Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Vorlage] LightControl

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascripttemplate
224 Posts 25 Posters 40.9k Views 36 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    Developer
    wrote on last edited by
    #171

    @Pittini: Was mir auch noch auffällt ist, dass du zuerst die Lampen über den jeweiligen "on" Datenpunkt einschaltest und anschließend die Helligkeit der jeweilen Lampe. Das führt - zumindest bei - dazu, dass die Lampe meist zuerst mit der zuletzt eingestellten Helligkeit an geht und dann die Helligkeit von deinem Script nachgeregelt wird.
    In meinen Skripten habe ich das einfach so gelöst, dass ich die Lampen (meist Zigbee) ausschließlich über den Helligkeits-Datenpunkt steuere und gar nicht den jeweiligen Power on Datenpunkt verwende.
    Wenn es jedoch Lampen gibt, bei denen das nicht geht (Shellys wären mir bekannt), dann sollte es eine Möglichkeit geben, das Schaltverhalten wählbar zu machen.
    Eine andere Möglichkeit wäre z.B. die Lampen zuerst auf Helligkeit 0% zu setzen und dann auszuschalten.

    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

    1 Reply Last reply
    0
    • SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      Developer
      wrote on last edited by
      #172

      @Pittini: RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.
      Warnung im Log:

      javascript.0
      2021-12-03 09:30:15.560	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
      

      hier das ganze Log:

      2021-12-03 10:03:23.084	info	script.js.common.Licht.LightControl2: DeviceSwitch: Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: false
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.735	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.730	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.726	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.725	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.721	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.720	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.702	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Kind West
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=false rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:22.688	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=false OldVal=true
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.934	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5460
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.841	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.840	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Flur OG Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=2 Ct=5460
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=2 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Diele Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=0 Ct=5460
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.837	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=0 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:03:19.833	info	script.js.common.Licht.LightControl2: adaptiveCtLinear=4282 adaptiveCtSolar=5460 adaptiveCtSolarInterpolated=5016
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5444
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 4
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 4 power=true Color=#FFFFFF
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ca Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: true now setting brightness
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Anschalten mit Ramping und einfache Lampen zuletzt für Kind West
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=true rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:56.149	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=true OldVal=false
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:41.185	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=rampOff.time NewVal=2 OldVal=10
      
      javascript.0
      2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered javascript.0.LightControl2.4.rampOff.time new value is 2
      

      Bildschirmfoto 2021-12-03 um 10.05.28.png

      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

      P 1 Reply Last reply
      0
      • SchmakusS Schmakus

        @Pittini: RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.
        Warnung im Log:

        javascript.0
        2021-12-03 09:30:15.560	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
        

        hier das ganze Log:

        2021-12-03 10:03:23.084	info	script.js.common.Licht.LightControl2: DeviceSwitch: Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: false
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.735	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.730	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.726	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.725	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.721	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.720	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.702	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Kind West
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=false rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:22.688	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=false OldVal=true
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.934	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5460
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.841	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.840	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Flur OG Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=2 Ct=5460
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=2 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Diele Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=0 Ct=5460
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.837	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=0 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:03:19.833	info	script.js.common.Licht.LightControl2: adaptiveCtLinear=4282 adaptiveCtSolar=5460 adaptiveCtSolarInterpolated=5016
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5444
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 4
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 4 power=true Color=#FFFFFF
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ca Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: true now setting brightness
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Anschalten mit Ramping und einfache Lampen zuletzt für Kind West
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=true rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:56.149	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=true OldVal=false
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:41.185	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=rampOff.time NewVal=2 OldVal=10
        
        javascript.0
        2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered javascript.0.LightControl2.4.rampOff.time new value is 2
        

        Bildschirmfoto 2021-12-03 um 10.05.28.png

        P Offline
        P Offline
        Pittini
        Developer
        wrote on last edited by Pittini
        #173

        @schmakus

        @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

        RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.

        Joa, das is in dem Fall aber hausgemacht, weil Du auf 2sek runter bist. Bei 10Steps ist das ein Befehl alle 0,2 Sekunden, das klappt nich. Aber danke für den Hinweis, werd mal das minimum auf 5 Sek limitieren und hoffen dasses langt, wenn nicht dann 10sek.

        Warnung im Log:

        Hat keinerlei Auswirkungen, aber danke für die Meldung, wird in der nächsten Version gefixt sein.

        1 Reply Last reply
        0
        • D Offline
          D Offline
          Denis1988
          wrote on last edited by
          #174

          kann man das ignorieren?

          9998be26-b5ad-450d-9553-f1054fb61279-image.png

          hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-

          P 1 Reply Last reply
          0
          • D Denis1988

            kann man das ignorieren?

            9998be26-b5ad-450d-9553-f1054fb61279-image.png

            hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-

            P Offline
            P Offline
            Pittini
            Developer
            wrote on last edited by
            #175

            @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

            kann man das ignorieren?

            Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.

            1 Reply Last reply
            0
            • SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Developer
              wrote on last edited by Schmakus
              #176

              @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
              Aber nun ein Fehler:
              Bildschirmfoto 2021-12-09 um 18.01.53.png

              Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"

              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                Dirk
                wrote on last edited by
                #177

                Guten Morgen,
                herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

                Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

                const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                
                log("starting LightControl V." + Version);
                
                const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                const logging = false; // Logging an/aus
                const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                
                const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                
                const LightGroups = {
                    0: {
                        description: "HWR",
                        lights: {
                            0: {
                                description: "Strahler1",
                                power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                                
                            },
                        },
                        sensors: {
                            0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                        }
                    },
                };
                
                // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
                
                javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
                
                javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                
                javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                
                javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
                
                javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                

                Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

                Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
                Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

                Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
                Dirk

                P 1 Reply Last reply
                0
                • D Dirk

                  Guten Morgen,
                  herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

                  Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

                  const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                  
                  log("starting LightControl V." + Version);
                  
                  const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                  const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                  const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                  const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                  const logging = false; // Logging an/aus
                  const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                  
                  const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                  const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                  const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                  
                  const LightGroups = {
                      0: {
                          description: "HWR",
                          lights: {
                              0: {
                                  description: "Strahler1",
                                  power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                                  
                              },
                          },
                          sensors: {
                              0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                          }
                      },
                  };
                  
                  // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
                  
                  javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                  

                  Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

                  Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                  wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
                  Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

                  Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
                  Dirk

                  P Offline
                  P Offline
                  Pittini
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #178

                  @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                  2: {
                                  description: "Stehlampe Couch",
                                  power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                  bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                  ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                  sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                  modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                  color: { oid: "", type: "", default: "" }
                              },
                  
                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • P Pittini

                    @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                    2: {
                                    description: "Stehlampe Couch",
                                    power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                    bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                    ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                    color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                },
                    
                    D Offline
                    D Offline
                    Dirk
                    wrote on last edited by
                    #179

                    @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:

                    @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                    2: {
                                    description: "Stehlampe Couch",
                                    power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                    bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                    ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                    color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                },
                    

                    Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.

                    Ich ändere das und teste weiter.

                    Danke für die schnelle Antwort
                    Dirk

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      passuff
                      wrote on last edited by passuff
                      #180

                      Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

                      2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                      2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                      2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                      2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                      2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                      2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                      2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                      2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                      2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                      2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                      

                      Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                      Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

                      const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                      const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                      const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                      const logging = true; // Logging an/aus
                      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                      
                      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                      const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                      
                      const LightGroups = {
                          0: {
                              description: "Flur",
                              lights: {
                                  0: {
                                      description: "StrahlerOG1",
                                      power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                      bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                      ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                      color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                  },
                                  1: {
                                      description: "StrahlerEG",
                                      power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                      bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                      ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                      color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                  },
                              },
                              sensors: {
                                  0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                  1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                  2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                              }
                          }, 
                      };
                      

                      folgend noch das vollständige Skript:

                      LightControl_20220119.txt

                      SchmakusS 1 Reply Last reply
                      0
                      • P passuff

                        Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

                        2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                        2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                        2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                        2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                        2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                        2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                        2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                        2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                        2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                        2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                        2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                        

                        Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                        Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

                        const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                        const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                        const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                        const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                        const logging = true; // Logging an/aus
                        const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                        
                        const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                        const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                        const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                        
                        const LightGroups = {
                            0: {
                                description: "Flur",
                                lights: {
                                    0: {
                                        description: "StrahlerOG1",
                                        power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                        bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                        ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                        sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                        color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                    },
                                    1: {
                                        description: "StrahlerEG",
                                        power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                        bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                        ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                        sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                        color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                    },
                                },
                                sensors: {
                                    0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                    1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                    2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                }
                            }, 
                        };
                        

                        folgend noch das vollständige Skript:

                        LightControl_20220119.txt

                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #181

                        @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • SchmakusS Schmakus

                          @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                          P Offline
                          P Offline
                          passuff
                          wrote on last edited by
                          #182

                          @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                          @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "Switch",
                              "role": "switch",
                              "def": false
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1641885787418,
                            "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                            "acl": {
                              "object": 0,
                              "state": 0,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          SchmakusS 1 Reply Last reply
                          0
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            A Former User
                            wrote on last edited by
                            #183

                            Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.

                            P 1 Reply Last reply
                            0
                            • ? A Former User

                              Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.

                              P Offline
                              P Offline
                              Pittini
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #184

                              @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).

                              ? 1 Reply Last reply
                              0
                              • P Pittini

                                @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).

                                ? Offline
                                ? Offline
                                A Former User
                                wrote on last edited by
                                #185

                                @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                SchmakusS 1 Reply Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #186

                                  @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                  @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                  Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                                  Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.

                                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                  ? 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • SchmakusS Schmakus

                                    @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                    @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                    Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                                    Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by
                                    #187

                                    @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                                    SchmakusS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P passuff

                                      @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                                      @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                                      {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "Switch",
                                          "role": "switch",
                                          "def": false
                                        },
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1641885787418,
                                        "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                                        "acl": {
                                          "object": 0,
                                          "state": 0,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      Developer
                                      wrote on last edited by Schmakus
                                      #188

                                      @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?

                                      2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                                      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                                      2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                                      

                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ? A Former User

                                        @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #189

                                        @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                        @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                                        :+1: Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.

                                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                        ? 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SchmakusS Schmakus

                                          @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                          @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                                          :+1: Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.

                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          A Former User
                                          wrote on last edited by
                                          #190

                                          @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?

                                          SchmakusS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          353

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe