Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    398

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 391.6k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MRaioBroker

    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Entladeabschaltung SOC

    Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
    Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

    Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

    M Offline
    M Offline
    manny4566
    wrote on last edited by
    #358

    @mraiobroker

    So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

    M 1 Reply Last reply
    0
    • M manny4566

      @mraiobroker

      So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

      M Offline
      M Offline
      MRaioBroker
      wrote on last edited by
      #359

      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      ve Soc für das Backup.

      Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

      Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • M manny4566

        @ljsven
        Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
        Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

        Ich hab das auch so laufen:
        WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
        WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

        Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

        L Offline
        L Offline
        LJSven
        wrote on last edited by
        #360

        @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @ljsven
        Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
        Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

        Ich hab das auch so laufen:
        WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
        WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

        Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

        Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

        M 1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          MRaioBroker
          wrote on last edited by
          #361

          @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

          Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

          L 1 Reply Last reply
          0
          • M MRaioBroker

            @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

            Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

            L Offline
            L Offline
            LJSven
            wrote on last edited by
            #362

            @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

            Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

            Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.

            1 Reply Last reply
            0
            • L LJSven

              @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @ljsven
              Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
              Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

              Ich hab das auch so laufen:
              WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
              WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

              Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

              Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

              M Offline
              M Offline
              manny4566
              wrote on last edited by
              #363

              @ljsven

              Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
              Das ist nicht zwingend notwendig.
              Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

              Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

              L 1 Reply Last reply
              0
              • M manny4566

                @mraiobroker
                Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

                M Offline
                M Offline
                MRaioBroker
                wrote on last edited by MRaioBroker
                #364

                @manny4566

                die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M manny4566

                  @ljsven

                  Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                  Das ist nicht zwingend notwendig.
                  Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

                  Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

                  L Offline
                  L Offline
                  LJSven
                  wrote on last edited by
                  #365

                  @manny4566

                  Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

                  78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MRaioBroker

                    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    ve Soc für das Backup.

                    Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

                    Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

                    M Offline
                    M Offline
                    manny4566
                    wrote on last edited by
                    #366

                    @mraiobroker

                    Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                    Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

                    Also
                    Modbus.0 -> WR Lan Port
                    Modbus.1 -> Winet

                    Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                    Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                    Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                    Funktioniert direkt.
                    Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

                    Löst mein Problem.
                    Hintergrund:
                    Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

                    M T 2 Replies Last reply
                    0
                    • M manny4566

                      @mraiobroker

                      Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                      Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

                      Also
                      Modbus.0 -> WR Lan Port
                      Modbus.1 -> Winet

                      Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                      Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                      Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                      Funktioniert direkt.
                      Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

                      Löst mein Problem.
                      Hintergrund:
                      Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

                      M Offline
                      M Offline
                      MRaioBroker
                      wrote on last edited by
                      #367

                      @manny4566

                      ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MRaioBroker

                        @manny4566

                        die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                        Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                        Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                        Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                        4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                        M Offline
                        M Offline
                        manny4566
                        wrote on last edited by
                        #368

                        @mraiobroker

                        Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L LJSven

                          @manny4566

                          Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

                          78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

                          M Offline
                          M Offline
                          manny4566
                          wrote on last edited by
                          #369

                          @ljsven
                          Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                          Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                          L 1 Reply Last reply
                          0
                          • M MRaioBroker

                            @manny4566

                            ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

                            M Offline
                            M Offline
                            manny4566
                            wrote on last edited by
                            #370

                            @mraiobroker

                            Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                            In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                            Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                            Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.

                            https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • M manny4566

                              @ljsven
                              Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                              Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                              L Offline
                              L Offline
                              LJSven
                              wrote on last edited by
                              #371

                              @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @ljsven
                              Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                              Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                              Wo sitzt denn der LAN Port?

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • M manny4566

                                @mraiobroker

                                Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                                In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                                Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                                Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.

                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110

                                M Offline
                                M Offline
                                manny4566
                                wrote on last edited by
                                #372

                                @manny4566

                                Ich habe mal angefangen einige Register aufzuschreiben. Kann gerne ergänzt/aktualisiert werden.

                                Register Batteriespeicher SBR.xlsx

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • L LJSven

                                  @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @ljsven
                                  Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                                  Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                                  Wo sitzt denn der LAN Port?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  manny4566
                                  wrote on last edited by
                                  #373

                                  @ljsven

                                  Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:

                                  ab9f1b95-1ae9-4a03-816b-6fcd24155f32-grafik.png

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M manny4566

                                    @ljsven

                                    Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:

                                    ab9f1b95-1ae9-4a03-816b-6fcd24155f32-grafik.png

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    LJSven
                                    wrote on last edited by
                                    #374

                                    @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.

                                    6ACFE94E-B492-4936-B481-8C06FF1EBA40.jpeg

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L LJSven

                                      @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.

                                      6ACFE94E-B492-4936-B481-8C06FF1EBA40.jpeg

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MRaioBroker
                                      wrote on last edited by MRaioBroker
                                      #375

                                      @ljsven

                                      Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                      Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                      Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                      Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                      Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                      M L 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • M MRaioBroker

                                        @ljsven

                                        Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                        Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                        Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                        Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                        Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MRaioBroker
                                        wrote on last edited by
                                        #376

                                        @mraiobroker
                                        Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                        https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M MRaioBroker

                                          @mraiobroker
                                          Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                          https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          wrote on last edited by
                                          #377

                                          @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                          Also ich habe nur ein LAN-Kabel an den WiNet-S-Adapter. WLAN ist deaktiviert. Damit wird die iSolarCloud beschickt und darüber hole ich mir auch die ModBus-Daten.

                                          L 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          582

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe