Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 238 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 230 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Hc-Yami

    @MichMein

    c35eceb6-2691-48c3-80da-40b921ef1915-grafik.png

    noch hat er keine Lust auf die 6:

    0c2f732c-ce3e-4f37-817b-a6ac8451966f-grafik.png

    Ich beobachte das mal weiter. :)

    J Offline
    J Offline
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von
    #645

    @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
    Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
    Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
    Beste Grüße,
    jomjol

    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • J jomjol

      @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
      Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
      Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
      Beste Grüße,
      jomjol

      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von
      #646

      @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?

      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • pfriedP pfried

        @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?

        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von
        #647

        @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:

        ;[Analog]
        ;Model = /config/ana0630s2.tflite
        ;LogImageLocation = /log/analog
        ;LogfileRetentionInDays = 3
        ;ModelInputSize = 32 32
        ;analog1 444 225 92 92
        ;analog2 391 329 92 92
        ;analog3 294 369 92 92
        ;analog4 168 326 92 92

        nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"

        pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • pfriedP pfried

          @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:

          ;[Analog]
          ;Model = /config/ana0630s2.tflite
          ;LogImageLocation = /log/analog
          ;LogfileRetentionInDays = 3
          ;ModelInputSize = 32 32
          ;analog1 444 225 92 92
          ;analog2 391 329 92 92
          ;analog3 294 369 92 92
          ;analog4 168 326 92 92

          nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"

          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von
          #648

          @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?

          756ad201-61d1-469f-95cd-b1cd3d781964-grafik.png

          [Digits]
          Model = /config/dig0720s1.tflite
          ;LogImageLocation = /log/digit
          ;LogfileRetentionInDays = 3
          ModelInputSize = 20 32
          digital1 58 146 42 76
          digital2 148 146 42 76
          digital3 233 146 42 76
          digital4 323 145 42 76
          digital5 411 144 42 76
          digital6 499 142 42 76
          digital7 586 147 42 76

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • pfriedP pfried

            @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?

            J Offline
            J Offline
            jomjol
            schrieb am zuletzt editiert von
            #649

            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?

            Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:

            DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
            DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456

            Gruß,
            jomjol

            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • pfriedP pfried

              @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:

              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              ;ModelInputSize = 32 32
              ;analog1 444 225 92 92
              ;analog2 391 329 92 92
              ;analog3 294 369 92 92
              ;analog4 168 326 92 92

              nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"

              J Offline
              J Offline
              jomjol
              schrieb am zuletzt editiert von
              #650

              @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jomjol

                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?

                Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:

                DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
                DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456

                Gruß,
                jomjol

                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von
                #651

                @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • pfriedP pfried

                  @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?

                  J Offline
                  J Offline
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #652

                  @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.

                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jomjol

                    @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.

                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #653

                    @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                    pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • pfriedP pfried

                      @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #654

                      @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                      MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • pfriedP pfried

                        @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #655

                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                        Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
                        Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
                        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
                        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.

                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • pfriedP pfried

                          @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                          J Offline
                          J Offline
                          jomjol
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #656

                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                          Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.

                          pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • pfriedP pfried

                            @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                            J Offline
                            J Offline
                            jomjol
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #657

                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                            Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jomjol

                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?

                              Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)

                              W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #658

                              @jomjol

                              Hallo,

                              also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht

                              sz-01.PNG

                              Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben

                              gz-01.PNG

                              gz-02.PNG

                              Gruß
                              Werner

                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W WernerS

                                @jomjol

                                Hallo,

                                also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht

                                sz-01.PNG

                                Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben

                                gz-01.PNG

                                gz-02.PNG

                                Gruß
                                Werner

                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #659

                                Hallo @WernerS,
                                für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

                                Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können :grinning:

                                Gruß Michael

                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  #660

                                  Hi @jomjol,
                                  ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                                  Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?

                                  EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.

                                  Danke

                                  EDIT:
                                  Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke

                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jomjol

                                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.

                                    Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.

                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #661

                                    @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MichMeinM MichMein

                                      Hallo @WernerS,
                                      für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                      Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

                                      Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können :grinning:

                                      Gruß Michael

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #662

                                      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      Hallo @WernerS,
                                      für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                      Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

                                      Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können :grinning:

                                      Gruß Michael

                                      Hallo Michael

                                      doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.

                                      Gruß
                                      Werner

                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W WernerS

                                        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        Hallo @WernerS,
                                        für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                        Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.

                                        Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können :grinning:

                                        Gruß Michael

                                        Hallo Michael

                                        doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.

                                        Gruß
                                        Werner

                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #663

                                        @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                                        Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔

                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MichMeinM MichMein

                                          @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                                          Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔

                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #664

                                          Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                                          Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:

                                          28c63306-c799-4ce0-96a5-54bb7b776cc8-grafik.png
                                          9a5e95a4-ddb7-4421-b916-9a96a52d939f-grafik.png

                                          Was mache ich da falsch?

                                          e83e288b-d89e-4200-810d-26360d0b5b0f-grafik.png
                                          986f0dfc-176e-472e-9361-e93788b64a6c-grafik.png

                                          Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler

                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          738

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe