      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

      Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
      Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
      Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
      Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jomjol @pfried last edited by

        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

        Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.

        pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • J
          jomjol @pfried last edited by

          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

          @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

          Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            WernerS @jomjol last edited by

            @jomjol

            Hallo,

            also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht

            sz-01.PNG

            Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben

            gz-01.PNG

            gz-02.PNG

            Gruß
            Werner

            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @WernerS last edited by

              Hallo @WernerS,
              für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
              Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

              Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀

              Gruß Michael

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein last edited by MichMein

                Hi @jomjol,
                ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?

                EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.

                Danke

                EDIT:
                Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by

                  @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    WernerS @MichMein last edited by

                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    Hallo @WernerS,
                    für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                    Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

                    Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀

                    Gruß Michael

                    Hallo Michael

                    doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.

                    Gruß
                    Werner

                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @WernerS last edited by

                      @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                      Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔

                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @MichMein last edited by

                        Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                        Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:

                        28c63306-c799-4ce0-96a5-54bb7b776cc8-grafik.png
                        9a5e95a4-ddb7-4421-b916-9a96a52d939f-grafik.png

                        Was mache ich da falsch?

                        e83e288b-d89e-4200-810d-26360d0b5b0f-grafik.png
                        986f0dfc-176e-472e-9361-e93788b64a6c-grafik.png

                        Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler

                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @pfried last edited by

                          @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.

                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @MichMein last edited by pfried

                            @MichMein Hier der Log-Auszug:

                            0aee8838-69e3-4cf7-8c81-1aaef3d142c2-grafik.png

                            Im IOBroker LOG steht:

                            b8485d62-e238-4f40-a23b-3b186044b0dc-grafik.png
                            a435ef83-5b53-4b5a-8c7d-944972930b10-grafik.png

                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @pfried last edited by

                              @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.

                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @MichMein last edited by

                                @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
                                59861dd6-986f-4c2b-8e6f-9d53301910a0-grafik.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jomjol @jomjol last edited by

                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                                  Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.

                                  @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jomjol @jomjol last edited by

                                    Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.

                                    Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?

                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @jomjol last edited by

                                      Hallo @jomjol,
                                      ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,

                                      2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
                                      2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                      2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                      2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                      2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                      2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                      2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                                      2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
                                      2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                                      2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                      2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
                                      2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error, 
                                      2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
                                      2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
                                      2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                      2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                      2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                      2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                      2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                      2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                      2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                                      2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
                                      2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                                      2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                      2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
                                      2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error, 
                                      2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
                                      2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
                                      2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                      2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                      2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                      2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                      2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                      2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                      2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                                      2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
                                      2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                                      2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                      2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
                                      

                                      Hilft Dir das irgendwie?

                                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @MichMein last edited by pfried

                                        @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)

                                        2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                                        2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                                        2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                                        2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                                        2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                                        2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error, 
                                        2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                                        2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                                        2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                                        2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                                        2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                                        2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                                        2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                                        2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                        2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error, 
                                        2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                                        2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                        2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15 
                                        2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                                        2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                                        2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                                        2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                                        2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                        2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                        2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15 
                                        2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                                        

                                        Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:

                                        c9243b00-8bde-43de-9adb-5f1298f7e42d-grafik.png

                                        Nach dem Reset:

                                        b6de48ff-a529-41ef-a0e5-e55b17c36af6-grafik.png

                                        Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?

                                        pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @pfried last edited by

                                          @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:

                                          88c58756-a072-4353-bd33-58d47d94bdfd-grafik.png
                                          cd56ae42-9788-443b-afc8-c22a5066c627-grafik.png

                                          Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.

                                          Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jomjol @pfried last edited by

                                            @pfried @MichMein
                                            Ich habe bei mir auch dasselbe Fehlerbild: auf einem ESP32 läuft alles prima, ohne Fehlermeldung und auf dem zweiten kommt diese Fehlermeldung.
                                            Die tritt dann auf, wenn er das Kamerabild ausliest und in ein BMP umwandelt. Meine Vermutung ist, dass das mit dem Stromverbrauch zusammen hängt. Der ESP32 mit dem Problem hängt an einer langen Leitung und teilt sich das USB-Netzteil noch mit einem weiteren Gerät. Der "gute" hängt direkt an einem PC. Ich kann leider erst nächste Woche das Netzteil tauschen.
                                            Könnt ihr vielleicht mal prüfen, ob es bei euch damit zusammenhängen könnte? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber bis auf die Stromquelle habe ich bisher nur viel ausschließen können.
                                            Wenn alles nichts hilft, muss ich wieder den Umweg über Schreiben auf die SD-Karte machen - will ich aber unbedingt vermeiden.

                                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            922
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1558931
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo