Tatsächlich habe ich heute morgen diesen Rollladenschalter (BidCos-RF, nicht IP) auf die Version 2.11 upgedatet. Ich meine, ich hätte aber erst danach die Geräte neu eingelesen.
Dann werde ich morgen 1.) den Adapter neu starten, 2.) das Device löschen und neu anlegen lassen.
Ich werde berichten - erstmal Danke. -
Tatsächlich habe ich heute morgen diesen Rollladenschalter (BidCos-RF, nicht IP) auf die Version 2.11 upgedatet. Ich meine, ich hätte aber erst danach die Geräte neu eingelesen.
Dann werde ich morgen 1.) den Adapter neu starten, 2.) das Device löschen und neu anlegen lassen.
Ich werde berichten - erstmal Danke.Nach dem Neustart der Instanz hm-rpc (für BidCos-RF) läuft der Rollladenschalter wie alle anderen mit z.B. 65 für halb zu. Wahrscheinlich war das auch so ein Effekt, mit dem ich Rollladen 2 (unbewusst) ans Laufen gebracht habe.
Danke allen Beteiligten.
LG Rainer -
Freut mich, dass es läuft.
Ich würde gerne das Problem nach den Geräte-FW Updates fixen, weiß aber bislang nicht was da in welcher Reihenfolge von der CCU kommt. Anscheinend ein mal
deleteDevicesEvent und dannnewDevicesoder in anderer Reihenfolge. Naja, wenn ich mal wieder ein Gerät mit FW-Update habe muss ichs mal genauer analysieren. -
Freut mich, dass es läuft.
Ich würde gerne das Problem nach den Geräte-FW Updates fixen, weiß aber bislang nicht was da in welcher Reihenfolge von der CCU kommt. Anscheinend ein mal
deleteDevicesEvent und dannnewDevicesoder in anderer Reihenfolge. Naja, wenn ich mal wieder ein Gerät mit FW-Update habe muss ichs mal genauer analysieren.@foxriver76 Ich werde mich in den nächsten Tagen an die weiteren Rollladen geben. Auch die werden wahrscheinlich ein Update von 2.8 auf 2.11 nötig haben.
Kann ich Dir dabei irgendwie helfen? -
@foxriver76 Ich werde mich in den nächsten Tagen an die weiteren Rollladen geben. Auch die werden wahrscheinlich ein Update von 2.8 auf 2.11 nötig haben.
Kann ich Dir dabei irgendwie helfen?@Rene55 Wäre auch super schick.
Also, zu dem Zeitpunkt zu dem das Update wirklich durchgeführt wird (also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken). Davor die entsprechende hm-rpc Instanz am Besten auf Loglevel
Debugstellen (im Admin, Tab Instanzen oben das Logo für Expertenmodus und dann in die Spalte Loglevel drücken oder ohne Neustart in dem du densystem.adapter.hm-rpc.x.loglevelstate aufdebugänderst). Wenn dann das Update erfolgreich war, sollte er bisschen was loggen, wie z. B.newDevices ..., die Zeilen die in dem Kontext erzeugt werden mir zur Verfügung stellen, wäre schick. ;-) -
@Rene55 Wäre auch super schick.
Also, zu dem Zeitpunkt zu dem das Update wirklich durchgeführt wird (also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken). Davor die entsprechende hm-rpc Instanz am Besten auf Loglevel
Debugstellen (im Admin, Tab Instanzen oben das Logo für Expertenmodus und dann in die Spalte Loglevel drücken oder ohne Neustart in dem du densystem.adapter.hm-rpc.x.loglevelstate aufdebugänderst). Wenn dann das Update erfolgreich war, sollte er bisschen was loggen, wie z. B.newDevices ..., die Zeilen die in dem Kontext erzeugt werden mir zur Verfügung stellen, wäre schick. ;-)@foxriver76
Jetzt muss ich mal nachfragen bevor ich was falsch mache: 'also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken'. Ich mache das Update des Devices über meine RaspberryMatic in der Rubrik Einstellungen/Geräte-Firmware-Übersicht. Dort werden mir ja die Buttons für Update angeboten. Hier habe ich einmal drauf gedrückt - dann lief das Procedere. Fehlt dann noch etwas?
LG Rainer -
@foxriver76
Jetzt muss ich mal nachfragen bevor ich was falsch mache: 'also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken'. Ich mache das Update des Devices über meine RaspberryMatic in der Rubrik Einstellungen/Geräte-Firmware-Übersicht. Dort werden mir ja die Buttons für Update angeboten. Hier habe ich einmal drauf gedrückt - dann lief das Procedere. Fehlt dann noch etwas?
LG Rainer -
@Rene55 ne das passt dann. Nur vorher steht ja das Übertragen der FW zum Gerät an, was gerne mal über einen Tag dauert.
@foxriver76
Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
LG Rainer -
@foxriver76
Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
LG Rainer -
@Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
@foxriver76 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
@Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
Das gilt bei HmIP
bei HomeMatic sieht es anders aus:
- Meldung neue Firmware
- Download Firmware
- Upload Firmware in die CCU
- Update Button unter Firmware-Übersicht klicken
- Etwas warten

bei einem kann ich noch mitspielen ;-)
-
@foxriver76
Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
LG Rainer@Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war.
Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
-
@foxriver76 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
@Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
Das gilt bei HmIP
bei HomeMatic sieht es anders aus:
- Meldung neue Firmware
- Download Firmware
- Upload Firmware in die CCU
- Update Button unter Firmware-Übersicht klicken
- Etwas warten

bei einem kann ich noch mitspielen ;-)
-
@Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war.
Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
@Homoran
Ja, so kenn ich es. Ich hatte drei Devices angelernt und davon zwei geupdatet. Dutycycle war dann bei 65%. Ich mach es demnächst etwas vorsichtiger, sprich über einen längeren Zeitraum.
Ich versuche morgen mal nur einen Rollladenschalter umzuziehen.
LG Rainer -
Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei
.9nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit90.
Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.@foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
LG Rainer -
Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei
.9nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit90.
Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.@foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
LG Rainer -
Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei
.9nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit90.
Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.@foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
LG Rainer@Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
ist zu groß für hier
auch als Anhang im .txt Format?
-
Ich versuchs mal mit dem debug_Rollladenaktor.txt .
LG Rainer -
Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße
?) -
Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße
?)@foxriver76 Sorry für die falsche Anrede
. Kommt davon, wenn man noch einen anderen Thread zwischen hat.
Danke fürs fixen - muss ja noch drei Rollläden machen.
LG Rainer -
@foxriver76 Ab wann ist denn die neue Version verfügbar?
Ich habe mich erdreistet, meinen HM-Tür/Fensterkontakten einen neuen Datenpunkt manuell hinzuzufügen. Darf man das, schadet das und welche Konsequenzen könnte das haben?
LG Rainer
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.