Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    256

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

    wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?

    hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?

    Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
    der ESP32 ist der client

    S Offline
    S Offline
    sovnio
    wrote on last edited by
    #2264

    @homoran - danke für deine Antwort.

    Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.

    Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?

    Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?

    User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?

    S 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #2265

      @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?

      wie meinst du das?
      MQTT ist ein Protokoll.
      Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.

      der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
      Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)

      Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.

      im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • S sovnio

        @homoran - danke für deine Antwort.

        Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.

        Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?

        Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?

        User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?

        S Offline
        S Offline
        Silversurfer 0
        wrote on last edited by Silversurfer 0
        #2266

        @sovnio
        Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
        Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
        Default Port ist 1883.
        UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
        Screenshot 2022-09-05 at 08.53.25.png
        Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
        Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
        Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.

        1 Reply Last reply
        0
        • L Lollo_C

          Habe leider keine Erklärung dafür.

          Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
          Vielen Dank für die Unterstützung.

          L Offline
          L Offline
          Lollo_C
          wrote on last edited by
          #2267

          @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

          Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.

          Hallo Zusammen,
          leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
          Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
          weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
          Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
          Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
          Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini

          [MakeImage]
          LogImageLocation = /log/source
          WaitBeforeTakingPicture = 5
          LogfileRetentionInDays = 15
          Brightness = 0
          Contrast = 0
          Saturation = 0
          LEDIntensity = 50
          ImageQuality = 12
          ImageSize = VGA
          FixedExposure = false
          
          [Alignment]
          InitialRotate = 93
          InitialMirror = false
          SearchFieldX = 20
          SearchFieldY = 20
          AlignmentAlgo = default
          FlipImageSize = false
          /config/ref0.jpg 383 139
          /config/ref1.jpg 107 306
          
          [Digits]
          Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
          CNNGoodThreshold = 0.5
          LogImageLocation = /log/digit
          LogfileRetentionInDays = 3
          main.dig1 220 145 28 50
          main.dig2 251 145 28 50
          main.dig3 283 145 28 50
          main.dig4 314 145 28 50
          main.dig5 345 145 28 50
          
          [Analog]
          Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
          LogImageLocation = /log/analog
          LogfileRetentionInDays = 3
          main.ana1 417 210 79 79
          main.ana2 380 298 79 79
          main.ana3 291 333 79 79
          main.ana4 199 293 79 79
          
          [PostProcessing]
          main.DecimalShift = 0
          PreValueUse = true
          PreValueAgeStartup = 720
          AllowNegativeRates = false
          main.MaxRateValue = 0.05
          main.MaxRateType = RateChange
          ;main.ExtendedResolution = false
          ;main.IgnoreLeadingNaN = true
          ErrorMessage = true
          CheckDigitIncreaseConsistency = false
          
          [MQTT]
          Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
          MainTopic = wasserzaehler
          ClientID = wasser
          user = iobroker
          password = #################
          ;SetRetainFlag = false
          
          ;[InfluxDB]
          ;Uri = undefined
          ;Database = 
          ;Measurement = undefined
          ;user = undefined
          ;password = undefined
          
          ;[GPIO]
          ;IO0 = input disabled 10 false false 
          ;IO1 = input disabled 10 false false 
          ;IO3 = input disabled 10 false false 
          ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
          ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
          ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
          LEDType = WS2812
          LEDNumbers = 2
          LEDColor = 150 150 150
          
          [AutoTimer]
          AutoStart = true
          Intervall = 5
          
          [Debug]
          Logfile = true
          LogfileRetentionInDays = 3
          
          [System]
          TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
          ;TimeServer = undefined
          ;AutoAdjustSummertime = false
          ;Hostname = undefined
          SetupMode = false
          

          .


          Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.

          Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
          Wilfried

          ESP8266E 1 Reply Last reply
          0
          • L Lollo_C

            @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.

            Hallo Zusammen,
            leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
            Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
            weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
            Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
            Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
            Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini

            [MakeImage]
            LogImageLocation = /log/source
            WaitBeforeTakingPicture = 5
            LogfileRetentionInDays = 15
            Brightness = 0
            Contrast = 0
            Saturation = 0
            LEDIntensity = 50
            ImageQuality = 12
            ImageSize = VGA
            FixedExposure = false
            
            [Alignment]
            InitialRotate = 93
            InitialMirror = false
            SearchFieldX = 20
            SearchFieldY = 20
            AlignmentAlgo = default
            FlipImageSize = false
            /config/ref0.jpg 383 139
            /config/ref1.jpg 107 306
            
            [Digits]
            Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
            CNNGoodThreshold = 0.5
            LogImageLocation = /log/digit
            LogfileRetentionInDays = 3
            main.dig1 220 145 28 50
            main.dig2 251 145 28 50
            main.dig3 283 145 28 50
            main.dig4 314 145 28 50
            main.dig5 345 145 28 50
            
            [Analog]
            Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
            LogImageLocation = /log/analog
            LogfileRetentionInDays = 3
            main.ana1 417 210 79 79
            main.ana2 380 298 79 79
            main.ana3 291 333 79 79
            main.ana4 199 293 79 79
            
            [PostProcessing]
            main.DecimalShift = 0
            PreValueUse = true
            PreValueAgeStartup = 720
            AllowNegativeRates = false
            main.MaxRateValue = 0.05
            main.MaxRateType = RateChange
            ;main.ExtendedResolution = false
            ;main.IgnoreLeadingNaN = true
            ErrorMessage = true
            CheckDigitIncreaseConsistency = false
            
            [MQTT]
            Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
            MainTopic = wasserzaehler
            ClientID = wasser
            user = iobroker
            password = #################
            ;SetRetainFlag = false
            
            ;[InfluxDB]
            ;Uri = undefined
            ;Database = 
            ;Measurement = undefined
            ;user = undefined
            ;password = undefined
            
            ;[GPIO]
            ;IO0 = input disabled 10 false false 
            ;IO1 = input disabled 10 false false 
            ;IO3 = input disabled 10 false false 
            ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
            ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
            ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
            LEDType = WS2812
            LEDNumbers = 2
            LEDColor = 150 150 150
            
            [AutoTimer]
            AutoStart = true
            Intervall = 5
            
            [Debug]
            Logfile = true
            LogfileRetentionInDays = 3
            
            [System]
            TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            ;TimeServer = undefined
            ;AutoAdjustSummertime = false
            ;Hostname = undefined
            SetupMode = false
            

            .


            Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.

            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            wrote on last edited by ESP8266
            #2268

            @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.

            Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
            Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg.

            Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.

            Das ist dafür zuständig:

            Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
            

            Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
            Keine Koordinaten, GPIO´s etc.

            [PostProcessing]
            main.DecimalShift = 0
            PreValueUse = true
            PreValueAgeStartup = 720
            AllowNegativeRates = false
            main.MaxRateValue = 0.1
            main.MaxRateType = AbsoluteChange
            main.ExtendedResolution = false
            main.IgnoreLeadingNaN = false
            ErrorMessage = true
            CheckDigitIncreaseConsistency = true
            

            btw. habe ich keine Probleme damit:

            f2663723-3050-47e7-b940-a50e9b9d936e-grafik.png

            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

            L N 2 Replies Last reply
            0
            • ESP8266E ESP8266

              @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.

              Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
              Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg.

              Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.

              Das ist dafür zuständig:

              Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
              

              Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
              Keine Koordinaten, GPIO´s etc.

              [PostProcessing]
              main.DecimalShift = 0
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 720
              AllowNegativeRates = false
              main.MaxRateValue = 0.1
              main.MaxRateType = AbsoluteChange
              main.ExtendedResolution = false
              main.IgnoreLeadingNaN = false
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = true
              

              btw. habe ich keine Probleme damit:

              f2663723-3050-47e7-b940-a50e9b9d936e-grafik.png

              L Offline
              L Offline
              Lollo_C
              wrote on last edited by
              #2269

              @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              Das ist dafür zuständig:

              Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
              

              Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.

              Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
              Wilfried

              ESP8266E 1 Reply Last reply
              0
              • ESP8266E ESP8266

                @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.

                Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg.

                Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.

                Das ist dafür zuständig:

                Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                

                Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                Keine Koordinaten, GPIO´s etc.

                [PostProcessing]
                main.DecimalShift = 0
                PreValueUse = true
                PreValueAgeStartup = 720
                AllowNegativeRates = false
                main.MaxRateValue = 0.1
                main.MaxRateType = AbsoluteChange
                main.ExtendedResolution = false
                main.IgnoreLeadingNaN = false
                ErrorMessage = true
                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                

                btw. habe ich keine Probleme damit:

                f2663723-3050-47e7-b940-a50e9b9d936e-grafik.png

                N Offline
                N Offline
                novregen
                wrote on last edited by
                #2270

                Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.

                d88eb663-ba40-492f-92a6-c200e6ed5d87-grafik.png

                BananaJoeB 1 Reply Last reply
                0
                • N novregen

                  Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.

                  d88eb663-ba40-492f-92a6-c200e6ed5d87-grafik.png

                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #2271

                  @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
                  Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben

                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 44TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=157 Tasmota/Shelly || >=88 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 10,5kWh || 2x USV 900/750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L Lollo_C

                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    Das ist dafür zuständig:

                    Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                    

                    Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.

                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    wrote on last edited by
                    #2272

                    @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    Das ist dafür zuständig:

                    Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                    

                    Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht.

                    Dann schaue nach den Model

                    bc83f727-bd07-41d5-89ce-426b4f3ffb95-grafik.png

                    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • ESP8266E ESP8266

                      @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      Das ist dafür zuständig:

                      Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                      

                      Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht.

                      Dann schaue nach den Model

                      bc83f727-bd07-41d5-89ce-426b4f3ffb95-grafik.png

                      L Offline
                      L Offline
                      Lollo_C
                      wrote on last edited by
                      #2273

                      @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:

                      /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                      /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite

                      Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter

                      CheckDigitIncreaseConsistency = true

                      Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.

                      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
                      Wilfried

                      ESP8266E 1 Reply Last reply
                      0
                      • L Lollo_C

                        @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:

                        /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                        /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite

                        Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter

                        CheckDigitIncreaseConsistency = true

                        Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.

                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        wrote on last edited by
                        #2274

                        @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.

                        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          wrote on last edited by
                          #2275

                          Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...

                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                          H 1 Reply Last reply
                          0
                          • ESP8266E ESP8266

                            Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...

                            H Offline
                            H Offline
                            Hohenbostler
                            wrote on last edited by Hohenbostler
                            #2276

                            Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?

                            Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

                            und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
                            Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
                            Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
                            Jemand eine Idee ?

                            Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
                            d9dc682d-3f27-4fed-871c-dd31069effdc-grafik.png

                            im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340

                            ESP8266E 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Hohenbostler

                              Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?

                              Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

                              und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
                              Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
                              Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
                              Jemand eine Idee ?

                              Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
                              d9dc682d-3f27-4fed-871c-dd31069effdc-grafik.png

                              im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340

                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              wrote on last edited by ESP8266
                              #2277

                              @hohenbostler , wo steht geschrieben, das die SPI Frequenz nur auf 26,7 MHz stehen darf?
                              Soweit ich mich erinnern kann sollte dort 40 MHz stehen.

                              Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • ESP8266E ESP8266

                                @hohenbostler , wo steht geschrieben, das die SPI Frequenz nur auf 26,7 MHz stehen darf?
                                Soweit ich mich erinnern kann sollte dort 40 MHz stehen.

                                H Offline
                                H Offline
                                Hohenbostler
                                wrote on last edited by
                                #2278

                                @esp8266

                                Hi sorry , ich habe alle möglichen Dinge probiert. Das ergebnis ist immer dasselbe

                                530986d1-c64c-491a-8528-233bcaf608b7-grafik.png

                                ESP8266E 1 Reply Last reply
                                0
                                • H Hohenbostler

                                  @esp8266

                                  Hi sorry , ich habe alle möglichen Dinge probiert. Das ergebnis ist immer dasselbe

                                  530986d1-c64c-491a-8528-233bcaf608b7-grafik.png

                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  wrote on last edited by
                                  #2279

                                  @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.

                                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ESP8266E ESP8266

                                    @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hohenbostler
                                    wrote on last edited by
                                    #2280

                                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.

                                    Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.

                                    ESP8266E 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Hohenbostler

                                      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.

                                      Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.

                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      wrote on last edited by ESP8266
                                      #2281

                                      @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
                                      https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
                                      https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6

                                      Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.

                                      Einfacher geht es wohl nicht.

                                      btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊

                                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ESP8266E ESP8266

                                        @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
                                        https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
                                        https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6

                                        Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.

                                        Einfacher geht es wohl nicht.

                                        btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hohenbostler
                                        wrote on last edited by Hohenbostler
                                        #2282

                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        ch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.

                                        Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.

                                        9a5dc5e9-70ec-4039-b0f3-2569fc054ed1-grafik.png

                                        Das kommt dabei raus.

                                        Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
                                        glaube ich .

                                        ESP8266E 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Hohenbostler

                                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          ch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.

                                          Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.

                                          9a5dc5e9-70ec-4039-b0f3-2569fc054ed1-grafik.png

                                          Das kommt dabei raus.

                                          Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
                                          glaube ich .

                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          wrote on last edited by ESP8266
                                          #2283

                                          @hohenbostler , Bordinformationen sind absolut unintressant. Die sind nur Aussagefähig wenn Arduino Boards dran hängen. Ein MB Board (siehe Foto) dazu passend ist nicht anderes als ein externes FTDI Board über Strippen angeschlossen.
                                          e60d63cd-8b1d-459a-b1df-23fbed3cb24f-grafik.png
                                          Davon habe ich 2. und verbaut. So kann ich einfach bei Bedarf ein Laptop dran hängen. Die anderen flashe ich mit einem FTDI board

                                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          122

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe