      @paul53

      ich hatte heute beim testen auf SSL umgestellt und das mit dem umstellen auf Debuglog wieder rausgenommen. das ist noch der Resteintrag bevor ich neu gestartet hab.

      Die .105 ist die NAS auf der der Docker-Container läuft. hab das bei den laufenden RPCs testweise auch eingetragen (wie gesagt hatte ich früher nie eine Callbackadresse drin) um es zu testen da lief es deswegen hab ich es hier auch reingemacht da @Homoran sagte ich soll die Callback eintragen.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • painkillerde
        painkillerde @Glasfaser last edited by

        @Glasfaser

        hab auf Vollzugriff umgestellt - hat nix gebracht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @painkillerde last edited by

          @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

          auf der der Docker-Container läuft.

          bei Docker benötigst du sie aber. Genau dafür ist sie hinzugekommen.

          painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • painkillerde
            painkillerde @Homoran last edited by

            @Homoran

            Hi hab ich so auch gelesen.

            Bisher hab ich es nie gebraucht. Steht auch bei den anderen nicht drin - geht trotz allem.

            .34 is mein io.Broker
            .105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

            Hab beide eingetragen - zum Test - ohne Erfolg.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @painkillerde last edited by Homoran

              @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

              105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)

              Gut dass du das nochmal erwähnst - sonst würden wir weitersuchen

              nein - die IP von ioBroker muss da rein sonst landet die Antwort der CCU, genau wie ohne Callback-Adresse auf der 105, wo sie nicht hingehört

              painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • painkillerde
                painkillerde @Homoran last edited by

                @Homoran

                Also das hab ich jetzt kapiert 😉

                Hab die Callback jetzt auf iobroker Adresse gesetzt.

                Leider bleibt der Fehler bestehen.

                
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.308	error	(27446) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.285	debug	(27446) start connecting interval
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.257	debug	(27446) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.255	debug	(27446) Connect...
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.252	info	(27446) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.251	info	(27446) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.032	info	(27446) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:27.623	debug	(27446) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.318	info	(26615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.316	debug	(26615) Plugin sentry destroyed
                hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.301	info	(26615) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010",""]
                hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:17.302	debug	(26615) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1599572597298},"_id":96615448}
                
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @painkillerde last edited by

                  @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                  Leider bleibt der Fehler bestehen.

                  ist ja auch ein anderer, als der den wir jetzt verhindert haben 😉

                  @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                  ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010

                  unter der Annahme, dass die 37 deine CCU ist hat diese die Verbindung abgelehnt.
                  Die Callback-Adresse käme erst im nächsten Schritt zum tragen.

                  HAst du irgendwelche Sicherheit in der CCU aktiv
                  User/Passwort?

                  painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • painkillerde
                    painkillerde @Homoran last edited by

                    @Homoran

                    nix besonderes. Klar Benutzer und Passwort fürs Web-UI aber auch die anderen RPCs laufen ohne besondere Einstellungen. Siehe Screens oben RPC.0 sowie RPC.1

                    Dort gibt es keinerlei Zusätzliche Einstellungen in der jeweiligen io.Broker-Instanz und sie laufen.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @painkillerde last edited by

                      @painkillerde hattest du schon mal die CCU rebooted?

                      painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • painkillerde
                        painkillerde @Homoran last edited by

                        @Homoran

                        na klar

                        ...

                        ne natürlich noch nicht - mach ich jetzt.

                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • v522533
                          v522533 @painkillerde last edited by

                          @painkillerde

                          gib mal die login daten ein, danach gings bei mir

                          painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • painkillerde
                            painkillerde @v522533 last edited by

                            @v522533

                            muss ich aber SSL also https aktivieren!?

                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • v522533
                              v522533 @painkillerde last edited by

                              @painkillerde

                              ja musst du.

                              painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • painkillerde
                                painkillerde @v522533 last edited by

                                @v522533

                                also ccu startet grad neu die beiden RPCs hab ich auf https+ Passwort ( hab beide XML-RPC Instanzen umgestellt damit ich nen Vergleich hab da die für rfd ja problemlos lief)

                                Spannung steigt und die CCU2 wird sicher in 5 bis 10 Minuten wieder da sein - gähn

                                painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • painkillerde
                                  painkillerde @painkillerde last edited by

                                  Also nun läuft alles wieder.

                                  https ging nicht - bei keinem der beiden Instanzen - aber ich denke der Reboot war es.

                                  Wie immer

                                  Reboot tut gut

                                  Sry und danke für die tolle Unterstützung!!!

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @painkillerde last edited by

                                    @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                                    https ging nicht - bei keinem der beiden Instanzen

                                    da hätte auch in der CCU etwas umgestellt werden müssen

                                    @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:

                                    aber ich denke der Reboot war es.

                                    ich auch

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    763
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.4k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    connection refused homematic ip homematic rpc
                                    5
                                    24
                                    3538
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo