    • M
      Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79

      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

      targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist.

      Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.

      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by

        @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

        Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue.

        Das ist ungewöhnlich. Kommt da irgendwann später noch ein Update des currentValue (z.B. wenn der Rollo fertig mit fahren ist)?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Marsx79 @AlCalzone last edited by

          @AlCalzone

          Ne eben nicht. Habe ne Stunde gewartet blieb aber so.

          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by

            @Marsx79 Dann würde ich von so nem Schaltvorgang gerne mal ein Log sehen.
            Vielleicht hängt das aber auch mit dem anderen Bug zusammen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              Flopsi last edited by Flopsi

              Mal ne Frage hier in die Runde wer benutz noch den Fibaro Heat um seine Heizung zu steuern ?

              Fibaro_Heat_Controller_Anleitung_Deutschpdf.pdf

              Ich komme mit diesem Teil nicht klar.

              Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.

              2020-11-06 16_05_27-objects - ioBroker.png

              Heat(1) bzw. Off(0)

              Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.

              Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:

              2020-11-06 16_07_21-objects - ioBroker.png

              Hier mal die aktuellen Einstellungen habt ihr das auch so oder anders ?

              2020-11-06 16_08_31-objects - ioBroker.png

              Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?

              2020-11-06 16_17_23-objects - ioBroker.png

              Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr

              Steht da ne 1 kann ich die Heizung wieder steuern.

              2020-11-06 16_27_04-objects - ioBroker.png

              Wenn der Wert auf Off(0) steht

              2020-11-06 16_19_03-objects - ioBroker.png

              kann ich bei dem Datenpunkt

              2020-11-06 16_19_11-objects - ioBroker.png

              rumstellen wir ich will die Heizung reagiert einfach nicht

              Wie macht Ihr das .........

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Ich kenne das Gerät nicht, aber entsprechend dem Standard und der von dir geposteten Anleitung will ich mal ein paar Hinweise geben:

                Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?

                Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr

                daa2cf77-87ba-42c3-85e1-2b5843d70d3d-grafik.png

                3 = 1 + 2 => also beides. Ich nehme an offenes Fenster heißt Heizung aus

                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.

                Heat(1) bzw. Off(0)
                Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.
                Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:

                58d15ac6-e4d8-4432-8c47-01c7fd5e3728-grafik.png

                Herstellerspezifisch ist 31 (also voll auf). Dass der Setpoint etwas tut, setzt voraus, dass Betriebsart Heat gewählt ist. Sonst wird er ignoriert (voll zu oder voll auf).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                  @AlCalzone ich habe des Öfteren das Problem, das nach dem Anlernen von Geräten unter "Geräte" nichts mehr sichtbar ist. Bei den und bei den letzten 2-3 Geräten jedes mal. Anbei der Log über eMail.
                  Hab auch mal einfach gewartet, aber kommt nicht wieder. Beim letzten mal muste ich IOBroker komplett neu starten. Magst Du einmal schauen ?

                  Danke und schönes Wochenende
                  Gruß André

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Domoe @Domoe last edited by

                    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                    @AlCalzone
                    Moin,

                    ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                    Node ID: 035
                    Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                    zwave-11037.log

                    @AlCalzone
                    Hast du mich überlesen?

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Domoe last edited by

                      @Domoe Ja hatte ich tatsächlich. Problem gefunden:
                      Das Gerät unterstützt Central Scene CC, antwortet aber nicht auf die nötige Abfrage der unterstützten Szenen, was das Interview abbrechen lässt.
                      Sollte sich relativ leicht beheben lassen - nur werden dann die Szenen nicht vorangelegt.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Domoe @AlCalzone last edited by

                        @AlCalzone
                        Das heißt, wenn man das Gerät neu anlernt dann erstellt es die einzelne Objekte nicht?
                        Verstehe ich das richtig?

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Domoe last edited by AlCalzone

                          @Domoe Ja, du hast dann anfangs keine einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Scenes zwave2.0.Central_Scene. Die werden aber jeweils angelegt, sobald eine Benachrichtigung über Szenenbetätigung kommt.

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Domoe @AlCalzone last edited by

                            @AlCalzone

                            Ok, vielen Dank für deine Erklärung.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jrgsch @AlCalzone last edited by

                              @AlCalzone
                              Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.

                              Irgendeinen Tipp?

                              arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @jrgsch last edited by

                                @jrgsch LOG erzeugen... schon mal drüber nachgedacht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @jrgsch last edited by

                                  @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                  W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    wykat @AlCalzone last edited by

                                    @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊

                                    Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏

                                    Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.

                                    2e48df2c-b7b2-4074-aead-85fe7a285c4c-image.png

                                    Im log steht:
                                    08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
                                    08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
                                    08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
                                    08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
                                    08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x24
                                    08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x539c01040701
                                    08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
                                    basic device class: Static Controller
                                    generic device class: Notification Sensor
                                    specific device class: Notification Sensor
                                    is a listening device: false
                                    is frequent listening: false
                                    is a routing device: true
                                    is a secure device: unknown
                                    is a beaming device: true
                                    maximum baud rate: 40000 kbps
                                    version: 4
                                    08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
                                    08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!
                                    08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                    08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
                                    08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!
                                    08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                    08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!]

                                    08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
                                    08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                    │ transmit options: 0x25
                                    │ callback id: 95
                                    └─[NoOperationCC]
                                    08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
                                    y.
                                    08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
                                    08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
                                    08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
                                    08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 95
                                    transmit status: NoAck
                                    08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
                                    08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                    │ transmit options: 0x25
                                    │ callback id: 96
                                    └─[ManufacturerSpecificCCGet]
                                    08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
                                    It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                                    08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
                                    08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
                                    08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
                                    08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 96
                                    transmit status: NoAck

                                    Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)

                                    Danke fur die sehr gute arbeit!

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wykat @wykat last edited by

                                      @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊

                                      Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        wykat @wykat last edited by

                                        @AlCalzone:

                                        Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
                                        Ein funktionierende FGSS001:
                                        0720c6a1-d9b1-4100-944d-9a917bc01428-image.png
                                        Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)

                                        Der erste FGSS001 die bleibt alive:
                                        93a10c13-3258-44f6-841e-90737cbcc791-image.png
                                        Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern

                                        Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
                                        70192347-6e36-4702-8d9d-293089743ea7-image.png

                                        Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?

                                        Fibaro FGSS001.odt

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          wykat @wykat last edited by

                                          @wykat : Hier der anhang als PDF....

                                          Fibaro FGSS001.pdf

                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone

                                            @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.

                                            Bitte:

                                            • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
                                            • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
                                            • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
                                            • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            463
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            36599
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo