      @dalmabrain:

      Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.

      Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `

      Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        Opelpower last edited by

        Hallo

        Danke für den "KNX Adapter".

        Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:

        Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?

        Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".

        Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??

        Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          In.Meditation last edited by

          Hi Gemeinde,

          nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu 😄

          und ich fange fast von vorne An -.-

          Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).

          jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt

          Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten

          jemand eine Idee…?!?1

          EDIT

          Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.

          Aber im Log kommt der fehler 😕

          Danke

          Greetz

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            nvd126 last edited by

            Hallo,

            was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.

            Vielen Dank

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Deathmeat last edited by

              Hi Zusammen

              Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.

              Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.

              Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.

              Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?

              Danke für die Hilfe 😄

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fuchs1978 last edited by

                Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.

                "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "desc": "DPT-5",
                    "min": 0,
                    "max": 255,
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                      "de": "Licht Wohnzimmer"
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Deathmeat last edited by

                  Vielen Dank

                  Hat Super geklappt kann jetzt entlich Dimmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Deathmeat last edited by

                    Hätte noch eine Frage

                    Ist es möglich das, (der/die/das) Iobroker eine Zeit und Datums Angabe an eine Gruppenadresse geben kann?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Applefrank last edited by

                      Hallo bei mir funktioniert der Knx Adapter super kann über den Iobroker meine Knx Geräte schalten aber was ich immer noch nicht hinbekommen habe ist das mir die Status Meldungen im Iobroker angezeigt werden was habe ich da nicht beachtet?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer last edited by

                        Hallo Applefrank,

                        Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.

                        Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.

                        Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:

                        1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten

                        Und

                        1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status

                        Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.

                        VG

                        chefkoch009

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer last edited by

                          Hallo Deathmeat,

                          Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).

                          VG

                          chefkoch009

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Applefrank last edited by

                            @chefkoch009:

                            Hallo Applefrank,

                            Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.

                            Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.

                            Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:

                            1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten

                            Und

                            1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status

                            Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.

                            VG

                            chefkoch009 `

                            Hallo Chefkoch,

                            Also bei der Status Adresse ist das leseflak natürlich aktiviert.

                            Meine Status Gruppenadresse ist so aufgebaut:

                            VT/SA01–A/K23/wohnen Deche/Status ST

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chefkoch009
                              chefkoch009 Developer last edited by

                              Bitte entferne einmal die "/" aus den ga Bezeichnungen. Da kann es sein das der Adapter durcheinander kommt. Das werde ich in der nächsten Version beheben.

                              VG

                              chefkoch009

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Applefrank last edited by

                                @chefkoch009:

                                Bitte entferne einmal die "/" aus den ga Bezeichnungen. Da kann es sein das der Adapter durcheinander kommt. Das werde ich in der nächsten Version beheben.

                                VG

                                chefkoch009 `

                                Hallo chefkoch009,

                                habe gestern alle mein GPA geändert ohne / und neu eingelesen bekomme immer noch kein Status im Iobroker angezeigt.

                                Ich muss dazu sagen nutze den Adapter Yahka für die Steuerung über HomeKit. Das läuft auch alles ganz gut bis auf das ich im HomeKit nicht sehen kann wenn zum Beispiel eine Lampe über den KNX geschaltet wird.

                                Wenn das funktionieren würde wäre ich mit der Lösung vollkommen zu frieden.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Tyrolbroker last edited by

                                  Hallo zusammen!

                                  Nachdem ich mich jetzt schon quergelesen habe zu dem dem Thema KNX und wie bekomme ich einen Status meiner Geräte auf ioBroker angezeigt, verzweifle ich langsam an meinem Projekt.

                                  Ich bin relativ neu in dieses Thema eingestiegen und habe mir erhofft das so umzusetzen wie gedacht. Ein- und Ausschalten der Lampen sowie Jalousie bedienen funktioniert hervorragend - nur erfahre ich nie deren Status. Wüsste zu gern was fehlt?!

                                  Bitte um Hilfestellung!

                                  LG Felix

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing last edited by

                                    @Tyrolbroker

                                    Wilkommen im forum,

                                    Ist denn deine Projektdatei so Programmiert das der Wert überhaupt ausgegeben wird?

                                    Wird dir der Wert im Busmonitor angezeigt?

                                    Gruß Christian

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Stephen last edited by

                                      Hallo,

                                      ich habe folgendes Problem:

                                      Die Befehle kommen am KNX Bus anscheinend nicht an, zumindest zeichnet der Monitor nichts auf.

                                      Unter Objekte, z.B. Esstisch (state Switch) ändert sich der Wert wenn ich mit Hand schalte von 0 auf 1 oder wieder anders herum.

                                      Wenn ich jedoch über Alexa den Befehl gebe ändert er sich von false auf true oder wieder zurück.

                                      Hat jemand eine Lösung oder stelle ich mich nur an?

                                      Danke

                                      Gruß

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Tyrolbroker last edited by

                                        Hi Christian!

                                        Ich danke dir für die rasche Antwort!

                                        Ja auf dem Busmonitor wird jeder Befehl mit Rückmeldung verzeichnet. Auch auf meinem Gira G1 wird die Rückmeldung angezeigt, wenn ich aus dem ioBroker schalte.

                                        Auf dem Log wiederum wird nur ‚knx.0 connected!‘ angezeigt …weiter keine Reaktion :roll:

                                        Danke euch für die geniale Unterstützung!

                                        Lg Felix

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo

                                          @Stephan: irgendetwas scheint mit der Verknüpfung zwischen Alexa und den Datenpunkten nicht zu passen. Weil ich kein Alexa habe und somit auch keine Möglichkeit dein Szenario nachzustellen, hoffe ich das sich hierzu ein Alexa -Profi aus dem Forum äußeren kann.

                                          @Tyrolbroker: Prüfe einmal ob deine Log Anzeige auf "Info" oder "debug" steht. Was steht bei dir in knx-objekten unter "Status_GA"?

                                          VG

                                          Chefkoch009

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Applefrank last edited by

                                            Hallo Chefkoch,

                                            habe ja das gleiche Problem wie Tyrolbroker bekomme die Rückmeldungen vom KNX im IObroker nicht angezeigt.

                                            Die Flaks sind alle gesetzt und Programmiert habe dir mal ein paar screenshots von meinen LOGs und GPA angehangen .

                                            Vielleicht siehst du ja wo der Fehler bei mir ist.
                                            2758_bildschirmfoto_2017-09-16_um_13.22.29.png
                                            2758_bildschirmfoto_2017-09-16_um_13.23.50.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            538
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            295836
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo