  4. KNX Adapter überholt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

KNX Adapter überholt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 396.5k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von
    #651

    @chefkoch009:

    @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein. `
    Bin grad irgendwie zu blöd:

    Wo genau muss ich was einstellen?

    Beta-Tester

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #652

      Hallo Merlin123,

      Diese Einstellung hast du erst ab Admin v3x zur Verfügung.

      VG

      chefkoch009

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von
        #653

        Den hab ich. Wo genau muss ich was einstellen?

        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk

        Beta-Tester

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • chefkoch009C Offline
          chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #654

          Hallo Merlin123,

          In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten.

          VG

          chefkoch009

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BreisgauerB Offline
            BreisgauerB Offline
            Breisgauer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #655

            Hi chefkoch009

            vor allem der 2. Wunsch wäre sehr hilfreich, da ich einige GAs in ETS umstellen und daher oft neu importieren muss.

            @Breisgauer:

            2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
            @Breisgauer:

            Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes

            Was hältst Du davon?

            Ciao

            • Breisgauer

            Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #656

              Hallo Breisgauer,

              da halte ich sehr viel von. Momentan habe ich addNew Objects implementiert. Die schwierige Frage dabei ist:

              1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?

              2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?

              3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)?

              …

              ich nehme die Vorschläge bis zum 01.07.2018 an....dann beginne ich mit der Implementierung.

              VG

              chefkoch009

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Offline
                W Offline
                WolleGee
                schrieb am zuletzt editiert von
                #657

                Moin Moin

                Habe hier ein kleines Problem beim Import der Gruppenadressen. Teilweise liest die Importfunktion die Hauptgruppen der GA´s nicht richtig ein. So wird bei mir aus der 16/0/0 (in der ETS) eine 0/0/0, die 17/0/0 wird zur 1/0/0 usw. Ändere ich die GA´s händisch in den Objekten des IOBroker funktionieren die GA´s. Bis zum nächsten Import

                Gruß

                Wolle

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #658

                  @chefkoch009:

                  Hallo Merlin123,

                  In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten. `
                  Das steht auf Debug, im Log erscheint trotzdem nichts. :(

                  Beta-Tester

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • chefkoch009C Offline
                    chefkoch009C Offline
                    chefkoch009
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #659

                    Hallo WolleGee,

                    vielen Dank für die Info, ich konnte den Fehler bestätigen und beheben. In der kommenden Version ist das gefixt.

                    VG

                    chefkoch009

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • chefkoch009C Offline
                      chefkoch009C Offline
                      chefkoch009
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #660

                      Hallo Merlin123,

                      ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine:

                      870_merlin123.jpg

                      VG

                      chefkoch009

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #661

                        @chefkoch009:

                        Hallo Merlin123,

                        ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine: `
                        Ahhh!

                        OK. Schau ich zu Hause mal. Via iobroker.pro kommt man da anscheinend nicht dran

                        Beta-Tester

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          kruegertee
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #662

                          Hallo chefkoch009,

                          ich habe den KNX-Adapter kürzlich installiert und eingerichtet. Zuvor habe ich mich durch den ganzen Thread gearbeitet und z. B. fehlende Datenpunkte in meinem Projekt ergänzt. Aber leider läuft das ganze bei mir überhaupt nicht rund. Die Gruppenadressen scheinen alle korrekt importiert zu werden (zumindest augenscheinlich 217 Stück) aber wenn ich dann z. B. eine Lampe oder einen Rollladen über Vis-Objekte ansteuere, funktioniert nichts, also z. B. Lampen an und ausmachen. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. Kannst Du mir Tipps geben, wo ich am besten ansetzen sollte? Kann ich die Funktionsweise evtl. noch anders testen als nur über die Visualisierungsobjekte? Um auszuschließen, dass die Probleme vielleicht dort liegen.

                          Was zusätzlich noch störend ist: Kurz nach dem Import der KNX-Projektdatei und auch wenn der Adapter neu gestartet wird bewegen sich einige Rollläden im Haus unkontrolliert. Das sind dann die Rollläden, die ich zumindest grob über die Visualisierung ansteuern kann (siehe oben). Ist das Verhalten normal? Da ich den ioBroker nachts neu starten lasse, ist das natürlich ziemlich störend, wenn sich in der Nacht plötzlich einige Rollläden bewegen.

                          Hier ein paar grundlegende Infos:

                          • KNX-Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                          • KNX-Adapter: 1.0.11

                          • Node.js: 8.11.3

                          • NPM: 6.1.0

                          • Ich habe Linienkoppler im Einsatz (3 Linien).

                          So sieht bei mir in der ETS eine typische Gruppenadresse aus (in diesem Fall die 7/0/5 "JAL_Fahren_ Büro Fenster klein"):
                          2850_ets_gruppenadresse.jpg

                          Im ioBroker dann so:
                          2850_iobroker_gruppenadresse.jpg

                          Im Log bin ich auf diese Fehlermeldung aufmerksam geworden:
                          2850_fehlermeldung.jpg

                          Viele Grüße

                          Timo

                          Bus: KNX

                          Host-Machine: Intel NUC5CPYH mit Ubuntu

                          Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                          Smart Home Systeme: KNX, Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Sonos, Xiaomi Mi/Aqara

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #663

                            Das mit dem. Unkontrollierten steuern hab ich bei Hue Lampen. Die werden teilweise ausgeschaltet, wenn der Adapter startet. Hab aber auch noch keine Fehleranalyse gemacht

                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk

                            Beta-Tester

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              kruegertee
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #664

                              Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert.

                              Bus: KNX

                              Host-Machine: Intel NUC5CPYH mit Ubuntu

                              Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                              Smart Home Systeme: KNX, Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Sonos, Xiaomi Mi/Aqara

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #665

                                @kruegertee:

                                Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert. `
                                Bei mir hängen die an Dauerspannung, aber ich habe z.B. KNX Präsenzmelder, wo dann ioBroker je nach Signal die Hues schaltet.

                                Welche Aktoren gehen bei Dir nicht?

                                Beta-Tester

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  kruegertee
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #666

                                  Ich habe Aktoren zum Schalten der Beleuchtung, für die Rollläden und die Temperatureinstellung.

                                  Die Objekte für die Temperatur sehen fast alle ganz gut aus. Überall kann man die Temperatur ablesen nur die Sollwerte sind nicht durchgängig angegeben.

                                  Bei den Rollläden und Lichtern sieht es hingegen nicht gut aus. Bei den Beleuchtungsobjekten wird zwar der Wert 0 angezeigt, doch wenn ich die Lampe über ein Lampenobjekt/Schalter in Vis anschalten möchte, tut sich nichts. Bei den Rollläden ist es genau so. Unter "Wert" ist bei den meisten Beleuchtungsobjekte "value" eingetragen. Ich hatte das schon mal auf "switch" geändert, was aber leider auch nicht geholfen hat.

                                  Bus: KNX

                                  Host-Machine: Intel NUC5CPYH mit Ubuntu

                                  Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                                  Smart Home Systeme: KNX, Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Sonos, Xiaomi Mi/Aqara

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #667

                                    Sind die Aktoren auch von MDT?

                                    Ich hab Schaltaktoren, Binäreingänge und Jalousieaktoren von MDT, die laufen in ioBroker problemlos

                                    Beta-Tester

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      kruegertee
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #668

                                      Nein, die Aktoren sind von theben. Aber das sollte ja hoffentlich keinen Unterschied machen. Im Rahmen der KNX-Installation laufen sie jedenfalls problemlos und lassen sich z. B. über meine MDT-Glastaster problemlos ansteuern.

                                      Bus: KNX

                                      Host-Machine: Intel NUC5CPYH mit Ubuntu

                                      Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                                      Smart Home Systeme: KNX, Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Sonos, Xiaomi Mi/Aqara

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BreisgauerB Offline
                                        BreisgauerB Offline
                                        Breisgauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #669

                                        @kruegertee:

                                        ….. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. `
                                        Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon.

                                        Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BreisgauerB Offline
                                          BreisgauerB Offline
                                          Breisgauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #670

                                          @chefkoch009:

                                          Momentan habe ich addNew Objects implementiert. `

                                          Die AddNew Option sehe ich in meiner Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.11 und Admin 2.0.9) nicht. Die scheint nur in einer neueren Konstellation aufzutauchen.

                                          @chefkoch009, in welcher Konstellation sieht man diese neue Option?

                                          @chefkoch009:

                                          1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?

                                          2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?

                                          3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)? `

                                          Vorschläge für einen (Re-)Import eines ETS Projektes über den KNX Adapter:

                                          • <u>Unveränderte Objekte</u> (Objekt im ETS Projekt = Objekt im ioBroker): Color#1

                                          • <u>Neue Objekte</u>: Color#2

                                          • <u>Im ETSs Projekt nicht (mehr) vorhandene Objekte</u>: Color#3

                                          • <u>Veränderte Objekte</u>: Color#4. Eine Veränderung kann u.a. Identifiziert werden, wenn das Objekt im ETS Projekt geändert wurde, oder der KNX Projekt-Import zu einem Objekt führt, das mit abweichender Konfiguration bereits im ioBroker vorhandenen ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass bei einem veränderten Objekt, das importierte Objekt als Duplikat umd mit Color#4 gekennzeichnet in der Objektliste auftaucht, und die Änderungen zum vorhandenen Objekt ebenfalls gekennzeichnet sind.

                                          Über diesen Weg könnte ich nach einem (Re-)Import selbst entscheiden, welche Objekte ich behalten will und welche nachgebessert werden müssen. Somit habe ich den geringsten und eigenständigsten Einfluss auf die Visualisierung oder auf eine Objekt-History.

                                          Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          784

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe