Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Mic
      Mic Developer @mrbungle64 last edited by

      @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

      erst mal ein dickes Lob für den Adapter und Deine vorbildliche Arbeit 👍

      Danke für dein Feedback 🙂

      Ich bekomme mit Version 0.5.0 nun aber nach einem Neustart (reproduzierbar) folgenden Fehler.

      Oha, ist behoben mit Version 0.5.1 😉 Danke fürs berichten....

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by

        @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
        SmartControl.gif

        Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @FredF last edited by

          @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

          @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
          SmartControl.gif

          Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.

          M R S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mike Hellracer @Mic last edited by

            @Mic
            Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
            Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
            Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
            Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
            Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.

            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              rainman79 @Mic last edited by

              @Mic Das ging ja fix,
              gerade getestet mit dem "nie ausschalten wenn", für meinen Anwendungsfall funktioniert es perfekt.
              Vielen Dank

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Schnecke @Mic last edited by

                @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman last edited by

                  Ich muss ja mal einige Sachen nachfragen 🙄

                  Zielgerät --> ist klar Was will ich schalten Wert true/false kann angepasst werden
                  Zusätzliche Bedingungen --> zählt für alle Geräte
                  Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? Dauer des Lichtes? Helligkeit Grenze (Lux gemeint?) ab wann geschaltet wird?

                  • anderer Auslöser --> wenn es noch einen z.B. Wandschalter gibt
                    -zeitabhängiger Auslöser --> bestimmte Uhrzeit - kann ich aber nicht mit einzelnen Geräten verbinden, zählt für alle Geräte?
                    Zonen --> noch nicht so durchgestiegen Screenshot_2020-10-02 instances - ioBroker.png Was machen die beiden Optionen?

                  Danke für eine Antwort-

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kueppert @Slowman last edited by Kueppert

                    @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
                    Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird

                    Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
                    47f328cd-0106-48ad-ac21-b45401dc14c6-grafik.png

                    unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
                    41f7a82e-8bc9-413b-b7c5-8b98c24f8f60-grafik.png

                    Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.

                    Slowman Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Slowman
                      Slowman @Kueppert last edited by Slowman

                      @Kueppert

                      Danke erst Mal für die Info.

                      Kann man das Licht zur einer gewissen Uhrzeit (nachts) nur dimmen?

                      Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kueppert @Slowman last edited by

                        @Slowman aaaah, bei mir auch. Musste nur dem "NoScript" in meinem FIrefox sagen, dass ioBroker vertrauensvoll ist ^^

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman last edited by

                          Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?

                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @FredF last edited by

                            @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                            @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
                            SmartControl.gif

                            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                            Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.

                            @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                            @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).

                            Sorry @FredF und @Schnecke - musste wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben 😀

                            Ist behoben in Version 0.5.2

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @Schnecke last edited by

                              @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                              @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
                              Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
                              Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
                              Was meinst du dazu?

                              VG

                              Danke für deine Rückmeldung 🙂
                              Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
                              Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
                              Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @Mike Hellracer last edited by Mic

                                @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                @Mic
                                Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
                                Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
                                Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
                                Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
                                Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.

                                Erste Vermutung: Hat mit dieser Option zu tun.

                                435bd219-0f4a-40b0-95e9-41ba987de011-image.png

                                Bitte mal prüfen und andere Einstellungen testen. Dann auch Details, wie die Aliase erzeugt wurden (Datenpunkt-Pfad etc.)

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Kueppert last edited by

                                  @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                  @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^

                                  @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                  Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊

                                  Sorry, ja, war auch noch was, was ich gefixt hatte in einem der letzten Updates 😉
                                  Die Doku findet ihr übrigens immer auch hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol#instructions

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Slowman last edited by

                                    @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                    Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?

                                    Machst du unter Zielgeräte, in dem du den entsprechenden Datenpunkt und den zu setzenden Wert definierst.
                                    2fd6c32d-7b50-453a-a13d-e6bbc459156f-image.png

                                    Zusätzlich kannst du den Wert (also Farbe) für jede Zone noch mal individuell überschreiben, damit du nicht mehrere Geräte anlegen musst.

                                    Zonen:
                                    3b6f7462-1dc3-43c4-992a-cd3692e370a7-image.png

                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Mic last edited by Mic

                                      Erweiterungs-Idee

                                      Auch wegen Github - #25 Verkettung von Aktionen (Zonen) mit zeitlicher Verzögerung von @VonDerTanne

                                      Unter Zonen:
                                      b5177f99-f8a4-46e5-b10d-78d324f06dfc-image.png

                                      Klickt man auf das Lupen-Symbol links neben Zielgeräte, so kann man da ja den Wert überschreiben.
                                      7f7427e5-02ac-4cce-8a7d-7fc0698efedc-image.png

                                      Das werde ich wohl erweitern, also dass man da z.B. {val:'Chillout', delay:30} einträgt.

                                      • val: ein optionaler neuer Zielwert für den Datenpunkt, der bei Aktivierung der Zone gesetzt wird (also wie jetzt schon)
                                      • delay: Verzögerung in Sekunden, erst nach dieser Anzahl s wird geschaltet.

                                      Damit sind zukünftig weitere, im Prinzip unendlich viele, "Experten-Optionen" möglich 😉

                                      Was haltet ihr davon? Ich hoffe, man kann für Experten-Optionen erwarten, dass der Anwender mit JSON wie {val:200, delay:30} umgehen kann, aber beschreibe das natürlich ausführlichst und fange mögliche Fehler entsprechend ab und gebe Details im Log dazu aus.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • M
                                        Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer

                                        @Mic
                                        Hi, habe eben die "Aufzählungen" getestet und folgende Probleme/Herausforderungen festgestellt.

                                        1. alle Aufzählungen gelöscht
                                        2. neue "WC.Beleuchtung" angelegt
                                          6c6ce133-6e7c-4e30-be5e-9423196775f8-image.png
                                        3. nach "speichern/schließen" und neu öffnen sind Funktion und Raum weg.
                                          ad0a883a-003d-456f-9f14-596094ee921a-image.png
                                        • Ein weiteres Problem welches für alle Objekte gilt:
                                          Nach dem umbenennen sind die Verknüpfungen unter Zonen weg. Vlt. könntest du eigene ID's verwenden? Dann wären nachträgliche Namensänderungen kein Problem.
                                        • Weiterer Vorschlag für die Usability:
                                          Wäre es möglich beim Öffnen der Auswahlmenüs die Ordner aller bereits bestehenden Verknüpfungen zu expandieren?
                                        • bei Änderung des Punktes wird "Speichern" nicht aktiviert
                                          (hier gemachte Änderungen werden auch nicht gespeichert. Somit kann ich leider nicht testen, ob damit Aliasse als Auslöser funktionieren)
                                          cc0f385d-ed27-440a-8f04-6bc63b9b050e-image.png
                                        • folgender Punkt wird immer wieder auf Default gesetzt
                                          604768e9-e442-49db-ad55-7b9d450570ca-image.png
                                        • Seit heute im Log
                                          ffdc3983-b6d8-4baf-9ba6-3d5f203fdf9c-image.png
                                        rschwartz Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • rschwartz
                                          rschwartz @Mike Hellracer last edited by

                                          @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                          bei Änderung des Punktes wird "Speichern" nicht aktiviert
                                          (hier gemachte Änderungen werden auch nicht gespeichert. Somit kann ich leider nicht testen, ob damit Aliasse als Auslöser funktionieren)

                                          Hallo,
                                          mit dem Problem kämpfe ich auch... deswegen komme ich wohl mit meinen alias.DP nicht weiter

                                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @rschwartz last edited by

                                            @Mike-Hellracer

                                            Das war einer Bereinigung der index_m.js geschuldet, wohl zu viel bereinigt 😀

                                            All deine Punkte sollten behoben sein mit 0.5.3. Bis auf den letzten, auf den gehe ich separat ein.

                                            @rschwartz sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                            mit dem Problem kämpfe ich auch... deswegen komme ich wohl mit meinen alias.DP nicht weiter

                                            Siehe oben, sollte mit 0.5.3 behoben sein.

                                            rschwartz M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            244215
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo