Hallo,
ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.
Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!
Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:
Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann?Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?
MfG,André
-
Hallo,
ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.
Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!
Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:
Datentyp.PNG
Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann? `
Ich würde das mit dem Skript lösen.Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?
wp+cw.PNG
MfG,
André `
Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.
Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen.
-
Ich würde das mit dem Skript lösen. `
Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann?
Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.
Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen. `
Danke für die Info. Wieder was gelernt.MfG,
André
Gesendet von iPad mit Tapatalk
-
Ich würde das mit dem Skript lösen. `
Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann? `
Ich wurde Uint16 nehmen.z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
var id = 'modbus.0.MyDouble'; createState(id + '.One'); createState(id + '.Two'); on(id, function (obj) { setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true); setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true); });
-
Ich wurde Uint16 nehmen.
z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
var id = 'modbus.0.MyDouble'; createState(id + '.One'); createState(id + '.Two'); on(id, function (obj) { setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true); setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true); }); ```` `
Hallo Bluefox,
vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
var id = 'modbus.0.MyDouble'; createState(id + '.One'); createState(id + '.Two'); on(id, function (obj) { setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true); });
Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; createState('e3dc.modbus.Autarkie'); createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch'); on(id, function (obj) { setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); });
Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
DANKE!
MfG,
André
-
Hallo liebe Leute,
ich mache gerade erste Versuche mit modbus im iobroker.
Ich habe im Keller eine kleine Box, welche ich über ModBUS TCP anspreche. Aktuell mache ich das über FHEM mit folgenden Kommando:
FHEM CODE
#Register AussenTemperatur define SB_ATF ModbusRegister 0 2 attr SB_ATF IODev SB attr SB_ATF alias Aussentemperatur attr SB_ATF icon temp_outside attr SB_ATF plcDataType REAL attr SB_ATF room Smartbox attr SB_ATF stateFormat {sprintf("%0.1f Grad", ReadingsVal($name,"state",0))} attr SB_ATF updateInterval 150 #attr SB_ATF conversion 0.1:0 #attr SB_ATF event-on-change reading .*
Das würde ich gern in den iobroker migrieren.
Jetzt habe ich die Register unter Eingangsregister wie folgt angelegt (zu Testzwecken mit verschiedenen TYP Einstellungen):
Da ich aber den Typ nicht kenne, bekomme ich folgende komische Ergebnisse:
Kann mir jemand sagen, was ich bei Typ einstellen muss?In meiner "Datensammel-Box" ist folgendes eingestellt:
Byte Order: 2143
Datentyp lesen: FLOAT
Ich kann damit leider nur nix anfangen
-
Ich auch noch nicht, ausser:
Float ist Float und Order 2143 ist weder Big noch Little Endian, sondern eine unusal Byte Order (soweit ich weiss).
Ich würd jetzt mal die übrig gebliebenen durchprobieren
-
Habe gerade mal wieder ioBroker aktualisiert. Nun fährt der Modbus Adapter nicht mehr mit hoch.
> startInstance modbus.0: cannot find start file!
Was kann das denn nun sein?In dem Adapter Tab sieht es auch so aus, als sei er nicht mehr installiert, wohingegen er unter Instanzen noch aufgeführt ist.
Ich will den Adapter ungern neu installieren, da sonst vermutlich auch alle Datenbankverknüpfungen und LOG Einträge verloren sind?!
Update: Die Datenen vom Github manuell in das Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus kopiert, Neustart gemacht. Nun wird in den Adapterinfos wieder der installierte Modbusadapter angezeigt.
Nun kommt nur leider die Meldung:
> instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 ()
-
Lass unbedingt die Installation vom ioBroker machen. Du kannst die aktelle git Version drüberbügeln, indem Du oben links auf die git-Katze klickst und dann den Adapter wählen, oder den git-link angeben. Oder aber auch auf der Konsole installieren. Kopieren reicht eher nicht.
-
Würde ich ja grundsätzlich machen, habe halt nur Angst, dass meine ganzen Konfigurationen und Datenbankeinträge / Zuordnungen verloren gehen.
-
Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.
Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?
-
Hi,
also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.
Siehe z.B. hier:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690
Gruß
Mirko
-
Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.
Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.
Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?
Thema Objekte:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770
Thema Memory Leak:
-
Hm,
wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?
Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.
Gruß
Mirko
-
Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…
-
Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.
-
Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.
-
iobroker neu gestartet.
-
nun wird mir eine neue Version angezeigt.
-
aus dem Backend geupdatet
-
läuft 8-)
Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.
-
-
Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?
Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.
-
Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.
Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.
Gruß
Mirko
-
Hallo Leute,
Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine
aktuellen Gespräche störe.
Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.
Jetzt habe ich ein Problem:
Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.
Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.
Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.
Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.
Danke
Tobi
-
Hallo zusammen,
ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:
https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf
Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden?