    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
929 Beiträge 132 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • EisbaeeerE Eisbaeeer

    Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

    image.png

    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von
    #919

    @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Hier meine Einstellungen:

    so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.

    Gruß Udo

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von silgri
      #920

      Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
      Danke Jungs
      Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
      Gruß Wolfgang

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        silgri
        schrieb am zuletzt editiert von
        #921

        Kurz mal OT:
        wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
        Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • EisbaeeerE Eisbaeeer

          Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

          image.png

          K Offline
          K Offline
          kalled
          schrieb am zuletzt editiert von
          #922

          @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

          image.png

          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

          Danke für eine kurze Info :)

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K kalled

            @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

            image.png

            Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

            Danke für eine kurze Info :)

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #923

            @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @Eisbaeeer sagte

            Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

            Danke für eine kurze Info :)

            Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

            Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

            Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GombersIOB

              @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @Eisbaeeer sagte

              Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

              Danke für eine kurze Info :)

              Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

              Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

              Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

              K Offline
              K Offline
              kalled
              schrieb am zuletzt editiert von
              #924

              @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @Eisbaeeer sagte

              Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

              Danke für eine kurze Info :)

              Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

              Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

              Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

              Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

              iobroker.png

              Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

              Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K kalled

                @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @Eisbaeeer sagte

                Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                Danke für eine kurze Info :)

                Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

                iobroker.png

                Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

                Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #925

                @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.

                ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
                Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • S Offline
                  S Offline
                  silgri
                  schrieb am zuletzt editiert von silgri
                  #926

                  Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                  Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                  Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S silgri

                    Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                    Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                    Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #927

                    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR

                    ein Kurzschluss ist 0
                    ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.

                    Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #928

                      Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
                      Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr.

                      Gruß Udo

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von silgri
                        #929

                        Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen

                        Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
                        Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
                        Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
                        Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        627

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe