Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Posts 7 Posters 10.0k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A acidsubway

    Hallo zusammen,

    ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
    Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
    Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
    2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

    https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

    Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

    MfG

    A Offline
    A Offline
    acidsubway
    wrote on last edited by
    #22

    Hat keiner eine Idee!

    M 1 Reply Last reply
    0
    • A acidsubway

      Hat keiner eine Idee!

      M Offline
      M Offline
      MyMeyer
      wrote on last edited by
      #23

      @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
      eaed991e-56ba-4fa3-b7b4-092e1740a51a-image.png

      MyMeyer

      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

      1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #24

        Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

        88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        M M 2 Replies Last reply
        1
        • bahnuhrB bahnuhr

          Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

          88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png

          M Offline
          M Offline
          MyMeyer
          wrote on last edited by
          #25

          @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
          8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
          +
          2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

          Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

          MyMeyer

          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

          bahnuhrB 1 Reply Last reply
          0
          • M MyMeyer

            @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
            8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
            +
            2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

            Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #26

            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

            Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
            Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
            Hast du die gleiche hardware ?
            Und warum steht bei dir:
            d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

            Oben steht:
            0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
            Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

            Und der ADS liefert einen Wert.
            Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

            Dann kommst du auf Bar.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            M 2 Replies Last reply
            1
            • bahnuhrB bahnuhr

              @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

              Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
              Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
              Hast du die gleiche hardware ?
              Und warum steht bei dir:
              d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

              Oben steht:
              0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
              Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

              Und der ADS liefert einen Wert.
              Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

              Dann kommst du auf Bar.

              M Offline
              M Offline
              MyMeyer
              wrote on last edited by
              #27

              @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
              Danke dir erstmal.🤗

              MyMeyer

              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

              1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                Hast du die gleiche hardware ?
                Und warum steht bei dir:
                d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                Oben steht:
                0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                Und der ADS liefert einen Wert.
                Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                Dann kommst du auf Bar.

                M Offline
                M Offline
                MyMeyer
                wrote on last edited by MyMeyer
                #28

                @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                20507

                Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                MyMeyer

                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • M MyMeyer

                  @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                  20507

                  Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #29

                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                  Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                  Natürlich nicht.
                  Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                  Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                  Bei 8 Bar ungefähr so:
                  56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                    Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                    Natürlich nicht.
                    Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                    Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                    Bei 8 Bar ungefähr so:
                    56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png

                    M Offline
                    M Offline
                    MyMeyer
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                    -Wemos D1 Mini
                    -ADS1115
                    -Sensor 0.8MPa

                    3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                    6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                    2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                    Was mache ich falsch ?

                    MyMeyer

                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                    bahnuhrB 1 Reply Last reply
                    0
                    • M MyMeyer

                      @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                      -Wemos D1 Mini
                      -ADS1115
                      -Sensor 0.8MPa

                      3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                      6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                      2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                      Was mache ich falsch ?

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by
                      #31

                      @mymeyer
                      Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                      Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                      Und zwar 18.595.

                      Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                      Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                      Also
                      (Wert-2650)/1000*37,74%

                      ergibt somit: 6,01 bar

                      mfg


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @mymeyer
                        Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                        Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                        Und zwar 18.595.

                        Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                        Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                        Also
                        (Wert-2650)/1000*37,74%

                        ergibt somit: 6,01 bar

                        mfg

                        M Offline
                        M Offline
                        MyMeyer
                        wrote on last edited by
                        #32

                        @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                        MyMeyer

                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                        bahnuhrB 1 Reply Last reply
                        0
                        • M MyMeyer

                          @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                          @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                          Dann stimmen deine Werte nicht.
                          Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                          Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                          und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                          Fazit.
                          Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                          Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                          Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                          A0	5V
                          A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                          A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                          A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                          

                          Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                          49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                          Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                          Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                          50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          M 1 Reply Last reply
                          1
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                            @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                            Dann stimmen deine Werte nicht.
                            Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                            Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                            und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                            Fazit.
                            Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                            Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                            Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                            A0	5V
                            A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                            A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                            A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                            

                            Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                            49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                            Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                            Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                            50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png

                            M Offline
                            M Offline
                            MyMeyer
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                            MyMeyer

                            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                            bahnuhrB 1 Reply Last reply
                            0
                            • M MyMeyer

                              @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by bahnuhr
                              #35

                              @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                              @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                              Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                              Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                                Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.

                                M Offline
                                M Offline
                                MyMeyer
                                wrote on last edited by
                                #36

                                @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                MyMeyer

                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                bahnuhrB 2 Replies Last reply
                                0
                                • M MyMeyer

                                  @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #37

                                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                  @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                  Ja


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MyMeyer

                                    @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                    Iobroker JS

                                    sieht bei mir so aus:

                                    // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                        on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {  
                                            obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                            var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                            log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                            var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                            log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                            var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                            log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                        });
                                    

                                    Musst du halt anpassen.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                      Iobroker JS

                                      sieht bei mir so aus:

                                      // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                          on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {  
                                              obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                              var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                              log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                              var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                              log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                              var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                              log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                          });
                                      

                                      Musst du halt anpassen.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                      Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                        Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #40

                                        @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                        @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                        Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                        Wie kommst du da drauf ?

                                        ... parsefloat !!!


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                          @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                          Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                          Wie kommst du da drauf ?

                                          ... parsefloat !!!

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #41

                                          @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?

                                          .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          293

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe