Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
rpc-ip
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @Homoran

    Ahh ... wieder Edit gemacht ;) :grin:

    Nicht gesehn ...

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @Glasfaser sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

    @Homoran

    Ahh ... wieder Edit gemacht ;) :grin:

    nur ein längerer upload wahrscheinlich

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @Homoran

      Dann warten wir mal ab ... was er Antwortet

      M Online
      M Online
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #12

      @Glasfaser Unbenannt2.JPG
      Ich habe gerade im Forum "HomeMatic-Forum / FHZ-Forum" gelesen, dass es diese Daten wie Sonnenscheindauer usw. in 3 Systeminternen Programmen der RM gebildet werden. Ich hatte gehofft das die DP dann in der Rega-Struktur zu finden sind.
      Unbenannt3.JPG
      Unbenannt4.JPG

      Vielleicht sind die DP als Hidden deklariert?!
      So sieht das Programm RainCounter in der RM aus:

      object chn = dom.GetObject('41266');
      object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
      object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
      object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_41266_00181BE98B3E3E:1');
      object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_41266');
      object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_41266');
      object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_41266');
      boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
      real devVal = oRainCounter.Value();
      real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
      real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
      real diffVal = 0.0;
      real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
      real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
      real todayTotal = 0.0;
      integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
      integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
      if (overFlowFlag == false) {
      ! Normal conditions
      if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
      diffVal = devVal - oldDevVal;
      }
      ! Device has rebooted
      if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
      diffVal = devVal;
      }
      } else {
      !overFlow is true
      if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
      ! An device overflow has occured
      diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
      } else {
      ! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
      ! Therefore this is the normal condition after an device overflow
      diffVal = devVal - oldDevVal;
      }
      }
      if (tmp_devVal != 0) {
      oSysVarRainOldVal.State(devVal);
      oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
      }
      todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
      if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
      oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
      
      

      Michael

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M michihorn

        @Glasfaser Unbenannt2.JPG
        Ich habe gerade im Forum "HomeMatic-Forum / FHZ-Forum" gelesen, dass es diese Daten wie Sonnenscheindauer usw. in 3 Systeminternen Programmen der RM gebildet werden. Ich hatte gehofft das die DP dann in der Rega-Struktur zu finden sind.
        Unbenannt3.JPG
        Unbenannt4.JPG

        Vielleicht sind die DP als Hidden deklariert?!
        So sieht das Programm RainCounter in der RM aus:

        object chn = dom.GetObject('41266');
        object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
        object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
        object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_41266_00181BE98B3E3E:1');
        object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_41266');
        object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_41266');
        object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_41266');
        boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
        real devVal = oRainCounter.Value();
        real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
        real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
        real diffVal = 0.0;
        real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
        real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
        real todayTotal = 0.0;
        integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
        integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
        if (overFlowFlag == false) {
        ! Normal conditions
        if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
        diffVal = devVal - oldDevVal;
        }
        ! Device has rebooted
        if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
        diffVal = devVal;
        }
        } else {
        !overFlow is true
        if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
        ! An device overflow has occured
        diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
        } else {
        ! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
        ! Therefore this is the normal condition after an device overflow
        diffVal = devVal - oldDevVal;
        }
        }
        if (tmp_devVal != 0) {
        oSysVarRainOldVal.State(devVal);
        oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
        }
        todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
        if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
        oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
        
        

        Michael

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

        dann in der Rega-Struktur zu finden sind.

        sollten sie auch, deswegen warte ich noch auf die Screenshots

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

          dann in der Rega-Struktur zu finden sind.

          sollten sie auch, deswegen warte ich noch auf die Screenshots

          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #14

          @Homoran Im Rega Adapter hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.
          Unbenannt.JPG

          Danke Euch beiden und schöne Pfingsten
          Michael

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M michihorn

            @Homoran Im Rega Adapter hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.
            Unbenannt.JPG

            Danke Euch beiden und schöne Pfingsten
            Michael

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

            hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.

            ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
            Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

              hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.

              ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
              Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen

              M Online
              M Online
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @Homoran Ich bekomme allerdings Fehlermeldungen im LOG
              Unbenannt.JPG
              Was kann das sein?

              Michael

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M michihorn

                @Homoran Ich bekomme allerdings Fehlermeldungen im LOG
                Unbenannt.JPG
                Was kann das sein?

                Michael

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                Was kann das sein?

                Du willst doch nicht etwa da hineinschreiben?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                  Was kann das sein?

                  Du willst doch nicht etwa da hineinschreiben?

                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @Homoran Nein, wie kommst du dadrauf?
                  Ich will lediglich den State abfragen:

                  createState("javascript.0.test.Restzeit");
                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                      let SD = getState("hm-rega.0.41291").val;
                      log(SD);
                      let h = Math.floor(SD / 60);
                      let m = SD - h * 60;
                      let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
                      log(restzeit);
                      setState("javascript.0.test.Restzeit", restzeit)
                  });
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                    hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.

                    ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
                    Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen

                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #19

                    @Homoran Ich habs gerade nochmal ausprobiert, Adapter neustarten ohne die Option Unsichtbare Variablen syncen, zeigt dann auch nicht mehr die Variablen. Es muss also, zumindest bei die Option angehackt sein.

                    Ohne Hacken kommen auch keine Fehlermeldungen.
                    Mit Syncen sind die Fehler sofort wieder da
                    Gruß
                    Michael

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M michihorn

                      @Homoran Nein, wie kommst du dadrauf?
                      Ich will lediglich den State abfragen:

                      createState("javascript.0.test.Restzeit");
                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                          let SD = getState("hm-rega.0.41291").val;
                          log(SD);
                          let h = Math.floor(SD / 60);
                          let m = SD - h * 60;
                          let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
                          log(restzeit);
                          setState("javascript.0.test.Restzeit", restzeit)
                      });
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                      Nein, wie kommst du dadrauf?

                      das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                        Nein, wie kommst du dadrauf?

                        das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #21

                        @Homoran Ich habe den IoBroker neu gestartet, z.Zt kommt keine Fehlermeldung mehr. Das kleine Programm liefert seine Daten. Ich beobachte mal und melde mich später nochmal.

                        Ein Reboot tut immer gut ;-)

                        Gruß
                        Micha

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                          Nein, wie kommst du dadrauf?

                          das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #22

                          @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                          @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                          Nein, wie kommst du dadrauf?

                          das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                          Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben. Das SetValue bin ich nicht gewesen, dass muss vom rpc kommen

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M michihorn

                            @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                            @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                            Nein, wie kommst du dadrauf?

                            das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                            Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben. Das SetValue bin ich nicht gewesen, dass muss vom rpc kommen

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                            @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                            @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                            Nein, wie kommst du dadrauf?

                            das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                            Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben

                            Ich kann es dir immer noch nicht kopieren.
                            da steht was von setValue

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              Nein, wie kommst du dadrauf?

                              das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                              Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben

                              Ich kann es dir immer noch nicht kopieren.
                              da steht was von setValue

                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                              Nein, wie kommst du dadrauf?

                              das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                              Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben

                              Ich kann es dir immer noch nicht kopieren.
                              da steht was von setValue

                              Ich denke das setValue macht der RPC, schau mal den Screen
                              Unbenannt.JPG

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M michihorn

                                @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                Nein, wie kommst du dadrauf?

                                das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast

                                Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben

                                Ich kann es dir immer noch nicht kopieren.
                                da steht was von setValue

                                Ich denke das setValue macht der RPC, schau mal den Screen
                                Unbenannt.JPG

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                das setValue macht der RPC,

                                richtig!
                                Und schreibst du in diesen Datenpunkt vom rpc?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                  das setValue macht der RPC,

                                  richtig!
                                  Und schreibst du in diesen Datenpunkt vom rpc?

                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                  #26

                                  @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                  @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:

                                  das setValue macht der RPC,

                                  richtig!
                                  Und schreibst du in diesen Datenpunkt vom rpc?

                                  NEIN, warum sollte ich was in einen DP schreiben, den ich auslesen will. Die Fehlermeldung sagt nach meiner Auffassung das RPC etwas in den DP schreibt. Schau mal "xmlrpc-->" bedeutet für mich das der Adapter etwas "schreibt".

                                  Mein Code den ich gepostet habe "liest".
                                  Was das LOG schreibt, da habe ich keinen Bezug zu.
                                  Vielleicht kann einer der Entwickler etwas zu der Fehlermeldung sagen. Bitte frage mal nach, du kennst die Jungs doch. Danke dir ;-) Über ein Feedback freue ich mich. LG Micha

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  823

                                  Online

                                  32.7k

                                  Benutzer

                                  82.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe