Hallo bestjd78,
Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
VG
chefkoch009 `
Vielen Dank. Hatte zuvor auch über Console( via SSH ) installiert nur ohne "–production". Das war der Schlüssel zum Erfolg. Adapter läuft jetzt
einwandfrei.
Saubere Arbeit und Danke für die Mühe.
Grüsse
-
Wenn der Adapter nun läuft, würde ich gern an der Featureerweiterung arbeiten.
Dazu bitte ich um Vorschläge. Wo kann ich das Handling des Adapters verbessern? Welche Features sind gewünscht?
Bin auf die Vorschläge gespannt. `
Hi chefkoch009
ich hätte noch zwei Punkte, die evtl. auch für die Entwicklung des ioBroker.knx relevant sind.
Um diesen Thread nicht weiter aufzublasen, habe ich die Punkte in eigene Themen aufgenommen. Hoffe das passt.
1. Wunsch: ETS import robuster machen:
@Breisgauer:KNX Adapter - Wie ETS programmieren, damit der Import in ioBroker klappt `
2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
@Breisgauer:Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes `
Beste Grüße
Breisgauer
-
Kommunizierst du linienübergreifend? `
Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.VG `
… noch ergänzend.
Ich habe zwei Systeme in Betrieb:
<u>Produktivsystem:</u> Raspberry PI3; 'ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch'; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.9; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
<u>Testsystem:</u> VM; Debian 9.4; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.11; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
Im Betriebssystem wird die phys.Adr. von ioBroker.KNX an den KNX Bus übergebe und ist im ETS Monitor sichtbar, im Testsystem nicht.
-
@Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein. `
Bin grad irgendwie zu blöd:Wo genau muss ich was einstellen?
-
Hallo Merlin123,
Diese Einstellung hast du erst ab Admin v3x zur Verfügung.
VG
chefkoch009
-
Den hab ich. Wo genau muss ich was einstellen?
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
-
Hallo Merlin123,
In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten.
VG
chefkoch009
-
Hi chefkoch009
vor allem der 2. Wunsch wäre sehr hilfreich, da ich einige GAs in ETS umstellen und daher oft neu importieren muss.
2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
@Breisgauer:Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes
Was hältst Du davon?
Ciao
- Breisgauer
-
Hallo Breisgauer,
da halte ich sehr viel von. Momentan habe ich addNew Objects implementiert. Die schwierige Frage dabei ist:
-
was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?
-
was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?
-
was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)?
…
ich nehme die Vorschläge bis zum 01.07.2018 an....dann beginne ich mit der Implementierung.
VG
chefkoch009
-
-
Moin Moin
Habe hier ein kleines Problem beim Import der Gruppenadressen. Teilweise liest die Importfunktion die Hauptgruppen der GA´s nicht richtig ein. So wird bei mir aus der 16/0/0 (in der ETS) eine 0/0/0, die 17/0/0 wird zur 1/0/0 usw. Ändere ich die GA´s händisch in den Objekten des IOBroker funktionieren die GA´s. Bis zum nächsten Import
Gruß
Wolle
-
Hallo Merlin123,
In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten. `
Das steht auf Debug, im Log erscheint trotzdem nichts. -
Hallo WolleGee,
vielen Dank für die Info, ich konnte den Fehler bestätigen und beheben. In der kommenden Version ist das gefixt.
VG
chefkoch009
-
Hallo Merlin123,
ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine:
VG
chefkoch009
-
Hallo Merlin123,
ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine: `
Ahhh!OK. Schau ich zu Hause mal. Via iobroker.pro kommt man da anscheinend nicht dran
-
Hallo chefkoch009,
ich habe den KNX-Adapter kürzlich installiert und eingerichtet. Zuvor habe ich mich durch den ganzen Thread gearbeitet und z. B. fehlende Datenpunkte in meinem Projekt ergänzt. Aber leider läuft das ganze bei mir überhaupt nicht rund. Die Gruppenadressen scheinen alle korrekt importiert zu werden (zumindest augenscheinlich 217 Stück) aber wenn ich dann z. B. eine Lampe oder einen Rollladen über Vis-Objekte ansteuere, funktioniert nichts, also z. B. Lampen an und ausmachen. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. Kannst Du mir Tipps geben, wo ich am besten ansetzen sollte? Kann ich die Funktionsweise evtl. noch anders testen als nur über die Visualisierungsobjekte? Um auszuschließen, dass die Probleme vielleicht dort liegen.
Was zusätzlich noch störend ist: Kurz nach dem Import der KNX-Projektdatei und auch wenn der Adapter neu gestartet wird bewegen sich einige Rollläden im Haus unkontrolliert. Das sind dann die Rollläden, die ich zumindest grob über die Visualisierung ansteuern kann (siehe oben). Ist das Verhalten normal? Da ich den ioBroker nachts neu starten lasse, ist das natürlich ziemlich störend, wenn sich in der Nacht plötzlich einige Rollläden bewegen.
Hier ein paar grundlegende Infos:
-
KNX-Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02
-
KNX-Adapter: 1.0.11
-
Node.js: 8.11.3
-
NPM: 6.1.0
-
Ich habe Linienkoppler im Einsatz (3 Linien).
So sieht bei mir in der ETS eine typische Gruppenadresse aus (in diesem Fall die 7/0/5 "JAL_Fahren_ Büro Fenster klein"):
Im ioBroker dann so:
Im Log bin ich auf diese Fehlermeldung aufmerksam geworden:
Viele Grüße
Timo
-
-
Das mit dem. Unkontrollierten steuern hab ich bei Hue Lampen. Die werden teilweise ausgeschaltet, wenn der Adapter startet. Hab aber auch noch keine Fehleranalyse gemacht
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
-
Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert.
-
Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert. `
Bei mir hängen die an Dauerspannung, aber ich habe z.B. KNX Präsenzmelder, wo dann ioBroker je nach Signal die Hues schaltet.Welche Aktoren gehen bei Dir nicht?
-
Ich habe Aktoren zum Schalten der Beleuchtung, für die Rollläden und die Temperatureinstellung.
Die Objekte für die Temperatur sehen fast alle ganz gut aus. Überall kann man die Temperatur ablesen nur die Sollwerte sind nicht durchgängig angegeben.
Bei den Rollläden und Lichtern sieht es hingegen nicht gut aus. Bei den Beleuchtungsobjekten wird zwar der Wert 0 angezeigt, doch wenn ich die Lampe über ein Lampenobjekt/Schalter in Vis anschalten möchte, tut sich nichts. Bei den Rollläden ist es genau so. Unter "Wert" ist bei den meisten Beleuchtungsobjekte "value" eingetragen. Ich hatte das schon mal auf "switch" geändert, was aber leider auch nicht geholfen hat.
-
Sind die Aktoren auch von MDT?
Ich hab Schaltaktoren, Binäreingänge und Jalousieaktoren von MDT, die laufen in ioBroker problemlos