NEWS
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
-
@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler QualitätUnd er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
@jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
Hab ich auch schon alles durch.
Auch das Abschalten von 5GHz bei dem AP neben den ESPs hat nicht geholfen.Habe jetzt einen Fritz Repeater mit der gleichen SSID wie mein Unifi Netzwerk daneben gehängt, und bei exakt einer Position scheint es jetzt stabil zu sein.
Natürlich hat sich Unifi beschwert, dass da ein Rogue AP wäre, der die Clients wegfängt
-
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@homoran Es gibt noch die Möglichkeit einer externen Antenne.
Dazu muss man aber dieses winzige Bauteil umlöten (übersteigt meine Lötfähigkeiten)

Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?Wie der Zufall es so will habe ich heute einen meiner 3 ESP-CAM bei dem Versuch geschrottet die Brücke umzulöten.
Also das Auslöten hat schon geklappt, das Anlöten eines Drahtes auch. Aber beim Abkneifen des Drahtes habe ich den Lötpunkt aus der Platine gezogen, natürlich den wichtigen in der Mitte.Hat - wenn du die Variante mit Antenne bestellst, die Brücke schon passend. Leider dann ohne den MB Unterbau. Aber den hab ich ja noch liegen

Was mache ich nun mit einem ESP32 ohne WLAN ....
PS: Mit einem feinen Kabel statt Draht klappt auch das abkneifen ohne Schäden.
@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen
)
Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.Leider war das dazugehörige Cam-Modul Schrott. Bild war weiter weg und konnte ich auch nicht richtig fokussieren. Ebenfalls hatte ich das Phänomen, dass das Bild ab und zu „gestreift“ war und dadurch keine Auswertung erfolgte.
Ich habe darauf hin das Cam-Modul mit der des alten ESP32 getauscht, und seit dem läuft alles Super. -
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, ich komme jetzt öfter
Est mal Glückwunsch an jomjol für das tolle Projekt. Ich bin in der make darauf gestoßen und habe sofort für meine Zähler Material bestellt und das Ding beim Hauswasserzähler quasi auf Anhieb zum Laufen gebracht. Tie Montage ist zwar noch ein wenig temporär, aber das wird noch.

Auch an der Ausrichtung der Kamera muss ich noch arbeiten, da der 3.Zeiger nicht wirklich erkannt wird. Und der 4.Zeiger wird mal so und mal so erkannt. Den werde ich aber wohl zukünftig weglassen.
@jomjol Oder macht es Sinn, diesen Zeiger anzulernen? Ich würde Dir dann Bilder zur Verfügung stellen. Ich logge gerade testweise mit. Die erkannten Werte haben bei dieser Art Zeiger mit der Realität aktuell wenig zu tun.Allerdings habe ich auch ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme und nicht mal weiß, wo ich suchen soll:
Die Zeit wird nicht geholt. Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an). Leider habe ich weder im Wiki noch mit SuFu was dazu gefunden.

@BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand. -
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, ich komme jetzt öfter
Est mal Glückwunsch an jomjol für das tolle Projekt. Ich bin in der make darauf gestoßen und habe sofort für meine Zähler Material bestellt und das Ding beim Hauswasserzähler quasi auf Anhieb zum Laufen gebracht. Tie Montage ist zwar noch ein wenig temporär, aber das wird noch.

Auch an der Ausrichtung der Kamera muss ich noch arbeiten, da der 3.Zeiger nicht wirklich erkannt wird. Und der 4.Zeiger wird mal so und mal so erkannt. Den werde ich aber wohl zukünftig weglassen.
@jomjol Oder macht es Sinn, diesen Zeiger anzulernen? Ich würde Dir dann Bilder zur Verfügung stellen. Ich logge gerade testweise mit. Die erkannten Werte haben bei dieser Art Zeiger mit der Realität aktuell wenig zu tun.Allerdings habe ich auch ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme und nicht mal weiß, wo ich suchen soll:
Die Zeit wird nicht geholt. Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an). Leider habe ich weder im Wiki noch mit SuFu was dazu gefunden.

@BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an)
darf der ESP ins große weite Internet?
Die Unix Startzeit habe ich auch, wenn ich die IP ab Start nicht für`s I-Net freigebe
auch wenn ich in der Konfig die Fritzbox als Timeserver eingebe@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein
hatte ich auch gedacht
@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.
geht bei mir definitiv nur aus einem bestimmten Winkel in etwa 1m Abstand.
Sind natürlich viele Stahlrohre in der Umgebung
-
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, ich komme jetzt öfter
Est mal Glückwunsch an jomjol für das tolle Projekt. Ich bin in der make darauf gestoßen und habe sofort für meine Zähler Material bestellt und das Ding beim Hauswasserzähler quasi auf Anhieb zum Laufen gebracht. Tie Montage ist zwar noch ein wenig temporär, aber das wird noch.

Auch an der Ausrichtung der Kamera muss ich noch arbeiten, da der 3.Zeiger nicht wirklich erkannt wird. Und der 4.Zeiger wird mal so und mal so erkannt. Den werde ich aber wohl zukünftig weglassen.
@jomjol Oder macht es Sinn, diesen Zeiger anzulernen? Ich würde Dir dann Bilder zur Verfügung stellen. Ich logge gerade testweise mit. Die erkannten Werte haben bei dieser Art Zeiger mit der Realität aktuell wenig zu tun.Allerdings habe ich auch ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme und nicht mal weiß, wo ich suchen soll:
Die Zeit wird nicht geholt. Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an). Leider habe ich weder im Wiki noch mit SuFu was dazu gefunden.

@BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.Hat nichts gebracht. Ich ärgere mich gerade das ich nur ein Datenkabel in den Sicherungskasten gezogen habe ...
Die Shelly mit aktueller Tasmota-Version sind inzwischen so schlau sich das stärkste Signal zu suchen.
Oder ich muss ein Loch in den Kasten machen um die Antenne nach außen zu führen ... -
@homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
darf der ESP ins große weite Internet?
Darf er. Habe die Berechtigung mal von Standard auf Unbeschränkt umgestellt, hat aber nichts gebracht. Ebenso ergebnislos war die Änderung der Zeitserver oder eine Zeitserver-IP.
Ich habe hier noch zwei ESPs, die programmiere ich jetzt und schau mal, was die so tun
-
@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an)
darf der ESP ins große weite Internet?
Die Unix Startzeit habe ich auch, wenn ich die IP ab Start nicht für`s I-Net freigebe
auch wenn ich in der Konfig die Fritzbox als Timeserver eingebe@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein
hatte ich auch gedacht
@wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.
geht bei mir definitiv nur aus einem bestimmten Winkel in etwa 1m Abstand.
Sind natürlich viele Stahlrohre in der Umgebung
-
@homoran Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
[System] TimeZone = CET-1CEST TimeServer = fritz.box ;Hostname = Wasseruhr-ESP32CAM ;SetupMode = false@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
schrieb ich ja!
hatte ich eingestellt und trotzdem blieb die Uhr auf 01.01.1970 -
@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
schrieb ich ja!
hatte ich eingestellt und trotzdem blieb die Uhr auf 01.01.1970@homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
-
@homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
das ist vielleicht ne Option.
Habe aber gerade nochmal aktuell nachgesehen.
Jetzt (nach x Neustarts) passt die Zeitangabe des letzten Starts -
Hallo zusammen,
mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
- Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
- Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
- Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
- Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
- Reset Kamera mit Power-GPIO
- Hardware & Software I2C
- Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
Danke im Voraus,
jomjol@jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
-
@knallochse said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
Das war es! Ich habe das mit der Einstellung "fritz.box" zwar probiert, aber augenscheinlich hat da die Auflösung nicht funktioniert. Mit der IP an der Stelle klappt es jetzt.
Und wieder bewahrheitet sich der alte Leitspruch: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es."
-
@jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
-
@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen > hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
Ich hatte auch bemerkt, dass nach dem Tausch der Kamera mein System sehr viel stabiler lief
-
@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen
)
Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.Leider war das dazugehörige Cam-Modul Schrott. Bild war weiter weg und konnte ich auch nicht richtig fokussieren. Ebenfalls hatte ich das Phänomen, dass das Bild ab und zu „gestreift“ war und dadurch keine Auswertung erfolgte.
Ich habe darauf hin das Cam-Modul mit der des alten ESP32 getauscht, und seit dem läuft alles Super.@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen
)
Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.Ich muss sagen das ich mit dem ESP32 nicht sehr zufrieden war - irgendwie hat mich das D8ing angezickt, ja auch die Kamera war komisch.
Ich hab dann doch noch mal 2 von den ursprünglichen zum selbst um löten bestellt - jetzt habe ich ja Übung und weis wie es geht. -
@jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte

Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen. -
@jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte

Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird.
da hatte ich auch schon dran gedacht, dass im Prinzip das Teach-In vor Ort bei jedem selbst durchgeführt werden könnte.
Dann wäre die Wartung für @jomjol auch einfacher.
inwieweit sich so etwas "leicht" einbauen lässt ist bei einem ESP natürlich fraglich.Im Prinzip könnte das ja an das manuelle set preValue gekoppelt werden
-
@jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte

Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
l wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
SGenau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
-
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
l wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
SGenau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
@jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
Mega und danke der Make darauf gekommen.
Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.Danke
Gruß
DerDani -
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
l wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
SGenau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Genau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer