Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    schrieb am zuletzt editiert von
    #111

    Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.

    Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?

    Gruss Yves

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #112

      Hi,

      also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.

      Siehe z.B. hier:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690

      Gruß

      Mirko

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        schrieb am zuletzt editiert von
        #113

        Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.

        Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.

        Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?

        Thema Objekte:

        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770

        Thema Memory Leak:

        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/5

        Gruss Yves

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #114

          Hm,

          wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

          Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.

          Gruß

          Mirko

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            schrieb am zuletzt editiert von
            #115

            Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…

            Gruss Yves

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              schrieb am zuletzt editiert von
              #116

              Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.

              • Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.

              • iobroker neu gestartet.

              • nun wird mir eine neue Version angezeigt.

              • aus dem Backend geupdatet

              • läuft 8-)

              Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                schrieb am zuletzt editiert von
                #117

                @wendy2702:

                Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

                Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.

                Gruss Yves

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #118

                  Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.

                  Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.

                  Gruß

                  Mirko

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    RS_Tobi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #119

                    Hallo Leute,

                    Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                    aktuellen Gespräche störe.

                    Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                    Jetzt habe ich ein Problem:

                    Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                    Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                    Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                    Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                    Danke

                    Tobi

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      Kunibert
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #120

                      Hallo zusammen,

                      ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                      https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                      Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #121

                        @RS_Tobi:

                        Hallo Leute,

                        Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                        aktuellen Gespräche störe.

                        Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                        Jetzt habe ich ein Problem:

                        Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                        Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                        Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                        Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                        Danke

                        Tobi `

                        Bin unterwegs deshalb kann ich nicht genau nach sehen.

                        Aber z.b. Ein Text Widget nehmen und so einstellen das es z.B. Bei dem Wert “5” sichtbar wird und dir dann den Text / Status anzeigt den du hinterlegt hast.

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #122

                          @Kunibert:

                          Hallo zusammen,

                          ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                          https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                          Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden? `

                          Leider nur ein iPhone gerade zum lesen.

                          Die Anleitung sagt nichts darüber aus (oder ich habe es überlesen) welches Format die Werte haben und ob die Angabe der Register Adresse eventuell dezimal oder hex ist.

                          Hast du mal versucht die 1501 umzurechnen?

                          Steht in der Doku irgendwo etwas darüber welche Art Datenwort als Antwort geliefert wird z.b. Little endian, big endian, Anzahl der Bits?

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            Kunibert
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #123

                            Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                            Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                            Nur das hier:
                            ` > „Read/Write Holding Register“

                            • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                            • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                            Registers“)

                            • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                            oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                            Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                            ausgegeben.

                            Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                            Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                            (z. B. Verdichter läuft ja/nein). `

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #124

                              Mal anders umgerechnet?

                              Mit 5377 versucht ?

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                Dieter
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #125

                                ` > var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';

                                createState('e3dc.modbus.Autarkie');

                                createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');

                                on(id, function (obj) {

                                setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);

                                setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);

                                }); `
                                DANKEhttp://onlinespielen888.bid/kostenlos-automatenspiele-automatenspiele-kostenlos-ohne-anmeldung!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #126

                                  @Kunibert:

                                  Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                                  Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                                  Nur das hier:
                                  ` > „Read/Write Holding Register“

                                  • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                                  • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                                  Registers“)

                                  • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                                  oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                                  Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                                  ausgegeben.

                                  Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                                  Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                                  (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

                                  Hast du das mal mit der anderen Umrechnung versucht?

                                  Was steht im log wenn du den Register Wert so einstellst wie er in der Doku steht?

                                  Dann gerade mal Anleitung gelesen und das gefunden:

                                  Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register:
                                  „Read Input Register“
                                  -- Objekte sind nur lesbar
                                  -- Auslesen der Register über Funktionscode 04 („Read Input
                                  Registers“)
                                  Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse
                                  501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.
                                  

                                  Also sollten alle Lesbaren Register 16-bit daten worte sein.

                                  Bist du sicher das dein Stiebel Eltron gerät die gewählte Adresse unterstützt?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    Kunibert
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #127

                                    Folgendes habe ich jetzt getestet:

                                    Modus: RTU over TCP

                                    Port: 502

                                    Geräte ID: 1

                                    Aliases benutzen: True

                                    Direkte Adressen benutzen (bei Aliases): True

                                    Holding Registers:

                                    Modbus-Adresse: 1502

                                    Name: Komfort-Temperatur

                                    Typ: Unsigned 16 bit (Big Endian)

                                    Länge: 2

                                    Faktor: 1

                                    Offest: 0

                                    Rolle: value.temperature

                                    Im ioBroker-Log erscheint dann folgender Error-Eintrag:

                                    Invalid holding register address: -38499

                                    Du hattest weiter oben ja auch geschrieben, ich solle einmal die Adresse 5377 testen. Hier kommt dann folgende Meldung:

                                    Invalid holding register address: -34624

                                    Ich bin mir sicher, dass meine Wärmepumpe diese Werte unterstützt, habe es ja auch mit mehreren anderen bereits probiert. Das Parsen über die Webseite funktioniert z. B. auch, aber da kann ich halt nicht steuern. Hm, ich habe keine Ahnung was hier weiterhelfen könnte. Vielleicht mitsniffern des Ports?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #128

                                      Hi,

                                      RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.

                                      Nur TCP sollte richtig sein.

                                      Wireshark könnte helfen.

                                      Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?

                                      Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert.

                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        Kunibert
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #129

                                        @wendy2702:

                                        Hi,

                                        RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.

                                        Nur TCP sollte richtig sein.

                                        Wireshark könnte helfen.

                                        Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?

                                        Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert. `
                                        Hi,

                                        also zunächst RTU over TCP war tatsächlich falsch. Wenn ich TCP auswähle und Alias deaktiviere gibt es im Log auch keine Fehler mehr.

                                        So sehen die Einstellungen nun aus:
                                        1129_iobroker1.jpg
                                        1129_iobroker2.jpg

                                        Das Wireshark-Protokoll z. B. bei Abfrage der Adresse 507 Aussentemperatur sieht wie im Screenshot aus (192.168.0.30 ist ioBroker, 192.168.0.35 die Wärmepumpe):
                                        1129_wireshark1.jpg
                                        1129_wireshark2.jpg

                                        Eigentlich sieht das für mich so aus, als ob es funktionieren würde. Aber in ioBroker sehe ich die Werte nicht unter "Objekte":
                                        1129_iobroker3.jpg
                                        1129_iobroker4.jpg

                                        Hast du noch eine Idee, was noch falsch sein könnte?

                                        :shock:

                                        Danke schon einmal für die bisherigen Tipps!! :)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #130

                                          Hi,

                                          Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?

                                          Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?

                                          Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.

                                          Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.

                                          Sorry.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          435

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe