Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    924

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Posts 20 Posters 16.6k Views 39 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • MicM Mic

    @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:

    @da_Woody @crunchip @EdgarM @ilovegym
    Zu "Zielgeräte-Übersicht":

    Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1. War eine wesentliche und zeitintensive Anpassung, aber ich denke, es hat sich gelohnt ;-)

    0.1.2-beta.1

    • (Mic.M) New feature: Additional dialogs in various tables to easily select items (like target devices) by implementing a modal dialog, FancyTree, etc.
    • (Mic-M) Improved table filter functionality in adapter configuration

    Die neue Auswahl ist nun auch für alle anderen Drop-Downfelder ebenso eingebaut.

    Bitte testet und gebt Feedback, ob alles so funktioniert. Ich habe übrigens nur im Chrome-Browser getestet.

    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by sigi234
    #41

    @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

    Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1.

    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.035	error	(9932) [Adapter Config Verification Failed] 13 error(s) found --> Please check the log for details and then correct your configuration accordingly. You will not be able to use this adapter without fi
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.026	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.024	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.023	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.018	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.016	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.014	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.011	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
    
    
    smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:56.938	info	(9932) starting. Version 0.1.2-beta.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
    

    Screenshot (395).png

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    MicM ? 2 Replies Last reply
    0
    • sigi234S sigi234

      @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

      Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1.

      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.035	error	(9932) [Adapter Config Verification Failed] 13 error(s) found --> Please check the log for details and then correct your configuration accordingly. You will not be able to use this adapter without fi
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.026	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.024	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.023	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.018	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.016	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.014	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.011	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
      
      
      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:56.938	info	(9932) starting. Version 0.1.2-beta.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
      

      Screenshot (395).png

      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Developer
      wrote on last edited by Mic
      #42

      @sigi234

      Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
      Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall. Die Infos halt in Anbetracht des gesunden Menschenverstandes, was hilfreich ist für den Entwickler, um hier zu helfen ;-)
      Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.

      sigi234S 1 Reply Last reply
      0
      • MicM Mic

        @sigi234

        Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
        Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall. Die Infos halt in Anbetracht des gesunden Menschenverstandes, was hilfreich ist für den Entwickler, um hier zu helfen ;-)
        Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.

        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #43

        @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

        @sigi234

        Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
        Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall.
        Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.

        Ja, bin noch dabei........

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Immer Daten sichern!

        MicM 1 Reply Last reply
        0
        • sigi234S sigi234

          @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

          @sigi234

          Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
          Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall.
          Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.

          Ja, bin noch dabei........

          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Developer
          wrote on last edited by
          #44

          @sigi234
          Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)

          sigi234S 1 Reply Last reply
          0
          • MicM Mic

            @sigi234
            Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)

            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #45

            @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

            @sigi234
            Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)

            Hatte Heute einen Stromausfall, seit dem spinnt das System von mir ein wenig.....

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            K 1 Reply Last reply
            0
            • MicM Mic

              @da_Woody @crunchip @EdgarM @ilovegym

              Zu "Zielgeräte-Übersicht":

              Wie erwähnt ist nun ja schon Filter integriert für die Zielgeräte.

              Unter "Zonen" habe ich jetzt folgendes eingebaut:
              dropdown.gif

              D.h. ihr könnt nun sehr einfach die Zielgeräte auswählen. Wenn ihr in den Gerätenamen Punkte verwendet, also z.B. "Wohnzimmer.Wandlicht.20%", dann werden diese in der Auswahl entsprechend in einer Ordnerstruktur angezeigt (ähnlich wie Datenpunkte in den ioBroker-Objekten).

              Das Ganze ist noch in einem Prototypen, werde ich die Tage veröffentlichen. Info kommt hier dann.

              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #46

              @Mic Hi Mic, super, funktioniert astrein, die Auswahl ist so viel viel Übersichtlicher!

              Bist mein absoluter Held ! :-)

              Die Eierlegende selbstversorgende Wollmilchsau ist am laufen.. :-)

              1 Reply Last reply
              0
              • sigi234S sigi234

                @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1.

                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.035	error	(9932) [Adapter Config Verification Failed] 13 error(s) found --> Please check the log for details and then correct your configuration accordingly. You will not be able to use this adapter without fi
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.026	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.024	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.023	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.018	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.016	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.014	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.011	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                
                
                smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:56.938	info	(9932) starting. Version 0.1.2-beta.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                

                Screenshot (395).png

                ? Offline
                ? Offline
                A Former User
                wrote on last edited by
                #47

                @sigi234 Die Fehlermeldung hatte ich auch einmal, nachdem ich die Namen geändert hatte, und damit die Zielobjekte weg waren. Nachdem ich diese wieder eingetragen hatte, alles gut...

                1 Reply Last reply
                0
                • sigi234S sigi234

                  @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                  @sigi234
                  Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)

                  Hatte Heute einen Stromausfall, seit dem spinnt das System von mir ein wenig.....

                  K Offline
                  K Offline
                  Kueppert
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @sigi234 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                  @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                  @sigi234
                  Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)

                  Hatte Heute einen Stromausfall, seit dem spinnt das System von mir ein wenig.....

                  OFFTOPIC: keine USV an der Heimautomatisierung? Kann ich dir hiermit nur wärmstens ans Herz legen ;)

                  UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @mic was mir aufgefallen ist, die "weiteren Optionen" werden nicht gespeichert.

                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                    MicM 1 Reply Last reply
                    0
                    • harrymH harrym

                      @mic was mir aufgefallen ist, die "weiteren Optionen" werden nicht gespeichert.

                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #50

                      @harrym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                      @mic was mir aufgefallen ist, die "weiteren Optionen" werden nicht gespeichert.

                      Danke für deine Meldung. Ist behoben in 0.1.2-beta.2.

                      dslraserD 1 Reply Last reply
                      2
                      • MicM Mic

                        @harrym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                        @mic was mir aufgefallen ist, die "weiteren Optionen" werden nicht gespeichert.

                        Danke für deine Meldung. Ist behoben in 0.1.2-beta.2.

                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by dslraser
                        #51

                        @Mic
                        Ich habe heute mal Deinen Adapter installiert und absichtlich nichts vorher dazu gelesen. Warum ? : weil ich wissen wollte ob sich der Adapter (wie von Dir gewünscht) ohne Vorkenntnisse konfigurieren lässt.

                        Leider muss ich sagen, für mich noch nicht.

                        Ich habe den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. In dieser Instanz waren dann schon "Dinge" eingestellt. Diese habe ich dann erstmal alle gelöscht. (weil ich englische Bezeichnungen nicht mag). Dann gespeichert und es kamen sofort Fehlermeldungen im Log, weil nun nichts mehr im Adapter vorhanden war.
                        Als nächstes habe ich versucht ein Küchenlicht (HUE Szene) über einen HMIP Präsenzmelder (über rpc Adapter) ohne zusätzliche Bedingungen zu schalten. (ohne Schwellwert Helligkeit oder Zeitplan oder irgendwas)
                        Ergebnis, es schaltet nichts und es kommen Fehler im Log...

                        Wert für ein (true) ist ein Button (es ist eine HUE Szene), Wert für aus ist ein Schalter (switch) aus den Datenpunkten des HUE Adapter.

                        Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.03.49.png

                        Das ist ein Präsenzmelder (HMIP über rpc)

                        Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.06.40.png

                        In Ausführung habe ich nichts eingestellt (weil ich noch keine Zonen oder Zeiten habe, es soll einfach erstmal nur schalten, was aber ohne diese Einstellung wahrscheinlich nicht funktioniert ?) Warum soll mann Zeiten oder Zonen definieren, wenn einfach immer geschaltet werden soll ? Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                        Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.20.05.png

                        Ergebnis beim speichern

                        Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.06.08.png

                        Das soll alles kein meckern sein, das soll nur als mein allererstes Feedback dienen.

                        EDIT:
                        Das wäre z.B. ein kleines Blockly, was dann über Deinen Adapter abgelöst werden könnte (davon habe ich noch sehr viele andere, zum Teil mit vielen anderen Bedingungen) In diesem Blockly gibt es eine Helligkeitschwelle (selbst erstellter Datenpunkt). Die Helligkeit wird über einen anderen Bewegungsmelder (aussen) gemessen. Diesen Vergleichswert nutze ich in allen anderen Blocklys mit Helligkeitsschwelle.
                        In diesem Blockly wird auch überprüft, aber die Bewegungserkennung des Melders eingeschaltet ist. Mit anderen Blocklys über Taster oder per Sprache (Alexa) kann ich die Bewegungserkennung vorübergehend deaktivieren.(z.B. im Badezimmer, wenn ich "Bewegungslos" in der Badewanne liege und das Licht trotzdem an bleiben soll)

                        Bildschirmfoto 2020-08-08 um 13.11.26.png

                        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                           if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val && !getState("hue.0.Küche.on").val) {
                           setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                         } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val && getState("hue.0.Küche.on").val) {
                           setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                         }
                        });
                        
                        

                        Die Zeit, wann die Bewegungs-oder Präsenzmelder wieder auf false gehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, ist in den Meldern selbst eingestellt, deshalb brauche ich auch keine Verzögerungen im Blockly, oder im Adapter.

                        MicM 1 Reply Last reply
                        1
                        • dslraserD dslraser

                          @Mic
                          Ich habe heute mal Deinen Adapter installiert und absichtlich nichts vorher dazu gelesen. Warum ? : weil ich wissen wollte ob sich der Adapter (wie von Dir gewünscht) ohne Vorkenntnisse konfigurieren lässt.

                          Leider muss ich sagen, für mich noch nicht.

                          Ich habe den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. In dieser Instanz waren dann schon "Dinge" eingestellt. Diese habe ich dann erstmal alle gelöscht. (weil ich englische Bezeichnungen nicht mag). Dann gespeichert und es kamen sofort Fehlermeldungen im Log, weil nun nichts mehr im Adapter vorhanden war.
                          Als nächstes habe ich versucht ein Küchenlicht (HUE Szene) über einen HMIP Präsenzmelder (über rpc Adapter) ohne zusätzliche Bedingungen zu schalten. (ohne Schwellwert Helligkeit oder Zeitplan oder irgendwas)
                          Ergebnis, es schaltet nichts und es kommen Fehler im Log...

                          Wert für ein (true) ist ein Button (es ist eine HUE Szene), Wert für aus ist ein Schalter (switch) aus den Datenpunkten des HUE Adapter.

                          Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.03.49.png

                          Das ist ein Präsenzmelder (HMIP über rpc)

                          Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.06.40.png

                          In Ausführung habe ich nichts eingestellt (weil ich noch keine Zonen oder Zeiten habe, es soll einfach erstmal nur schalten, was aber ohne diese Einstellung wahrscheinlich nicht funktioniert ?) Warum soll mann Zeiten oder Zonen definieren, wenn einfach immer geschaltet werden soll ? Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                          Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.20.05.png

                          Ergebnis beim speichern

                          Bildschirmfoto 2020-08-08 um 12.06.08.png

                          Das soll alles kein meckern sein, das soll nur als mein allererstes Feedback dienen.

                          EDIT:
                          Das wäre z.B. ein kleines Blockly, was dann über Deinen Adapter abgelöst werden könnte (davon habe ich noch sehr viele andere, zum Teil mit vielen anderen Bedingungen) In diesem Blockly gibt es eine Helligkeitschwelle (selbst erstellter Datenpunkt). Die Helligkeit wird über einen anderen Bewegungsmelder (aussen) gemessen. Diesen Vergleichswert nutze ich in allen anderen Blocklys mit Helligkeitsschwelle.
                          In diesem Blockly wird auch überprüft, aber die Bewegungserkennung des Melders eingeschaltet ist. Mit anderen Blocklys über Taster oder per Sprache (Alexa) kann ich die Bewegungserkennung vorübergehend deaktivieren.(z.B. im Badezimmer, wenn ich "Bewegungslos" in der Badewanne liege und das Licht trotzdem an bleiben soll)

                          Bildschirmfoto 2020-08-08 um 13.11.26.png

                          on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                             if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val && !getState("hue.0.Küche.on").val) {
                             setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                           } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val && getState("hue.0.Küche.on").val) {
                             setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                           }
                          });
                          
                          

                          Die Zeit, wann die Bewegungs-oder Präsenzmelder wieder auf false gehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, ist in den Meldern selbst eingestellt, deshalb brauche ich auch keine Verzögerungen im Blockly, oder im Adapter.

                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Developer
                          wrote on last edited by Mic
                          #52

                          @dslraser

                          Danke für dein umfangreiches Feedback :-)

                          Ich habe den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. In dieser Instanz waren dann schon "Dinge" eingestellt. Diese habe ich dann erstmal alle gelöscht. (weil ich englische Bezeichnungen nicht mag). Dann gespeichert und es kamen sofort Fehlermeldungen im Log, weil nun nichts mehr im Adapter vorhanden war.

                          Genau so sollte das auch sein ;) Die Warn-Zeilen und die Fehler-Zeile weisen eben darauf hin, dass die Adapter-Optionen nicht passen, also fehlende Einträge usw.
                          Zukünftig denke ich an, hier schon eine Meldung beim Versuch des Speicherns der Admin-Optionen auszugeben.

                          Ergebnis, es schaltet nichts und es kommen Fehler im Log...
                          (...) In Ausführung habe ich nichts eingestellt

                          Wie soll denn das Hue-Küchenlicht bei deinen Einstellungen wissen, dass es schalten soll, wenn der "Präsenzmelder Küche" auslöst? Diese Verbindung musst du herstellen, in dem du auch eine Zone anlegst und eine Ausführung.
                          Das steht so auch in den Adapter-Optionen gleich beim Start.

                          Warum soll mann Zeiten oder Zonen definieren, wenn einfach immer geschaltet werden soll

                          Zeiten brauchst du nicht zu definieren. Unter "Ausführung" führst du alles zusammen, wenn immer geschaltet werden soll, dann:
                          f8054714-4995-4713-bcc9-fbc2729dd6b7-image.png

                          Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                          Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch ;-)

                          Die Zeit, wann die Bewegungs-oder Präsenzmelder wieder auf false gehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, ist in den Meldern selbst eingestellt, deshalb brauche ich auch keine Verzögerungen im Blockly, oder im Adapter.

                          Das verstehe ich nicht, und was meinst du mit "Verzögerungen?"
                          Oder möchtest du keinen Timer in Sekunden für das Ausschalten setzen, weil das schon über ein anderes Script läuft?

                          dslraserD 1 Reply Last reply
                          0
                          • MicM Mic

                            @dslraser

                            Danke für dein umfangreiches Feedback :-)

                            Ich habe den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. In dieser Instanz waren dann schon "Dinge" eingestellt. Diese habe ich dann erstmal alle gelöscht. (weil ich englische Bezeichnungen nicht mag). Dann gespeichert und es kamen sofort Fehlermeldungen im Log, weil nun nichts mehr im Adapter vorhanden war.

                            Genau so sollte das auch sein ;) Die Warn-Zeilen und die Fehler-Zeile weisen eben darauf hin, dass die Adapter-Optionen nicht passen, also fehlende Einträge usw.
                            Zukünftig denke ich an, hier schon eine Meldung beim Versuch des Speicherns der Admin-Optionen auszugeben.

                            Ergebnis, es schaltet nichts und es kommen Fehler im Log...
                            (...) In Ausführung habe ich nichts eingestellt

                            Wie soll denn das Hue-Küchenlicht bei deinen Einstellungen wissen, dass es schalten soll, wenn der "Präsenzmelder Küche" auslöst? Diese Verbindung musst du herstellen, in dem du auch eine Zone anlegst und eine Ausführung.
                            Das steht so auch in den Adapter-Optionen gleich beim Start.

                            Warum soll mann Zeiten oder Zonen definieren, wenn einfach immer geschaltet werden soll

                            Zeiten brauchst du nicht zu definieren. Unter "Ausführung" führst du alles zusammen, wenn immer geschaltet werden soll, dann:
                            f8054714-4995-4713-bcc9-fbc2729dd6b7-image.png

                            Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                            Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch ;-)

                            Die Zeit, wann die Bewegungs-oder Präsenzmelder wieder auf false gehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, ist in den Meldern selbst eingestellt, deshalb brauche ich auch keine Verzögerungen im Blockly, oder im Adapter.

                            Das verstehe ich nicht, und was meinst du mit "Verzögerungen?"
                            Oder möchtest du keinen Timer in Sekunden für das Ausschalten setzen, weil das schon über ein anderes Script läuft?

                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Forum Testing Most Active
                            wrote on last edited by dslraser
                            #53

                            @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                            Das verstehe ich nicht, und was meinst du mit "Verzögerungen?"
                            Oder möchtest du keinen Timer in Sekunden für das Ausschalten setzen, weil das schon über ein anderes Script läuft?

                            Bisher läuft das bei mir (über Blockly) so....
                            Das sind z.B. die Einstellungen des Melders:

                            Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.27.29.png

                            Der Melder erkennt Bewegung und geht auf true, die HUE Lampe wird eingeschaltet. (Ein Button löst eine HUE Szene aus)
                            Der DP des Melders bleibt so lange auf true bis keine Bewegung mehr erkannt wird und setzt den DP nach der eingestellten Zeit (in diesem Fall nach 30s) auf false, dann geht das Licht wieder aus. (es wird über HUE Command ein Befehl zum langsamen runter dimmen/ausschalten gesendet. Command Befehle arbeitet die HUE Bridge selbst ab)

                            Im Adapter muß ich hier bei Sek eine Zahl eintragen (wofür wird die gebraucht und was macht das x ?)
                            Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.51.50.png

                            Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                            Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch 😉

                            Wenn ich die HUE Lampen über Command/Szenen Button schalten möchte (siehe Blockly oben), woher weiß der Adapter ob das Licht an oder aus ist ? (der DP, in dem zu erkennen ist, ob das Licht an oder aus ist, wurde/würde gar nicht im Adapter definiert ?)
                            Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.59.13.png

                            ? 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              hetti72
                              wrote on last edited by hetti72
                              #54

                              Hallo zusammen,

                              ich teste den Adapter auch schon eine Weile und find ihn echt toll. Ich hab nun aber auch mal eine Frage:

                              So wie ich das verstanden hab gibt es momentan noch keine möglichkeit "Button" Datenpunkte zu triggern (z.B. eine Scene für HUE oder Deconz). Richtig?
                              Ich würde gerne meine Lichter über Szenen steuern, weil ich bisher direkt in der HUE App die Möglichkeit hatte Szenen über den BWM zu triggern und ich so je nach Tageszeit verschiedene Stimmungen erzeugen möchte.

                              Und dann hab ich noch einen Verbesserungsvorschlag:
                              Es gibt ja schon die Möglichkeit verschiedene Einstellungen über Datenpunkte zu deaktivieren / aktivieren. Ich fände es gut wenn man auch die Helligkeit und die Einschaltedauer unter Auslöser/Bewegungsmelder per Datenpunkt veränderbar machen könnte. Dann könnte man mal schnell über die VIS die "Helligkeit" für einen Bewegungsmelder anpassen, so ähnlich wie es über die HUE App direkt möglich ist.

                              Gruß,
                              Frank

                              MicM 1 Reply Last reply
                              0
                              • dslraserD dslraser

                                @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                Das verstehe ich nicht, und was meinst du mit "Verzögerungen?"
                                Oder möchtest du keinen Timer in Sekunden für das Ausschalten setzen, weil das schon über ein anderes Script läuft?

                                Bisher läuft das bei mir (über Blockly) so....
                                Das sind z.B. die Einstellungen des Melders:

                                Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.27.29.png

                                Der Melder erkennt Bewegung und geht auf true, die HUE Lampe wird eingeschaltet. (Ein Button löst eine HUE Szene aus)
                                Der DP des Melders bleibt so lange auf true bis keine Bewegung mehr erkannt wird und setzt den DP nach der eingestellten Zeit (in diesem Fall nach 30s) auf false, dann geht das Licht wieder aus. (es wird über HUE Command ein Befehl zum langsamen runter dimmen/ausschalten gesendet. Command Befehle arbeitet die HUE Bridge selbst ab)

                                Im Adapter muß ich hier bei Sek eine Zahl eintragen (wofür wird die gebraucht und was macht das x ?)
                                Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.51.50.png

                                Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.

                                Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch 😉

                                Wenn ich die HUE Lampen über Command/Szenen Button schalten möchte (siehe Blockly oben), woher weiß der Adapter ob das Licht an oder aus ist ? (der DP, in dem zu erkennen ist, ob das Licht an oder aus ist, wurde/würde gar nicht im Adapter definiert ?)
                                Bildschirmfoto 2020-08-10 um 09.59.13.png

                                ? Offline
                                ? Offline
                                A Former User
                                wrote on last edited by
                                #55

                                @dslraser Hi, klick mal auf den dunkelblauen Balken in der Adapterkonfig, dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...

                                dslraserD 2 Replies Last reply
                                2
                                • ? A Former User

                                  @dslraser Hi, klick mal auf den dunkelblauen Balken in der Adapterkonfig, dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...

                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #56

                                  @ilovegym
                                  den habe ich tatsächlich bisher nicht mit bekommen.

                                  ? 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • dslraserD dslraser

                                    @ilovegym
                                    den habe ich tatsächlich bisher nicht mit bekommen.

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by
                                    #57

                                    @dslraser nicht schlimm, soviel Userfreundlichkeit kennt man vom Rest halt nicht...🙈🤣

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ? A Former User

                                      @dslraser Hi, klick mal auf den dunkelblauen Balken in der Adapterkonfig, dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...

                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by dslraser
                                      #58

                                      @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                      dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...

                                      Ich rätsel trotzdem noch...(vielleicht verstehe ich es einfach nicht)

                                      Hier im Hilfetext bei Auslöser steht
                                      Bildschirmfoto 2020-08-10 um 12.48.14.png

                                      Meine Bewegungsmelder bleiben so lange true bis sie keine Bewegung mehr erkennen und schalten danach dann auf false. (z.B.30 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung. Es läuft quasi intern im Melder selbst ein Timer)

                                      Bildschirmfoto 2020-08-10 um 12.50.06.png

                                      Ich muss im Adapter aber eine Zahl bei Sek. eintragen (sonst kommt eine Fehlermeldung wenn das Feld kleiner als 2 Sek. ist). Eine erneute Bewegung wird der Adapter aber nicht feststellen, da zwischendurch der Melder nicht von true auf false wechselt, weil der immer noch eine Bewegung erkennt und immer true bleibt. Trotzdem schaltet dann der Adapter das Licht nach der im Adapter eingestellten Zeit ab. Das heißt, ich müsste eine Zeit eintragen, die größer ist als die im Melder definierte Zeit, oder ?

                                      Bildschirmfoto 2020-08-10 um 13.00.28.png
                                      und woher will der Adapter wissen ob das Zielgerät bereits an ist (wenn über Command eingeschaltet wird, steht da nur der letzte Command Befehl im DP drinn, deshalb kann die Lampe trotzdem an oder aus sein. Ob die Lampe an ist oder nicht steht in einem anderen Datenpunkt (nicht im Command Datenpunkt)
                                      (z.B. wenn .on true ist, oder der .level > 0---dann ist die Lampe an)
                                      Bildschirmfoto 2020-08-10 um 13.10.35.png

                                      crunchipC 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • dslraserD dslraser

                                        @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                        dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...

                                        Ich rätsel trotzdem noch...(vielleicht verstehe ich es einfach nicht)

                                        Hier im Hilfetext bei Auslöser steht
                                        Bildschirmfoto 2020-08-10 um 12.48.14.png

                                        Meine Bewegungsmelder bleiben so lange true bis sie keine Bewegung mehr erkennen und schalten danach dann auf false. (z.B.30 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung. Es läuft quasi intern im Melder selbst ein Timer)

                                        Bildschirmfoto 2020-08-10 um 12.50.06.png

                                        Ich muss im Adapter aber eine Zahl bei Sek. eintragen (sonst kommt eine Fehlermeldung wenn das Feld kleiner als 2 Sek. ist). Eine erneute Bewegung wird der Adapter aber nicht feststellen, da zwischendurch der Melder nicht von true auf false wechselt, weil der immer noch eine Bewegung erkennt und immer true bleibt. Trotzdem schaltet dann der Adapter das Licht nach der im Adapter eingestellten Zeit ab. Das heißt, ich müsste eine Zeit eintragen, die größer ist als die im Melder definierte Zeit, oder ?

                                        Bildschirmfoto 2020-08-10 um 13.00.28.png
                                        und woher will der Adapter wissen ob das Zielgerät bereits an ist (wenn über Command eingeschaltet wird, steht da nur der letzte Command Befehl im DP drinn, deshalb kann die Lampe trotzdem an oder aus sein. Ob die Lampe an ist oder nicht steht in einem anderen Datenpunkt (nicht im Command Datenpunkt)
                                        (z.B. wenn .on true ist, oder der .level > 0---dann ist die Lampe an)
                                        Bildschirmfoto 2020-08-10 um 13.10.35.png

                                        crunchipC Away
                                        crunchipC Away
                                        crunchip
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by crunchip
                                        #59

                                        @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                        z.B. wenn .on true ist, oder der .level > 0---dann ist die Lampe an

                                        und das sind ja deine Zielgeräte die du im Adapter definierst, somit weiß der Adapter ob das Gerät an oder aus ist.

                                        @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                        Trotzdem schaltet dann der Adapter das Licht nach der im Adapter eingestellten Zeit ab.

                                        weil beim schalten auf true der Timer im Adapter beginnt.

                                        deine xx sek die du bei deinem BWM einstellen kannst ist doch auch nichts anderes, als bei einem z.b. einfachen Xiaomi BWM...nur das der nach einer festen Zeit bei nicht Bewegung von true auf false wechselt.
                                        wenn dein BWM das Licht nicht auschalten soll, musst du das X setzen, andernfalls schaltet der Adapter dein Licht nach der definierten Zeit, die du im Adapter angeben musst.
                                        Ich hab BWM, die nach 120 sek und auch welche, die nach 5sek eine neue Bewegung erkennen, der Status (true/false) wechselt paar sek danach. Im Adapter ist meine hinterlegte Zeit zum schalten größer ( ab 2min aufwärts)

                                        @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                        Eine erneute Bewegung wird der Adapter aber nicht feststellen

                                        bin nicht sicher ob nur auf Änderung oder auf Aktualisierung abgefragt wird

                                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                        dslraserD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                          z.B. wenn .on true ist, oder der .level > 0---dann ist die Lampe an

                                          und das sind ja deine Zielgeräte die du im Adapter definierst, somit weiß der Adapter ob das Gerät an oder aus ist.

                                          @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                          Trotzdem schaltet dann der Adapter das Licht nach der im Adapter eingestellten Zeit ab.

                                          weil beim schalten auf true der Timer im Adapter beginnt.

                                          deine xx sek die du bei deinem BWM einstellen kannst ist doch auch nichts anderes, als bei einem z.b. einfachen Xiaomi BWM...nur das der nach einer festen Zeit bei nicht Bewegung von true auf false wechselt.
                                          wenn dein BWM das Licht nicht auschalten soll, musst du das X setzen, andernfalls schaltet der Adapter dein Licht nach der definierten Zeit, die du im Adapter angeben musst.
                                          Ich hab BWM, die nach 120 sek und auch welche, die nach 5sek eine neue Bewegung erkennen, der Status (true/false) wechselt paar sek danach. Im Adapter ist meine hinterlegte Zeit zum schalten größer ( ab 2min aufwärts)

                                          @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                          Eine erneute Bewegung wird der Adapter aber nicht feststellen

                                          bin nicht sicher ob nur auf Änderung oder auf Aktualisierung abgefragt wird

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by dslraser
                                          #60

                                          @crunchip sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:

                                          und das sind ja deine Zielgeräte die du im Adapter definierst, somit weiß der Adapter ob das Gerät an oder aus ist.

                                          Eben nicht. Das/die Zielgeräte sind der Command Datenpunkt. (habe ich auch so beschrieben)
                                          Command deshalb, weil ich da die transitionstime selbst bestimmen kann, das geht bei .on oder .level nicht, da wird dann einfach an oder ausgeschaltet.

                                          Ich weiß nicht ob ich der Einzige mit HM oder HMIP Bewegungsmeldern und HUE Lampen bin, vielleicht bin ich auch nur noch immer nicht dahinter gekommen wie es funktionieren soll...? Vielleicht beschreibe ich es auch nur schlecht.

                                          Egal, ich lese hier einfach weiter mit und verfolge gespannt die Entwicklung.

                                          crunchipC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe