    Modbus - Erste Schritte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Y
      ykuendig last edited by

      Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.

      Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.

      Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?

      Thema Objekte:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770

      Thema Memory Leak:

      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/5

      Sineos created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

      closed Memory Leak #5

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Hm,

        wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

        Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.

        Gruß

        Mirko

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          ykuendig last edited by

          Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NightWatcher last edited by

            Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.

            • Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.

            • iobroker neu gestartet.

            • nun wird mir eine neue Version angezeigt.

            • aus dem Backend geupdatet

            • läuft 8-)

            Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              ykuendig last edited by

              @wendy2702:

              Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

              Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.

                Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.

                Gruß

                Mirko

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RS_Tobi last edited by

                  Hallo Leute,

                  Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                  aktuellen Gespräche störe.

                  Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                  Jetzt habe ich ein Problem:

                  Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                  Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                  Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                  Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                  Danke

                  Tobi

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kunibert last edited by

                    Hallo zusammen,

                    ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                    https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                    Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      @RS_Tobi:

                      Hallo Leute,

                      Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                      aktuellen Gespräche störe.

                      Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                      Jetzt habe ich ein Problem:

                      Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                      Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                      Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                      Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                      Danke

                      Tobi `

                      Bin unterwegs deshalb kann ich nicht genau nach sehen.

                      Aber z.b. Ein Text Widget nehmen und so einstellen das es z.B. Bei dem Wert “5” sichtbar wird und dir dann den Text / Status anzeigt den du hinterlegt hast.

                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        @Kunibert:

                        Hallo zusammen,

                        ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                        https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                        Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden? `

                        Leider nur ein iPhone gerade zum lesen.

                        Die Anleitung sagt nichts darüber aus (oder ich habe es überlesen) welches Format die Werte haben und ob die Angabe der Register Adresse eventuell dezimal oder hex ist.

                        Hast du mal versucht die 1501 umzurechnen?

                        Steht in der Doku irgendwo etwas darüber welche Art Datenwort als Antwort geliefert wird z.b. Little endian, big endian, Anzahl der Bits?

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kunibert last edited by

                          Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                          Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                          Nur das hier:
                          ` > „Read/Write Holding Register“

                          • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                          • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                          Registers“)

                          • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                          oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                          Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                          ausgegeben.

                          Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                          Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                          (z. B. Verdichter läuft ja/nein). `

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            Mal anders umgerechnet?

                            Mit 5377 versucht ?

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dieter last edited by

                              ` > var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';

                              createState('e3dc.modbus.Autarkie');

                              createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');

                              on(id, function (obj) {

                              setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 😎 & 0xFF, true);

                              setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);

                              }); `
                              DANKEhttp://onlinespielen888.bid/kostenlos-automatenspiele-automatenspiele-kostenlos-ohne-anmeldung!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                @Kunibert:

                                Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                                Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                                Nur das hier:
                                ` > „Read/Write Holding Register“

                                • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                                • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                                Registers“)

                                • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                                oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                                Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                                ausgegeben.

                                Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                                Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                                (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

                                Hast du das mal mit der anderen Umrechnung versucht?

                                Was steht im log wenn du den Register Wert so einstellst wie er in der Doku steht?

                                Dann gerade mal Anleitung gelesen und das gefunden:

                                Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register:
                                „Read Input Register“
                                -- Objekte sind nur lesbar
                                -- Auslesen der Register über Funktionscode 04 („Read Input
                                Registers“)
                                Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse
                                501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.
                                

                                Also sollten alle Lesbaren Register 16-bit daten worte sein.

                                Bist du sicher das dein Stiebel Eltron gerät die gewählte Adresse unterstützt?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kunibert last edited by

                                  Folgendes habe ich jetzt getestet:

                                  Modus: RTU over TCP

                                  Port: 502

                                  Geräte ID: 1

                                  Aliases benutzen: True

                                  Direkte Adressen benutzen (bei Aliases): True

                                  Holding Registers:

                                  Modbus-Adresse: 1502

                                  Name: Komfort-Temperatur

                                  Typ: Unsigned 16 bit (Big Endian)

                                  Länge: 2

                                  Faktor: 1

                                  Offest: 0

                                  Rolle: value.temperature

                                  Im ioBroker-Log erscheint dann folgender Error-Eintrag:

                                  Invalid holding register address: -38499

                                  Du hattest weiter oben ja auch geschrieben, ich solle einmal die Adresse 5377 testen. Hier kommt dann folgende Meldung:

                                  Invalid holding register address: -34624

                                  Ich bin mir sicher, dass meine Wärmepumpe diese Werte unterstützt, habe es ja auch mit mehreren anderen bereits probiert. Das Parsen über die Webseite funktioniert z. B. auch, aber da kann ich halt nicht steuern. Hm, ich habe keine Ahnung was hier weiterhelfen könnte. Vielleicht mitsniffern des Ports?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Hi,

                                    RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.

                                    Nur TCP sollte richtig sein.

                                    Wireshark könnte helfen.

                                    Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?

                                    Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert.

                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kunibert last edited by

                                      @wendy2702:

                                      Hi,

                                      RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.

                                      Nur TCP sollte richtig sein.

                                      Wireshark könnte helfen.

                                      Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?

                                      Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert. `
                                      Hi,

                                      also zunächst RTU over TCP war tatsächlich falsch. Wenn ich TCP auswähle und Alias deaktiviere gibt es im Log auch keine Fehler mehr.

                                      So sehen die Einstellungen nun aus:
                                      1129_iobroker1.jpg
                                      1129_iobroker2.jpg

                                      Das Wireshark-Protokoll z. B. bei Abfrage der Adresse 507 Aussentemperatur sieht wie im Screenshot aus (192.168.0.30 ist ioBroker, 192.168.0.35 die Wärmepumpe):
                                      1129_wireshark1.jpg
                                      1129_wireshark2.jpg

                                      Eigentlich sieht das für mich so aus, als ob es funktionieren würde. Aber in ioBroker sehe ich die Werte nicht unter "Objekte":
                                      1129_iobroker3.jpg
                                      1129_iobroker4.jpg

                                      Hast du noch eine Idee, was noch falsch sein könnte?

                                      :shock:

                                      Danke schon einmal für die bisherigen Tipps!! 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Hi,

                                        Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?

                                        Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?

                                        Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.

                                        Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.

                                        Sorry.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kunibert last edited by

                                          @wendy2702:

                                          Hi,

                                          Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?

                                          Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?

                                          Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.

                                          Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.

                                          Sorry. `

                                          Tausend Dank, jetzt funktionierts!

                                          Nach Installation des Serialport-Pakets werdne mir die Werte angezeigt. Etwas erschwerend war noch, dass in der Stiebel Eltron-Doku die Adressen nicht stimmen, man muss dort immer -1 rechnen. Jetzt habe ich nur noch einen Fehler im Eventlog von ioBroker ("Serial is not available"), scheint aber nicht kritisch zu sein weil funktioniert ja.

                                          Danke dir sehr!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Freut mich das es jetzt klappt.

                                            Gern geschehen

                                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            653