Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #99

    @NightWatcher:

    Moin, habe heute mal diverse Adapter aktualisiert. Darunter auch den Modubs Adapter auf Version 0.4.6

    Seitdem startet es leider nicht mehr.

    Folgende Fehlermeldung kommt nun. `
    Der Inhaber von modbus npm modul hat fehlerhafte Dateien eingecheckt.

    Habe jetzt fest alte Version von diesem Paket gesetzt. Bitte noch mal updaten.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      schrieb am zuletzt editiert von
      #100

      Perfekt, läuft :-D

      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #101

        Hallo,

        ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. :) Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.

        Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!

        Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:
        914_datentyp.png
        Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann?

        Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?
        914_wp_cw.png
        MfG,

        André

        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #102

          @andre:

          Hallo,

          ich mache auch gerade meine ersten Gehversuche mit Modbus. :) Habe soeben mein Hauskraftwerk von E3DC erfolgreich angebunden.

          Soll heißen, es fließen Daten in ioBroker!

          Allerdings habe ich da noch ein Problemchen. Zwei Register des E3DC-Geräts sind vom Datentyp "Uint8+Uint8". Dabei handelt es sich um zwei Werte in einem Register:

          Datentyp.PNG

          Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Werte über den Adapter in ioBroker als separate Datenpunkte integrieren kann? `
          Ich würde das mit dem Skript lösen.

          @andre:

          Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage. Was hat es mit WP (Write Pulse?) und CW (Zyklisch Schreiben?) auf sich?

          wp+cw.PNG

          MfG,

          André `

          Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.

          Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #103

            @Bluefox:

            Ich würde das mit dem Skript lösen. `
            Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. :) Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?

            Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann?

            @Bluefox:

            Write Pulse: beim schreiben von true es wird automatisch nach X ms wieder auf false gesetzt.

            Zyklisch Schreiben: Manche slaves wollen, dass die Werte beim jedem Zyklus alle X ms geschrieben werden. Damit kann man es machen. `
            Danke für die Info. Wieder was gelernt.

            MfG,

            André

            Gesendet von iPad mit Tapatalk

            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #104

              @andre:

              @Bluefox:

              Ich würde das mit dem Skript lösen. `
              Das habe ich mir fast gedacht, dass es so geht. Leider fehlt mir dabei ein wenig das Programmierwissen. :) Was muss ich bei Google suchen wenn ich dazu mal ein Beispiel benötige?

              Und was nehme ich überhaupt für einen Datentyp damit ich einen Wert bekomme, den ich dann im Script verarbeiten kann? `
              Ich wurde Uint16 nehmen.

              z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble

              var id = 'modbus.0.MyDouble';
              createState(id + '.One');
              createState(id + '.Two');
              on(id, function (obj) {
                   setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                   setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
              });
              
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #105

                @Bluefox:

                Ich wurde Uint16 nehmen.

                z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble

                var id = 'modbus.0.MyDouble';
                createState(id + '.One');
                createState(id + '.Two');
                on(id, function (obj) {
                     setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                     setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
                });
                
                ```` `  
                

                Hallo Bluefox,

                vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.

                In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:

                var id = 'modbus.0.MyDouble';
                createState(id + '.One');
                createState(id + '.Two');
                on(id, function (obj) {
                     setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                     setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
                });
                

                Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:

                var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                on(id, function (obj) {
                     setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                });
                

                Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…

                DANKE!

                MfG,

                André

                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  Pep
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #106

                  Hallo liebe Leute,

                  ich mache gerade erste Versuche mit modbus im iobroker.

                  Ich habe im Keller eine kleine Box, welche ich über ModBUS TCP anspreche. Aktuell mache ich das über FHEM mit folgenden Kommando:

                  FHEM CODE

                  #Register AussenTemperatur
                  define SB_ATF ModbusRegister 0 2
                  attr SB_ATF IODev SB
                  attr SB_ATF alias Aussentemperatur
                  attr SB_ATF icon temp_outside
                  attr SB_ATF plcDataType REAL
                  attr SB_ATF room Smartbox
                  attr SB_ATF stateFormat {sprintf("%0.1f Grad", ReadingsVal($name,"state",0))}
                  attr SB_ATF updateInterval 150
                  #attr SB_ATF conversion 0.1:0
                  #attr SB_ATF event-on-change reading .*
                  
                  

                  Das würde ich gern in den iobroker migrieren.

                  Jetzt habe ich die Register unter Eingangsregister wie folgt angelegt (zu Testzwecken mit verschiedenen TYP Einstellungen):
                  730_modbus.png

                  Da ich aber den Typ nicht kenne, bekomme ich folgende komische Ergebnisse:
                  730_modbus2.png
                  Kann mir jemand sagen, was ich bei Typ einstellen muss?

                  In meiner "Datensammel-Box" ist folgendes eingestellt:

                  Byte Order: 2143

                  Datentyp lesen: FLOAT

                  Ich kann damit leider nur nix anfangen :-(

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #107

                    Ich auch noch nicht, ausser:

                    Float ist Float und Order 2143 ist weder Big noch Little Endian, sondern eine unusal Byte Order (soweit ich weiss).

                    Ich würd jetzt mal die übrig gebliebenen durchprobieren

                    Gruss Yves

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #108

                      Habe gerade mal wieder ioBroker aktualisiert. Nun fährt der Modbus Adapter nicht mehr mit hoch.

                      > startInstance modbus.0: cannot find start file!
                      Was kann das denn nun sein?

                      In dem Adapter Tab sieht es auch so aus, als sei er nicht mehr installiert, wohingegen er unter Instanzen noch aufgeführt ist.

                      Ich will den Adapter ungern neu installieren, da sonst vermutlich auch alle Datenbankverknüpfungen und LOG Einträge verloren sind?!

                      Update: Die Datenen vom Github manuell in das Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus kopiert, Neustart gemacht. Nun wird in den Adapterinfos wieder der installierte Modbusadapter angezeigt.

                      Nun kommt nur leider die Meldung:
                      > instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 ()

                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #109

                        Lass unbedingt die Installation vom ioBroker machen. Du kannst die aktelle git Version drüberbügeln, indem Du oben links auf die git-Katze klickst und dann den Adapter wählen, oder den git-link angeben. Oder aber auch auf der Konsole installieren. Kopieren reicht eher nicht.

                        Gruss Yves

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #110

                          Würde ich ja grundsätzlich machen, habe halt nur Angst, dass meine ganzen Konfigurationen und Datenbankeinträge / Zuordnungen verloren gehen.

                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #111

                            Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.

                            Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?

                            Gruss Yves

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #112

                              Hi,

                              also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.

                              Siehe z.B. hier:

                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690

                              Gruß

                              Mirko

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #113

                                Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.

                                Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.

                                Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?

                                Thema Objekte:

                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770

                                Thema Memory Leak:

                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/5

                                Gruss Yves

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #114

                                  Hm,

                                  wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

                                  Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.

                                  Gruß

                                  Mirko

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #115

                                    Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…

                                    Gruss Yves

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #116

                                      Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.

                                      • Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.

                                      • iobroker neu gestartet.

                                      • nun wird mir eine neue Version angezeigt.

                                      • aus dem Backend geupdatet

                                      • läuft 8-)

                                      Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.

                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #117

                                        @wendy2702:

                                        Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

                                        Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.

                                        Gruss Yves

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #118

                                          Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.

                                          Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.

                                          Gruß

                                          Mirko

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          821

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe