Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]HM.RPC HomematicIP verbindet nicht

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.6k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    668

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[gelöst]HM.RPC HomematicIP verbindet nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematic iphomematic rpcconnection refused
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • painkillerdeP painkillerde

    @Homoran

    Callback-Adresse hatte ich bisher nie drin - habs grad probiert - ohne Erfolg.

    Firewall sieht gut aus:
    CCU-Firewall.PNG

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @painkillerde nix im log?
    mal den Loglevel der Instanz auf debug gestellt und sie neu gestartet?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @painkillerde nix im log?
      mal den Loglevel der Instanz auf debug gestellt und sie neu gestartet?

      painkillerdeP Offline
      painkillerdeP Offline
      painkillerde
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @Homoran

      LEider nix verwertbares. das verückte is ja das die anderen HM-Adapter alle laufen

      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.106	error	(25440) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.049	debug	(25440) start connecting interval
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.999	debug	(25440) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.997	debug	(25440) Connect...
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.983	info	(25440) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.982	info	(25440) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.359	info	(25440) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
      hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:32.840	debug	(25440) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.569	info	(25369) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.568	debug	(25369) Plugin sentry destroyed
      hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.254	info	(25369) xmlrpc -> 192.168.178.37:42010/ init ["http://192.168.178.105:42010",""]
      hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.806	debug	(25369) system.adapter.admin.1: logging false
      hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.047	debug	(25369) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":20,"ack":false,"time":1599569962026},"_id":96615419}
      

      Grüße Daniel

      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

      <…

      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • painkillerdeP painkillerde

        @Homoran

        Callback-Adresse hatte ich bisher nie drin - habs grad probiert - ohne Erfolg.

        Firewall sieht gut aus:
        CCU-Firewall.PNG

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

        Firewall sieht gut aus:
        CCU-Firewall.PNG

        Stelle mal Remote ... API auf Vollzugriff

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • painkillerdeP painkillerde

          @Homoran

          LEider nix verwertbares. das verückte is ja das die anderen HM-Adapter alle laufen

          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.106	error	(25440) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.049	debug	(25440) start connecting interval
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.999	debug	(25440) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.997	debug	(25440) Connect...
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.983	info	(25440) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.982	info	(25440) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.359	info	(25440) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
          hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:32.840	debug	(25440) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.569	info	(25369) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.568	debug	(25369) Plugin sentry destroyed
          hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.254	info	(25369) xmlrpc -> 192.168.178.37:42010/ init ["http://192.168.178.105:42010",""]
          hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.806	debug	(25369) system.adapter.admin.1: logging false
          hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.047	debug	(25369) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":20,"ack":false,"time":1599569962026},"_id":96615419}
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

          xmlrpc -> 192.168.178.37:42010

          ich finde in deinen Konfigurationen die 42010 nicht

          @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

          xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • painkillerdeP painkillerde

            @Homoran

            LEider nix verwertbares. das verückte is ja das die anderen HM-Adapter alle laufen

            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.106	error	(25440) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.049	debug	(25440) start connecting interval
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.999	debug	(25440) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.997	debug	(25440) Connect...
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.983	info	(25440) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.982	info	(25440) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.359	info	(25440) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
            hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:32.840	debug	(25440) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.569	info	(25369) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.568	debug	(25369) Plugin sentry destroyed
            hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.254	info	(25369) xmlrpc -> 192.168.178.37:42010/ init ["http://192.168.178.105:42010",""]
            hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.806	debug	(25369) system.adapter.admin.1: logging false
            hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.047	debug	(25369) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":20,"ack":false,"time":1599569962026},"_id":96615419}
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @painkillerde sagte:

            LEider nix verwertbares.

            Weshalb taucht eine IP-Adresse mit .105 auf anstelle .34 ?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

            painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @painkillerde sagte:

              LEider nix verwertbares.

              Weshalb taucht eine IP-Adresse mit .105 auf anstelle .34 ?

              painkillerdeP Offline
              painkillerdeP Offline
              painkillerde
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @paul53

              ich hatte heute beim testen auf SSL umgestellt und das mit dem umstellen auf Debuglog wieder rausgenommen. das ist noch der Resteintrag bevor ich neu gestartet hab.

              Die .105 ist die NAS auf der der Docker-Container läuft. hab das bei den laufenden RPCs testweise auch eingetragen (wie gesagt hatte ich früher nie eine Callbackadresse drin) um es zu testen da lief es deswegen hab ich es hier auch reingemacht da @Homoran sagte ich soll die Callback eintragen.

              Grüße Daniel

              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

              <…

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                Firewall sieht gut aus:
                CCU-Firewall.PNG

                Stelle mal Remote ... API auf Vollzugriff

                painkillerdeP Offline
                painkillerdeP Offline
                painkillerde
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @Glasfaser

                hab auf Vollzugriff umgestellt - hat nix gebracht.

                Grüße Daniel

                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                <…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • painkillerdeP painkillerde

                  @paul53

                  ich hatte heute beim testen auf SSL umgestellt und das mit dem umstellen auf Debuglog wieder rausgenommen. das ist noch der Resteintrag bevor ich neu gestartet hab.

                  Die .105 ist die NAS auf der der Docker-Container läuft. hab das bei den laufenden RPCs testweise auch eingetragen (wie gesagt hatte ich früher nie eine Callbackadresse drin) um es zu testen da lief es deswegen hab ich es hier auch reingemacht da @Homoran sagte ich soll die Callback eintragen.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                  auf der der Docker-Container läuft.

                  bei Docker benötigst du sie aber. Genau dafür ist sie hinzugekommen.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                    auf der der Docker-Container läuft.

                    bei Docker benötigst du sie aber. Genau dafür ist sie hinzugekommen.

                    painkillerdeP Offline
                    painkillerdeP Offline
                    painkillerde
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @Homoran

                    Hi hab ich so auch gelesen.

                    Bisher hab ich es nie gebraucht. Steht auch bei den anderen nicht drin - geht trotz allem.

                    .34 is mein io.Broker
                    .105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

                    Hab beide eingetragen - zum Test - ohne Erfolg.

                    Grüße Daniel

                    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                    <…

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • painkillerdeP painkillerde

                      @Homoran

                      Hi hab ich so auch gelesen.

                      Bisher hab ich es nie gebraucht. Steht auch bei den anderen nicht drin - geht trotz allem.

                      .34 is mein io.Broker
                      .105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

                      Hab beide eingetragen - zum Test - ohne Erfolg.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #13

                      @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                      105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

                      Gut dass du das nochmal erwähnst - sonst würden wir weitersuchen

                      nein - die IP von ioBroker muss da rein sonst landet die Antwort der CCU, genau wie ohne Callback-Adresse auf der 105, wo sie nicht hingehört

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                        105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

                        Gut dass du das nochmal erwähnst - sonst würden wir weitersuchen

                        nein - die IP von ioBroker muss da rein sonst landet die Antwort der CCU, genau wie ohne Callback-Adresse auf der 105, wo sie nicht hingehört

                        painkillerdeP Offline
                        painkillerdeP Offline
                        painkillerde
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @Homoran

                        Also das hab ich jetzt kapiert ;)

                        Hab die Callback jetzt auf iobroker Adresse gesetzt.

                        Leider bleibt der Fehler bestehen.

                        
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.308	error	(27446) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.285	debug	(27446) start connecting interval
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.257	debug	(27446) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.255	debug	(27446) Connect...
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.252	info	(27446) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.251	info	(27446) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.032	info	(27446) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:27.623	debug	(27446) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.318	info	(26615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.316	debug	(26615) Plugin sentry destroyed
                        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.301	info	(26615) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010",""]
                        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:17.302	debug	(26615) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1599572597298},"_id":96615448}
                        

                        Grüße Daniel

                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                        <…

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • painkillerdeP painkillerde

                          @Homoran

                          Also das hab ich jetzt kapiert ;)

                          Hab die Callback jetzt auf iobroker Adresse gesetzt.

                          Leider bleibt der Fehler bestehen.

                          
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.308	error	(27446) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.285	debug	(27446) start connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.257	debug	(27446) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.255	debug	(27446) Connect...
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.252	info	(27446) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.251	info	(27446) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.032	info	(27446) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:27.623	debug	(27446) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.318	info	(26615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.316	debug	(26615) Plugin sentry destroyed
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.301	info	(26615) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010",""]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:17.302	debug	(26615) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1599572597298},"_id":96615448}
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                          Leider bleibt der Fehler bestehen.

                          ist ja auch ein anderer, als der den wir jetzt verhindert haben ;-)

                          @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                          ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010

                          unter der Annahme, dass die 37 deine CCU ist hat diese die Verbindung abgelehnt.
                          Die Callback-Adresse käme erst im nächsten Schritt zum tragen.

                          HAst du irgendwelche Sicherheit in der CCU aktiv
                          User/Passwort?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                            Leider bleibt der Fehler bestehen.

                            ist ja auch ein anderer, als der den wir jetzt verhindert haben ;-)

                            @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                            ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010

                            unter der Annahme, dass die 37 deine CCU ist hat diese die Verbindung abgelehnt.
                            Die Callback-Adresse käme erst im nächsten Schritt zum tragen.

                            HAst du irgendwelche Sicherheit in der CCU aktiv
                            User/Passwort?

                            painkillerdeP Offline
                            painkillerdeP Offline
                            painkillerde
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @Homoran

                            nix besonderes. Klar Benutzer und Passwort fürs Web-UI aber auch die anderen RPCs laufen ohne besondere Einstellungen. Siehe Screens oben RPC.0 sowie RPC.1

                            Dort gibt es keinerlei Zusätzliche Einstellungen in der jeweiligen io.Broker-Instanz und sie laufen.

                            Grüße Daniel

                            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                            <…

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • painkillerdeP painkillerde

                              @Homoran

                              nix besonderes. Klar Benutzer und Passwort fürs Web-UI aber auch die anderen RPCs laufen ohne besondere Einstellungen. Siehe Screens oben RPC.0 sowie RPC.1

                              Dort gibt es keinerlei Zusätzliche Einstellungen in der jeweiligen io.Broker-Instanz und sie laufen.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @painkillerde hattest du schon mal die CCU rebooted?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @painkillerde hattest du schon mal die CCU rebooted?

                                painkillerdeP Offline
                                painkillerdeP Offline
                                painkillerde
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @Homoran

                                na klar

                                ...

                                ne natürlich noch nicht - mach ich jetzt.

                                Grüße Daniel

                                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                                <…

                                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • painkillerdeP painkillerde

                                  @Homoran

                                  na klar

                                  ...

                                  ne natürlich noch nicht - mach ich jetzt.

                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @painkillerde

                                  gib mal die login daten ein, danach gings bei mir

                                  Gruß Chris

                                  painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • v522533V v522533

                                    @painkillerde

                                    gib mal die login daten ein, danach gings bei mir

                                    painkillerdeP Offline
                                    painkillerdeP Offline
                                    painkillerde
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @v522533

                                    muss ich aber SSL also https aktivieren!?

                                    Grüße Daniel

                                    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                                    <…

                                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • painkillerdeP painkillerde

                                      @v522533

                                      muss ich aber SSL also https aktivieren!?

                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @painkillerde

                                      ja musst du.

                                      Gruß Chris

                                      painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • v522533V v522533

                                        @painkillerde

                                        ja musst du.

                                        painkillerdeP Offline
                                        painkillerdeP Offline
                                        painkillerde
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @v522533

                                        also ccu startet grad neu die beiden RPCs hab ich auf https+ Passwort ( hab beide XML-RPC Instanzen umgestellt damit ich nen Vergleich hab da die für rfd ja problemlos lief)

                                        Spannung steigt und die CCU2 wird sicher in 5 bis 10 Minuten wieder da sein - gähn

                                        Grüße Daniel

                                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                                        <…

                                        painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • painkillerdeP painkillerde

                                          @v522533

                                          also ccu startet grad neu die beiden RPCs hab ich auf https+ Passwort ( hab beide XML-RPC Instanzen umgestellt damit ich nen Vergleich hab da die für rfd ja problemlos lief)

                                          Spannung steigt und die CCU2 wird sicher in 5 bis 10 Minuten wieder da sein - gähn

                                          painkillerdeP Offline
                                          painkillerdeP Offline
                                          painkillerde
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          Also nun läuft alles wieder.

                                          https ging nicht - bei keinem der beiden Instanzen - aber ich denke der Reboot war es.

                                          Wie immer

                                          Reboot tut gut

                                          Sry und danke für die tolle Unterstützung!!!

                                          Grüße Daniel

                                          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl

                                          <…

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          590

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          82.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe