          • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                          • Batterien raus/rein
                          • Update auf 1.8.10

                          Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.

                          Nachtrag :
                          Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️

                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          #293

                          @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).

                          @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                            #294

                            Hallo,
                            ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                            Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.

                            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png

                            Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...

                            AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              Flopsi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #295

                              @AlCalzone

                              Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?

                              2021-02-13 11_16_08-Window.png

                              Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.

                              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Flopsi

                                @AlCalzone

                                Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?

                                2021-02-13 11_16_08-Window.png

                                Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.

                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #296

                                @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                                Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen

                                Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.

                                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AlCalzoneA AlCalzone

                                  @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                                  Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen

                                  Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #297

                                  @alcalzone

                                  mist ....:)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W wellknownasmax

                                    Hallo,
                                    ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                                    Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.

                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png

                                    Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...

                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                    #298

                                    @wellknownasmax Kannst du das Logfile mal herunterladen und hier posten?

                                    Und kannst du bitte mal eine ZWave-Logdatei erstellen, das Problem herbeiführen und ebenfalls hier posten?
                                    ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AlCalzoneA AlCalzone

                                      @wellknownasmax Kannst du das Logfile mal herunterladen und hier posten?

                                      Und kannst du bitte mal eine ZWave-Logdatei erstellen, das Problem herbeiführen und ebenfalls hier posten?
                                      ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wellknownasmax
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #299

                                      @alcalzone

                                      16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                                      16:59:37.919 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                                                current value: 24
                                      16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                                      16:59:48.991 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                      16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                                      16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                                      16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                                      16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                                      16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
                                                            │ transmit options: 0x25
                                                            │ callback id:      40
                                                            └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                                      16:59:50.003 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                      16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                      16:59:50.010 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                              was sent: true
                                      16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                                      16:59:50.030 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                              callback id:     40
                                                              transmit status: OK
                                      16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                                      17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                      17:00:49.997 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCNonceGet]
                                      17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                                      17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                            │ transmit options: 0x05
                                                            │ callback id:      41
                                                            └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                nonce: 0xc6f8737c0d706224
                                      17:00:50.014 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                      17:00:50.020 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                              was sent: true
                                      17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                                      17:00:50.186 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                              callback id:     41
                                                              transmit status: OK
                                      17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
                                                            7fcfb76c400f8
                                      17:00:50.315 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                              │ sequenced: false
                                                              └─[NotificationCCReport]
                                                                  notification type:   Access Control
                                                                  notification status: 255
                                                                  notification event:  Keypad lock operation
                                      17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                                      17:00:50.456 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCNonceGet]
                                      17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                                      17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                            │ transmit options: 0x05
                                                            │ callback id:      42
                                                            └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                                      17:00:50.470 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                      17:00:50.475 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                              was sent: true
                                      17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                      17:00:50.608 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                              callback id:     42
                                                              transmit status: OK
                                      17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
                                                            ed6c40007
                                      17:00:50.702 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                                      17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
                                                            false,false => true,false,false,false
                                      17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                                                            alse,false => true,false,false,false
                                      17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                                      17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                                      17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                                      17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                              │ sequenced: false
                                                              └─[DoorLockCCOperationReport]
                                                                  current mode:           Secured
                                                                  active outside handles: true, false, false, false
                                                                  active inside handles:  true, false, false, false
                                                                  latch status:           closed
                                                                  bolt status:            locked
                                                                  door status:            closed
                                      17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                      17:01:23.631 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCNonceGet]
                                      17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                                      17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                            │ transmit options: 0x05
                                                            │ callback id:      43
                                                            └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                                      17:01:23.640 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                      17:01:23.646 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                              was sent: true
                                      17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                      17:01:23.770 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                              callback id:     43
                                                              transmit status: OK
                                      17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
                                                            ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                                      17:01:23.898 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                      17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                                      17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                                      17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                              │ sequenced: false
                                                              └─[NotificationCCReport]
                                                                  notification type:   Access Control
                                                                  notification status: 255
                                                                  notification event:  Keypad unlock operation
                                                                  event parameters:    [object Object]
                                      17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                                      

                                      Node ID des Danalock ist 018

                                      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • W wellknownasmax

                                        @alcalzone

                                        16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                                        16:59:37.919 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                                                  current value: 24
                                        16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                                        16:59:48.991 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                        16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                                        16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                                        16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                                        16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                                        16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
                                                              │ transmit options: 0x25
                                                              │ callback id:      40
                                                              └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                                        16:59:50.003 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                        16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                        16:59:50.010 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                was sent: true
                                        16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                                        16:59:50.030 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                callback id:     40
                                                                transmit status: OK
                                        16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                                        17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                        17:00:49.997 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                                        17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                                        17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                              │ transmit options: 0x05
                                                              │ callback id:      41
                                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                  nonce: 0xc6f8737c0d706224
                                        17:00:50.014 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                        17:00:50.020 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                was sent: true
                                        17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                                        17:00:50.186 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                callback id:     41
                                                                transmit status: OK
                                        17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
                                                              7fcfb76c400f8
                                        17:00:50.315 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                │ sequenced: false
                                                                └─[NotificationCCReport]
                                                                    notification type:   Access Control
                                                                    notification status: 255
                                                                    notification event:  Keypad lock operation
                                        17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                                        17:00:50.456 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                                        17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                                        17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                              │ transmit options: 0x05
                                                              │ callback id:      42
                                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                  nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                                        17:00:50.470 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                        17:00:50.475 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                was sent: true
                                        17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                        17:00:50.608 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                callback id:     42
                                                                transmit status: OK
                                        17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
                                                              ed6c40007
                                        17:00:50.702 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                                        17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
                                                              false,false => true,false,false,false
                                        17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                                                              alse,false => true,false,false,false
                                        17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                                        17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                                        17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                                        17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                │ sequenced: false
                                                                └─[DoorLockCCOperationReport]
                                                                    current mode:           Secured
                                                                    active outside handles: true, false, false, false
                                                                    active inside handles:  true, false, false, false
                                                                    latch status:           closed
                                                                    bolt status:            locked
                                                                    door status:            closed
                                        17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                        17:01:23.631 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                                        17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                                        17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                              │ transmit options: 0x05
                                                              │ callback id:      43
                                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                  nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                                        17:01:23.640 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                        17:01:23.646 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                was sent: true
                                        17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                        17:01:23.770 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                callback id:     43
                                                                transmit status: OK
                                        17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
                                                              ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                                        17:01:23.898 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                        17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                                        17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                                        17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                │ sequenced: false
                                                                └─[NotificationCCReport]
                                                                    notification type:   Access Control
                                                                    notification status: 255
                                                                    notification event:  Keypad unlock operation
                                                                    event parameters:    [object Object]
                                        17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                                        

                                        Node ID des Danalock ist 018

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #300

                                        @wellknownasmax Super, danke! Jetzt bräuchte ich noch deinen Netzwerkschlüssel. Kannst du mir per PN schicken.

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W wellknownasmax

                                          @alcalzone

                                          16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                                          16:59:37.919 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                                                    current value: 24
                                          16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                                          16:59:48.991 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                          16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                                          16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                                          16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                                          16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                                          16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
                                                                │ transmit options: 0x25
                                                                │ callback id:      40
                                                                └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                                          16:59:50.003 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                          16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          16:59:50.010 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                  was sent: true
                                          16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                                          16:59:50.030 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                  callback id:     40
                                                                  transmit status: OK
                                          16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                                          17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                          17:00:49.997 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCNonceGet]
                                          17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                                          17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                                │ transmit options: 0x05
                                                                │ callback id:      41
                                                                └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                    nonce: 0xc6f8737c0d706224
                                          17:00:50.014 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:00:50.020 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                  was sent: true
                                          17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                                          17:00:50.186 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                  callback id:     41
                                                                  transmit status: OK
                                          17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
                                                                7fcfb76c400f8
                                          17:00:50.315 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                  │ sequenced: false
                                                                  └─[NotificationCCReport]
                                                                      notification type:   Access Control
                                                                      notification status: 255
                                                                      notification event:  Keypad lock operation
                                          17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                                          17:00:50.456 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCNonceGet]
                                          17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                                          17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                                │ transmit options: 0x05
                                                                │ callback id:      42
                                                                └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                    nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                                          17:00:50.470 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:00:50.475 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                  was sent: true
                                          17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                          17:00:50.608 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                  callback id:     42
                                                                  transmit status: OK
                                          17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
                                                                ed6c40007
                                          17:00:50.702 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                                          17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
                                                                false,false => true,false,false,false
                                          17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                                                                alse,false => true,false,false,false
                                          17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                                          17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                                          17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                                          17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                  │ sequenced: false
                                                                  └─[DoorLockCCOperationReport]
                                                                      current mode:           Secured
                                                                      active outside handles: true, false, false, false
                                                                      active inside handles:  true, false, false, false
                                                                      latch status:           closed
                                                                      bolt status:            locked
                                                                      door status:            closed
                                          17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                          17:01:23.631 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCNonceGet]
                                          17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                                          17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                                │ transmit options: 0x05
                                                                │ callback id:      43
                                                                └─[SecurityCCNonceReport]
                                                                    nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                                          17:01:23.640 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:01:23.646 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                                  was sent: true
                                          17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                          17:01:23.770 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                                  callback id:     43
                                                                  transmit status: OK
                                          17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
                                                                ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                                          17:01:23.898 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                          17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                                          17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                                          17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                                └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                                  │ sequenced: false
                                                                  └─[NotificationCCReport]
                                                                      notification type:   Access Control
                                                                      notification status: 255
                                                                      notification event:  Keypad unlock operation
                                                                      event parameters:    [object Object]
                                          17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                                          

                                          Node ID des Danalock ist 018

                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #301

                                          @wellknownasmax Sollte in der nächsten Version gefixt sein. Bin grade noch an nem anderen Problem dran, danach kann ich releasen.

                                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          744

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe